Clim bisplit longueur tuyau module extérieur et intérieur
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6943
Question Forum Climatisation : Clim bisplit longueur tuyau module extérieur et intérieur
Bonjour.
Sur la notice de la clim bisplit qui vient d’être installée, le module extérieur est ATLANTIC FUJITSU AOYG18KBTA2, les longueurs max données de tuyaux sont 30 mètres au total et 20 mètres max par circuit.
Dans mon cas les liaisons sont 23 mètres et 13 mètres soit plus que préconisé.
Quels sont les inconvénients et quels sont les éléments qui vont souffrir ?
Merci de votre réponse.
Sur la notice de la clim bisplit qui vient d’être installée, le module extérieur est ATLANTIC FUJITSU AOYG18KBTA2, les longueurs max données de tuyaux sont 30 mètres au total et 20 mètres max par circuit.
Dans mon cas les liaisons sont 23 mètres et 13 mètres soit plus que préconisé.
Quels sont les inconvénients et quels sont les éléments qui vont souffrir ?
Merci de votre réponse.
18 mars 2021 à 15:06
Réponse 1 du forum climatisation
Clim bisplit longueur tuyau module extérieur et intérieur
Bonjour,
Cela va tout simplement nuire au bon fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela va tout simplement nuire au bon fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 18:16
Réponse 2 du forum climatisation
Clim bisplit longueur tuyau module extérieur et intérieur
Re,
De plus même si vous aviez respecté la longueur maxi de 30ML la machine étant pré-chargée pour 20ML il faut faire un complément.
Cordialement.
De plus même si vous aviez respecté la longueur maxi de 30ML la machine étant pré-chargée pour 20ML il faut faire un complément.
Cordialement.
18 mars 2021 à 19:13