Question forum dépannage climatisation : Bruit compresseur clim Daikin FXS60 et RXS60L
Bonjour,
J'ai une clim Daikin en mono Split FXS60 et RXS60L.
J'ai fait l'installation moi-même il y a deux ans, et j'ai fait intervenir un collègue pour la mise en service.
Depuis deux ans, aucun souci été comme hiver (c'est le seul chauffage dans ma grande pièce).
Je viens de m'apercevoir en sortant que l'UE fait un gros bruit comme un ronronnement très grave.
Je ne sais pas si cela fait plusieurs jours qu'elle fait ce bruit.
J'ai démonté le capot supérieur et la façade et je l'ai mis en marche pour voir d'où vient le bruit.
Cela vient du compresseur.
Il fait 0 degré aujourd'hui.
Tout le dessous sous le ventilateur est gelé et il y a de l'eau sous le compresseur.
Pensez-vous que mon compresseur est mort, ou cela peut-il venir d'un manque de fluide ? Ou autre chose ?
Je précise qu'à part le bruit tout fonctionne bien, elle fait bien du chaud comme je lui demande.
Si vous avez des conseils ou des idées ça m'aiderait beaucoup.
D'avance merci.
J'ai une clim Daikin en mono Split FXS60 et RXS60L.
J'ai fait l'installation moi-même il y a deux ans, et j'ai fait intervenir un collègue pour la mise en service.
Depuis deux ans, aucun souci été comme hiver (c'est le seul chauffage dans ma grande pièce).
Je viens de m'apercevoir en sortant que l'UE fait un gros bruit comme un ronronnement très grave.
Je ne sais pas si cela fait plusieurs jours qu'elle fait ce bruit.
J'ai démonté le capot supérieur et la façade et je l'ai mis en marche pour voir d'où vient le bruit.
Cela vient du compresseur.
Il fait 0 degré aujourd'hui.
Tout le dessous sous le ventilateur est gelé et il y a de l'eau sous le compresseur.
Pensez-vous que mon compresseur est mort, ou cela peut-il venir d'un manque de fluide ? Ou autre chose ?
Je précise qu'à part le bruit tout fonctionne bien, elle fait bien du chaud comme je lui demande.
Si vous avez des conseils ou des idées ça m'aiderait beaucoup.
D'avance merci.
03 décembre 2017 à 12:39
Réponse 1 forum climatisation pompe à chaleur
Bruit compresseur clim Daikin FXS60 et RXS60L
Bonne soirée à toutes et à tous.
Non le compresseur n'a rien, mais il souffre des coups de liquide qu'il se prend au passage.
Faites un cycle en mode clim et/ou dégivrez à l'aide d'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
Enlevez toute saleté qui obstrue l'évacuation.
Passez un coup de jet d'eau histoire de bien nettoyer l'échangeur et le bac etc.
Vérifiez les positions des Switch histoire de voir quel type de dégivrage a été sélectionné (rapide, moyen, lent).
Vérifiez les sondes et les isoler avec armaflex.
Si vous n'agissez pas rapidement le compresseur finira par rendre l'âme.
Pour le moment ce n'est pas le cas rassurez-vous.
Cordialement.
Non le compresseur n'a rien, mais il souffre des coups de liquide qu'il se prend au passage.
Faites un cycle en mode clim et/ou dégivrez à l'aide d'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
Enlevez toute saleté qui obstrue l'évacuation.
Passez un coup de jet d'eau histoire de bien nettoyer l'échangeur et le bac etc.
Vérifiez les positions des Switch histoire de voir quel type de dégivrage a été sélectionné (rapide, moyen, lent).
Vérifiez les sondes et les isoler avec armaflex.
Si vous n'agissez pas rapidement le compresseur finira par rendre l'âme.
Pour le moment ce n'est pas le cas rassurez-vous.
Cordialement.
03 décembre 2017 à 17:06
Réponse 2 forum climatisation pompe à chaleur
Bruit compresseur clim Daikin FXS60 et RXS60L
Bonsoir.
Il se peut que vu le froid actuel chez moi -5.2°C ce matin et avec et le nombre de dégivrage, l'eau des condensats givre dans le tuyau des condensats et finit par le boucher et l'eau ne peut plus s'écouler.
Donc accumulation de givre ! au fond du caisson ventilo.
Ce matin j'ai eu le même problème sans avoir de l'eau sous le compresseur, j'ai mis plusieurs bouteilles d'eau chaude, et sorti le tuyau et l'embout des condensats à peine 10 mm de diamètre, en sortant l'embout j'ai 15 mm de diamètre et l'eau peut s’évacuer plus facilement.
Cordialement, cathars.
Il se peut que vu le froid actuel chez moi -5.2°C ce matin et avec et le nombre de dégivrage, l'eau des condensats givre dans le tuyau des condensats et finit par le boucher et l'eau ne peut plus s'écouler.
Donc accumulation de givre ! au fond du caisson ventilo.
Ce matin j'ai eu le même problème sans avoir de l'eau sous le compresseur, j'ai mis plusieurs bouteilles d'eau chaude, et sorti le tuyau et l'embout des condensats à peine 10 mm de diamètre, en sortant l'embout j'ai 15 mm de diamètre et l'eau peut s’évacuer plus facilement.
Cordialement, cathars.
03 décembre 2017 à 17:20
Réponse 3 forum climatisation pompe à chaleur
Bruit compresseur clim Daikin FXS60 et RXS60L
Merci pour vos réponses, vous me rassurez, j'ai tout dégivré à l'eau chaude, tout le dessous du bac était congelé sur plus d'un cm et le drain était bouché.
Par contre comment je vois la position du switch ?
Il les faudrait en quelle position ??
Par contre comment je vois la position du switch ?
Il les faudrait en quelle position ??
03 décembre 2017 à 19:39
Réponse 4 forum climatisation pompe à chaleur
Bruit compresseur clim Daikin FXS60 et RXS60L
Après avoir tout dégivré, j'ai relancé la clim en mode chauffage, cela fait beaucoup moins de bruit mais toujours un petit bruit anormal du compresseur.
Je viens de la mettre en position clim mais impossible de descendre à la télécommande en dessous de 18 degrés, je l'ai laissé comme ça 5 minutes, dans cette position aucun bruit !
Peut-être que par ces temps froids il faut la mettre de temps en temps en position clim ?
J'espère que mon compresseur n'a pas trop ramassé !
J'attends de voir demain matin le bruit.
Je viens de la mettre en position clim mais impossible de descendre à la télécommande en dessous de 18 degrés, je l'ai laissé comme ça 5 minutes, dans cette position aucun bruit !
Peut-être que par ces temps froids il faut la mettre de temps en temps en position clim ?
J'espère que mon compresseur n'a pas trop ramassé !
J'attends de voir demain matin le bruit.
03 décembre 2017 à 20:38
Réponse 5 forum climatisation pompe à chaleur
Bruit compresseur clim Daikin FXS60 et RXS60L
Bonsoir Spiral.
Le mieux est de sortir l'embout de sortie au fond du caisson, celui qui sert à fixer le tuyau des condensats ça coule bien mieux car ça augmente le diamètre de sortie, bon d'accord au moins pendant les grands froids !!
Le mieux est de sortir l'embout de sortie au fond du caisson, celui qui sert à fixer le tuyau des condensats ça coule bien mieux car ça augmente le diamètre de sortie, bon d'accord au moins pendant les grands froids !!
03 décembre 2017 à 20:50
Réponse 6 forum climatisation pompe à chaleur
Bruit compresseur clim Daikin FXS60 et RXS60L
Bonjour.
Il faut savoir qu'en mode chaud le compresseur fait toujours plus de bruit qu'en froid, c'est un peu normal étant donné que l'on travaille plus haut en pression.
Pour le reste ce qui a été dit est bien.
Il faut savoir qu'en mode chaud le compresseur fait toujours plus de bruit qu'en froid, c'est un peu normal étant donné que l'on travaille plus haut en pression.
Pour le reste ce qui a été dit est bien.