Unité extérieure Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ ne démarre plus
Actuellement
10 384
questions dans le
forum climatisation
9577
Question Dépannage Climatisation : Unité extérieure Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ ne démarre plus
Bonjour.
Après avoir parcouru le forum et n'ayant pas trouvé de solution à mon problème, je me décide à vous exposer ma situation.
Que ce soit en mode chaud ou en mode froid, lorsque j'allume mon unité intérieure, celle-ci se met bien en fonctionnement. Cependant, au bout de 5 minutes, le voyant se met à clignoter et plus rien ne se passe.
Durant ces 5 minutes, rien ne se passe au niveau de l'unité extérieure.
Aucune diode ne s'allume et le ventilateur ne tourne pas.
J'entends seulement un clic toutes les 3 minutes environ, qui semble provenir d'un contacteur.
L'absence de message d'erreur sur la carte de l'unité extérieure m'oriente vers son remplacement, mais je préfère m'en remettre à vous pour confirmer, compte tenu du prix de la bête.
Merci d'avance pour votre aide.
Après avoir parcouru le forum et n'ayant pas trouvé de solution à mon problème, je me décide à vous exposer ma situation.
Que ce soit en mode chaud ou en mode froid, lorsque j'allume mon unité intérieure, celle-ci se met bien en fonctionnement. Cependant, au bout de 5 minutes, le voyant se met à clignoter et plus rien ne se passe.
Durant ces 5 minutes, rien ne se passe au niveau de l'unité extérieure.
Aucune diode ne s'allume et le ventilateur ne tourne pas.
J'entends seulement un clic toutes les 3 minutes environ, qui semble provenir d'un contacteur.
L'absence de message d'erreur sur la carte de l'unité extérieure m'oriente vers son remplacement, mais je préfère m'en remettre à vous pour confirmer, compte tenu du prix de la bête.
Merci d'avance pour votre aide.
10 août 2024 à 11:13
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Unité extérieure Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ ne démarre plus
Bonjour, dans la mesure de vos capacités et hors tension, démonter la carte UE et envoyer une photo recto/verso de celle-ci.
10 août 2024 à 15:49
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Unité extérieure Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ ne démarre plus
Après diverses manipulations au niveau de l'unité intérieure et extérieure, j'ai tout disjoncté.
Ensuite, j'ai débranché et défait les connecteurs sur les cartes, nettoyé les filtres et tout remis en place.
Cela a fonctionné à nouveau, mais je ne sais pas pour quelle raison.
Il me semble que la diode rouge sur la carte de l'unité extérieure est allumée en continu depuis le redémarrage, mais je n'en suis pas certain car elle est très faible.
Je vous tiendrai informé si jamais le dysfonctionnement se reproduit.
Je vous remercie pour votre temps.
Ensuite, j'ai débranché et défait les connecteurs sur les cartes, nettoyé les filtres et tout remis en place.
Cela a fonctionné à nouveau, mais je ne sais pas pour quelle raison.
Il me semble que la diode rouge sur la carte de l'unité extérieure est allumée en continu depuis le redémarrage, mais je n'en suis pas certain car elle est très faible.
Je vous tiendrai informé si jamais le dysfonctionnement se reproduit.
Je vous remercie pour votre temps.
10 août 2024 à 18:35
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Unité extérieure Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ ne démarre plus
Bonjour, mystère mystérieux ? 

11 août 2024 à 17:36
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur
Unité extérieure Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ ne démarre plus
Bonjour Ltgreg,
Ayant le même problème et le même comportement après coupure disjoncteur, débranchement des connecteurs de l'UE, nettoyage filtre, la clim redémarre mais quelques jours plus tard elle refait le même problème.
Clignotement UI continu.
Led rouge UE éteinte (ou très très très faible, difficilement visible).
J'ai fait quelques mesures sur carte UE et j'ai trouvé des tensions en dessous de leurs valeurs nominales (3.5 V au lieu de 52, 13.5 au lieu de 15 V...)
Maintenant que faire ?
Je vous joins le plan carte UE.
Merci de votre aide.
mecmars.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ayant le même problème et le même comportement après coupure disjoncteur, débranchement des connecteurs de l'UE, nettoyage filtre, la clim redémarre mais quelques jours plus tard elle refait le même problème.
Clignotement UI continu.
Led rouge UE éteinte (ou très très très faible, difficilement visible).
J'ai fait quelques mesures sur carte UE et j'ai trouvé des tensions en dessous de leurs valeurs nominales (3.5 V au lieu de 52, 13.5 au lieu de 15 V...)
Maintenant que faire ?
Je vous joins le plan carte UE.
Merci de votre aide.
mecmars.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 septembre 2024 à 09:55