Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
7155
Forum dépannage climatisation : Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Bonjour,
J'ai une clim réversible Toshiba avec une UE et une UI, quand j'ai voulu l'allumer lors du coup de chaleur, impossible de faire du froid, l'UE ne s'enclenche plus.
Un dépanneur est venu et m'a dit que c'était la carte de l'UE qui était en cause (elle était visiblement abimée avec un rond noir de chaleur sur le dessus).
Je commande donc une carte 43T6V746 qui correspond au modèle RAS-B16BAVG-E et la monte.
Quand je relance la clim, ben pareil pas de froid et l'UE ne s'enclenche pas.
Que pourrait-il y avoir de plus ?
Cordialement.
J'ai une clim réversible Toshiba avec une UE et une UI, quand j'ai voulu l'allumer lors du coup de chaleur, impossible de faire du froid, l'UE ne s'enclenche plus.
Un dépanneur est venu et m'a dit que c'était la carte de l'UE qui était en cause (elle était visiblement abimée avec un rond noir de chaleur sur le dessus).
Je commande donc une carte 43T6V746 qui correspond au modèle RAS-B16BAVG-E et la monte.
Quand je relance la clim, ben pareil pas de froid et l'UE ne s'enclenche pas.
Que pourrait-il y avoir de plus ?
Cordialement.
26 juin 2021 à 15:07
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Bonjour.
Et il n'y a pas quelque chose qui clignote, sur l'UI ou dans l'UE? Une photo de la carte abîmée?
Et il n'y a pas quelque chose qui clignote, sur l'UI ou dans l'UE? Une photo de la carte abîmée?
27 juin 2021 à 11:11
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Merci de votre réponse, voici les photos de la carte qui a grillé.
J'ai fait une recherche de code d'erreur (avec la notice en anglais !) je trouve le code 1A qui correspond à : voir sur la photo en pièce jointe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'ai fait une recherche de code d'erreur (avec la notice en anglais !) je trouve le code 1A qui correspond à : voir sur la photo en pièce jointe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 juin 2021 à 17:02
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Bonjour.
Je ne connais pas cette carte, mais manifestement, le pilotage du ventilateur a >effectivement< pris un coup, le diag 1A est fondé : deux des branches qui envoient du triphasé au ventilateur ont grillé, une résistance CMS a même été volatilisée (R319?) R321 semble toujours bonne (0.1 ohm), mais R320 a sans doute claqué.
Il est probable qu'un ou plusieurs parmi les 6 transistors de puissance ont claqué. Cherchez un court-circuit parmi les 6 mesures drain-source matérialisées en rouge ci-dessous.
Il serait bon de vérifier que la nouvelle carte ne porte pas déjà ce genre de stigmates. Cela voudrait dire que le moteur du ventilo est grillé... Vous pouvez d'ailleurs le tester, il faut trouver les mêmes résistances sur les 3 fils pris 2 à 2 (3 mesures). Fils qui arrivent sur CN31, qu'il faut évidemment débrancher après avoir coupé le jus.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne connais pas cette carte, mais manifestement, le pilotage du ventilateur a >effectivement< pris un coup, le diag 1A est fondé : deux des branches qui envoient du triphasé au ventilateur ont grillé, une résistance CMS a même été volatilisée (R319?) R321 semble toujours bonne (0.1 ohm), mais R320 a sans doute claqué.
Il est probable qu'un ou plusieurs parmi les 6 transistors de puissance ont claqué. Cherchez un court-circuit parmi les 6 mesures drain-source matérialisées en rouge ci-dessous.
Il serait bon de vérifier que la nouvelle carte ne porte pas déjà ce genre de stigmates. Cela voudrait dire que le moteur du ventilo est grillé... Vous pouvez d'ailleurs le tester, il faut trouver les mêmes résistances sur les 3 fils pris 2 à 2 (3 mesures). Fils qui arrivent sur CN31, qu'il faut évidemment débrancher après avoir coupé le jus.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juin 2021 à 19:41
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Bonjour.
J'ai testé les transistors de l'ancienne carte, seul 1 sur 6 donne une mesure.
La nouvelle carte n'a pas grillé.
J'ai testé les fils qui viennent du moteur du ventilo je trouve :
N/B 21,2
N/R 22,6
B/R 10,1
Est-ce le moteur qui est HS ?
J'ai testé les transistors de l'ancienne carte, seul 1 sur 6 donne une mesure.
La nouvelle carte n'a pas grillé.
J'ai testé les fils qui viennent du moteur du ventilo je trouve :
N/B 21,2
N/R 22,6
B/R 10,1
Est-ce le moteur qui est HS ?
28 juin 2021 à 15:49
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 980 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Marche des Fiertés. Photo Patrice Faro. Départ église de Pantin, arrivée place de la République, des milliers de personnes à la Marche des fiertés (Gay Pride) Paris samedi 26 juin 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation. Marche des Fiertés Reportage Photo
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 980 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Marche des Fiertés. Photo Patrice Faro. Départ église de Pantin, arrivée place de la République, des milliers de personnes à la Marche des fiertés (Gay Pride) Paris samedi 26 juin 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation. Marche des Fiertés Reportage Photo
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 juin 2021 à 15:58
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Ben... on dirait bien qu'il est HS. Pour mémoire, un extrait d'une doc Toshiba RAS-10N3AV2-E, qui n'est pas votre machine. Les 3 valeurs doivent être identiques.
Bizarre que votre carte neuve le soit toujours. Hors tension, vérifiez les 3 résistances marquées R10, qui doivent être des quasi courts-circuits. Puis sous tension, mesurez entre les "D" du haut et les "S" du bas (dans ma photo), vous devriez avoir plus de 300V continus.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bizarre que votre carte neuve le soit toujours. Hors tension, vérifiez les 3 résistances marquées R10, qui doivent être des quasi courts-circuits. Puis sous tension, mesurez entre les "D" du haut et les "S" du bas (dans ma photo), vous devriez avoir plus de 300V continus.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juin 2021 à 18:27
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Si je suis la procédure (du fichier en pièce jointe) la dernière opération est :
When the fan motor does not become normal even if P.C. board is replaced, replace the outdoor fan motor.
Donc de remplacer le moteur si on a déjà remplacé la carte ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

When the fan motor does not become normal even if P.C. board is replaced, replace the outdoor fan motor.
Donc de remplacer le moteur si on a déjà remplacé la carte ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juin 2021 à 19:00
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Bonjour.
Z'avez tout compris! Mais que cela ne vous empêche pas de faire mes mesures post 6.
Z'avez tout compris! Mais que cela ne vous empêche pas de faire mes mesures post 6.
29 juin 2021 à 06:21
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
D'accord mais je ne vois qu'une résistance R10.
Quand vous dites quasi court-circuit, je dois soit ne pas avoir de mesure soit une très forte ?
Pas de risque à tester sous tension ?
Cordialement.
Quand vous dites quasi court-circuit, je dois soit ne pas avoir de mesure soit une très forte ?
Pas de risque à tester sous tension ?
Cordialement.
29 juin 2021 à 15:13
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
R10, c'est ce qui est gravé dessus. Leur nom sur la carte, c'est R321, 320 et sans doute 319 (illisible).
Quand elles brûlent, on ne peut plus lire R10 (qui veut dire 0.1 ohm). La mesure doit donner ce que vous lisez quand vous réunissez les pointes de touche, donc 0. A faire hors tension, comme je l'ai dit.
Les mesures D/S, celles là sous tension, ne sont pas risquées si vous êtes attentifs. Passez le multimètre en voltmètre DC, sinon vous le grillez!...
Mesures à faire sur la carte neuve. Ce qui m'inquiète c'est que vous n'y voyez qu'une seule "R10", ce qui voudrait dire que les 2 autres sont mortes?... Ou alors vous regardiez l'ancienne carte, mais ce n'est pas ce que je demandais.
Quand elles brûlent, on ne peut plus lire R10 (qui veut dire 0.1 ohm). La mesure doit donner ce que vous lisez quand vous réunissez les pointes de touche, donc 0. A faire hors tension, comme je l'ai dit.
Les mesures D/S, celles là sous tension, ne sont pas risquées si vous êtes attentifs. Passez le multimètre en voltmètre DC, sinon vous le grillez!...
Mesures à faire sur la carte neuve. Ce qui m'inquiète c'est que vous n'y voyez qu'une seule "R10", ce qui voudrait dire que les 2 autres sont mortes?... Ou alors vous regardiez l'ancienne carte, mais ce n'est pas ce que je demandais.
29 juin 2021 à 19:10
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
D'accord, merci de l'explication, je visualisais sur l'ancienne carte avant de tout démonter, je vais faire les mesures demain.
Cordialement.
Cordialement.
29 juin 2021 à 20:14
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Bonjour.
J'ai fait les mesures j'ai bien 0,01 sur mes résistances par contre je ne dépasse pas les 300V sur D/S et la mesure est furtive sur l'appareil (peut-être due à la qualité de mon testeur).
Est-ce normal ?
Cordialement.
J'ai fait les mesures j'ai bien 0,01 sur mes résistances par contre je ne dépasse pas les 300V sur D/S et la mesure est furtive sur l'appareil (peut-être due à la qualité de mon testeur).
Est-ce normal ?
Cordialement.
01 juillet 2021 à 17:44
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Bonjour.
Non non, c'est dû à la qualité de celui qui me lit... ;-)
Vous avez mesuré au sein d'un transistor à chaque fois, donc avec un point en haute impédance (d'où le caractère évolutif de la mesure), alors que je demandais : "entre les "D" du haut et les "S" du bas (dans ma photo)". Donc entre les D TOUT EN HAUT de l'image, et les S TOUT EN BAS de l'image. Là vous aurez des Volts stables, c'est la ligne de haute tension continue.
Mais bon, vos 300V fugaces montrent que la HT est bien présente, c'est le principal.
Cordialement, Dom.
Non non, c'est dû à la qualité de celui qui me lit... ;-)
Vous avez mesuré au sein d'un transistor à chaque fois, donc avec un point en haute impédance (d'où le caractère évolutif de la mesure), alors que je demandais : "entre les "D" du haut et les "S" du bas (dans ma photo)". Donc entre les D TOUT EN HAUT de l'image, et les S TOUT EN BAS de l'image. Là vous aurez des Volts stables, c'est la ligne de haute tension continue.
Mais bon, vos 300V fugaces montrent que la HT est bien présente, c'est le principal.
Cordialement, Dom.
01 juillet 2021 à 19:39
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
D'accord, mais il me semble bien avoir mesuré avec la bonne méthode...
Par contre j'ai dû en plus de réarmer le fusible de mon tableau électrique, lancer la clim en mode froid pour avoir une valeur, est-ce normal ?
Est-ce qu'on peut en conclure qu'il faut que je change le moteur du ventilo ?
Cordialement.
Par contre j'ai dû en plus de réarmer le fusible de mon tableau électrique, lancer la clim en mode froid pour avoir une valeur, est-ce normal ?
Est-ce qu'on peut en conclure qu'il faut que je change le moteur du ventilo ?
Cordialement.
01 juillet 2021 à 21:11
Réponse 16 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Sur certaines marques, la HT est présente en permanence. Sur d'autres elle est (effectivement) désactivée dans les périodes de repos. Donc rien d'exceptionnel si vous devez demander du froid.
20/20/10 sur les broches du ventilo sont une raison suffisante pour changer le moteur. Vous pouvez éventuellement le démonter puis l'ouvrir pour vérifier optiquement les enroulements.
20/20/10 sur les broches du ventilo sont une raison suffisante pour changer le moteur. Vous pouvez éventuellement le démonter puis l'ouvrir pour vérifier optiquement les enroulements.
02 juillet 2021 à 07:23
Réponse 17 du forum dépannage climatisation
Clim réversible Toshiba carte UE hors service
Bonjour.
J'ai commandé un moteur, je posterais une fois monté en espérant que ça fonctionne.
Bon week-end.
J'ai commandé un moteur, je posterais une fois monté en espérant que ça fonctionne.
Bon week-end.
03 juillet 2021 à 11:51