FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 444 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 319 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bien reçu.
Citation :
un (le déclencheur) branché sur un contacteur HC très ancien Petercem CBS12 et l'autre branche sur le neutre
Vous me dites si je me trompe. Je comprends que le contact appelé déclencheur comporte deux fils : un branché sur la bobine, l'autre branché sur le neutre.
Citation :
...j'ai relié le neutre à la borne A2
Je comprends que les deux bornes de la bobine sont reliées au neutre.
Mais vous n'avez sans doute pas voulu dire cela.
Citation :
est-il possible de faire fonctionner un contacteur nouvelle génération avec ce relais HC Sauter très ancien ?
Oui bien sûr, il suffit que la bobine soit alimentée pendant les HC. C'est le contact appelé déclencheur qui fait cela. On comprend qu'une borne de ce contact est reliée au neutre ou (on préfèrerait à la phase) de l'alimentation du relais.

Bref ce n'est ni plus ni moins que le schéma habituel ou le contact avec ses deux conducteurs est ramené au tableau, ou bien une borne du contact est reliée de préférence à la phase de l'alimentation du relais et l'autre conducteur arrive dans le tableau.

Une chose possible est que le fusible interne de protection du contact soit fondu... Dans ce cas c'est un appel à ERDF pour déplombage et changement du fusible. Dans ce cas, aucun contacteur ne peut fonctionner.

Une lampe témoin permettrait de voir comment est alimentée la bobine. Il faut bien identifier les conducteurs en présence. Dans votre cas, il y a un contact et une bobine. C'est tout.

Cordialement.
20 janvier 2016 à 22:39
forum consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce problème est caractéristique de beaucoup d'établissements.
L'appareillage doit être alimenté par le secteur, doit comporter un interrupteur, et qui plus est, être encastré.
Même avec un prix de gros pour 20 unités, il y a d'autres dépenses plus indispensables dans un collège.
Sans compter que cette commande ne permet pas les réglages usuels d'un VP, sélection des sources, zoom, focus, trapèze etc.
Dans une seule salle faite à neuf, pourquoi pas.
Il restera deux solutions :
Monter sur un tabouret pour appuyer sur le bouton "on", ou bien vous procurer un lot de télécommandes de rechange.
Il est prudent de graver au fer à souder les équipements pouvant devenir voyageurs ; on précise le numéro de la salle par exemple, et l'établissement ; c'est un peu dissuasif.
Citation :
les télécommandes se perdent ou s'égarent.
Oui, et comme tout le monde s'en ... vous connaissez le problème.

Cordialement.
20 janvier 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Raccordement d'un vidéo-projecteur sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Citation :
...mes obligations en terme de mise aux normes.
Aucune, le diagnostic immobilier est là pour informer l'acheteur. Si le diagnostiqueur coche trop de défauts (dont certains peuvent rendre l'installation dangereuse), l'acheteur sera en droit d'exiger une moins-value comparable au montant des travaux à effectuer.

Refaire un tableau triphasé n'est pas donné du tout. Celui qui est présenté en tête de forum dans un article comprend déjà 1 700 € de matériel ; des DJ bipolaires ont remplacé des DJ unipolaires, de multiples ID ont été rajoutés, un DJ de branchement type S etc.

Il serait déjà bien qu'il n'y ait pas de défaut de terre, mais il n'y a pas que cela. A vous lire on comprend, avec la présence de fusibles, que le tableau a été effectué à l'économie en 1990.
Une mise à niveau pourrait être envisagée, ou un rabais de quelques milliers d'euros.

Cordialement.
20 janvier 2016 à 22:04
forum consulter ce sujet Mise aux normes installation électrique avant vente sur le forum Électricité

Bien reçu. On comprend que vous vouliez faire vous-même ce branchement, mais nous hésitons à aller plus loin dans le conseil car la sécurité des opérateurs est en jeu.
D'autre part on ne sait dans quel équipement cette commande importante pour la sécurité doit être incluse.
En plus le plan proposé peut différer du montage réel ; il faut avoir l'objet sous les yeux, comprendre comment il est raccordé, et effectuer la modification.
Il est préférable que vous fassiez intervenir un professionnel. Il ne vous ruinera pas.
Désolé.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 21:47
forum consulter ce sujet Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique sur le forum Électricité

Bonjour. Autre avis et synthèse.
Dans le cas d'une installation aux normes d'aujourd'hui il faut effectivement que chaque circuit possède sa liaison de terre propre.
Dans le cas d'une rénovation partielle on ne peut pas forcément tirer de nouvelles lignes de terre. Dans ce cas il est toléré de repiquer des lignes de terre existantes, non sans avoir méticuleusement vérifié leur continuité et leurs raccordements. On choisit des lignes de bonne section, telles que 2,5 mm² pour les PC.

Mais par exemple si vous faites un nouveau circuit pour un lave-linge ou une plaque de cuisson, vous tirez une ligne complète incluant le conducteur de terre avec la section adaptée.

Il est donc important que le gros électroménager soit relié à la terre par une ligne propre.

Toutes les pièces de vie carrelées ou humides doivent avoir des prises de courant 2P + T.
Les prises en place dans les chambres peuvent être dispensées de la liaison terre si elles sont d'origine ; ce sont les seules.

Toutes les PC quelles qu'elles soient doivent être remplacées par des modèles à obturateurs si elles n'en sont pas munies.
Il faut distinguer le prix d'un appareillage du prix total avec la main d’œuvre incorporée (vos prix sont "à la louche" et non ou mal documentés)...
Vous avez juste besoin d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA (pas de disjoncteurs différentiels, il y a déjà celui de branchement).
Citation :
Je vais essayer de faire le maximum.
Oui, mais vous serez vite limité car il semble que vous soyez éloigné du métier. En plus il faut du temps, de l'expérience, de l'outillage, du matériel spécifique.

C'est pour cela qu'il vous est conseillé plutôt de faire intervenir un professionnel qui saura prendre en compte l'ensemble de l'installation et faire une mise en sécurité minimum (Il faut demander plusieurs devis - on utilise des appareillages grandes marques telles que celles précitées). Certes, il faut des euros, mais c'est un investissement utile pour la sécurité des biens et des personnes.
Avec les devis vous pourrez alors constituer un dossier d'emprunt circonstancié.

Cordialement.
20 janvier 2016 à 21:36
forum consulter ce sujet Raccordement à la terre coût de travaux sur le forum Électricité

Bonjour. Bien difficile, même avec des lunettes anti flou, on ne voit pas grand chose. Au milieu ce pourrait être un transformateur, en haut peut-être des boites de dérivation.
Mais il y a trop de brouillard.
Vous pouvez enlever les couvercles des boitiers du haut pour voir l'intérieur.
La seule chose certaine est que si vous êtes dans vos meubles, il faut rénover cette antiquité.

Pour une photo nette, vous éclairez avec une lampe de côté, et mettez l'appareil en position macro si besoin est.
Voir le forum Bricolage Créatif qui aborde désormais la photo en général.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 14:21
forum consulter ce sujet Identification composants tableau électrique ancien sur le forum Électricité

Bonjour krestw.
Citation :
Rien ne se passe
Oui, il se pourrait que la bobine fonctionne entre neutre et neutre, ce que vous avez écrit. Il est d'usage que le contact coupe la phase, pas le neutre.
Citation :
le nouveau vibre
Il est un peu usagé. Si vous le tapotez doucement, il doit se calmer.
Citation :
le nouveau contacteur se met en marche forcée en position auto
On ne comprend pas trop ce que vous voulez signifier. La petite manette permet une commande manuelle. Sur auto, le contact va alimenter la bobine pendant les HC. En mode forcé, c'est vous qui fermez le contacteur et le chauffe-eau chauffe.

Ici il ne semble pas y avoir de mystère, il faut juste mettre un peu d'ordre dans vos observations.

Les schémas habituels avec C1 C2 sont un peu partout sur le forum, notamment ci-dessus.
Cordialement.
20 janvier 2016 à 14:15
forum consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupes sur le forum Électricité

Bonjour. Vous trouverez des schémas en question 9851: schéma raccordement DRT
Suivant votre application, vous utilisez un contact NF à verrouillage ou non.
Le contact à ouverture est en série dans le circuit de commande (dans votre cas en série avec le contact NF du relais thermique).
Quelle est votre application ?
Cordialement.
19 janvier 2016 à 22:56
forum consulter ce sujet Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique sur le forum Électricité

Bonjour. Nous n'en savons pas plus que vous, hormis qu'une lampe à incandescence qui grille peut absorber une pointe d'intensité très forte.
La notice disponible avec ce lien : moteur sommer duo 650 800.pdf
précise que dans ce cas il y a un fusible à changer. Il faut démonter le capot comme précisé et vous devriez avoir un accès au fusible de protection de la petite lampe.
Cordialement.
18 janvier 2016 à 20:40
forum consulter ce sujet Opérateur Duo Vision sur porte de garage ampoule grillée sur le forum Électricité

Bien reçu. Aucune idée concernant la rupture de la résistance. Si elle a "cramé", des traces de noir devraient se voir. Où est-elle placée dans le circuit ? Sans schéma ni visuel, on ne peut savoir.
Elle est peut-être quelque part dans le circuit d'alimentation.
Peut-être était-elle mal soudée (faire la mesure sur l'établi, une soudure sèche est toujours possible).
Pour avoir une bonne valeur d'un élément passif., on dessoude une borne, sinon on mesure la résistance équivalente au circuit parallèle.
Sinon, vous avez fait une économie substantielle.
Cordialement..
18 janvier 2016 à 14:51
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS sur le forum Chauffage

Bonjour.
Citation :
Que puis-je faire pour réparer cela ?
Voir du côté de l'électrovanne si elle ne serait pas pleine de calcaire.
Soit vous l'auscultez, soit vous en mettez une neuve.
On est bien d'accord que machine hors tension, l'eau coule.

Cordialement.
18 janvier 2016 à 14:06
forum consulter ce sujet De l'eau coule dans le lave-linge sans l'avoir mis en marche sur le forum Électroménager

Bonjour.
Citation :
Que faire ?
A part essayer de contacter un technicien agréé par la marque en France, on ne voit pas.
Vous trouverez ses références à Herblay (Val d'Oise) (s'il existe encore) :
http://www.swisspool-balneo.ch/balneo/file/systeme/F/f2-alter-EX550.pdf

L'autre solution est d'utiliser la baignoire de façon classique.
Cordialement.
18 janvier 2016 à 13:30
forum consulter ce sujet Baignoire à jet ne s'allume plus sur le forum Plomberie

Bonjour Gina. A la puissance du ventilateur près, la consommation sera la même.
200 W environ pour du chauffage même d'appoint est très peu.
Votre four de cuisson consomme bien davantage.
Cordialement.
18 janvier 2016 à 12:18
forum consulter ce sujet Consommation appareil de chauffage sur le forum Électricité

Bonjour Alain.
Citation :
...à moins de casser le mur.
Certainement.

Il n'y a pas de produit miracle qui pourrait colmater une fuite rien qu'en versant quelques quantités dans un conduit, ici au fond de la baignoire.
Sans compter que la paroi interne du conduit est recouverte d'une couche de savon et autres résidus d'eau sale.
Il faudra en profiter pour effectuer un écoulement accessible, avec ce qu'il faut comme tampons de visite pour un débouchage éventuel.
Si vous n'êtes pas trop bricoleur, Il vaudra mieux faire intervenir un professionnel expérimenté pour rénover vos écoulements.

Cordialement.
18 janvier 2016 à 11:28
forum consulter ce sujet Colmater fuite inaccessible tuyau PVC sur le forum Plomberie

Bien reçu. Le numéro est sur le site de la marque.
Moteur air peut être une intensité absorbée plus importante que prévue, ou bien un petit grippage entrainant une surintensité. Si vous y avez accès, vous pouvez essayer de tourner à la main si c'est possible. Si c'est un moteur asynchrone avec condensateur, ce dernier est peut-être en fin de vie, ce qui se traduirait par une vitesse faible et une surconsommation.
Bref, ce sont des suppositions de ce qui peut se passer sur un moteur, mais on ne pourra aller plus loin.
Cordialement.
18 janvier 2016 à 10:38
forum consulter ce sujet Baignoire Teuco problème pompe à air sur le forum Plomberie

Bonjour. Il y a un numéro vert accessible. 250 € est un prix à la louche semble-t-il.
Le technicien est basé loin par rapport à votre habitat ?
Ce genre de produit, comme les tapis de course, ne bénéficie pas d'un SAV performant.
La notice, si possible en français et non en italien, est-elle explicite concernant ce problème ?

Attendons d'autres avis malgré tout.
Cordialement.

18 janvier 2016 à 09:39
forum consulter ce sujet Baignoire Teuco problème pompe à air sur le forum Plomberie

Bonjour.
Les contributeurs du forum ne pourront vous aider si des précisions ne sont pas apportées sur le système.
De quelle pompe s'agit-il ? Quel est son usage ? Pourquoi le raccord du départ ne tient-il plus (cassé, usagé ?).
Une ou plusieurs photos nettes sont indispensables.
Cordialement.
18 janvier 2016 à 09:23
forum consulter ce sujet Problème fuite pompe à eau sur le forum Plomberie

Merci pour votre retour. Bonne nouvelle.
Content d'apprendre que le raccord Union fait l'affaire, mais si le plastique est cassant, il faudra être sur vos gardes.
Votre successeur pourra être confronté au problème, pouvant se traduire par une inondation.
Si vous êtes encore quelques temps dans ce logement, il vaudra mieux fermer l'arrivée d'eau en cas d'absence.
Attendons d'autres avis concernant l'emploi de raccords Union sur les tubes plastique anciens.
Cordialement.
17 janvier 2016 à 13:33
forum consulter ce sujet Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé sur le forum Plomberie

Ok. N'y aurait-il pas un variateur qui alimente cette lampe halogène ?
Le raccordement du spot led est-il bon ? Si vous branchez une lampe témoin à filament à la place elle fonctionne ?
A suivre.
Cordialement.
17 janvier 2016 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led sur le forum Électricité

Bonjour Julyett. Difficile à expliquer ce qui peut se passer.
Il faudrait voir si le siphon se vide tout seul (il y a alors des odeurs qui remontent), sans aucune action de votre part. On peut penser à une installation vieillotte sans aération des canalisations.
Peut-être y a-t-il un autre locataire à votre étage ; demandez lui s'il observe la même chose (vidage éventuel des siphons) ; y-a-t-il des étages au dessus ?
Pour le moment, il vous faut approfondir vos observations.
Le bruit est-il du type glou-glou ? Localisé au niveau du lavabo ou évier ou douche ou WC ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 janvier 2016 à 10:07
forum consulter ce sujet Lavabo salle de bain fait beaucoup de bruit sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste un avis en passant.
Citation :
Je suis dans une situation délicate.
Oui, et on le comprend.
La rupture du tuyau plastique vous oblige à couper l'arrivée d'eau générale.
On comprend que vous êtes certainement locataire. Dans ce cas, vous pouvez invoquer une fuite au niveau de la liaison tube robinet auprès du propriétaire ou son mandant afin que celui-ci engage et prenne à sa charge les travaux nécessaires.
Certes, il y a eu casse, mais si l'installation avait été vérifiée au moment de la signature vous n'en seriez pas là. Il semble que vous devriez pouvoir agir dans ce sens pour ne pas y être de votre poche ; sauf si vous êtes propriétaire.

Au niveau technologique, d'autres contributeurs devraient pouvoir vous orienter, certainement sans que la réparation soit faisable par un non professionnel.
il faudrait voir sur quoi est raccordé ce tube. A moins qu'il existe des colles miracle, mais le produit semble cassant et très vieux.

Ne faites pas intervenir une société de dépannage spécialisée en tout, surtout en arnaque à la facture. Il y en a dans certains annuaires jaunes, et également dans les boites aux lettres sur de petits feuillets pouvant faire croire à des documents officiels.

Cordialement.
17 janvier 2016 à 09:57
forum consulter ce sujet Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
J'espère être clair.
Désolé, mais ça ne l'est pas.
De quel transformateur s'agit-il ? D'ailleurs, est-ce bien un transformateur ?
Autre endroit = prise de courant ?
Qu'entendez-vous par branchement direct ?
Vous seul avez les clés en mais pour réparer, sachant qu'avant que vous interveniez il n'y avait pas de problème et que vous savez ce que vous avez fait.
Dans les salles d'eau il y a des contraintes de sécurité pour y disposer des appareils d'éclairage.
Cordialement.
16 janvier 2016 à 20:42
forum consulter ce sujet Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led sur le forum Électricité

Bien reçu. Second degré.
Bien entendu, la durée voulait simplement signifier, à condition de ne pas s'arrêter à la valeur écrite, que le professionnel dispose des outils et de l'expérience nécessaire pour mener cette opération à bien en peu de temps par rapport au bricoleur peu expérimenté et outillé, tel qu'on peut le comprendre dans la dernière phrase.
L'ensemble collet battu + joint est hors service et là seul est le problème.

Cordialement.
16 janvier 2016 à 20:31
forum consulter ce sujet Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ??? sur le forum Plomberie

Bonjour.
Vous pouvez consulter cet article paragraphe 12 Les autotransformateurs
Le wattmètre en question est plutôt gadget, mais ses indications doivent être conformes aux principes théoriques.
Dans le cas d'une lampe à filament de tungstène, intensité instantanée et tension instantanée sont sinusoïdales et en phase. Le facteur de puissance est de 1.
Dans le cas de la lampe led ou fluocompacte, la tension est sinusoïdale. L'intensité ne l'est pas mais elle possède une composante sinusoïdale de même fréquence que la tension dite fondamentale. Ce fondamental est déphasé en retard d'un angle phi (compris entre 0 et 90 °) par rapport à la tension. Le facteur de puissance est alors largement inférieur à 1, ce qu'indique le wattmètre.
La puissance active de 10 W est certainement vraie, par rapport à la notice du produit qui indique des valeurs attractives, mais pas forcément vraies. Il faudrait disposer d'un wattmètre plus précis.
Cordialement.
16 janvier 2016 à 18:21
forum consulter ce sujet Facteur de puissance utilisation d'un wattmètre sur le forum Électricité

Bonjour. Ce n'est pas soudé, mais simplement bloqué par le calcaire.
Le collet battu a été fait à la main, et mal, car décentré. Cela a pu occasionner une mini-fuite qui, à la longue, a entartré l'assemblage.
Pour démonter il faut gratouiller ce que vous pouvez, tenir le filetage mâle avec une multiprise et un chiffon, puis tenter de dévisser doucement l'écrou. Chauffer doucement peut aider.
Mais il se posera le problème du remontage. Il faut être outillé et habitué. Il faut ressouder un ensemble collet battu + écrou, et mettre deux flexibles entre votre nouveau mélangeur et une arrivée propre, si possible avec robinets d'arrêt.

Un plombier fait cela en moins d'une heure. Un bricoleur, il n'y a pas de limites si inexpérimenté et sans outillage.
Cordialement.
16 janvier 2016 à 14:44
forum consulter ce sujet Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ??? sur le forum Plomberie

Pas grave. C'est branché comme décrit précédemment d'après la photo (car le DJ est triphasé). Il ne vous reste qu'à augmenter le calibre, 8 ou 10 A ; il n'y a aucun danger. Le thermique n'est sensible qu'aux surcharges faibles et longues.
Cordialement.
16 janvier 2016 à 14:34
forum consulter ce sujet Réglage disjoncteur GV2ME14 sur le forum Électricité

Bonjour réponse 10.
Quel est l'élément qui déclenche ? A priori rien chez vous.
Si c'est une coupure ERDF, il faut faire intervenir le service de dépannage.
Les voisins subissent-ils la même coupure ?
Cordialement.
16 janvier 2016 à 14:17
forum consulter ce sujet Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement sur le forum Électricité

Bonjour.
On sait tout. Donc l'alimentation secteur à gauche, un des contacts au choix à droite, et la roue codeuse au centre pour la programmation des heures creuses :
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21h00-5h00
codegr E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Dans tous les cas c'est 8 heures d'heures creuses. Il faut que cela concorde avec votre abonnement HP / HC.

Ce relais est très simple d'emploi. Pour l'utilisation du contact, vous le protégez avec un fusible ou disjoncteur 2 A .
Cordialement.
16 janvier 2016 à 14:14
forum consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4 sur le forum Électricité

Bonjour Nicolas.
En agrandissant l'image : Landys & Gyr triphasé - 10 A sous réserve - 220/380 V - type MG2 de 1934.
Les topics ne sont jamais clos.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 23:10
forum consulter ce sujet Rénovation du réseau électrique maison ancienne sur le forum Électricité

Bonjour.
La solution vous appartient, cela dépend de la nature du plafond et de la charge à soulever.
Hourdis béton ou rails placo, voire solives en bois, la charge autorisée avent rupture n'est pas la même.
Une structure métallique reposant sur le sol (sorte de chevalet) serait peut-être une solution.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 18:41
forum consulter ce sujet Fixation au plafond treuil manuel de levage sur le forum Outillage

Bonjour.
Ce n'est pas franchement le bon coin ce forum d'entraide bricolage pour récupérer des roues.
Peut-être en déchetterie (dans une benne), ou recyclerie, ou un coin de France.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Recherche roues pour remettre en état une vieille remorque à vélo sur le forum Divers

Oui, il faut être un peu proche du métier.
Vous faites un dessin avec en haut les bornes 1, 3 et 5, et en bas en face, les bornes 2, 4 et 6.
Quelques traits de crayon et vous aurez compris (la liaison 4 et 5 en pointillé car le fil passe derrière).
Vous mettez un hublot avec une lampe à économie d'énergie par exemple.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 18:05
forum consulter ce sujet Réglage disjoncteur GV2ME14 sur le forum Électricité

Merci pour le retour.
Citation :
Une résistance de la carte était HS
Oui mais : cassée, dessoudée, grillée ?
Grillée serait embêtant, la panne pouvant se reproduire.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 17:21
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS sur le forum Chauffage

Bien reçu.
On sait tout. Il s'agit d'un moteur monophasé protégé par un disjoncteur magnétothermique tétrapolaire.
Pour un usage monophasé, il faut utiliser les 3 pôles ainsi.
Par exemple arrivée neutre en 1, et départ neutre vers contacteur en 2.
Arrivée phase en 3, relier la sortie 4 en entrée 5, et sortie vers contacteur en 6.
Tout autre combinaison identique convient, par exemple en bouclant à partir des sorties du contacteur.
Comme le coffret a été effectué par une société spécialisée, on peut considérer que ce type de branchement est présent.
Dans le cas contraire, le déclenchement est rapide, ce que vous ne constatez pas (quelques secondes)
Explication : le déclencheur thermique comporte 3 pôles avec bilames. Si un pôle n'est pas parcouru par du courant, le magnétique agit comme si un enroulement était coupé (c'est une sorte de fonction différentielle temporisée vu l'inertie des bilames). C'est pour cela qu'en monophasé on boucle deux pôles ensemble en série.
Vous pouvez augmenter le calibre du thermique à 10 A.
Le déclenchement se fait à la longue, pas au démarrage car le magnétique est fait pour laisser passer les pointes d'intensité.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 17:13
forum consulter ce sujet Réglage disjoncteur GV2ME14 sur le forum Électricité

Bonjour réponse 12.
Il faut faire la différence entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Que désirez vous comme fonction ? Où pensez vous mettre ce nouvel appareillage ?
Votre distribution est-elle triphasée ? La distribution 220/380 est désormais 230/400 V.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 15:02
forum consulter ce sujet Différence entre triphasé et tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour Boulon. Ah oui. Merci.
Il y aura du travail de finition.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 11:17
forum consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum Maçonnerie

Bonjour. Vous pouvez regarder dans une prise de courant en état la couleur des conducteurs en présence. Sur le tableau de répartition, s'il y en a un, vous repérez les couleurs. Si beaucoup de gris sont réunis sur une barrette unique, c'est probablement le neutre.
Idem pour la terre jaune vert.
Une lampe témoin entre violet et gris devrait s’allumer si action de l'interrupteur.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Problème couleur de fils électriques SDB sur le forum Électricité

Bonjour. En réponse à votre question.
Vu votre schéma, la phase directe arrive en 2 rouge. La phase coupée pert en 3 blanc vers la lampe, et en même temps sur le voyant en 4 blanc. Le 1 blanc est le neutre qui alimente la lampe en direct.
Donc vous supprimez le pontet.
On aimerait que le neutre soit bleu afin de respecter les conventions.
Cette installation semble ancienne ou bricolée.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 09:43
forum consulter ce sujet Modification branchement interrupteur supprimer le voyant sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une question en passant.
Un tel projet d'extension fait-il l'objet d'un permis de construire ?
Cordialement.
14 janvier 2016 à 21:31
forum consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum Maçonnerie

Ok. On ne peut garantir ici qu'il faille alimenter entre 1 et 2 car nous ne disposons pas de la notice, mais si une personne compétente vous l'a dit, alors faites ainsi.
De même, si le contact à utiliser est bien entre 5 et 6, vous l'appelez C1 C2 comme dans tous les exemples sur le forum et faites le branchement du circuit contacteur sans faire le pont bien entendu.
Resterait à programmer les heures creuses suivant les codes que vous trouverez également sur le forum. Il y a une roue codeuse sous la vis centrale semble-t-il (codes A ou C ou D ou E suivant les heures HC). Qu'y a-t-il sous le capot supérieur si vous pouvez l'ouvrir ?
Cordialement.
14 janvier 2016 à 18:00
forum consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4 sur le forum Électricité

Bonjour.
A vrai dire il y a plusieurs phénomènes. Une lampe grille par usure et vos interventions n'y sont pour rien.
Si lors de votre première intervention un départ mal raccordé, toujours possible s'il y a plus de deux conducteurs au plafond + la terre éventuelle, peut engendrer des allumages aléatoires ou pas d'allumage du tout sur d'autres luminaires de la ligne.
Il faut repérer si les luminaires sont tous sur la même ligne.

La première chose à faire est de vérifier les raccordements du premier luminaire s'il y a un départ de neutre vers d'autres luminaires.
Le recours à un électricien sera peut-être nécessaire.
Cordialement.
14 janvier 2016 à 13:19
forum consulter ce sujet Plafonniers ne fonctionnent plus les uns après les autres sur le forum Électricité

Bonjour.
De mémoire, ce sujet est plus ou moins traité sur le forum.
Vous pouvez utiliser les mots clés "relais télécommande 175 Hz" sur le moteur de recherche ci-dessus, ou voir dans les questions apparentées ci-dessous. Vous trouverez les quatre codes de programmation.
Ensuite, il restera à connecter sur le secteur et utiliser le contact pour chauffe-eau par exemple, peut-être celui repéré AS.
Les dip de codage sont certainement sous le capot supérieur.
Des notices payantes sont sur le net.
Cordialement.
14 janvier 2016 à 10:58
forum consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4 sur le forum Électricité

C'est ça. Sur le schéma ci-dessous, on reconnait les six bornes de sortie du ballast, les tubes, et pour chaque tube les deux bornes de chaque filament. Pas de problème pour le symbole de la terre.
Pas de difficultés particulières.
Entre 3 et 4, il y a deux filaments en série ; entre 1 et 2 un filament, idem entre 5 et 6.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccordement ballast électronique

14 janvier 2016 à 09:41
forum consulter ce sujet Comment raccorder Philips HF-P 258 TL-D III IDC sur le forum Électricité

Bonjour.
L'objet est un ballast électronique pour deux tubes 58 W. de 150 cm.
Les raccordements sont faciles.
L'entrée secteur Ph + N est à gauche (avec la terre), le branchement des deux tubes luminescents est à droite.
Le schéma est disponible ici : philips.fr caractéristiques HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Vous pourrez télécharger la bonne image.
La photo au flash de face est à éviter à cause du reflet et de l'éclairage non uniforme. On peut viser en biais, ou bien utiliser un éclairage ambiant.
Vous faites au mieux, et revenez si besoin est.
Cordialement.
13 janvier 2016 à 23:19
forum consulter ce sujet Comment raccorder Philips HF-P 258 TL-D III IDC sur le forum Électricité

Bonjour. Votre électricien va être content, car il va falloir qu'il transforme cette installation non seulement obsolète mais vétuste donc dangereuse, en installation sécurisée avec tableau de répartition tout neuf incluant des protections différentielles et surintensités. Bref, vu d'ici, toute l'installation est à refaire, sauf les parties neuves que l'on aperçoit un peu.
Vous pourrez récupérer les fusibles tabatière (avec des vrais plombs) pour votre musée, ainsi que l'appareillage Chambord Legrand lui aussi d'époque.
Des passages de conducteurs de terre seront nécessaires.
Comme vous êtes dans vos murs, on peut espérer que l'état de l'installation électrique a été pris en compte pour justifier une très grosse moins value lors de l'achat.
Attention aux douilles laiton. Question sécurité, il y a mieux...
Cordialement.
13 janvier 2016 à 23:02
forum consulter ce sujet Branchement triphasé rénovation pour monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
C'est une question très simple pour qui n'est pas pisciniste.
Le DJ moteur est un magnéto-thermique classique, mais triphasé.
1. Il faudrait préciser en retour s'il s'agit bien d'une alimentation triphasée pour ce moteur asynchrone devant être également triphasé sans neutre raccordé.
2. En supposant que le moteur soit triphasé, Il faudrait préciser si le DJ déclenche :
2.1. un certain temps après mise en marche du moteur
2.2. ou seulement au démarrage.

Après les trois réponses attendues, on vous suggèrera peut-être une action simple pouvant être l'augmentation du calibre du DJ. Une mesure de l'intensité à la pince ampèremétrique serait l'idéal.
Pour le moment, il y a des doutes sur le moteur ; vous pouvez éventuellement recopier la plaque signalétique.
Si le moteur est monophasé, une photo nette du DJ et de ses raccordements serait nécessaire.

Cordialement.
13 janvier 2016 à 22:46
forum consulter ce sujet Réglage disjoncteur GV2ME14 sur le forum Électricité

Bonjour grazaman.
Vous êtes un utilisateur fidèle du forum. On vous souhaite le meilleur, et sans fuites dues au téflon. D'ailleurs, comment vont vos raccordements avec ce produit ? On préfère la filasse et la pâte, très faciles à mettre en œuvre ; des vidéos sont sur le net.
Pour le radiateur électrique :
1. si le 230 V arrive sur le bornier
2. si le raccordement du module sur le bornier est bon
3. si rien ne s'allume
On peut penser que la carte est défectueuse et nécessite son changement, mais nous n'avons aucune certitude.
La résistance n'est pas en cause si la carte ne s'allume pas. Vous pouvez effectuer quelques observations visuelles des soudures, mais à vrai dire, on ne pense pas que l'origine de la panne soit de ce côté.
Si vous êtes bricoleur, vous empruntez une carte sur un radiateur qui fonctionne et le montez à la place du défectueux afin de confirmer une panne de la carte.
Sinon, le site de la marque propose en VPC un kit boîtier de commande HCO V2 blanc horizontal, s'il s'agit bien de celui là.
De même, le site propose une assistance avec demande écrite.
Cordialement.
13 janvier 2016 à 14:06
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS sur le forum Chauffage

Bonjour.
Citation :
Le problème se situe sur ce mécanisme.
Ce mécanisme n'a pas d'influence sur l'écoulement, mais sur le remplissage et le vidage du réservoir.
Ce qui se passe dans la cuvette est étranger à son fonctionnement.
Pour titinette : il faudrait vérifier que le vidage de la cuvette ne se fait pas avec une montée anormale du niveau, puis une brusque évacuation avec quelques glou-glou. On pourrait penser à un éventuel bouchon avec une aspiration subite, faute de mieux.
Faites un test en vidant brusquement un grand seau d'eau dans la cuvette, afin de voir si vos constatations sont reproductibles.
Citation :
Pourriez vous m'expliquer pourquoi.
Pour le moment non. Il faut effectuer quelques vérifications. Il n'y a peut-être rien.
Cordialement.

13 janvier 2016 à 13:42
forum consulter ce sujet L'eau de ma chasse s'évacue complètement sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
...la pression dans les tuyaux après compteur sera t-elle la même ou sera t-elle diminuée
Elle sera la même, mais le débit sera diminué. On peut faire l'expérience de tenter de boucher un tuyau d'arrosage avec le pouce, alors que le robinet est à peine ouvert : on se fait arroser.
Par contre, s'il y a surpression due au réseau, le groupe qui se met à couler fortement peut engorger sa sortie et c'est alors l'inondation.
Des proches ont vécu ce type d'incident après la mise en service de nouveaux châteaux d'eau sur une adduction d'eau.

Le service ayant changé les compteurs d'eau chez vous est à même de vous conseiller de faire poser un réducteur de pression, la valeur de la pression moyenne leur étant normalement connue.
On comprend que le groupe ne fuyait pas initialement et que les changements intervenus pourraient être la cause de l'écoulement. Un groupe peut "fuir" s'il est ancien et entartré.

Pour avoir une idée de la pression, vous ouvrez un robinet et voyez si l'écoulement est faible ou fort. Mais si elle vous apparait forte, un réducteur de pression incorporant un manomètre avec robinet vous tranquillisera (un manomètre peut fuir également s'il est ancien).
D'autant plus que les services de distribution des eaux ne sont pas responsables par contrat des dégâts éventuels pouvant être créés par des surpressions occasionnelles.
Vous faites au mieux.
Cordialement..
12 janvier 2016 à 11:15
forum consulter ce sujet Pression d'eau importante qui fait goutter le groupe de sécurité sur le forum Plomberie

Bonjour. En mettant quelques euros dans le commerce vous aurez un module adapté comprenant notamment éclateur à gaz (très rapide) et VDR (variable dépendant resistor ou varistance). On en trouve chez Schneider Electric par exemple sous la référence PRC, dont les caractéristiques sont sur le net.
Cordialement.
11 janvier 2016 à 23:38
forum consulter ce sujet Recherche parafoudre compatible VDSL sur le forum Électricité