Agrandissement maison choix de climatisation
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
904
Conseils choix climatiseur : Agrandissement maison choix de climatisation
Invité
Bonjour, je viens de faire un agrandissement de ma maison actuelle, d'environ 35m² avec une hauteur sous plafond qui part de 2m50 jusqu'à 3m40 au faitage.
J'ai une baie vitrée de 2m80 (sud est).
Je vais mettre une climatisation Daikin FTXS 35 G. Est-ce que cela suffit ou pas ? Par avance merci.
J'ai une baie vitrée de 2m80 (sud est).
Je vais mettre une climatisation Daikin FTXS 35 G. Est-ce que cela suffit ou pas ? Par avance merci.
07 mai 2009 à 17:33
Dépannage 1 panne climatisation
Agrandissement maison choix de climatisation
Bonsoir, pour 35m², il vous faut au moins un climatiseur de 4 kW (puissance calorifique) !
08 mai 2009 à 21:31
Dépannage 2 panne climatisation
Invité

Agrandissement maison choix de climatisation
Invité
Bonjour
Vous pouvez partir sur le ratio de 120 W/m2 pour la puissance frigorifique. Cordialement.
Vous pouvez partir sur le ratio de 120 W/m2 pour la puissance frigorifique. Cordialement.
12 mai 2009 à 12:33
Dépannage 3 panne climatisation
Invité

Agrandissement maison choix de climatisation
Invité
Bonjour,
j'ai une configuration similaire et même plus haute 3,50 à 5,40 pour 30 m2.
J'ai une console Daikin FVXS 35F, c'est suffisant et j'en suis très content.
j'ai une configuration similaire et même plus haute 3,50 à 5,40 pour 30 m2.
J'ai une console Daikin FVXS 35F, c'est suffisant et j'en suis très content.
22 mai 2009 à 00:53
Dépannage 4 panne climatisation
Invité

Agrandissement maison choix de climatisation
Invité
Faites d'abord une étude thermique prenant en compte les apports calorifiques et les pertes de chaleur.
Par ailleurs 3,5 Kw me paraissent à première vue nettement insuffisant.
En effet dans votre cas ce n'est pas de la superficie qu'il faut tenir compte mais du volume.
Allo Assistance Climatisation
Par ailleurs 3,5 Kw me paraissent à première vue nettement insuffisant.
En effet dans votre cas ce n'est pas de la superficie qu'il faut tenir compte mais du volume.
Allo Assistance Climatisation
31 mai 2009 à 10:34