Adaptation tubage et installation partielle sur un bi-split.
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6530
Question Forum Climatisation : Adaptation tubage et installation partielle sur un bi-split.
Bonjour,
Je souhaite faire une installation de clim moi-même, ne laissant au frigoriste que le travail de vérif étanchéité ; tirage vide ; charge gaz; certification...
J'ai une pré-installation, effectuée par l'ancien propriétaire avant son décès, avec 2 paires de tubes: une de 1/4-3/8 et une de 1/4-1/2. Un bisplit avec 2 sorties 1/4-3/8 mes suffisent. Raccorder une UE en 3/8 à une UI en 3/8 par un tube de 1/2 (d'environ 10m de long au maximum) pose-t-il un problème ?
Par ailleurs, n'installer qu'une sortie du bisplit sur 2, le faire fonctionner, puis raccorder la deuxième sortie des mois plus tard (question de sous) pose-t-il un problème ?
A l'installation de la deuxième sortie, faut il systématiquement refaire un tirage au vide intégral puis une recharge intégrale ?
Pour éviter les opérations précitées, que faut-il faire ? (installer une valve schrader...).
Existe-t-il des modèles de bisplit qui auraient des circuits de gaz indépendants ?
J'espère que mes questions ne sont pas trop longues et seront bien prises par nos experts frigoristes professionnels.
Bien à vous.
Je souhaite faire une installation de clim moi-même, ne laissant au frigoriste que le travail de vérif étanchéité ; tirage vide ; charge gaz; certification...
J'ai une pré-installation, effectuée par l'ancien propriétaire avant son décès, avec 2 paires de tubes: une de 1/4-3/8 et une de 1/4-1/2. Un bisplit avec 2 sorties 1/4-3/8 mes suffisent. Raccorder une UE en 3/8 à une UI en 3/8 par un tube de 1/2 (d'environ 10m de long au maximum) pose-t-il un problème ?
Par ailleurs, n'installer qu'une sortie du bisplit sur 2, le faire fonctionner, puis raccorder la deuxième sortie des mois plus tard (question de sous) pose-t-il un problème ?
A l'installation de la deuxième sortie, faut il systématiquement refaire un tirage au vide intégral puis une recharge intégrale ?
Pour éviter les opérations précitées, que faut-il faire ? (installer une valve schrader...).
Existe-t-il des modèles de bisplit qui auraient des circuits de gaz indépendants ?
J'espère que mes questions ne sont pas trop longues et seront bien prises par nos experts frigoristes professionnels.
Bien à vous.
06 octobre 2020 à 11:06
Réponse 1 forum dépannage climatiseur
Adaptation tubage et installation partielle sur un bi-split.
Bonjour,
Dans ce sens là ça va mais il faudra être délicat par le fait qu'il sera nécessaire de rajouter une pichenette de gaz.
Par contre souvent sur un multi bi ou autres, il faut généralement deux UI raccordées sinon cela ne fonctionnera pas.
A vérifier auprès du constructeur.
Dans ce sens là ça va mais il faudra être délicat par le fait qu'il sera nécessaire de rajouter une pichenette de gaz.
Par contre souvent sur un multi bi ou autres, il faut généralement deux UI raccordées sinon cela ne fonctionnera pas.
A vérifier auprès du constructeur.
13 octobre 2020 à 20:43