Bonjour à tous.
J'aimerai connaitre la couleur du câble qui commande le compresseur de clim de marque PAP Zenith, j'ai une broche avec 4 fils.
Un noir, un marron, un bleu, un gris.
Afin de pouvoir brancher une pompe Aspen standard.
Merci de votre aide.
J'aimerai connaitre la couleur du câble qui commande le compresseur de clim de marque PAP Zenith, j'ai une broche avec 4 fils.
Un noir, un marron, un bleu, un gris.
Afin de pouvoir brancher une pompe Aspen standard.
Merci de votre aide.
22 mai 2013 à 21:36
Réponse 1 forum climatisation
Câble commande compresseur sur clim PAP Zenith
Bonjour.
Une pompe ne se branche pas sur la commande du compresseur, elle se branche sur le 220 v de puissance alim clim.
Cette configuration se présente seulement en branchant en série, le contact point haut d'eau (deux petits fils noirs) en cas de panne de la pompe afin de ne plus produire de froid et donc déshumidifier pour éviter une inondation sur les murs, par terre etc.
De plus si vous faites ce branchement, en cas de coupure en régulation du compresseur, la pompe ne sera plus alimentée et ne fonctionnera plus et comme la condensation continue sur la batterie la pompe peut-être à saturation et donc même problèmes que cités auparavant.
Donc pour le branchement récupérer l'alimentation 220 v de votre installation et brancher la pompe avec, fil bleu = neutre, marron = phase, vert / jaune = terre.
Tout cela hors tension, cela va de soit. Puis effectuer un essai en versant de l'eau sur la batterie de l’évaporateur.
Une pompe ne se branche pas sur la commande du compresseur, elle se branche sur le 220 v de puissance alim clim.
Cette configuration se présente seulement en branchant en série, le contact point haut d'eau (deux petits fils noirs) en cas de panne de la pompe afin de ne plus produire de froid et donc déshumidifier pour éviter une inondation sur les murs, par terre etc.

De plus si vous faites ce branchement, en cas de coupure en régulation du compresseur, la pompe ne sera plus alimentée et ne fonctionnera plus et comme la condensation continue sur la batterie la pompe peut-être à saturation et donc même problèmes que cités auparavant.

Donc pour le branchement récupérer l'alimentation 220 v de votre installation et brancher la pompe avec, fil bleu = neutre, marron = phase, vert / jaune = terre.
Tout cela hors tension, cela va de soit. Puis effectuer un essai en versant de l'eau sur la batterie de l’évaporateur.

23 mai 2013 à 15:15
Réponse 3 forum climatisation
Câble commande compresseur sur clim PAP Zenith
Bonjour. Merci de votre réponse.
23 mai 2013 à 18:18