Bonjour, lorsqu'il se met en Defrost (dégivrage) il y reste environ 30 minutes puis j'ai un code d'erreur P8 et il ne chauffe plus ?
Il faut éteindre puis rallumer. Mais quand on part la journée, le soir il fait froid.
Pouvez-vous me dire quel est le problème ? Merci pour vos réponses.
Il faut éteindre puis rallumer. Mais quand on part la journée, le soir il fait froid.
Pouvez-vous me dire quel est le problème ? Merci pour vos réponses.
13 janvier 2009 à 03:00
Astuces 1 climatisation maison
Invité

Climatisation chauffage système RIBO split système Mitsubischi
Invité
Bonjour, j'ai eu le même problème. Quand je demande une température trop élevée en hiver, elle se met en carafe (50°). A 45°, pas de problème.
Astuces 2 climatisation maison
Climatisation chauffage système RIBO split système Mitsubischi
Bonjour, avez-vous trouvé la panne ?
Ce doit être la vanne 4 voies d'inversion de cycle qui reste bloquée après son dégivrage.
Pour contrôler : il faut taper dessus avec un tournevis, pour voir si elle se débloque, si c'est le cas : changer cette vanne.
Ce doit être la vanne 4 voies d'inversion de cycle qui reste bloquée après son dégivrage.
Pour contrôler : il faut taper dessus avec un tournevis, pour voir si elle se débloque, si c'est le cas : changer cette vanne.
Astuces 3 climatisation maison
Invité

Climatisation chauffage système RIBO split système Mitsubischi
Invité
Pensez au k-gel (cartouche évitant les pannes après un grand froid), j'ai bien peur que votre machine soit HS, appelez un plombier, votre diagnostic n'est pas approfondi, ça peut venir de driver endroits.
Cordialement. Kevin, étudiant en énergétique.