Question Forum Dépannage Climatisation : Bruit split Daikin éteint
Bonjour.
J'ai installé un multi-split Daikin 2MXM68A2V1B9.
Ce multi-split Daikin est associé à un split FTXM20A5V1B et une console FVXM50B2V1B
Lorsque la console fonctionne en mode "chauffage" et que le split de la chambre est éteint, le split de la chambre fait du bruit (un peu) par intermittence.
L'installateur me dit que c'est normal, c'est le gaz qui passerait !!
Qu'en pensez vous ?
Merci
J'ai installé un multi-split Daikin 2MXM68A2V1B9.
Ce multi-split Daikin est associé à un split FTXM20A5V1B et une console FVXM50B2V1B
Lorsque la console fonctionne en mode "chauffage" et que le split de la chambre est éteint, le split de la chambre fait du bruit (un peu) par intermittence.
L'installateur me dit que c'est normal, c'est le gaz qui passerait !!
Qu'en pensez vous ?
Merci
20 octobre 2025 à 15:08
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Bruit split Daikin éteint
Bonjour.
Dans un multisplit en mode chaud, les électrovannes sont ouvertes à 10% pour des raisons techniques. Cela dit, vous ne précisez pas le type de bruit...
Attention, quand les températures seront basses, le groupe extérieur va givrer, et les dégivrages vont certainement vous générer des bruits plus forts, qui dureront entre 1 et 3 secondes.
Dans un multisplit en mode chaud, les électrovannes sont ouvertes à 10% pour des raisons techniques. Cela dit, vous ne précisez pas le type de bruit...
Attention, quand les températures seront basses, le groupe extérieur va givrer, et les dégivrages vont certainement vous générer des bruits plus forts, qui dureront entre 1 et 3 secondes.
20 octobre 2025 à 18:11
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Bruit split Daikin éteint
Merci pour la réponse.
Il s'agit d'un bruit léger de gaz qui passe mais audible et constant.
Il s'agit d'un bruit léger de gaz qui passe mais audible et constant.
24 octobre 2025 à 08:25
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Bruit split Daikin éteint
Oui, donc c'est normal. Dans ma précédente réponse, il fallait évidemment comprendre "les électrovannes DES UNITÉS OFF sont ouvertes à 10% pour des raisons techniques", les unités ON ont leurs électrovannes beaucoup plus ouvertes.
24 octobre 2025 à 11:35