Panne sur climatisation Daikin
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
51
Climatisation dépannage conseils : Panne sur climatisation Daikin
Invité
Bonjour, je viens d'installer une climatisation Daikin et j'ai un souci. Les appareils sont : GR extérieur 4MXS80, unités intérieures 2FTXS20 et une FTXS71. J'ai fait le tirage au vide et pas de fuite (a priori) ; j'ai fait la mise en service pas de problèmes non plus.
Environ 15 jours plus tard le client me rappelle : quand il met juste une FTXS20 en route dans sa chambre, l'unité ne fait pas de froid et brasse juste de l'air. Les autres unités fonctionnent et font du froid. Qu'en pensez-vous, de quoi cela peut-il venir, quelle est la pression d'utilisation de R410 en basse et haute pression ? Merci pour vos réponses.
Environ 15 jours plus tard le client me rappelle : quand il met juste une FTXS20 en route dans sa chambre, l'unité ne fait pas de froid et brasse juste de l'air. Les autres unités fonctionnent et font du froid. Qu'en pensez-vous, de quoi cela peut-il venir, quelle est la pression d'utilisation de R410 en basse et haute pression ? Merci pour vos réponses.
Informations dépannage 1 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Cela peut être une inversion de câblage de l'interconnexion. Contrôler le branchement des bornes 1 2 3. Sinon, il existe un moyen très simple de connaitre la panne car grâce à la télécommande, on peut interroger les codes pannes. Renseignez-vous pour obtenir la marche à suivre.
Informations dépannage 2 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Vérifiez bien que les câbles de liaisons des traitements d'air sont bien branchés sur les borniers corespondant aux liaisons frigorifiques...
Informations dépannage 3 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Réponse suite... ce qui se passe : quand votre client met sa clim en route, le ventilo evapo démarre... le câble de liaison envoie l'ordre à l'électro vanne du circuit de s'ouvrir, ce qu'elle fait... l'ennui, c'est que votre climatiseur est peut-être raccordé frigorifiquement sur une autre paire de vanne frigo... donc le gaz n'est pas acheminé vers le traitement d'air, et donc pas de froid sur cette unité...
Informations dépannage 4 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Réponse suite... si vous faites une interrogation avec la télécommande, vous obtiendrez le message " pas de gaz"... U4, si je me souviens pas... et pour cause...
Informations dépannage 5 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
En HP, on travaille à 30 bars et 7,5 à la BP.
Informations dépannage 6 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Je ne pense pas que ce soit un manque de fluide, si les 2 autres unités fonctionnent bien, mesurer la température de sortie d'air des 2 unités qui marchent, si manque de fluide rien ne marche, température sortie pas bon, ensuite sur les liaisons frigo de l'unité qui ne marche pas, ne sont-elles pas pincées, voir électrovanne si elle s'ouvre...
09 février 2008 à 01:33
Informations dépannage 7 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Refoulement ou aspiration pour charger split.
18 mai 2008 à 16:05
Informations dépannage 8 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Réponse pour le n°5 cela dépend de la température extérieure. PS : pour toute personne qui ne possède pas de diplôme de frigoriste, merci de pas polluer les réponses.
Informations dépannage 9 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Je ne possède pas de diplôme de frigoriste mais je peux vous dire que ce type de groupe a une procédure de vérification de câblage automatique. Alors faites déjà cet essai : bouton sw3 sur le groupe extérieur (environ 30 minutes d'attente avant résultat).
05 octobre 2008 à 00:21
Informations dépannage 10 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Effectivement inversion fort probable des câbles de communication, faire contrôle avec ohmmètre, si c'est bien le défaut vous arrêtez tous les split sauf le défectueux et allez vérifier au bout d'1/4h de fonctionnement l'évapo des autres splits en enlevant les filtres, si l'un d'eux est givré ou très froid vous avez trouvé avec quel split il y a eu inversion.
L'erreur est humaine.. perso ça m'est, dois-je le reconnaitre, arrivé une bonne grosse paire de fois (hum.. hum.. et alors je n'ai pas le droit d'être modeste ?...).
L'erreur est humaine.. perso ça m'est, dois-je le reconnaitre, arrivé une bonne grosse paire de fois (hum.. hum.. et alors je n'ai pas le droit d'être modeste ?...).
13 juillet 2009 à 10:56
Informations dépannage 11 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Daikin 4mxs80e bp à 10° avec une température extérieure de 25° et 24° intérieure...
Qu'en pensez-vous ? Est-ce dû aux détendeurs élec ?
Qu'en pensez-vous ? Est-ce dû aux détendeurs élec ?
24 juillet 2009 à 23:04
Informations dépannage 12 climatisation
Invité

Panne sur climatisation Daikin
Invité
Pour vérifier simplement s'il y a inversion de câble, tout éteindre puis allumer un 1er appareil et attendre qu'il climatise, puis le 2ème, puis le dernier.
Vous avez écrit "tirage au vide et pas de fuite (a priori)"... vous avez tout de même testé l'étanchéité avec de l'azote au moins ? Si vous tirez juste au vide, fermez les manos en regardant si vous restez au vide, ce serait prétentieux.... et pas pro !
Vous avez écrit "tirage au vide et pas de fuite (a priori)"... vous avez tout de même testé l'étanchéité avec de l'azote au moins ? Si vous tirez juste au vide, fermez les manos en regardant si vous restez au vide, ce serait prétentieux.... et pas pro !
14 février 2010 à 19:07