FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 444 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 319 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bien reçu.
Citation :
puis-je modifier mon tableau en utilisant qu'une seule des 3 phases
Oui, mais vous n'aurez que le tiers de la puissance souscrite disponible.
Il faudra appairer au mieux tous les circuits.
Voir l'article Rénovation d’un tableau de répartition triphasé qui peut vous intéresser.
Pour ce type de rénovation il faut être expérimenté et bien outillé. Il y a un gros travail préparatoire.
Cordialement.
20 février 2016 à 17:47
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien possible
Eh non, car il n'y a pas de neutre.

Comme vous êtes locataire vous pouvez juste tirer une rallonge provisoire depuis une prise existante, ce qui évitera les trous.
Dans vos murs, vous auriez pu encastrer une ligne depuis une PC existante.
Cordialement.
20 février 2016 à 16:10
forum consulter ce sujet Tirer une prise depuis interrupteur sur le forum Électricité

Publicité

Bien reçu. Changer 3 DJ unipolaires pour un tétrapolaire est la meilleure solution.

L'accouplement de type auxiliaire de signalisation par exemple ne se pratique pas. Un bloc différentiel type Vigi actionne directement un DJ tri ou tétrapolaire avec le petit levier sur le côté.

C'est pourquoi l'industrie propose des DPN ou des bipolaires ou des tétrapolaires dont certains peuvent actionner des auxiliaires.
On rencontre quelquefois des ensembles multipolaires ou les accouplements se font au niveau des manettes avec de petits profilés à ressort. Pas d'idée si ces matériels, peut-être de premier prix, existent encore.

Un départ triphasé se protège par un DJ tri ou tétrapolaire suivant qu'il y a le neutre ou non.
Dans le même coffret, un départ monophasé Ph + N se protègera par un DJ DPN ou bipolaire.

Rappelons que la coupure doit être omnipolaire. Ce n'est pas le cas sur le coffret.

Il n'y a plus qu'à effectuer le changement pour quelques dizaines d'euros et au plus 1/2 h de main d’œuvre.
Cordialement.
20 février 2016 à 16:06
forum consulter ce sujet Utilisation de disjoncteurs unipolaires sur le forum Électricité

Bonjour. La caractéristique principale d'un disjoncteur est son calibre intensité.
Précisez vos besoins si vous voulez.
Cordialement.
20 février 2016 à 09:52
forum consulter ce sujet Protection de ligne électrique sur le forum Électricité

Bien reçu. La lampe chauffe peu certes, mais le ballast que vous appelez transfo chauffe davantage.
Il faut voir comment serait disposé chaque appareil dans le faux plafond.
Le branchement parallèle ne pose aucun problème.
Il faut que toutes les connexions soient accessibles, donc la ou les boites de dérivation peuvent être encastrées dans le plafond. Choisissez des dimensions confortables, diamètre et profondeur.
Faites fonctionner un luminaire avec son ballast et estimez ainsi les dégagements de chaleur.
Cordialement.
20 février 2016 à 09:44
forum consulter ce sujet Branchements pour spots encastrables dans plafond sur le forum Électricité

Ok Alex.
Pour ce qui concerne la bonde Kessel, son montage et son mode de fonctionnement GC ou BP devraient bien vous renseigner.
Au vu de la photo, on peut penser que la bonde est désolidarisée du fond de la douche et l'on peut avoir des doutes sur l'étanchéité une fois que vous aurez remis la partie manquante.
Citation :
J'ai l'impression qu'il manque une partie
Oui, car de siphon, peut-être point. Mais c'est juste une impression.

Si le tuyau avec l'angle droit est relié à la gouttière, ce n'est pas le top. Les eaux de pluie doivent s'écouler dans la nature (caniveau) et non dans le tout à l'égout s'il s'agit de cela.

Vous regardez si ce document peut vous être utile : siphon de sol classique.pdf
D'autres avis seraient bienvenus.

Cordialement.
20 février 2016 à 00:19
forum consulter ce sujet Air remonte par siphon douche italienne sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
Pourriez-vous m'expliquer la différence entre utiliser 3 disjoncteurs unipolaires et 1 disjoncteur tripolaire ?
Oui, voir la question 15219 : Utilisation de disjoncteurs unipolaires trois étages au dessus, mais qui concerne une distribution 3 Ph + N. Mais la sécurité des personnes est identique.
Cordialement.
19 février 2016 à 23:13
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Un problème intéressant.
Supposons que cette configuration où les 3 phases et neutre réseau alimente des récepteurs avec chacun leurs bornes phase et neutre récepteur.
Supposons qu'un récepteur 2 fonctionne entre phase 2 et le neutre ; de même, un récepteur 3 fonctionne entre phase 3 et le neutre.
Le DJ 1 déclenche : la phase 1 disparaît de même que le neutre réseau. Les récepteurs 2 et 3 sont désormais reliés aux phases 2 et 3, alors que leur neutre propre est en l'air, donc avec un potentiel dit flottant non fixé par le réseau. Les récepteurs 2 et 3 sont désormais en série sous une tension de 400 V. Il n'y a pas de raison que la tension aux bornes de chaque récepteur soit de 200 V ; suivant les caractéristiques des récepteurs 2 et 3, l'un peut être soumis à 320 V et l'autre à 80 V. C'est l'accident irréversible.

Conclusion 1 : en triphasé 3 Ph + N, une protection doit être tétrapolaire ou rien.
Ponter les bornes de neutre de chaque DPN aurait été indispensable ; mais un professionnel compétent et conscient de câble pas une telle configuration.
Au niveau de la sécurité des personnes, la responsabilité d'un accident revient automatiquement à celui qui a commis ou laissé commettre cette faute professionnelle grave, voire très grave.

Conclusion 2 : dans une installation triphasée utilisant le neutre réseau, la disparition du neutre réseau provoque des surtensions et sous tension aux bornes des récepteurs.
Expérience : on prend deux lampes à incandescence de 20 W et 100 W 230 V que l'on monte en série. On branche l'ensemble sous 400 V ; quelle est celle qui grille ?

Cordialement.
19 février 2016 à 23:07
forum consulter ce sujet Utilisation de disjoncteurs unipolaires sur le forum Électricité

Ok. On entend par pièce à vivre un séjour, un salon, une chambre, mais ni un garage ni un sous-sol par exemple.
Le rendu lumineux concerne notamment la perception des couleurs. Le blanc industrie ou équivalent donne mauvaise mine.
Il faudrait voir les caractéristiques de pose de ces luminaires, et surtout voir s'ils peuvent coexister avec un isolant et dans quelles conditions.
En tout cas il ne doit y avoir aucun contact entre l'arrière du luminaire et un isolant quel qu'il soit.
Il y a un ballast par luminaire (ou alimentation quelconque que vous avez photographiée) ; les contraintes de pose vis à vis de l'isolant sont identiques.
Il n'est pas certain que vos luminaires puissent être installés dans votre configuration. Dans le magasin, ils respiraient et les équipements d'alimentation aussi, peut-être ceux-ci étaient-ils incorporés dans le luminaire.
Avant de faire des trous dans le placo il faut prendre en compte l'aspect thermique des choses.
Suivant l'emploi de votre pièce et sa hauteur, la pose de quelques réglettes fluorescentes en pourtour ou au plafond pourrait être une solution simple, suffisante, et en sécurité.
Ce d'autant plus que vous n'avez jamais touché à l'électricité. La plus grande prudence est de mise.
Cordialement.
19 février 2016 à 22:44
forum consulter ce sujet Branchements pour spots encastrables dans plafond sur le forum Électricité

Bonjour. Compléments.
Si le siphon se vide, ce peut être par aspiration anormale due à une canalisation qui ne respire pas.
Une expérience à effectuer avant de ramper.
Vous vous assurez que le siphon est plein, vous tirez une chasse d'eau quelque part tandis que quelqu'un regarde ce qui se passe au niveau du siphon et si l'on entend celui-ci qui glougloute (vous pouvez vider simultanément tous les éviers et lavabos pleins).
Si c'est le cas, il faut plonger dans le vide sanitaire, repérer toutes les sorties des équipements, voir si elles se déversent dans un tuyau de diamètre 100 mm ou pas loin, et surtout voir si cette canalisation est mise à l'air en toiture.
Cordialement.
19 février 2016 à 22:13
forum consulter ce sujet Air remonte par siphon douche italienne sur le forum Plomberie

Bonjour Philippe.
Dans le cas d'une alimentation monophasée 230 V, on met en œuvre le raccordement de droite.
Il faut soigner la qualité du raccordement.
La plaque est peut-être livrée avec un câble de raccordement (6 mm² ou 2,5 mm² ?) ; il faut fermer le couvercle du boîtier.
Cordialement.
19 février 2016 à 15:26
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction Faure sur le forum Électricité

Bonjour. Synthèse à caractère scientifique simplifié.
L'idée est de pouvoir disposer d'une certaine autonomie concernant la production et l'utilisation de l'énergie électrique.
Les besoins envisagés concernent quelques watts en régime instantané.
Le problème de l'énergie électrique est qu'elle ne se stocke pas directement.
On peut la stocker dans une batterie, système réversible qui emmagasine une énergie en effectuant une réaction chimique interne, et en restitue un peu moins par une autre réaction chimique.
Une batterie est donc une sorte de réservoir qui se remplit, puis se vide. Si l'énergie est à utiliser sous formes de grandeurs alternatives, un convertisseur appelé onduleur autonome se charge de la conversion continu vers alternatif.
Pour votre usage, qui pourrait charger la batterie ?
1. Un pédaleur qui pourrait actionner un générateur tournant.
Ce générateur pourrait être un alternateur de bicyclette (improprement appelé dynamo[i][/i], au rendement médiocre), ou une autre génératrice tournante, associé à une électronique de régulation. Mais le pédaleur devra manger davantage afin de pouvoir effectuer un certain effort.
2. Un ensemble chute d'eau, turbine hydraulique, alternateur ; système surdimensionné pour vos besoins.
3. Un ensemble turbine entrainée par le vent, alternateur : voir le principe des éoliennes.
4. Un générateur photovoltaïque.

Ce dernier système pourrait faire votre affaire. Il existe des générateurs autonomes photovoltaïques pour le camping et les activités nautiques.
Aucune idée du prix, mais sur le forum nous parlons technologie et pas d'autre chose.
La puissance disponible permettra de faire fonctionner de petits récepteurs, mais en aucun cas de grosses machines comme un poste à souder.
Cordialement.
19 février 2016 à 15:20
forum consulter ce sujet Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour.
Le boitier bleu est peut-être le relais de télécommande 175 Hz si vous avez souscrit un contrat double tarif.
Le coffret fusibles est le blanc.
Cordialement.
18 février 2016 à 20:31
forum consulter ce sujet Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien sur le forum Électricité

Ok. Une lampe témoin. est un ensemble douille + lampe à incandescence faible puissance + longs conducteurs rigides de 30 cm dénudés sur 5 mm.
Vous repérez les bornes du contact du télérupteur. Sur une borne on a la phase directe, et sur l'autre la phase coupée qui alimente la lampe, le neutre étant direct à la lampe.
On branche la lampe témoin entre neutre et phase directe : la lampe s'allume en permanence.
On branche entre le neutre et la phase coupée : la lampe s'allume et s'éteint en fonction des appuis sur chaque bouton-poussoir.
Citation :
Je n'y connais pas grand chose en électricité!
Si vous comprenez ce qui est décrit ci-dessus, c'est un bon début. Il faut opérer avec des gants isolants et des lunettes de protection. Mais si vous vous sentez "léger", il faudra appeler un ami expérimenté ou un professionnel.
Si vous êtes locataire le dépannage est à la charge du propriétaire. Si cela est le cas, ne faites rien de plus et prévenez ce dernier.
A suivre.
Cordialement.
18 février 2016 à 15:15
forum consulter ce sujet Lampe qui ne fonctionne plus est-ce dû au télérupteur ? sur le forum Électricité

Bonjour Julien.
Le boitier bleu est peut-être le coffret fusibles ERDF, plombé, auquel l'usager n'a pas accès.
La modification de position de l'ensemble compteur disjoncteur de branchement est du ressort de ERDF et non de l'usager. Le technicien déplombe le coffret, enlève les fusibles, et déplace l'ensemble en toute sécurité, donc hors tension.
Cordialement.
18 février 2016 à 14:02
forum consulter ce sujet Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait que vous voyiez combien de pôles sont utilisés par le contacteur actuel pour alimenter le chauffe-eau supposé triphasé (3 phases ou 3 phases + neutre). Il faut vérifier.
Cordialement.
18 février 2016 à 13:57
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé sur le forum Électricité

Ok. Testez quand même la sortie du télérupteur avec une lampe témoin. Votre description peut faire penser à un contact défectueux. Sans certitude, il faut faire l'essai. Le télérupteur est-il très ancien ?
Cordialement.
18 février 2016 à 13:33
forum consulter ce sujet Lampe qui ne fonctionne plus est-ce dû au télérupteur ? sur le forum Électricité

Bonjour. On ne sait pas bien si les éclairages récupérés sont de qualité suffisante pour obtenir un bon rendu lumineux
Pour une pièce à vivre, on fait d'excellents spots encastrés, mais qui ont un certain coût.
S'il s'agit d'un débarras, quelques réglettes fluorescentes en saillies suffiraient.
Encastrer des spots au plafond avec de la laine de verre au dessus nécessite des précautions pour éviter tous risques dus au dégagement calorifique du spot.
Dans votre cas il y aurait également les ballasts à placer, avec les mêmes problèmes de chaleur.
Électriquement tous les branchements sont parallèles.
Citation :
...jamais touché à l'électricité
C'est embêtant.
Dans ce cas on conseille aux internautes de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel. Il y a des règles à respecter qu'un novice ne peut connaitre, et donc mettre en œuvre.
L’électricité c'est très vite dangereux.

Vous revoyez votre projet compte tenu de ces quelques remarques, concernant principalement la sécurité et le rendu lumineux.
Cordialement.
18 février 2016 à 10:28
forum consulter ce sujet Branchements pour spots encastrables dans plafond sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut contrôler la présence tension en sortie du télérupteur avec une lampe témoin.
Normalement le contact du télérupteur commute la phase comme le fait n'importe quel interrupteur, le neutre étant direct à la lampe. Il faut pour cela détailler votre circuit lumière, sachant que la commande fonctionne.
Citation :
Peut-il tout de même être défectueux ?
C'est assez rare.
Mais ce n'est pas impossible s'il a eu une vie agitée au point de vue du courant à commuter.
Cordialement.
18 février 2016 à 10:13
forum consulter ce sujet Lampe qui ne fonctionne plus est-ce dû au télérupteur ? sur le forum Électricité

Bonsoir 1Insp.
Votre décision subite m'attriste, mais c'est la vôtre et elle est très respectable.
Depuis des années nous échangeons de façon courtoise, réfléchie, sans données subjectives ou familières dans les textes, ni trivialité, pour un traitement des problèmes avec la rigueur scientifique nécessaire, fondée sur les connaissances du métier, l'expérience de chacun, et le degré de pédagogie adapté aux lecteurs.
Je comprends votre désarroi, mais il faudra retenir les nombreux problèmes résolus, avec comme moteurs la passion du métier et le désir de transmettre.

Tout cela a permis de répondre avec rigueur aux problèmes posés, avec les justifications et références des textes quand il le fallait.

Comme suggère Patrice, revenez faire un tour de temps en temps, mais entre temps, profitez bien de votre région que je sais très belle, et tout simplement, du temps qui passe.

Bien cordialement, GL.
18 février 2016 à 00:47
forum consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100 sur le forum Électricité

OK. Regardez la dimension du trou dans le couvercle du réservoir.
Le vidage laiton est du JD, mais sans le trop plein. La pièce est assez chère.
Si le WC est ancien avec la cuvette dégradée, vous pouvez changer l’ensemble, pour assez peu d'euros.
Ce serait beaucoup plus simple.
Sinon vous démontez le mécanisme de vidage et allez faire votre marché chez un grand de la distribution de matériels sanitaires. Il faut du temps disponible.
Cordialement.
17 février 2016 à 19:30
forum consulter ce sujet Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ? sur le forum Plomberie

Bonjour.
Difficile de vous guider derrière l'écran.
On peut supposer que le vert/jaune de l'emplacement à 4 conducteurs pourrait être la terre, mais de l'autre côté, ce ne peut être la terre s'il s'agit d'un va et vient.
Il faut faire intervenir un ami expérimenté qui saura retrouver "qui fait quoi", ou un électricien.
On peut se demander pourquoi l'appareillage a été démonté.
Cordialement.
17 février 2016 à 16:55
forum consulter ce sujet Brancher un plafonnier sur un va et vient existant sur le forum Électricité

Bonjour Rolande81.
Citation :
Est-ce dangereux ?
Probablement. Mais il faut faire la différence entre un grésillement et une vibration.

On ne peut vous rassurer directement. Il faudrait déterminer l'origine du grésillement ; derrière l'écran on ne peut le faire.
Ce peut être une connexion desserrée et il faut y remédier. Un grésillement dont l'origine est un mauvais contact s'accompagne d'une odeur de grillé.
S'agissant d'une location, la charge de ce dépannage est du ressort du propriétaire. Il doit faire intervenir un électricien.
Si ce sont des porte-fusibles à l'ancienne en porcelaine il faut être méfiant.
Enceinte ou pas, le problème est le même.
Un ami expérimenté et outillé pourrait faire une première vérification des serrages.

Cordialement.
17 février 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique grésille sur le forum Électricité

Ok.
Citation :
...qu'en heures creuses après le temps de chauffe du ballon ?
Au début de la période HC, le chauffe-eau est alimenté. S'il présente un défaut d'isolement permanent, l'ID doit déclencher immédiatement.
Inutile d'attendre les HC, vous forcez le fonctionnement avec la manette du contacteur chauffe-eau
Si le défaut se produit après un certain temps de chauffe (défaut aléatoire), l'ID déclenche un peu plus tard.
Il faudrait faire effectuer quelques contrôles sur place par un électricien.
On comprend finalement que la ligne dont vous parlez est la rangée du tableau comportant l'ID avec les DJ en cascade, dont celui du chauffe-eau.
Cordialement.
17 février 2016 à 09:15
forum consulter ce sujet Compteur disjoncte après la chauffe du ballon sur le forum Électricité

Bonjour. Désolé de ne pouvoir vous dépanner à distance. Il faut faire intervenir un professionnel sur place, apte à effectuer le diagnostic de la panne.
Il s'agirait d'une installation triphasée. Le remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires est souhaitable.
Cordialement.
17 février 2016 à 09:05
forum consulter ce sujet Problème chaudière mixte fioul électricité fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité

Ok. J'en trouvais encore il y a quelques temps chez Cedeo.
Le problème est la tige qui passe à travers un petit trou du couvercle en faïence, qui ne permet pas de monter un mécanisme à gros bouton.
A voir.
Cordialement.
16 février 2016 à 16:53
forum consulter ce sujet Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ? sur le forum Plomberie

Bonjour.
Il s'agit d'un mécanisme Jacob Delafon assez ancien.
On trouve encore la cloche caoutchouc en pièces détachée, ainsi que la pièce en laiton en dessous.
On peut ne changer que la cloche si la portée de la pièce laiton n'est pas grignotée.
On peut passer un abrasif fin avant remontage de la cloche, que l'on peut enduire de graisse silicone.

Un mécanisme plus moderne d'une trentaine d'euros est disponible dans les grandes surfaces spécialisées.
Cordialement.
16 février 2016 à 15:20
forum consulter ce sujet Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ? sur le forum Plomberie

Bonjour.
Il n'y a pas grand monde qui utilise cet ustensile sinon vous auriez eu des réponses.
Il vaut mieux faire quelques efforts pour passer les conduits nécessaires.
Cordialement.
16 février 2016 à 14:04
forum consulter ce sujet Robot pour tirer les fils électrique sur le forum Électricité

Ok. Comme Consuel il y aura, demandez à l'électricien d'amener un conducteur de terre à proximité de la table, dans une boite de dérivation par exemple.
Et re comme Consuel il y aura, la ligne équipotentielle doit exister ; même demande à l'électricien.
Dans la salle d'eau, une ou plusieurs prises de courant à côté du lavabo seraient à prévoir (pour sèche-cheveux, brosse à dent etc.).. Voir avec l'électricien.
Prévoir éclairage central et également au dessus du lavabo.
Cordialement.
16 février 2016 à 10:16
forum consulter ce sujet Installer un meuble en fer dans une salle d'eau sur le forum Électricité

Bonjour.
Synthèse : vous raccordez la canalisation d'amenée eau chaude eau froide supposée métallique et reliée à la terre de l'habitat directement sur le châssis de la machine.
Il faudra bien vérifier la continuité de la liaison à la terre.
Normalement, pour être au top il faudrait relier le châssis à la ligne équipotentielle de la salle d'eau si elle existe..
Dans votre post initial il était question d'un meuble en fer, et également de pieds en fer.
Ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Cordialement.
16 février 2016 à 09:20
forum consulter ce sujet Installer un meuble en fer dans une salle d'eau sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faut faire la distinction entre compteur (qui ne disjoncte pas) et tout ce qui est appareillage de protection :
Disjoncteur de branchement : déclenche en cas de surintensité ou de défaut d'isolement persistant supérieur à 200 mA environ,
Interrupteur différentiel 30 mA : normalement présent sur le tableau de répartition, déclenche en cas de défaut d'isolement supérieur à 22 mA environ.
Disjoncteur modulaire : déclenche en cas de surintensité sur la ligne qu'il protège.

Dans votre cas, on peut supposer qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, et ce pourrait être une modification à envisager.

Il est inutile d'appeler ERDF, la panne que vous constatez n'est pas de leur ressort. Un électricien outillé et expérimenté serait à même d'effectuer le diagnostic.
Mais il faudra être précis dans la description de l'incident :
Citation :
Cette fois c'est la ligne du ballon au disjoncteur EDF qui saute
Description incohérente : on suppose que la ligne qui alimente le chauffe-eau est protégée par un disjoncteur modulaire ou un fusible,directement monté sur le tableau de répartition.

Cordialement.
16 février 2016 à 09:11
forum consulter ce sujet Compteur disjoncte après la chauffe du ballon sur le forum Électricité

Bonjour. Le meuble est en bois ou autre matière isolante. Pas de problème avec les pieds métalliques.
Cordialement.
15 février 2016 à 10:44
forum consulter ce sujet Installer un meuble en fer dans une salle d'eau sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4.
C'est un problème traité de multiples fois sur le forum. Un bouchon affecte la partie commune de l'écoulement, qui peut être résolu par curage par une société spécialisée.
Un jour, le bouchon sera étanche, le voisin du dessus ne sera pas affecté, et vous, à l'étage du dessous, serez bien dans... les ennuis.
Si le propriétaire ne réagit pas, il faut insister, voire lui envoyer une lettre recommandée avec AR.
Il vous doit un logement décent au sens juridique du terme. Voir les obligations de chacun sur le site ADIL
Cordialement.
13 février 2016 à 16:01
forum consulter ce sujet Chasse d'eau voisin eau de ma chasse remonte sur le forum Plomberie

Bonjour. Les réponses :
1. Oui
2. Soit vous le bridez à l'usage, sans garantie de résultats, soit vous souscrivez un abonnement monophasé.
3. La limitation de la fourniture de puissance est une intensité, ce qui fait qu'à tension constante quel que soit le contrat souscrit la puissance apparente en kVA est toujours le paramètre à prendre en compte. Pour la différence entre la puissance active en watts et la puissance apparente en voltampères, voir l'article "les autotransformateurs" sur la page d'accueil du forum électricité.
Cordialement.
10 février 2016 à 20:56
forum consulter ce sujet Four monophasé sur installation en courant triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. C'est simple. La plaque signalétique de l'alternateur précise sa puissance utile : 4,5 kVA ; exceptionnellement, on va prendre 4 500 W.
Ce que devra fournir le pédaleur, sans tenir compte du rendement (ce qui reviendrait à augmenter considérablement le pédaleur).
Il faut comparer à ce que peut fournir un coureur dans la montée de l'Alpe D'Huez, aux environs de ? watts que vous trouverez aisément dans la rubrique "qu'y avait-il dans le bidon ? le moteur est caché où ?"
Et voilà pourquoi le projet n'est pas viable.
Cordialement.

Au fait, la vitesse de rotation de l'alternateur impose la fréquence des grandeurs électriques par une relation de proportionnalité.
09 février 2016 à 13:51
forum consulter ce sujet Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour. Sans vouloir vous fâcher, on peut penser que votre poste est en ruine.
Il semble bien ancien, et sa destination à court terme pourrait être la déchetterie.
La taille du transformateur est bien petite, ce qui montre une puissance faible, donc un diamètre maximum d'électrode assez réduit.
Attendons d'autres avis mais l'optimisme n'est pas de mise.
Cordialement.
09 février 2016 à 08:54
forum consulter ce sujet Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc sur le forum Électricité

Bonjour. Hélas, on ne peut vous apporter de réponse. Il faut chercher le trajet de la ligne.
Il semble y avoir un bricolage suite au changement de couleur de la phase.
Pour affiner le diagnostic vous pouvez brancher une lampe témoin entre phase ou neutre de la sortie et neutre ou phase de l'origine de la ligne.
L'indication du voltmètre peut parfois être trompeuse, bien que dans votre cas la probabilité est quasiment nulle.
Cordialement.
08 février 2016 à 10:27
forum consulter ce sujet Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur sur le forum Électricité

Bonjour. C'est simple, il faut câbler en respectant le schéma de principe.
Cordialement.
06 février 2016 à 22:01
forum consulter ce sujet Problème sur un va et vient sur le forum Électricité

Bonjour. C'est simple, elle est en panne, et vous ne pourrez rien faire, hormis l'échanger si elle est sous garantie.
Cordialement.
06 février 2016 à 21:58
forum consulter ce sujet Problème table de cuisson électrique qui fume sur le forum Électricité

Bien reçu. Si l'on fait une marche arrière, on voit que le boitier Euro Tybox pilote les radiateurs par radio.
Chaque radiateur doit être équipé d'un récepteur.
Ce récepteur est alimenté entre phase et neutre, sa sortie délivre donc phase neutre et fil pilote.
La notice est ici et permet de comprendre le fonctionnement de l'ancienne configuration :
deltadore tybox4.pdf

Je ne connais pas cette box domotique, mais il faut qu'elle soit compatible avec les récepteurs des radiateurs (fréquence et type de signaux de commande).
On comprend que le boitier Euro Tybox a été retiré et que vous comptez piloter les radiateurs par une box. Que dit la notice de cette box concernant la compatibilité ?

Néanmoins, vous dites que les interfaces radiateurs reçoivent bien les ordres de la box (votre premier post), mais comment cela se contrôle-t-il sur le boitier récepteur ? Y aurait-il une erreur de branchement des interfaces vers les radiateurs ?
Vous ne pourrez pas répondre si les boitiers consistent en une sorte de cassette que l'on insère dans un évidemment prévu à cet effet derrière chaque radiateur.
Nous progressons, mais des points restent obscures malgré tout, ne connaissant pas la configuration initiale.
En plus, l'Euro Tybox du document n'est peut-être pas celle qui est chez votre fille.

Cordialement..
05 février 2016 à 17:55
forum consulter ce sujet Piloter des radiateurs avec une box sur le forum Chauffage

Bonjour Fabien.
Malheureusement, les contributeurs du forum ne peuvent pas conseiller grand chose concernant la réparation de ce type d'appareil.
Il faut avoir été formé au dépannage et posséder la documentation technique afin de respecter les procédures de diagnostic.
Cela se termine généralement par le changement d'une carte de commande ou de puissance.
Le petit clic fait penser à un relais qui colle mal ou est défectueux.
Il faut être très initié pour approvisionner et changer un relais, si c'est bien de cela qu'il s'agit.
Dans ce cas, le technicien change une carte complètement sans intervenir sur les composants, question de coût.
Il est conseillé de souscrire une prolongation de garantie à 5 ans sur ces plaques à induction.
Les pannes ne sont pas rares.
Il faut faire appel à un SAV agréé.
Cordialement.
05 février 2016 à 13:31
forum consulter ce sujet Plaque induction Dietrich DTI706B s'allume plus et bruit cliquetis continu sur le forum Électroménager

Bonjour. Juste' quelques réflexions en passant.
Le mode de fonctionnement des radiateurs pilotés implique le raccordement de chaque fil pilote, et le respect du branchement phase neutre. Est-ce ainsi ?
D'autre part, le thermostat retiré impliquait un fonctionnement tout ou rien, adapté au chauffage central, et non à des radiateurs électriques.
On ne comprend pas bien comment était monté le thermostat par rapport au compteur. Une confusion ? Vous voulez peut-être parler du tableau de répartition ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

05 février 2016 à 12:16
forum consulter ce sujet Piloter des radiateurs avec une box sur le forum Chauffage

Bien reçu. Désolé, mais sans schéma, il faut user de la vue et du tournevis. En tout cas le démontage des roulettes est inutile.
Bonne recherche.
Cordialement.
04 février 2016 à 21:41
forum consulter ce sujet Aspirateur Miele S251I 1400W fait disjoncter sur le forum Électroménager

Bonjour Frederico. DuckDuckGo a permis d'en savoir plus sur cette pièce, mais on voit sur le net qu'avec une bonne centaine d'euros on peut acquérir une pièce neuve.
L'électronique moderne ne se répare pas.
S'il s'agit d'un incident affectant votre chaudière De Dietrich, votre chauffagiste serait certainement à même d'établir un diagnostic.
Sur le forum il n'est pas rare de constater que des internautes ont acheté des pièces inutilement.
Cordialement.
04 février 2016 à 10:07
forum consulter ce sujet Coffret de sécurité 577 DBC sur le forum Chauffage

Bonjour réponse 32.
Votre photo est assez parlante, car depuis que ce topic existe, on n'avait jamais vu l’intérieur des radiateurs.
L'élément chauffant semble être un tube (rectiligne ici) comme on en trouve dans à peu près tout ce qui chauffe, four, gril, chauffe-eau etc.
Cet élément semble inclus dans un repli d'une plaque métallique.
Bien que l'on ne voit pas le détail, cette plaque devait être en contact avec la façade du convecteur qui ainsi, devient rayonnant. Les contacts thermiques entre les différentes pièces sont médiocres, on peut douter de l'étude thermodynamique de la transmission de chaleur de la source (le tube) vers l'extérieur ; bref, c'est du bricolage à échelle industrielle.
Conclusion partielle et subjective bien entendu.

La technologie est des plus simplistes, le prix de revient est minime, on en a pour son argent avec ces appareils de premier prix.

Pour l'information des lecteurs, il faudrait préciser la nature de la façade (matière et dimensions), celle qui semble avoir explosé que l'on voit en bas et à gauche.

La conclusion pour vous est qu'il va falloir changer de marque de radiateur, il existe des modèles beaucoup plus évolués technologiquement dont on n'entend jamais parler sur le forum, nous les conseillons parfois, vous n'aurez aucun mal à les retrouver. Mais on n'approvisionne pas chez bricobidule.

La qualité a un prix. Un bon rayonnant de 1 500 W pèse pas loin de 30 kg, et ses dimensions sont comparables à celles de radiateurs à eau de même caractéristiques thermiques.
Mais quelle tranquillité, pas de panne, bon rendement, esthétique soignée, bref, tout ce que ne présente pas la photo.

Cordialement.
04 février 2016 à 09:42
forum consulter ce sujet Avis radiateurs électriques marque Carrera sur le forum Chauffage

Bonjour. Votre description est trop succincte. La donnée de 30 mA est relative à un interrupteur différentiel et non un disjoncteur. "Quelques disjoncteurs", mais encore ?
Il faut traiter ce tableau comme étant un tableau secondaire (on dit aussi déporté) dont les paramètres de la ligne d'alimentation doivent être connus (longueur, puissance à transmettre, nature et calibre de la protection amont etc.). Il faut que votre contrat de fourniture d'énergie électrique soit tel que vous puissiez alimenter les équipements de la piscine sans déclenchement par surcharge du disjoncteur de branchement.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
Il vaut mieux choisir du matériel de qualité, la marque citée ne fait pas partie des marques régulièrement conseillées par les contributeurs du forum.
Il serait souhaitable que vous fassiez appel à un professionnel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 février 2016 à 00:09
forum consulter ce sujet Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine sur le forum Électricité

Bien reçu. On peut écrire : calibre du DJ <= 20 A. Ce n'est même pas une question de budget. On peut mettre aussi 16 A partout si l'on veut (lumière et PC).
Rappelons que le DJ protège juste la ligne.
Cordialement.
03 février 2016 à 20:37
forum consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² sur le forum Électricité

Bonjour. On peut comprendre qu'un court-circuit affecte votre ligne lumière.
Il y peut-être un mauvais montage d'une douille provisoire.
Disjoncteur de la ligne déclenché, vous pouvez démonter cette douille pour voir ce qu'il en est.
Mais on comprend également que, habitant dans ce logement depuis cinq mois, l'incident apparait seulement maintenant.
Citation :
tout re-saute.
Il faut préciser ce que "tout" signifie. Quel élément(s) exactement ? Le disjoncteur modulaire ? Le disjoncteur de branchement près du compteur ?
Soyez méthodique pour vos essais ; si vous êtes novice en électricité, faites vous aider.
Cordialement.
03 février 2016 à 13:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire problème installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une question stupide.
Le robinet est-il ouvert ?
Il est d'usage de faire un cycle rinçage après changement de l'électrovanne. Le réparateur a-t-il fait cette vérification ?
Cordialement.
03 février 2016 à 11:49
forum consulter ce sujet Problème eau dans le lave-vaisselle AEG Favorit 65010 sur le forum Électroménager

Bonjour réponse 29.
Vous mettez un DJ de calibre maximum de 20 A par ligne de PC câblée en 2,5 mm².
Vous pouvez mettre désormais jusqu'à 12 PC par circuit.
Pour la lumière, le calibre maximum est de 16 A pour des lignes de 1,5 mm².
Cordialement.
03 février 2016 à 10:56
forum consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² sur le forum Électricité