Siflement disjoncteur de la clim
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
7337
Question Forum Climatisation : Siflement disjoncteur de la clim
Bonjour.
Dès que je démarre un split de la clim, le disjoncteur de la clim de met à siffler dans le tableau.
J'ai une clim 4 split de marque Gree toute neuve.
Un ami me dit que surement ça vient que je n'ai que des fils en 2.5 et un disjoncteur de 20A...
Il me dit l'entreprise aurait du te mette du 6 en fils et un disjoncteur de 32A.
L'entreprise a t'elle fait une erreur ?
Que pensez vous que je dois je faire ?
Est-ce dangereux ce sifflement ? mon ami me dit que ça doit trop "tirer" sur le disjoncteur.
Merci pour votre aide.
Dès que je démarre un split de la clim, le disjoncteur de la clim de met à siffler dans le tableau.
J'ai une clim 4 split de marque Gree toute neuve.
Un ami me dit que surement ça vient que je n'ai que des fils en 2.5 et un disjoncteur de 20A...
Il me dit l'entreprise aurait du te mette du 6 en fils et un disjoncteur de 32A.
L'entreprise a t'elle fait une erreur ?
Que pensez vous que je dois je faire ?
Est-ce dangereux ce sifflement ? mon ami me dit que ça doit trop "tirer" sur le disjoncteur.
Merci pour votre aide.
28 octobre 2021 à 08:24
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Siflement disjoncteur de la clim
Bonjour.
Ce sifflement n'est pas dangereux, bien que pas tout à fait normal. Dans votre unité extérieure, un dispositif hache le secteur pour au final fabriquer une haute tension continue bien stable de 350V, c'est le dispositif dit "PFC" (power factor correction) qui provoque ce son, car le hachage du secteur se fait à fréquence sonore (1000-3000Hz généralement). Cette fréquence sonore fait vibrer la bobine incluse dans le disjoncteur.
Pas tout à fait normal parce que les filtres en entrée d'UE devraient fortement atténuer ce bruit en empêchant les fréquences audio de repartir vers le compteur... Le diamètre des fils n'y est pour rien, ainsi que le disjoncteur. D'ailleurs votre clim consommera rarement plus de 10A (vérifiez sur la doc).
Ce sifflement n'est pas dangereux, bien que pas tout à fait normal. Dans votre unité extérieure, un dispositif hache le secteur pour au final fabriquer une haute tension continue bien stable de 350V, c'est le dispositif dit "PFC" (power factor correction) qui provoque ce son, car le hachage du secteur se fait à fréquence sonore (1000-3000Hz généralement). Cette fréquence sonore fait vibrer la bobine incluse dans le disjoncteur.
Pas tout à fait normal parce que les filtres en entrée d'UE devraient fortement atténuer ce bruit en empêchant les fréquences audio de repartir vers le compteur... Le diamètre des fils n'y est pour rien, ainsi que le disjoncteur. D'ailleurs votre clim consommera rarement plus de 10A (vérifiez sur la doc).
28 octobre 2021 à 11:46
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Siflement disjoncteur de la clim
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il est écrit dans la doc technique que le moteur tire 3800 Watts en mode chauffage pour alimenter les 4 split.
Je me suis dit que c’était peut être beaucoup pour un disjoncteur de 20A et des fils en 2.5.
Le fabricant recommande une installation d'un disjoncteur en 25A et des fils en 4. (dans la doc que je viens de trouver...) que faire ???
Merci beaucoup pour votre aide.
Il est écrit dans la doc technique que le moteur tire 3800 Watts en mode chauffage pour alimenter les 4 split.
Je me suis dit que c’était peut être beaucoup pour un disjoncteur de 20A et des fils en 2.5.
Le fabricant recommande une installation d'un disjoncteur en 25A et des fils en 4. (dans la doc que je viens de trouver...) que faire ???
Merci beaucoup pour votre aide.
29 octobre 2021 à 09:15
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Siflement disjoncteur de la clim
Bonjour.
Déjà 3800W correspondent à moins de 17A ; et surtout votre clim ne consommera cette puissance que dans des circonstances assez rares : grosse demande sur tous les splits (retour de vacances d'hiver...), ou froid glacial dehors, qui feront tourner le compresseur au maximum. En régime normal, vous ne dépasserez guère les 10A, comme je le disais. Car avec un COP de 3, cela fait quand même 7kW de chauffe!
Donc pour moi 20A et 2.5 sont adaptés. Mais vous faites ce que vous voulez. :-)
Déjà 3800W correspondent à moins de 17A ; et surtout votre clim ne consommera cette puissance que dans des circonstances assez rares : grosse demande sur tous les splits (retour de vacances d'hiver...), ou froid glacial dehors, qui feront tourner le compresseur au maximum. En régime normal, vous ne dépasserez guère les 10A, comme je le disais. Car avec un COP de 3, cela fait quand même 7kW de chauffe!
Donc pour moi 20A et 2.5 sont adaptés. Mais vous faites ce que vous voulez. :-)
29 octobre 2021 à 12:03