Recherche dépanneur climatisation Toshiba
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
7644
Question Forum Climatisation : Recherche dépanneur climatisation Toshiba
Bonjour.
Je cherche un dépanneur ou installateur dans le département 37 pour intervenir sur mon installation Toshiba.
Elle est équipée d'une régulation gainable Airzone dans 3 chambres.
Elle a des fluctuations de l'ordre de 3°C et je ne sais pas comment régler ce problème.
Soit cela vient d'un problème matériel, soit d'un réglage, soit d'un mauvais dimensionnement du matériel...
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je cherche un dépanneur ou installateur dans le département 37 pour intervenir sur mon installation Toshiba.
Elle est équipée d'une régulation gainable Airzone dans 3 chambres.
Elle a des fluctuations de l'ordre de 3°C et je ne sais pas comment régler ce problème.
Soit cela vient d'un problème matériel, soit d'un réglage, soit d'un mauvais dimensionnement du matériel...
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 février 2022 à 16:31
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Recherche dépanneur climatisation Toshiba
Bonjour.
Sur le graphe, les cycles font entre 1H30 et 3H. D'autre part, vos 3 thermo indiquent une pente d'environ 1 degré en 10 mn, alors que l'Airzone fait plutôt la moitié. Il se peut que l'élément thermosensible de l'Airzone soit "freiné" par un fourreau isolant, le constructeur faisant cela pour éviter les cycles courts.
S'il y a effectivement un fourreau, alors l'enlever rendra la régulation plus réactive, mais au prix de l'apparition de cycles courts. Avez-vous mis un thermo tout contre le boîtier Airzone pour vérifier ce qu'il raconte?
Sur le graphe, les cycles font entre 1H30 et 3H. D'autre part, vos 3 thermo indiquent une pente d'environ 1 degré en 10 mn, alors que l'Airzone fait plutôt la moitié. Il se peut que l'élément thermosensible de l'Airzone soit "freiné" par un fourreau isolant, le constructeur faisant cela pour éviter les cycles courts.
S'il y a effectivement un fourreau, alors l'enlever rendra la régulation plus réactive, mais au prix de l'apparition de cycles courts. Avez-vous mis un thermo tout contre le boîtier Airzone pour vérifier ce qu'il raconte?
15 février 2022 à 18:46
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Recherche dépanneur climatisation Toshiba
Un fourreau isolant ??
Le SAV de Airzone m'a parlé d'un algorithme qui freinait la valeur lue.
Comment savoir si ce fourreau existe ? les thermostats semblent indémontables.
Le SAV de Airzone m'a parlé d'un algorithme qui freinait la valeur lue.
Comment savoir si ce fourreau existe ? les thermostats semblent indémontables.
15 février 2022 à 19:54
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Recherche dépanneur climatisation Toshiba
J'avais dit "il se peut". Il y a longtemps, j'avais remplacé le thermostat de mon frigo par un montage dont j'avais mis la sonde dans un fourreau pour donner de l'inertie au système. Mais si le SAV dit qu'il y a un algorithme, pourquoi pas.
15 février 2022 à 22:53