Question Forum Dépannage Climatisation : VRV3 Daikin défaut E2
Bonjour.
Voilà je vous explique mon souci.
J'ai un défaut E2 sur un ensemble de 2 VRV3 Daikin (même circuit).
Apparemment le défaut E2 ce serait un dysfonctionnement provoqué par la thermistance de pièce froide.
Mais qu'appelle-t-il "pièce froide" ?
Petites précisions, j'ai déjà contrôlé mes valeurs de sondes et rien d'anormal.
Autre info, récemment sur le VRV esclave le compresseur inverter et la carte inverter on été remplacés.
J'ai également trouvé sur une autre source une autre signification à ce défaut : Le détecteur de fuite de courant a été activé (unité de compresseur), mais je crois que c'est sur des VRV4.
Voilà, d'avance merci.
Espérant que quelqu’un pourra m'éclairer.
Voilà je vous explique mon souci.
J'ai un défaut E2 sur un ensemble de 2 VRV3 Daikin (même circuit).
Apparemment le défaut E2 ce serait un dysfonctionnement provoqué par la thermistance de pièce froide.
Mais qu'appelle-t-il "pièce froide" ?
Petites précisions, j'ai déjà contrôlé mes valeurs de sondes et rien d'anormal.
Autre info, récemment sur le VRV esclave le compresseur inverter et la carte inverter on été remplacés.
J'ai également trouvé sur une autre source une autre signification à ce défaut : Le détecteur de fuite de courant a été activé (unité de compresseur), mais je crois que c'est sur des VRV4.
Voilà, d'avance merci.
Espérant que quelqu’un pourra m'éclairer.
29 septembre 2019 à 09:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
VRV3 Daikin défaut E2
Bonjour.
En fait, ce défaut a une interprétation, suivant la réf de votre appareil. Avec celle-ci il faut appeler la plateforme Daikin.
Perso de mémoire, j'ai eu ce souci sur un VRV III, il a fallu que je change la carte principale, ensuite, les pressostats HP pendant que j'y étais les BP avec, ce qui m'a permis de peser le gaz, il me manquait 2.5 kg environ dans l'installation.
Après tout est redevenu normal.
En fait, ce défaut a une interprétation, suivant la réf de votre appareil. Avec celle-ci il faut appeler la plateforme Daikin.
Perso de mémoire, j'ai eu ce souci sur un VRV III, il a fallu que je change la carte principale, ensuite, les pressostats HP pendant que j'y étais les BP avec, ce qui m'a permis de peser le gaz, il me manquait 2.5 kg environ dans l'installation.
Après tout est redevenu normal.
30 septembre 2019 à 17:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
VRV3 Daikin défaut E2
PL merci pour les infos.
Entre temps j'ai effectivement eu un technicien Daikin en ligne qui m'a fait contrôler le transducteur HP (RAS apparemment).
Il m'a expliqué que ça pouvait être une incohérence entre 2 infos contradictoires données par le transducteur et le pressostat HP.
Du coup j'ai acquitté le défaut... extinction des unités intérieures (x 25, faut pas en oublier une) et acquittement du défaut sur le VRV.
Ça fait 15 jours maintenant et pour l'instant tout fonctionne.
Entre temps j'ai effectivement eu un technicien Daikin en ligne qui m'a fait contrôler le transducteur HP (RAS apparemment).
Il m'a expliqué que ça pouvait être une incohérence entre 2 infos contradictoires données par le transducteur et le pressostat HP.
Du coup j'ai acquitté le défaut... extinction des unités intérieures (x 25, faut pas en oublier une) et acquittement du défaut sur le VRV.
Ça fait 15 jours maintenant et pour l'instant tout fonctionne.
09 octobre 2019 à 19:25