Climatiseur branchement cuivre par brasure
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
96
Questions réparation climatisation : Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
Bonjour, sur le point de mettre en service un climatiseur split inverter réversible Carrera, j'ai dû prolonger ma liaison frigorifique d'un mètre en intercalant du tuyau cuivre par brasure. Cela peut-il causer problème ? Merci.
Conseils 1 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
Suivant les données du constructeur, vous devriez peut-être rajouter du fluide et surtout assurez-vous d'avoir utilisé la bonne brasure. L'idéal est la brasure avec le maximum de pourcentage d'argent. Bonne utilisation.
Conseils 2 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
Pour 1 mètre pas de problème, mais attention à bien vérifier l'étanchéité du circuit et faire un bon tirage au vide.
Conseils 3 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
Important, tout circuit frigorifique se brase sous azote car de l'acidité peut se développer dans votre circuit et, à moyen terme, rendre le compresseur HS. Attention à ne pas boucher le tube 1/4 avec de la brasure (très fréquent), sinon des raccords "flare" existent pour prolonger votre tuyauterie. Rachid
Conseils 4 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
Je vous conseille de lire la documentation du constructeur de l'appareil qui vous dit quelle quantité de gaz il faut ajouter selon la longueur de tube supplémentaire. Cependant, un mètre de rallonge ne devrait pas être suffisant pour un apport de fluide. Alain T.
Conseils 5 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
J'espère pour vous que ce n'est pas du tube de plomberie.
02 février 2008 à 03:01
Conseils 6 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
Il n'y a auccun problème, les splits sont conçus afin de fonctionner avec une perte de charge due à des tuyauteries d'une longueur comprise entre 6 et 9 mètres, donc il n'y a pas de souci.
15 février 2008 à 02:26
Conseils 7 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
Pas de problème même au plus, mais ne dépassez pas 10m pour 90000btu/h.
15 février 2008 à 02:26
Conseils 8 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
30 grammes par mètre mais regardez sur la doc technique
Conseils 9 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
Brasure à l'argent, mise sous épreuve à l'azote pour tester l'étanchéité du circuit, tirage au vide, charge en gaz et complément de charge si besoin par rapport au métrage.
12 janvier 2009 à 00:50
Conseils 10 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
Après une brasure il faut faire une chasse à l'azote avant le raccordement des cuivres et le tirage au vide, puis vérifier l'absence de fuite.
30 décembre 2010 à 11:17
Conseils 11 installation climatisation
Invité

Climatiseur branchement cuivre par brasure
Invité
Complètement d'accord avec la réponse 3. ATTENTION de la brasure dans le tube 1/4 c'est très fréquent pour les non spécialistes. Bravo. Rachid
26 mars 2011 à 22:20