Profil du membre GL
Actuellement
10 216
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit GL

a posté 30 529 messages sur les forums BricoVidéo :
Une information pour les lecteurs.
Cette question était spécifique, concernant un matériel particulier pour lequel il a fallu trouver rapidement la documentation, la scanner et la transmettre.
Ensuite la réponse a fait l'objet d'une vérification et d'une mise en page, suivie de la publication.
Soit largement plus d'une heure à répartir sur plusieurs intervenants.
Un retour de l'internaute aurait été apprécié par l'ensemble des membres de l'équipe.
Cette question était spécifique, concernant un matériel particulier pour lequel il a fallu trouver rapidement la documentation, la scanner et la transmettre.
Ensuite la réponse a fait l'objet d'une vérification et d'une mise en page, suivie de la publication.
Soit largement plus d'une heure à répartir sur plusieurs intervenants.
Un retour de l'internaute aurait été apprécié par l'ensemble des membres de l'équipe.
16 décembre 2010 à 14:02

Bonjour. Il faudrait savoir ce que stipule la commande ou ordre de service qu'il a reçu, et par qui. Apparemment, ce n'est pas un problème d'habilitation mais de compétences.
Un antenniste muni des appareils de mesures spécifiques à son métier pourrait terminer cette installation.
Mais il n'y a peut-être que des mauvaises connexions. A suivre.
Un antenniste muni des appareils de mesures spécifiques à son métier pourrait terminer cette installation.
Mais il n'y a peut-être que des mauvaises connexions. A suivre.
16 décembre 2010 à 12:10

Bonjour Bernard. Il faudrait affiner votre description : quel est l'usage de cette dérivation et pourquoi mettre en uvre un comptage ?
On suppose que votre abonnement initial est 18 kVA 30 A par phase.
On suppose que votre abonnement initial est 18 kVA 30 A par phase.
16 décembre 2010 à 11:29

Bien que tardive, la conclusion est heureuse. Finalement l'éclairage public était en défaut notoire. Cette situation est un cas d'école qu'il faudrait retenir et que Bricovidéo devrait mettre en évidence, mais comment ?
Merci pour le retour.
Merci pour le retour.
16 décembre 2010 à 11:24

De retour après quelques mois, on constate que l'ascensoriste n'apporte aucune précision technique. Il semble néanmoins que l'appareillage rayonne. Peut-être pourriez vous contacter un organisme de vérification spécialisé en CEM, mais lequel et où ? Mon post 8 reste d'actualité, ainsi que la demande auprès des voisins. Si vous êtes dans vos murs, il faudrait peut-être envisager une action concertée avec les copropriétaires et le syndic.
J'espère que vous avez souscrit l'offre Bricovidéo de réponse par courriel, sinon ce post tardif restera sans effet.
J'espère que vous avez souscrit l'offre Bricovidéo de réponse par courriel, sinon ce post tardif restera sans effet.
16 décembre 2010 à 11:05

Bonjour. Chauvin Arnoux devrait pouvoir vous fournir cette notice. En attendant, avec une photo bien nette de la façade on pourrait improviser quelques explications. On peut supposer qu'il est adapté au contrôle des transistors bipolaires.
Avec un ohmmètre classique analogique (échelle logarithmique généralement verte) on peut avoir une bonne idée de l'état du transistor.
Avec un ohmmètre classique analogique (échelle logarithmique généralement verte) on peut avoir une bonne idée de l'état du transistor.
16 décembre 2010 à 10:49

La méthode est de tester la présence tension à la lampe témoin depuis la sortie du DJ de branchement. Dans l'ordre, entrée ID, sortie ID, entrée DJ 32 A, sortie DJ 32 A. Si l'ID déclenche c'est qu'il détecte un courant de défaut. Si le DJ déclenche, c'est qu'il détecte une surintensité.
Ne connaissant pas davantage la structure de votre tableau, on ne peut vous en dire plus. On
Ne connaissant pas davantage la structure de votre tableau, on ne peut vous en dire plus. On
16 décembre 2010 à 09:00

Dans ce cas vous branchez le primaire sous 115 V, donc entre deux phases du réseau 115 V, et vous utilisez le secondaire avec une borne à la terre. Il faudra munir le montage des protections nécessaires en fonction de la puissance du transformateur. Une puissance de 1,2 kVA semble convenir. Il n'y a plus qu'à trouver le bon transformateur et un fournisseur.
Dans quel type d'installation trouve-t-on ce réseau peu courant ?
Dans quel type d'installation trouve-t-on ce réseau peu courant ?
16 décembre 2010 à 07:32

Bonjour BB l'Ancien. Content de vous retrouver. Le nouveau forum a besoin de vous, il y a de la demande. Cordialement,
15 décembre 2010 à 23:47

Bonjour. 12 kVA en triphasé correspond à une intensité disponible par phase de 20 A (sauf erreur ; mais en triphasé, 3 fois 20 ne fait pas une fois 60).
D'après les relevés, non seulement les charges ne sont pas bien réparties, mais en plus vous êtes "limite" en puissance. Il faut faire le bilan des puissances nécessaires dans votre habitation, et peut-être passer à 15 kVA en triphasé.
C'est une très bonne idée de mettre en service des radiateurs rayonnants à inertie (donc forcément lourds et de bonne surface, un investissement pour le long terme), à condition d'acheter "de la marque" et non sur internet. La seconde obligation est d'utiliser un programmateur multizones à fil pilote (ou CPl ou radio) afin d'assurer un délestage cascado-cylique et la programmation des convecteurs. Pour équilibrer, il faut que le chauffe-eau, s'il y en a un, soit branché en triphasé.
Il vous faut donc faire une étude technologique et économique.
D'après les relevés, non seulement les charges ne sont pas bien réparties, mais en plus vous êtes "limite" en puissance. Il faut faire le bilan des puissances nécessaires dans votre habitation, et peut-être passer à 15 kVA en triphasé.
C'est une très bonne idée de mettre en service des radiateurs rayonnants à inertie (donc forcément lourds et de bonne surface, un investissement pour le long terme), à condition d'acheter "de la marque" et non sur internet. La seconde obligation est d'utiliser un programmateur multizones à fil pilote (ou CPl ou radio) afin d'assurer un délestage cascado-cylique et la programmation des convecteurs. Pour équilibrer, il faut que le chauffe-eau, s'il y en a un, soit branché en triphasé.
Il vous faut donc faire une étude technologique et économique.
15 décembre 2010 à 23:43

Bonjour. Non ce n'est pas normal si l'on respecte les règles de l'art et que l'on a une certaine idée du travail bien fait ; néanmoins, ce montage est toléré, bien que ce soit le seul fusible interne au compteur qui assure la protection du circuit de commande.
L'électricien n'a pas faux, mais ne s'est pas embarrassé et n'a pas tenu compte des recommandations.
Il a gagné au moins 10 minutes sur le chantier.
L'électricien n'a pas faux, mais ne s'est pas embarrassé et n'a pas tenu compte des recommandations.
Il a gagné au moins 10 minutes sur le chantier.
15 décembre 2010 à 23:24

Bonjour. Vous ne dites pas la puissance dont vous avez besoin.
Il vous faut un transformateur d'isolement monophasé 115/230 V de puissance convenable, quelques centaines de VA.
Il vous faut un transformateur d'isolement monophasé 115/230 V de puissance convenable, quelques centaines de VA.
15 décembre 2010 à 17:38

Bonjour. Le plus simple est d'utiliser le moteur de recherche avec "notice compteur".
Quelle est la puissance souscrite (l'afficheur du compteur vous le précise) ?
Quelle est la puissance souscrite (l'afficheur du compteur vous le précise) ?
15 décembre 2010 à 09:45

Bonjour. De toute façon il se pourrait bien qu'il ait beaucoup voyagé avant d'arriver en Angleterre. Normalement, un volt est un volt. Ce qui distingue un multimètre d'un autre sont ses caractéristiques, et il y en a beaucoup.
Les modèles utilisés au Kazakhstan doivent pouvoir fonctionner à -10°C pour un usage en plein air l'hiver, et à 40°C l'été.
Les modèles utilisés au Kazakhstan doivent pouvoir fonctionner à -10°C pour un usage en plein air l'hiver, et à 40°C l'été.
15 décembre 2010 à 09:42

Bonjour. Sauf erreur, cette question ou une assez similaire a été posée il y a quelques temps et il y a été répondu. Voir les questions 10341 et 8432.
15 décembre 2010 à 09:35

Bonjour. "je ne suis pas électricien du tout". Désolé, mais dans ce cas il faut appeler un professionnel et lui confier l'appareil et sa notice.
15 décembre 2010 à 09:29

Bonjour. Dans votre cas, et en l'absence de plus de connaissances que cela, il faut appeler un professionnel. Il faut isoler la plaque du tableau (fusibles ou disjoncteurs, voire déconnexion complète) et voir quel dispositif déclenche et dans quelles conditions.
Conclusion, à distance on ne peut rien faire pour vous.
Conclusion, à distance on ne peut rien faire pour vous.
15 décembre 2010 à 09:27

Bonjour. Vous avez certainement fait n'importe quoi. Il faut réaliser un montage "simple allumage" dans lequel le contacteur de porte fait office d'interrupteur.
Vous ne dénudez rien, mais vous contentez de mettre une fiche mâle en bout du petit câble qui alimente le montage, comme si c'était une lampe de chevet.
D'ailleurs c'est exactement le même montage (olive = contacteur de porte, lampe = primaire du transformateur).
Vous ne dénudez rien, mais vous contentez de mettre une fiche mâle en bout du petit câble qui alimente le montage, comme si c'était une lampe de chevet.
D'ailleurs c'est exactement le même montage (olive = contacteur de porte, lampe = primaire du transformateur).
15 décembre 2010 à 09:19

Bonjour. Vous ne constatez pas la présence de courant, mais peut-être une présence de tension et ce n'est pas pareil. Ensuite vous utilisez certainement un testeur et vous savez tout le mal que l'on en pense si vous avez parcouru le forum. A part contrôler le serrage des connexions et la présence tension à la lampe témoin, n'étant pas expérimenté vous ne pourrez en faire plus : remplacer (quoi ?) à neuf n'est pas la solution.
Il va falloir faire intervenir un professionnel rapidement.
Il va falloir faire intervenir un professionnel rapidement.
15 décembre 2010 à 09:13

Bonjour. S'agit-il d'un exercice d'école, et à quel niveau de formation ?
15 décembre 2010 à 09:08

Bien reçu. Quand vous saurez l'origine de la chute de tension, vous pourrez refaire un post en tête de rubrique en rappelant le numéro 10370, car celui-ci sera certainement déjà très loin dans le temps. Merci.
14 décembre 2010 à 21:26

Bonjour. Les vérifications se font à la lampe témoin, et non au testeur à lampe néon.
S'agit-il de coupures omnipolaires ou bipolaires (uni + neutre) ? Dispositif ouvert = circuit coupé ; dispositif fermé = circuit passant ; est-ce ainsi que vous vous êtes exprimé ?
Cette installation semble bien ancienne.
S'agit-il de coupures omnipolaires ou bipolaires (uni + neutre) ? Dispositif ouvert = circuit coupé ; dispositif fermé = circuit passant ; est-ce ainsi que vous vous êtes exprimé ?
Cette installation semble bien ancienne.
14 décembre 2010 à 21:11

Bonjour Myriam. Fichu pour fichu, vous pouvez essayer ceci : couper tout le faisceau allant aux lampes. Repérer le fil commun, repérer les 4 fils alimentant les 4 circuits (en espérant qu'il y en ait 4), brancher ceux-ci tous ensemble. Brancher le circuit ainsi constitué sur la sortie 24 V du transformateur.
On suppose que ce sont des lampes à incandescence. Mais cela est un vrai bricolage comme on n'en fait pas. Matériel nécessaire : pince coupante, pince à dénuder, ohmmètre, un peu de connaissances en électricité et de la patience.
On suppose que ce sont des lampes à incandescence. Mais cela est un vrai bricolage comme on n'en fait pas. Matériel nécessaire : pince coupante, pince à dénuder, ohmmètre, un peu de connaissances en électricité et de la patience.
14 décembre 2010 à 18:11

Bonjour. La réponse est bien évidemment négative. Mais était-il mandaté pour assurer le montage des boîtes et des conduits ?
14 décembre 2010 à 08:40

Bonjour. Il est d'usage de monter des variateurs sur des circuits d'éclairage alimentant des lampes à incandescence et non des PC. La méthode est de raccorder conformément au schéma fourni avec l'appareillage. Ne connaissant pas cet appareil, on ne peut deviner son raccordement. Mais comme souvent précise, il vaut mieux laisser un interrupteur en place qui fonctionne correctement, plutôt que d'installer un variateur assez inutile dans l'habitat ; et ce d'autant plus que chez vous un circuit de PC soit commun à un circuit lumière.
14 décembre 2010 à 08:37

Bonjour. Avec un montage simple allumage vous ne pourrez avoir deux fonctionnements distincts.
Mais peut-être que la télécommande peut dissocier les deux fonctions si l'appareil est alimenté.
Voir la notice.
Mais peut-être que la télécommande peut dissocier les deux fonctions si l'appareil est alimenté.
Voir la notice.
13 décembre 2010 à 21:23

Bonjour. C'est fichu. Destination déchetterie.
13 décembre 2010 à 20:58

Bonjour. Question trop vague et non documentée. Désolé.
13 décembre 2010 à 20:57

Bonjour. Sans beaucoup chercher, on trouve DRT = disjoncteur à relais thermique. A partir de là il est facile d'en déterminer les applications.
13 décembre 2010 à 20:56

Bonjour. Vous pouvez avoir l'information sur le net en tapant "installation prise antenne tv" ; vous arriverez sur un premier site de GSB, puis un autre un peu plus détaillé.
En gros, à condition que l'installation délivre suffisamment de signal, on alimente les prises TV par l'intermédiaire d'un répartiteur (et non un vulgaire té). Le répartiteur comportera une entrée et deux sorties.
En gros, à condition que l'installation délivre suffisamment de signal, on alimente les prises TV par l'intermédiaire d'un répartiteur (et non un vulgaire té). Le répartiteur comportera une entrée et deux sorties.
13 décembre 2010 à 20:53

Bonjour. Votre problème est peu compliqué pour quelqu'un du métier ; pour pouvoir le traiter il faut une boîte à outils, un papier et un crayon, ainsi qu'un multimètre. Tout cela pour signifier qu'il faut être sur place et avoir du temps devant soi.
Le commutateur semble permettre d'inverser le sens de rotation de M scie toupie, on met ensuite en marche avec KM4. On ne voit pas bien le rôle des diodes dans un montage où le courant dans l'enroulement auxiliaire en série avec C doit être alternatif (on se demande si elles font bien partie du montage initial et si ce n'est pas un mauvais bricolage).
Démarche : faire le dessin du montage pour les 2 positions du commutateur, ensuite vérifier à l'ohmmètre si les raccordements sont bons, faire un essai de démarrage avec un branchement moteur en mesurant l'intensité dans le bobinage principal à la pince ampèremétrique ; inverser ensuite les 2 bobinages pour voir s'il y a des différences d'intensité importantes. Un très gros doute concernant les diodes (j'aurais tendance à les shunter). Pour les voyants il n'y a pas de problème particulier.
Les fonctions de sécurité machine ne semblent pas être réunies.
Désolé de ne pouvoir être davantage serviable.
Le commutateur semble permettre d'inverser le sens de rotation de M scie toupie, on met ensuite en marche avec KM4. On ne voit pas bien le rôle des diodes dans un montage où le courant dans l'enroulement auxiliaire en série avec C doit être alternatif (on se demande si elles font bien partie du montage initial et si ce n'est pas un mauvais bricolage).
Démarche : faire le dessin du montage pour les 2 positions du commutateur, ensuite vérifier à l'ohmmètre si les raccordements sont bons, faire un essai de démarrage avec un branchement moteur en mesurant l'intensité dans le bobinage principal à la pince ampèremétrique ; inverser ensuite les 2 bobinages pour voir s'il y a des différences d'intensité importantes. Un très gros doute concernant les diodes (j'aurais tendance à les shunter). Pour les voyants il n'y a pas de problème particulier.
Les fonctions de sécurité machine ne semblent pas être réunies.
Désolé de ne pouvoir être davantage serviable.
13 décembre 2010 à 20:42

Bonjour. Le montant de la facture correspond à l'énergie consommée. ERDF pourra effectuer un enregistrement instantané et cumulé de votre consommation au niveau du branchement, mais ne pourra certainement pas discriminer les récepteurs énergivores (mais pour 7,6 % du montant de la facture vous pouvez commander l'analyse).
La terre et les lampes n'ont aucune incidence sur la consommation. A distance, on ne peut en dire plus, il faudrait affiner la programmation du chauffage et diminuer la température de 1°C l'hiver, et ne pas abuser de la climatisation l'été.
La terre et les lampes n'ont aucune incidence sur la consommation. A distance, on ne peut en dire plus, il faudrait affiner la programmation du chauffage et diminuer la température de 1°C l'hiver, et ne pas abuser de la climatisation l'été.
13 décembre 2010 à 09:12

Bonjour. Dans votre cas, il s'agit d'un branchement de type 2, dont vous pourrez voir les particularités à partir de la page 15 de ce document ERDF : raccordement consommateur.pdf
Le raccordement entre la limite de propriété et le tableau de répartition est à faire effectuer par un électricien professionnel. Vous pouvez vous réserver le creusement de la tranchée.
Le raccordement entre la limite de propriété et le tableau de répartition est à faire effectuer par un électricien professionnel. Vous pouvez vous réserver le creusement de la tranchée.
13 décembre 2010 à 09:03

Bonjour. Normalement, un DJ protège un seul circuit. Dans votre cas il y a 2 DJ qui déclenchent pour un seul incident localisé dans le séjour, et cela reste à démontrer. On ne peut à distance émettre une hypothèse quelconque, on suppose que l'installation est bien faite (on n'ose pas imaginer que le circuit séjour soit réparti sur 2 DJ ; il en serait alors de même pour le circuit repas ; on suppose également que les DJ sont de type uni + neutre). Vos doutes seront levés avec quelques vérifications basiques qu'un professionnel pourra effectuer, d'autant plus que le défaut persiste, apparemment sans raison si vous avez enlevé la lampe grillée.
13 décembre 2010 à 08:42

Bonjour et bravo à tous pour la persévérance. Juste une remarque pour la soudure à l'étain.
Il faut bien nettoyer le trou et la pastille de cuivre avec une panne bien propre et bien étamée.
Pour cela, on chauffe, on met un peu de soudure fraiche, on continue de chauffer et l'on secoue la platine ou l'on souffle (en moins de 5 secondes).
Pour la soudure des pattes (préalablement étamées) des composants c'est identique, on chauffe en apportant juste ce qu'il faut de soudure fraiche (2 secondes maximum).
Au final la soudure est brillante, surtout pas en boule ni avec des pic comme cela se produit si l'on "tartine" avec la panne. En image 18, il se pourrait que la patte soit juste collée, donc attention à la longue. Cordialement,
Il faut bien nettoyer le trou et la pastille de cuivre avec une panne bien propre et bien étamée.
Pour cela, on chauffe, on met un peu de soudure fraiche, on continue de chauffer et l'on secoue la platine ou l'on souffle (en moins de 5 secondes).
Pour la soudure des pattes (préalablement étamées) des composants c'est identique, on chauffe en apportant juste ce qu'il faut de soudure fraiche (2 secondes maximum).
Au final la soudure est brillante, surtout pas en boule ni avec des pic comme cela se produit si l'on "tartine" avec la panne. En image 18, il se pourrait que la patte soit juste collée, donc attention à la longue. Cordialement,
12 décembre 2010 à 23:13

Bonjour. C'est la désignation UTE, facile à trouver sur le net. Pour mémoire, voir ce document de l'Académie de Créteil : tse document b 13.pdf
Conclusion : il n'y a pas de différence technologique, seulement une omission.
Conclusion : il n'y a pas de différence technologique, seulement une omission.
12 décembre 2010 à 10:33

Bonjour. Le transformateur actuel de 50 VA fournira au maximum 50 W au spot initial, ce qui est limite. Pour alimenter de façon indépendante la rampe de 4×20 W en 12 V lampes à incandescence, il faut utiliser un convertisseur électronique (quelquefois appelé "transformateur électronique") d'une centaine de VA et que l'on trouve en grandes surfaces de bricolage.
12 décembre 2010 à 09:20

Bonjour. La durée de vie de la pile au lithium est garantie 10 ans. Vous pouvez effectuer la programmation de nouveau en suivant les indications sur les trois extraits de notice joints.
Si vous avez un contrat de maintenance (ce qui est conseillé, avec visite systématique annuelle), le plus simple est de faire venir un technicien. GL
Voici la notice :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Si vous avez un contrat de maintenance (ce qui est conseillé, avec visite systématique annuelle), le plus simple est de faire venir un technicien. GL
Voici la notice :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





11 décembre 2010 à 21:36

Bonjour. Ce n'est pas le compteur qui disjoncte, mais le disjoncteur de branchement qui déclenche.
En triphasé, il y a certainement un problème d'équilibrage des intensités.
Vous pouvez parcourir le forum à l'aide du moteur de recherche avec comme mots clef "équilibrage triphasé".
Mais 30 A en triphasé correspond à environ 18 kVA disponibles, or vous annoncez 9 kW. Il y a donc une incohérence. A suivre.
En triphasé, il y a certainement un problème d'équilibrage des intensités.
Vous pouvez parcourir le forum à l'aide du moteur de recherche avec comme mots clef "équilibrage triphasé".
Mais 30 A en triphasé correspond à environ 18 kVA disponibles, or vous annoncez 9 kW. Il y a donc une incohérence. A suivre.
11 décembre 2010 à 09:20

Bonjour. Si vous avez fait l'essai, vous avez dû constater que le fonctionnement est identique.
La fréquence de rotation est liée au couple demandé, et au couple disponible sur l'arbre.
Celui-ci a été très peu affecté par les valeurs de capacités très légèrement différentes.
La fréquence de rotation est liée au couple demandé, et au couple disponible sur l'arbre.
Celui-ci a été très peu affecté par les valeurs de capacités très légèrement différentes.
11 décembre 2010 à 09:06

Bien reçu, mais le problème est le même. De toute façon, en supposant que le montage fonctionne, les rendements des dispositifs feront que pour 100 W consommés par le moteur, vous en récupèrerez moins de 50. Et qui paiera l'énergie primaire fournie par "la société" ?
Sur le dessin, le schéma de principe n'est pas faux à condition de ne pas raccorder le moteur en sortie de montage mais sur une alimentation indépendante.
Beaucoup de réseaux sont indépendants, par exemple celui d'un avion. L'énergie primaire est fournie par la combustion du kérosène, le réacteur entraîne un alternateur, des onduleurs autonomes alimentent alors le réseau de bord à fréquence fixe quel que soit la fréquence de rotation du réacteur.
A l'arrêt, des batteries internes peuvent prendre le relais, ou des générateurs auxiliaires extérieurs à l'avion.
Les éoliennes fonctionnent ainsi, l'énergie primaire étant celle du vent.
Comme dit quelquefois, on ne va pas réinventer la roue. Continuez à utiliser l'énergie électrique fournie par le réseau du pays dans lequel vous vivez. On ne peut aller contre les lois de la physique.
GL
Sur le dessin, le schéma de principe n'est pas faux à condition de ne pas raccorder le moteur en sortie de montage mais sur une alimentation indépendante.
Beaucoup de réseaux sont indépendants, par exemple celui d'un avion. L'énergie primaire est fournie par la combustion du kérosène, le réacteur entraîne un alternateur, des onduleurs autonomes alimentent alors le réseau de bord à fréquence fixe quel que soit la fréquence de rotation du réacteur.
A l'arrêt, des batteries internes peuvent prendre le relais, ou des générateurs auxiliaires extérieurs à l'avion.
Les éoliennes fonctionnent ainsi, l'énergie primaire étant celle du vent.
Comme dit quelquefois, on ne va pas réinventer la roue. Continuez à utiliser l'énergie électrique fournie par le réseau du pays dans lequel vous vivez. On ne peut aller contre les lois de la physique.
GL
11 décembre 2010 à 08:57

Bonjour. En écrivant "câblage volets" dans le moteur de recherche, on peut arriver en question 7297 où un schéma de raccordement est proposé. Un visuel correspondant à la réponse 1.
Il faut un commutateur destiné à cet usage.
Il faut un commutateur destiné à cet usage.
11 décembre 2010 à 08:29

Bonjour. Vu le prix de l'objet, il vaut mieux en racheter un autre. Voir question 381 pour casser un peu plus le moral.
10 décembre 2010 à 17:50

Bonjour. On s'en tient à la documentation Yokis. Dans Télévariateur il y a variateur, et il se pourrait bien qu'il soit à réglage de phase. Dans ce cas, il ne peut alimenter que des lampes classiques et non des lampes comportant une alimentation électronique en tête.
Il vaut mieux ne pas toucher à votre installation qui fonctionne bien actuellement.
Il vaut mieux ne pas toucher à votre installation qui fonctionne bien actuellement.
10 décembre 2010 à 17:06

Bonjour. Si vous avez une source d'énergie pour faire tourner le moteur pourquoi pas.
Mais dans ce cas cela ne changera rien quant à l'intérêt du montage.
Autant alimenter la maison directement par la source d'énergie primaire.
Un groupe électrogène fonctionne ainsi. La source d'énergie primaire est l'essence, et l'on en récupère une partie sous forme électrique.
Mais dans ce cas cela ne changera rien quant à l'intérêt du montage.
Autant alimenter la maison directement par la source d'énergie primaire.
Un groupe électrogène fonctionne ainsi. La source d'énergie primaire est l'essence, et l'on en récupère une partie sous forme électrique.
10 décembre 2010 à 10:05

Bonjour. Bravo pour vos recherches sur le forum, vous êtes "tombé pile". Comme indiqué dans ces questions, l'intensité de court-circuit se calcule dans le domaine industriel à partir des schémas équivalents des lignes et de leur alimentation. Conçus spécifiquement pour les installations en résidentiel et petit tertiaire tarif bleu, les disjoncteurs phase neutre (DPN ou uni + neutre) avec un pôle protégé et de pouvoir de coupure 3 à 4,5 kA conviennent très bien et sont aptes à s'ouvrir dès la première surintensité détectée par le pôle de phase, d'autant plus que les charges sont essentiellement résistives.
Un circuit monophasé est parcouru par une intensité identique dans les conducteurs de phase et neutre, les surintensités sont donc identiques et détectées et coupées sans problème.
La série 6000 concerne une autre gamme du constructeur. Les DJ existent en DPN ou bipolaire. L'usage de ces derniers ne se justifie pas dans le domestique.
Conclusion : vous restez dans la gamme choisie chez ce constructeur.
Un circuit monophasé est parcouru par une intensité identique dans les conducteurs de phase et neutre, les surintensités sont donc identiques et détectées et coupées sans problème.
La série 6000 concerne une autre gamme du constructeur. Les DJ existent en DPN ou bipolaire. L'usage de ces derniers ne se justifie pas dans le domestique.
Conclusion : vous restez dans la gamme choisie chez ce constructeur.
10 décembre 2010 à 09:57

Bonjour. Que la tension assignée soit de 380 ou 400 V ne change rien, seul compte le calibre du fusible et ses dimensions. Si le fusible "saute", c'est qu'il y a un défaut sur la ligne qu'il protège et c'est cela qu'il faut chercher. S'il s'agit d'un circuit lumière, ce que l'on peut supposer à vous lire, il se protège normalement avec un fusible de calibre 10 A maximum, ou un DJ de calibre 16 A maximum. Il y aurait déjà une anomalie concernant le calibre de la protection. A priori, l'intervention d'un professionnel semble indispensable.
10 décembre 2010 à 09:26

Bonjour. Vous faites l'essai en mesurant la tension directement en sortie de DJ de branchement, et si l'incident se reproduit vous faites intervenir ERDF.
Assurez vous de la reproductibilité de l'incident.