RAM Hitachi 72QH5 LD301clignote 10 fois
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7598
Question Forum Dépannage Climatisation : RAM Hitachi 72QH5 LD301clignote 10 fois
Bonjour à tous.
Un ami a un problème de clim Hitachi RAM72 qui ne marchait plus au petit matin En l'ouvrant, il m'indique au téléphone une erreur LD301 qui clignote 3 fois.
Il démonte donc les cartes, POWER, MAIN, SWITCHING POWER et NF, et me les amène pour investigation.
J'ai d'abord testé la POWER PWB et vérifié que toutes les tensions étaient bonnes (5, -5, 12, 17, 24, 35V).
Par contre, rien au niveau de la sortie AC 230V au niveau des connecteurs bleu et jaune vers la carte SPM.
Je me suis dit que c'était probablement car le power relais n'était pas activé par la carte MAIN manquante.
Je monte donc toutes les cartes ensembles sur table et j'allume:
- Au démarrage: LD301 qui clignote une fois
- Ensuite LD301 clignote à peu près toutes les 2 secondes synchro avec LD304
- Après 1 minute, j'appuie sur le "Service Switch": j'entends bien les relais faire clic-clic, mais j'ai ensuite LD301 qui clignote 10 fois et toujours pas de tension entre les bornes jaune et bleu vers le SPM.
Est-ce normal car la carte SPM n'est pas connectée (ni le connecteur CN31 ni les fils jaune et bleu) ?
Ou bien est-ce un vrai code d'erreur ("power souce voltage abnormally") ?
Un ami a un problème de clim Hitachi RAM72 qui ne marchait plus au petit matin En l'ouvrant, il m'indique au téléphone une erreur LD301 qui clignote 3 fois.
Il démonte donc les cartes, POWER, MAIN, SWITCHING POWER et NF, et me les amène pour investigation.
J'ai d'abord testé la POWER PWB et vérifié que toutes les tensions étaient bonnes (5, -5, 12, 17, 24, 35V).
Par contre, rien au niveau de la sortie AC 230V au niveau des connecteurs bleu et jaune vers la carte SPM.
Je me suis dit que c'était probablement car le power relais n'était pas activé par la carte MAIN manquante.
Je monte donc toutes les cartes ensembles sur table et j'allume:
- Au démarrage: LD301 qui clignote une fois
- Ensuite LD301 clignote à peu près toutes les 2 secondes synchro avec LD304
- Après 1 minute, j'appuie sur le "Service Switch": j'entends bien les relais faire clic-clic, mais j'ai ensuite LD301 qui clignote 10 fois et toujours pas de tension entre les bornes jaune et bleu vers le SPM.
Est-ce normal car la carte SPM n'est pas connectée (ni le connecteur CN31 ni les fils jaune et bleu) ?
Ou bien est-ce un vrai code d'erreur ("power souce voltage abnormally") ?
26 janvier 2022 à 14:46
Réponse : 1 du forum-climatisation
RAM Hitachi 72QH5 LD301clignote 10 fois
Bonjour.
3 clignotements : vitesse de rotation anormalement faible du compresseur problème de synchronisation.
Soit le compresseur soit la carte inverter (ISPM) généralement compresseur HS, on remplace les deux.
10 clignotements: tension anormalement basse. La tension d'alimentation du groupe extérieur est trop basse.
Connexion de la bobine de réactance.
3 clignotements : vitesse de rotation anormalement faible du compresseur problème de synchronisation.
Soit le compresseur soit la carte inverter (ISPM) généralement compresseur HS, on remplace les deux.
10 clignotements: tension anormalement basse. La tension d'alimentation du groupe extérieur est trop basse.
Connexion de la bobine de réactance.
27 janvier 2022 à 10:35