Problème Climatisation : Barre de givre qui persiste sur clim Airton bisplit inverter r 410 a
Bonjour, je repose ma question de manière plus claire (n°832) ; savez-vous pourquoi, quand mon unité extérieure dégivre (pendant les températures négatives), il reste toujours une largeur d'environ 5 centimètres qui dégivre mal, jusqu'au point de former une épaisseur de glace. Je précise que cette largeur de 5 cm est sur toute la longueur horizontale de l'échangeur, et elle se situe à 20 centimètres du bas de l'échangeur ; en dessous et en dessus de cette zone le dégivrage se fait normalement. C'est une clim Airton bisplit inverter r 410 a. Cordialement à vous. Voici les photos du climatiseur : Pour agrandir l'image, cliquez dessus. POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
climatiseur
climatiseur 2
Conseils 1 Dépannage Barre de givre qui persiste sur clim Airton bisplit inverter r 410 a
Bonjour. J'ai effectivement vu passer votre question à l'époque sans qu'elle m'inspire trop. A la réflexion, je vois deux hypothèses, sachant que la conséquence au final est que la chaleur du dégivrage ne va pas dans cette bande. 1ère hypothèse : il n'y a pas de tuyau à la hauteur de la bande (ce n'est pas visible sur vos photos à cause du givre, mais cela semble peu probable de la part du concepteur). 2ème hypothèse : il y a bien un tuyau, mais il a un pincement ou quelque chose qui empêche le fluide de circuler normalement (si c'est à l'intérieur, c'est certainement irréparable). En tout cas, la bande givre comme le reste de l'échangeur, car les frigories venant du gaz détendu sont transmises lentement à cette bande par l'ensemble des ailettes. En revanche, comme le dégivrage s'opère sur quelques minutes, ce temps n'est pas suffisant pour que la chaleur provenant des bandes voisines se propage à la bande en question. Ce n'est pas grave en soi, mais cela diminue un peu l'efficacité de l'ensemble car 10 à 15% de l'échangeur est à fonctionnement dégradé. Bien souvent, par période de grand froid, c'est plutôt les 5 derniers cm qui restent "de glace". J'ai constaté alors qu'en dégelant le bas à l'eau chaude je gagnais environ 3 degrés sur la température de sortie d'air chaud ! Pas négligeable. Cordialement, Dom, 13/04/09
Conseils 2 Dépannage Barre de givre qui persiste sur clim Airton bisplit inverter r 410 a
Bonjour, effectivement il me semble qu'il doit y avoir un problème de fabrication de l'appareil, je ne vois guère comment l'expliquer autrement et sans être un spécialiste je crois que votre diagnostic est juste, un tuyau doit être pincé, bouché ou autre chose, mais le fluide ne doit pas pouvoir passer dans le ou les tubes à ce niveau ce qui rend cette zone inerte ; pour confirmer cet avis je voulais prendre la température en fonctionnement à cet endroit et aussi à d'autres, et comparer les relevés mais je n'ai pas de thermomètre approprié. Merci pour votre aide et cordialement à vous. René 14/04/2009
Conseils 3 Dépannage Barre de givre qui persiste sur clim Airton bisplit inverter r 410 a
La réponse est évidente votre échangeur extérieur est encrassé, essayez donc de rouler avec une voiture dont le filtre à air est très sale !
Conseils 4 Dépannage Barre de givre qui persiste sur clim Airton bisplit inverter r 410 a
Non mon échangeur est très propre, je crois que le diagnostic de la réponse n°1 est juste.
Conseils 5 Dépannage Barre de givre qui persiste sur clim Airton bisplit inverter r 410 a
Moi je pense le milieu est là où il y le plus d'air, concentré au niveau de la palme et en effet certains jours d'intempérie, neige ou gelée, l'air juste humide forme avec le compresseur de l'hélice (un canon à neige), il doit il avoir un effet Venturi donc résultat plus de concentration au milieu, manteau plus épais. Astuce : j'éteins la climatisation, je verse de l'eau chaude à l'heure du dégèlement 9h, puis j'attends 15 minutes ou plus et je redémarre. (10/02/11)
1. Y a-t-il un frigoriste en Haute-Savoie
N°605 : J'ai acheté et posé une climatisation Airton inverter bisplit et j'ai contacté le fabricant pour qu'il me mette en contact avec un frigoriste pour terminer l'installation : connexion des tuyaux sur les unités intérieures et sur l'unité extérieure avec mise en place de dudgeons, tirage au vide et chargement en R410a. Sur une unité intérieure, j'ai 12 mètres de tuyauterie et 8 mètres sur l'autre. Fin août, un premier "technicien frigoriste" se déplace depuis Annecy (90 km), celui d'Annemasse étant en vacances. Sur place, le technicien considère que mes tuyauteries sont trop longues et que, de toute façon, il ne peut brancher ses manifolds puisque le raccordement de mon groupe est du type "De Longhi" donc non standard (dixit). Je lui précise que je quitte Morzine le soir même pour rentrer sur Paris. Il me conseille de prendre un autre rendez-vous quand je serai dans la région. Je décide d'une nouvelle date et 8 jours à l'avance, je fixe un nouveau rendez-vous qu'on m'accorde immédiatement. Je précise au gars au téléphone que ma clim est équipée en R410 et lui demande de dire au technicien de prendre le bon matériel. Il me dit Monsieur, nous sommes des frigoristes agréés, nous connaissons notre métier... Le vendredi matin, à l'heure du RDV (j'ai quand même fait 650 km pour venir au RDV 650 pour rentrer), le téléphone sonne... Monsieur, nous ne viendrons pas, vos raccordements sont trop longs, ils ne doivent pas dépasser 4 à 5 mètres... veuillez d'abord revoir votre installation ou consulter le revendeur... S'il y a un frigoriste pas trop loin de Morzine et qui a un peu de temps au mois de novembre, qu'il me contacte (glf@itisphoto. com) et me propose un devis. A défaut, je sens que je vais me procurer tout le matériel (et le gaz, si si, à l'étranger) et que je vais me lancer dans l'aventure. On trouve sur le net pour environ 500 euros : manifolds, raccords, pompe à vide et 4kg de R410a... Lien pour le matériel : www.airton.fr-fiche-produits Merci pour votre aide éventuelle.
2. Glace autour radiateur sur clim réversible Airton
N°208 : Bonjour, est-ce normal qu'il y ait une forte épaisseur de glace autour du radiateur qui se trouve sur le groupe à l'extérieur. C'est une clim réversible Airton, merci.
3. Givre sur groupe extérieur Airton DC Inverter
N°1458 : Bonjour Ma climatisation de marque Airton type DC Inverter ne fait pas ses cycles de dégivrage. Je les fais moi-même en inversant sur mode froid, pression ok vérifiée il y a un an. Qui pourrait me donner les coordonnées d'un professionnel sur Roanne (42 Loire) qui accepterait d'intervenir sur ce type de climatisation
4. Code erreur E7 sur clim Airton
N°659 : Bonjour, sur ma clim Airton, j’ai l'affichage E7 et ensuite elle se coupe. Que se passe-t-il ? Merci de vos conseils.
5. Mauvaise régulation de température sur clim Airton
N°638 : Bonjour, j'ai acheté une clim Inverter Airton avec liaison sécurisée sans purge. Mon problème elle régule mal ma température ambiante, exemple pour une température programmée de 23° sur la clim le soir le matin je me lève et j'ai 23°
6. Programmer clim Airton dc inverter à partir d'une prise de courant
N°623 : Bonjour, je pose à peu près la même question que la question n°615 ; comment pourrait-on faire fonctionner une clim Airton à partir d'un thermostat d'ambiance avec différentes plages horaires d'utilisation comme pour un radiateur électrique traditionnel : merci pour vos réponses et salutations
7. Cliquetis relai climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI
N°641 : J'ai installé depuis 8 jours un climatiseur Airton DC Inverter TAC 12CHSA ZI avec raccords ready. Il fait son office bien que la régulation laisse à désirer (pas de corrélation entre la température demandée et effective) et c'est bruyant dehors et dedans
8. Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
N°476 : Bonjour, j'ai installé une clim réversible AIRTON en décembre 2005 modèle AUS 18HR53C52 (US 18HR53CA2). Le compresseur ne semble pas démarrer (bruit pour tentative de démarrage seulement). La clim fonctionne en mode ventilation
9. Problème de givre groupe extérieur climatisation
N°1415 : Bonjour, ma clim Airton inverter tac 12chsazi réf 405597 prend du givre sur le groupe extérieur en dessous de -1, elle est à l abri et ce depuis que je l'ai. Pression vérifiée et ok, elle n'est pas sous dimensionnée, je la dégivre soit en mettant en position clim ou déshumidification
10. Givre sur unité extérieure climatisation Airton inverter
N°1459 : Bonjour, l'unité extérieure de ma climatisation Airton inverter givre, j'ai trouvé pourquoi. La régulation intérieure a des cycles très courts, 2 minutes de chauffage, 2 minutes d'arrêt et de temps en temps, le temps de chauffe dure 30 minutes pour la même température ambiante et là elle dégivre, j'ai déplacé la sonde à l'intérieur rien n'y fait