FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 444 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 321 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Ok daniel.
Citation :
Je ne comprends pas cette histoire de coupure de neutre.
On va essayer d'être simple.
Soit 3 récepteurs monophasés différents reliés en théorie au neutre réseau et chacun à une phase.
Si le neutre réseau N disparaît, les trois récepteurs ont un point commun N' (leur neutre) dont le potentiel n'est plus fixé par le neutre réseau N. Maintenant, vous imaginez un triangle équilatéral, dont 3 segments issus de chaque sommet (Ph1, Ph2, Ph3) de longueur différente concourants en un point N' quelque part à l'intérieur du triangle. La distance entre chaque sommet (Ph1 N' ou Ph2 N' ou Ph3 N') et le point de concours N' est proportionnel à la tension appliquée aux bornes de chaque récepteur. On voit bien que les tensions sont différentes (sauf quand tout va bien et que N et N' sont confondus avec le point de concours des médianes, avec surtension ou sous-tension suivant les récepteurs.
Il faut faire un dessin.
La coupure du neutre réseau est généralement catastrophique.
Cordialement.
29 mars 2016 à 22:19
forum consulter ce sujet Conseils pour branchement triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une réponse de bon sens.
1. il ne faut pas attendre.
2. un professionnel qualifié saura résoudre le problème, en cassant ou en faisant une conduite neuve. Favoriser cette dernière solution.
On ne bricole pas avec le gaz.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2016 à 23:15
forum consulter ce sujet Remplacement tuyau gaz enterré sur le forum Plomberie

Publicité

Bien reçu.
Citation :
quel recours peut-on avoir ?
Pas d'idée malheureusement. Regardez sur le forum litiges où de tels problèmes ont dû être traités. Sans garantie.
S'il n'est pas assuré et qu'il se blesse avec la disqueuse, que se passera-t-il ?
Un autre contributeur aura peut-être des idées plus précises.
Pour la baisse de pression, la modification n'a peut-être pas été faite dans les règles. Beaucoup de "peut-être".
Un vrai pro sur place devrait résoudre facilement le problème.
Cordialement.
28 mars 2016 à 23:12
forum consulter ce sujet Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
Est-ce qu'il y a un risque ?
Oui car si le neutre se coupe pour une raison ou une autre et que les trois phases restent présentes, certains récepteurs vont subir des surtensions destructrices.
Comme le souligne CMT, il faut trois lignes monophasées Ph + N avec chacune leur protection, si possible par disjoncteur, ou un DJ tétra.
Cordialement.
28 mars 2016 à 23:06
forum consulter ce sujet Conseils pour branchement triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir Kikicostet. Juste un avis en passant.
Décidément vous collectionnez les déboires.
La marque que vous citez "n'est pas connue de nos services". Bricomachin est passé par là. Si c'est l'auto-entrepreneur qui vous a posé l'appareil, il faut vous attendre à tout.

Il n'est pas dans les règles de l'hydraulique qu'une fuite se résorbe toute seule.
Et puisque l'on évoque les fuites, un manomètre peut finir par fuir au bout d'année de bons et loyaux service sous pression.

On peut penser que l'origine de la faiblesse du débit résulte de la pose du chauffe-eau. Il faut voir si celle-ci respecte les règles de l'art. Pas franchement compliqué de toute façon.
Vous ne précisez pas si une intervention a été effectuée au niveau de l'ancien chauffe-eau, et si ce dernier servait à chauffer l'habitat en plus que l'eau chaude sanitaire.

Cordialement.
28 mars 2016 à 21:02
forum consulter ce sujet Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus sur le forum Plomberie

Bien reçu. C'est foireux.
Si l'on fait une étude de texte, remise aux normes de l'installation ne signifie pas création de nouvelles lignes ou pose de nouveaux socles. On peut comprendre qu'il rechigne. Mais s'il doit créer un tableau de répartition, c'est du neuf obligatoire auquel il est assujetti par la norme pour assurer la protection des biens et des personnes.

"La bonne mémoire" ? Que dire sinon qu'il est de règle d'effectuer un calepinage afin d'établir un devis.
Sauf erreur on peut penser que cet auto-entrepreneur n'est pas un professionnel expérimenté. Pour enfoncer le clou vous pourriez lui demander quelle a été sa formation (s'il en a une), et quelles sont ses expériences professionnelles.

Pour la Live box, on peut ne pas partager l'avis du technicien ERDF, quand on connait l'environnement dans lequel les câbles téléphones passent.

Il doit être déclaré à la Chambre des métiers ou organisme équivalent et doit pouvoir présenter un numéro Siren.
Les déclarations et obligations d'inscription de la micro-entreprise sont disponibles sur le net :
service-public.fr Un auto-entrepreneur doit-il être obligatoirement assuré ?
Le document précité décrit quelles sont les assurances à souscrire.
Citation :
que pensez-vous de cette personne ?
La même chose que vous.
Soit vous essayez de vous en débarrasser, soit vous faites effectuer un devis descriptif minutieux.
De toute façon, il faut que vous sortiez de cette "galère".

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2016 à 20:12
forum consulter ce sujet Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100 sur le forum Litiges Travaux

Bonjour à tous. Effectivement, cette question aurait plus sa place dans le forum électricité. Néanmoins nous pouvons apporter quelques éléments de réponse.
Le devis descriptif est trop succinct pour que vous ayez beaucoup de recours.
L'application stricte de la NFC15-100 ne concerne que les travaux neufs et la rénovation complète. Si un électricien crée une nouvelle ligne, donc en faisant du neuf, la norme doit être appliquée.
Il peut faire une mise en sécurité de l'existant, mais ce n'est pas ce que l'on appelle une mise aux normes.
L'auto-entrepreneur a présenté un devis minimum sans détails, vous l'avez choisi, avez certainement signé le devis avec "bon pour accord" ; dans ce cas il faudra faire avec.
L'autre solution est d'être compréhensif et de trouver une solution amiable où le devis peut être repris point par point, alors que des additifs peuvent être chiffrés et faire l'objet d'avenants.
Son erreur initiale ne doit pas le conduire à mettre la clé sous la porte, d'autant plus qu'il semble ne pas y avoir de devis descriptif précis. De ce côté vous aurez donc du mal à argumenter.
Le moins disant se paye.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2016 à 10:22
forum consulter ce sujet Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100 sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Vous avez bien compris le problème. Depuis le tableau de répartition il vous faudra créer une ligne 6 mm² 32 A provisoire. Pas moyen de faire autrement pour faire fonctionner simultanément les éléments de la cuisinière ou équivalent. La plaque est plus gourmande que le four.
Cordialement.
27 mars 2016 à 19:46
forum consulter ce sujet Branchement électrique après déménagement sur le forum Électricité

Vous avez donc trouvé la borne 25. Mais 25 et 26 forment un contact sec. Il faudrait voir à quoi est connecté la 26.
De même, le montage télérupteur nécessite un schéma de branchement. Il serait intéressant que nous le connaissions.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine (230 V). Elles ne doivent pas être shuntées.
Avant tout, il faut faire le test de l'état du contact 25 26 au cours d'un cycle. Il n'est pas d'usage que la bobine soit constamment sous tension.
Cordialement.
27 mars 2016 à 17:53
forum consulter ce sujet Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo sur le forum Électricité

Ok. N'ayant pas connaissance du montage d'origine, j'ai répondu en fonction de la doc assez succincte trouvée sur le site constructeur. On ne sait pas tout vous vous doutez bien.
Ce que l'on sait du fonctionnement du télérupteur, c'est qu'il faut deux impulsions pour un cycle allumage extinction.
Le contact précité peut être actif pendant l'ouverture, mais l'on n'en sait pas plus. Sur place vous pourrez tester ce contact au cours d'un cycle. Après, vous adapterez le montage qui convient.
Référez vous aux documents normalement en votre possession
Cordialement.
27 mars 2016 à 16:29
forum consulter ce sujet Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo sur le forum Électricité

Oui, il s'agit de contrôler la continuité du bobinage de l'induit. Il y a une erreur de vocabulaire dans la vidéo : l'ensemble des lamettes en cuivre se nomme collecteur. L'induit est l'ensemble tournant, circuit magnétique, bobinage et le collecteur.
Il faut faire le test indiqué dans la vidéo, en mesurant la résistance entre deux lamettes consécutives en faisant tout le tour.
Il peut y avoir mauvais contact sur une lamette car chacune fait la liaison entre deux fils de bobinage. En général, sur les machines bon marché la liaison est simplement sertie à la machine.
Le bobinage est un circuit fermé sur lui même.
Cordialement.
27 mars 2016 à 12:27
forum consulter ce sujet Meuleuse Bosch PWS 650 fait des étincelles sur le forum Outillage

Bonjour. Vous pouvez utiliser le contact sec en 25 et 26 pour commander non pas un télérupteur, mais une minuterie. Référez vous aux notices d'utilisation et d'installation.
Cordialement.
27 mars 2016 à 11:38
forum consulter ce sujet Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo sur le forum Électricité

Bien reçu ami de Nancy.
Vous êtes passé par une épreuve intense avec vos ennuis de santé.
Même si l'on ne se connait pas, comme vous dites, partager ses ressentis peut faire du bien. Avec les beaux jours qui reviennent, espérons que vous retrouverez un maximum de tonus.
Pour l'adoucisseur, le fait de changer la pile lui a fait retrouver ses esprits. Curieux qu'il ait alors évacué en permanence de l'eau vers l'égout. Curieux aussi que vous n'ayez rien vu dans le regard.
Le by-pass est une sorte de gros robinet ; un exemple local : arrivée réseau à gauche, en bas, départ vers l'adoucisseur, toujours en bas retour eau adoucie, à droite départ vers le réseau eau adoucie.
Voir la photo de l'objet ci-dessous.
Le fait de manœuvrer le robinet met l’adoucisseur dans la boucle ou non. Ainsi, on peut carrément l'isoler du réseau, Donc dans votre cas, la fuite aurait pu être annihilée si l'adoucisseur n'avait plus été alimenté grâce au by-pass.
Il faudra voir si la souscription d'un contrat d'entretien peut faire votre affaire. De même, si le Th n'a pas été contrôlé depuis belle lurette il faudra effectuer la mesure avec des bandelettes. La valeur moyenne en sortie est de 8 unités.
On vous souhaite le meilleur, pour cette journée où les enfants font faire des provisions de lapins, et pour l'avenir, médical et domestique. Votre installation électrique est ok ?.
Cordialement.
L'image du jour.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
by pass cillit multiblockpâques la fête des lapins

27 mars 2016 à 09:37
forum consulter ce sujet Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour sur le forum Plomberie

Bonsoir Fred. Non. Il n'y a pas de système de mémoire sur ces appareils supposés de premier prix.
Citation :
je ne sais pas quoi faire.
Changer les radiateurs progressivement. Ou tout mettre en arrêt quand vous n'êtes pas là.

Mais pourquoi y a-t-il des coupures secteur ?
Cordialement.
26 mars 2016 à 21:52
forum consulter ce sujet Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs sur le forum Électricité

Bonjour. Toutes vos questions trouveront réponse :
1. au Crous
2. auprès de votre assurance habitation.

Le manque de pied peut être un argument vis à vis du Crous pour justifier le manque de solidité. Si le mur est plein, la fixation était mauvaise. Si le mur est du type cloison creuse, un pied s'impose.
Faites des photos de la fixation avant d'aller au Crous. En cas d'absence, fermez l'arrivée d'eau.
Cordialement.
26 mars 2016 à 21:35
forum consulter ce sujet En résidence universitaire lavabo tombé que faire ? sur le forum Plomberie

Ok. Malheureusement non.
Ici il ne s'agit pas d'une simple entraide bricolage.
Il faut être sur place pour analyser vos besoin et mettre en œuvre des solutions en accord avec les normes de raccordement..
Il est préférable de faire intervenir un professionnel.
Pour les raisons décrites précédemment.
Cordialement.
26 mars 2016 à 20:45
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique style By Pass sur le forum Électricité

Bonjour. Cela se produit quand l'induit est coupé. C'est fichu.
Il faut être expérimenté pour tenter une réparation. Mais vu le prix, c'est destination déchèterie.
La photo du milieu ne figurera pas dans "la photo du jour".
Cordialement.
26 mars 2016 à 20:37
forum consulter ce sujet Meuleuse Bosch PWS 650 fait des étincelles sur le forum Outillage

Bonjour.
La télécommande étant sans fil, le sens phase neutre n'a normalement pas d'importance.
Cordialement.
26 mars 2016 à 20:31
forum consulter ce sujet Importance phase et neutre sur une ampoule sur le forum Électricité

Bonjour réponse 2.
On ne bricole pas. Il faut passer un câble protégé d'une façon ou d'une autre, avec branchement sur circuit spécifique ou sur PC extérieure IP55.
Cordialement.
26 mars 2016 à 20:11
forum consulter ce sujet Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Mes télérupteurs sont-ils réellement reliés à quelque chose ?
On ne peut savoir, il faut être sur place.
Comment faites vous la preuve que les BP fonctionnent correctement ? Le télérupteur est commandé ?
Il faut poursuivre vos investigations. Ici, l'écran fait obstacle.
Cordialement.
26 mars 2016 à 20:07
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteurs sur le forum Électricité

Bonjour. Il n'est pas certain que vous puissiez rajouter une rangée vu le bazar interne.
Vous pouvez rajouter un mini tableau à côté. Lexman = Leroy M. Continuez en Hager, par principe.
Il ne semble y avoir qu'un seul ID 30 mA ; c'est peu. Il faudrait voir s'il est bien en amont de tous les DJ.
Cordialement.
26 mars 2016 à 20:04
forum consulter ce sujet Ajout de disjoncteurs divisionnaires sur le forum Électricité

Bonjour. C'est fichu, la programmation ne reste valide que si l'alimentation est présente ; voir en paragraphe VII.
Sur le forum nous conseillons Atlantic, Thermor, Acova, Campa, bref, les grandes marques.
Pour éviter ce genre de problème.
Cordialement.
26 mars 2016 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs sur le forum Électricité

Bonjour. Nous sommes un peu bloqués.
Y-a-t-il une liaison souterraine après le compteur ? Si non, trouver la fuite éventuelle sera plus simple. Une fois éliminé la chaudière et l'adoucisseur, voire quelques chasses d'eau, il ne restera plus grand chose à contrôler.1 000 litres par jour, cela ne passe pas inaperçu.

L'entretien annuel consiste à mesurer le Th de l'eau du réseau et en sortie de l'adoucisseur, nettoyer et graisser certaines parties du mécanisme, remplacer le filtre, régler le Th en sortie, de l'ordre de 8 unités.
CPED à Cergy a un réseau très étendu.

Il semble qu'il faille continuer vos observations, visuelles et sonores, puis appeler un plombier.

Pas d'idée pour ce qui concerne les indemnités CPAM, hormis le fait que vous devez être pris en charge à 100 % au titre de la longue maladie. Mais les frais de dépannage ne rentrent pas dans cette couverture. Il n'en n'est peut-être pas de même pour votre assurance multirisques habitation qui pourrait peut-être vous aider, une fois le diagnostic établi.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 mars 2016 à 11:44
forum consulter ce sujet Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour sur le forum Plomberie

Bonjour Pat. Votre schéma montre un disjoncteur, un télérupteur et un contacteur.
A part cela on ne voit pas trop quel était le fonctionnement antérieur à vos petits travaux.
Néanmoins, cette installation qui alimenterait deux maisons ne semble pas très orthodoxe.
Comme il en va de la sécurité des personnes et des biens, nous ne pourrons vous aider davantage à distance. Ici ce semble plus compliqué que de faire fonctionner une horloge.
Le plus simple est de faire intervenir un professionnel sur place qui sera plus apte que nous, derrière l'écran, pour imaginer une solution en fonction de ce qu'il constatera de visu, et respectueuse des règles de l'art.
Cordialement.
25 mars 2016 à 14:26
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique style By Pass sur le forum Électricité

Bonjour.
Disposez-vous d'une alimentation triphasée ou non ? On suppose que non.
Quelles sont les couleurs des fils ? (on suppose qu'il y a au moins un bleu).
Il y a forcément un accès à la plaque à bornes.
Apparemment la table ne fonctionne qu'en monophasé 230 V.
A suivre.
Cordialement.
25 mars 2016 à 11:11
forum consulter ce sujet Raccordement nouvelle plaque chauffante sur le forum Électroménager

Bien reçu.
Vos deux questions, relatives à un mode de chauffage et de production d'eau chaude par chaudière gaz, devraient être traitées par les contributeurs du forum spécialistes de cette technologie.
Un plombier ami devrait vous assister, le problème peut être complexe.

Cordialement.
25 mars 2016 à 09:55
forum consulter ce sujet Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour sur le forum Plomberie

Bien reçu.
Il faudrait savoir si entre la sortie du compteur, et donc son robinet, et l'entrée dans l'habitat il y a une partie enterrée. Si oui, tout est possible.
Un test à effectuer serait de fermer tout le réseau chez vous, en posant un robinet général à l'arrivée dans l'habitat (s'il n'y en n'a pas), de fermer celui-ci, et de voir si le compteur tourne. Ainsi vous mettrez en évidence une fuite souterraine.
En cas d'écoulement permanent quelque part, en posant l'oreille sur un tuyau on entend le chuintement.
Il faudrait vous faire aider par un plombier ami si vous êtes en campagne. Un ami expérimenté pourrait également vous aider ; de toute façon, ne restez pas tout seul et ne faites pas d'effort physique.
Cordialement.
24 mars 2016 à 22:58
forum consulter ce sujet Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour sur le forum Plomberie

Ok. Un condensateur meurt de vieillesse en perdant sa capacité. Quelquefois il explose.



Un condensateur se teste avec une fonction spécifique d'un multimètre. Il est normal que l'ohmmètre indique l'infini. Mais s'il ne fait plus sa capacité, l'ohmmètre ne détectera rien.
Avec un multimètre analogique il est rapide de faire le test qualitatif du condensateur.
Voir la référence Code produit : 441700 - 62 chez Conrad.
Vous choisissez un modèle avec cosses ou fils.
Cordialement.
24 mars 2016 à 22:39
forum consulter ce sujet Problème pompe de relevage ronronnement sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous avez bien analysé le problème. Si la volute n'est pas bloquée, et que le moteur peut être lancé à la main, on change le condensateur. Rien qu'à l'oreille on peut faire le diagnostic.
Pa correspondance, condensateur moteur chez Conrad.
Cordialement.
24 mars 2016 à 21:56
forum consulter ce sujet Problème pompe de relevage ronronnement sur le forum Électricité

Bonjour. Juste pour aller vite. Si la régénération est permanente, un écoulement continu est visible en sortie de l'adoucisseur vers le tout à l'égout. La régénération est une opération généralement bruyante.
Dans tous les cas l'adoucisseur doit être contrôlé une fois par an par un service agréé (contrat de maintenance d’environ 160 €, pièces courantes, MO et déplacement).
Cordialement.
24 mars 2016 à 20:48
forum consulter ce sujet Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour sur le forum Plomberie

OK. On se réfère à la norme. Un mur porteur peut être en béton, ou bien en briques de terre cuite, béton cellulaire, pierre reconstituée ou naturelle, parpaings etc. (maçonnerie de petits éléments).
Les règles ne sont pas les mêmes.
Si la maison tient debout, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, même si l'électricien a fait des saignées après coulage du béton.
Mais s'il s'agit de maçonnerie en petits éléments, pas de soucis.
Avant de signer, regardez s'il y a des fissures visibles sur les murs extérieurs.
Si le sol est argileux, il faut s'inquiéter davantage.
Cordialement.
24 mars 2016 à 20:40
forum consulter ce sujet Où vont mes gaines électriques sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faudrait que vous ameniez la phase directe sur la prise, et pour cela "tirer" un conducteur de l'interrupteur vers la prise. Pas forcément très facile.
Les couleurs des conducteurs semblent montrer une installation bricolée, avec un neutre gris sur la prise.
De même, la phase coupée vers le luminaire reste en rouge ; ce n'est pas dans les règles de l'art.

Sur l'interrupteur, on peut penser que le bleu est le neutre et que l'interrupteur est à témoin lumineux. Une chance sur deux d'avoir bon.

Le plus simple est quand même de laisser l'installation en l'état.
Cordialement.
24 mars 2016 à 20:25
forum consulter ce sujet Séparer interrupteur et prise électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut vous fier à la notice de raccordement. On peut supposer que vous disposez d'une alimentation triphasée 230/400 V
A suivre. Avec la photo nette du bornier.
Cordialement.
24 mars 2016 à 19:46
forum consulter ce sujet Raccordement nouvelle plaque chauffante sur le forum Électroménager

Bonjour. Problème classique de lampes leds de premier prix sensibles aux tensions induites.
Tapez tensions induites gl dans le moteur de recherche ci-dessus et vous saurez tout.
Cordialement.
24 mars 2016 à 14:08
forum consulter ce sujet Problème lampe branchée sur prise murale contrôlée par interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour Max. Ce sera assez difficile pour vous d'obtenir des données économiques concernant les fournitures de matériels électriques auprès des grossistes. Mais rien ne vous empêche d'essayer d'obtenir un entretien avec le directeur de telle ou telle agence afin qu'il vous explique la démarche utilisée envers ses clients, la plupart du temps artisans, sociétés ou services spécialisés d'entreprises, pour la fixation des prix de vente.

Chaque grossiste appartient normalement à un grand groupe qui négocie ses prix d'achat directement avec tel ou tel constructeur. Les agences sont en réseau ce qui fait qu'un produit manquant à Lille peut venir de Toulouse en quelques heures.

Les conditions de vente pour chaque client sont définies par contrat. Dans un même bassin d'emploi, pour des produits identiques, les remises client changent d'une agence à une autre. Dans une région proche, dans un rayon de cinq kilomètres cinq ou six agences aux en-têtes nationales se partagent le marché local.
Mais sur le forum nous sommes plus habitués à parler technique qu'économie. Nous conseillons régulièrement les grandes marques que vous retrouverez aisément.
Celles que l'on trouve en grandes surfaces de bricolage ne sont pas évoquées. Entre un DJ proposé à 2 € en GSB et un autre de grande marque à 12 ou 15 €, il y a forcément des différences technologiques influant sur la qualité et la fiabilité des équipements.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 mars 2016 à 11:36
forum consulter ce sujet Choix de fournisseurs matériel électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Dans la mesure où vous achèterez un kit prêt à monter, peu importe la technologie des cellules.
A vous de faire le choix d'un produit fiable. Ce qui n'est pas le plus facile.
En tout cas vous ne le trouverez pas en grande surface de bricolage. Garanti jusqu'à la porte.
Si vous avez la possibilité de passer un fourreau, un équipement fonctionnant sur secteur serait plus simple à monter, et évolutif.
Cordialement.
23 mars 2016 à 20:38
forum consulter ce sujet Choix projecteur led solaire sur le forum Outillage

Bonjour. Vous devriez essayer de faire fonctionner le radiateur sans boitier CPL.
La résistance peut être HS, ou bien le semiconducteur (triac) qui assure la commutation est défectueux.
Vous pouvez également essayer le boitier CPL sur un autre radiateur.
Cordialement.
23 mars 2016 à 19:13
forum consulter ce sujet Radiateur avec DRIVER 230 CPL ne chauffe pas sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous avez récupéré les écrous vous devriez pouvoir les remettre vous même.
Si vous les avez perdus, il ne devrait pas être difficile d'en retrouver dans n’importe quel magasin de bricolage.
Un ami un peu bricoleur pourrait vous aider.
Quant à l'achat par internet, il y a des risques. Surtout si ce produit est d'origine inconnue.
Cordialement.
23 mars 2016 à 19:10
forum consulter ce sujet Dépannage tapis de course en panne sur le forum Électricité

Bonjour. Il y aura du travail. On ne peut vous dire où les gaines passent.
Ce qui est certain est qu'en rénovation l'utilisation de goulottes en apparent permet de refaire l'installation à neuf.
L'avantage du sous sol est que l'on peut ceinturer celui-ci par un réseau de goulottes permettant d'alimenter les pièces au dessus, peut-être en encastrant les conduits. Une solution qu'un proche a mis en œuvre dernièrement en quelques mois.
Une solution élégante et pratique.
Il semble y avoir 8 circuits, et à part cela on en connait autant que vous. C'est à dire rien.
Cordialement.
23 mars 2016 à 15:59
forum consulter ce sujet Où vont mes gaines électriques sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
le panneau émet des bruits comme s'il grillait!
Ce n'est pas bon signe car cet effet peut être dû à un mauvais contact interne au tableau, qui se traduit par un grésillement et un dégagement de chaleur pouvant être rapidement dangereux. Dans ce cas, comme on devine que vous n'êtes pas du métier, il faut faire intervenir un professionnel assez rapidement.
Pour le déclenchement provoqué par la cuisinière il en est de même. Le diagnostic de la panne ne peut pas être fait derrière l'écran par delà les mers.
Mais peut-être ne s'agit-il que d'un mauvais contact interne au tableau, surtout si la cuisinière fonctionnait dans votre ancien logement.
Conclusion : il faut mieux faire intervenir un professionnel.
Cordialement.
23 mars 2016 à 15:00
forum consulter ce sujet Cuisinière semble faire sauter le disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour. Le problème est qu'à distance, on ne sait quoi faire.
Il s'agit d'une panne de l'électronique interne à la plaque, pour laquelle un retour en atelier agréé est indispensable.
Désolé, cordialement.
23 mars 2016 à 14:27
forum consulter ce sujet Panne cuisinière Ariston CE6IFA sur le forum Électroménager

Bonjour. Il faudrait préciser si c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche. De même, il faudrait préciser s'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition ou bien d'un disjoncteur modulaire présent sur ce même tableau.
La cuisinière est suspecte.
Le déclenchement se produit-il quand vous mettez une fonction de la cuisinière en service : plaque ? four ?
Cordialement.
23 mars 2016 à 09:09
forum consulter ce sujet Cuisinière semble faire sauter le disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour. Le filtre étant en dérivation sur l'alimentation, l'aspirateur devrait pouvoir tourner sans.
Pour le récupérer, une fois que la panne sera résolue, vous pourrez rallonger les conducteurs en jouant du fer à souder et de la gaine isolante.

En attendant, il est peu probable que vous puisiez remettre en service l'aspirateur car il faut contrôler le moteur et sa commande, ce qui demande une certaine expérience.

Une autre panne possible, beaucoup plus simple, est la coupure du cordon au niveau de la fiche.
On branche la fiche dans la prise, on met l'appareil en marche, et l'on tripote le cordon en sortie de fiche afin de mettre en évidence une coupure éventuelle.
Cordialement.
22 mars 2016 à 17:00
forum consulter ce sujet Problème aspirateur Gracia remplacer condensateur sur le forum Électroménager

Bonjour Bemu et Theo. On a déjà vu des objets étranges sur le forum, et celui-là mérite une palme.
Origine inconnue, tendance "grille-pain", donc pas plus rayonnant que cela. Mais un watt étant un watt, il chauffera de toute façon.
Il faudra effectuer quelques essais en jouant avec les commandes de façon logique. A part cela, on ne peut vous encourager qu'à être patient.
Maintenant si le propriétaire veut investir dans de vrais radiateurs rayonnants bien lourds, ne pas l'empêcher.
Un programmateur centralisé serait un plus. Mais derrière l'écran, on dépense sans compter.
Bref, vous faites au mieux.
Cordialement.
21 mars 2016 à 23:06
forum consulter ce sujet Comment programmer ce chauffage ? sur le forum Chauffage

Bien reçu. La connaissance du couplage statorique et de la tension nominale par enroulement permet de calculer la valeur moyenne de la tension en sortie à vide du redresseur PD3 avec une formule que vous devez connaitre.
Celui-ci pourra débiter automatiquement sur la batterie qui fera office de "tampon" ; pas besoin de régulateur pour un montage basique. Dans l'automobile, l'alternateur est régulé en tension à environ 14 V.
Il faut que la tension moyenne soit supérieure à celle de la batterie afin que la batterie soit en état de charge permanent.
Vous pouvez contrôler l'intensité et la polarité du courant dans la batterie avec un ampèremètre.
Il faut déjà faire fonctionner l'alternateur à vide à 1 500 tr/min (pas trs/min) et mesurer la tension de sortie, puis brancher le pont et faire de même. Mais il va falloir des muscles.
Réviser les caractéristiques principales d'un alternateur ; idem pour l'étude théorique des ponts redresseurs polyphasés.
A suivre. Avec la photo du dispositif d'entrainement.
Cordialement.
21 mars 2016 à 12:22
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum Électricité

OK. Mais qu'a-t-il à voir avec vos travaux ? Les désordres seraient pour qui ? Vous ou lui, et dans dernier cas, pour quelle raison ?
Cordialement.
20 mars 2016 à 22:12
forum consulter ce sujet Litige toiture avec un voisin sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Pour la journée portes ouvertes 2016 cela risque d'être un peu court.
Entrainer un alternateur triphasé, pourquoi pas, mais à quelle vitesse en tr/min ? Quelle est la puissance de cette machine ? La tension de sortie nominale par enroulement ? Le couplage ?
En admettant que cela soit faisable, il faudra imaginer le système mécanique d'entrainement de la machine. En mangeant bien le matin, la puissance musculaire disponible sera réduite à quelques très petites dizaines de watts.
La partie électrique est simple, avec un redresseur PD3 en sortie et sans filtrage (le taux d'ondulation de la tension étant faible par principe, l'indice de pulsation est de 6 rappelons le), ou un simple condensateur de quelques bons microfarads, suivant le débit.

Vous devez choisir un régulateur, oui, mais de quelle grandeur électrique ? Qui agirait sur quoi ? Un peu vague.
Pour les câbles c'est à vous de connaitre les critères de choix.

Globalement, vous n'aurez pas le temps. Il y a l'examen à préparer, les gadgets plus ou moins réalistes ne sont pas au programme. En STI2D on n'a pas le bagage technique suffisant pour ce type de projet qui, mine de rien, n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Sans compter qu'il faut maitriser l'Arduino.

L'équipe pédagogique est mieux à même de vous apporter l'aide nécessaire.

Cordialement.
20 mars 2016 à 22:00
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne connait pas la configuration de votre installation. On ne sait pas non plus si une protection différentielle 30 mA du départ 32 A est présente ou non.
Il s'agit d'assurer la protection des biens et des personnes qu'à distance, sans renseignements précis, on ne peut traiter.
Dans ce cas on ne peut rien préconiser ; le recours à un professionnel expérimenté est souhaitable.
Cordialement.
20 mars 2016 à 16:19
forum consulter ce sujet Installer câblage piscine avec prise et point lumière sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant, avec logique.
On peut comprendre que cette toiture est celle de votre habitat et à vous lire on se demande quelle est la raison de cette demande.
Vous évoquez un litige, mais quelle en est la nature ?

S'il suffisait d'envoyer un courrier en recommandé avec AR à n'importe qui pour obtenir quelque renseignement confidentiel que ce soit, tous les abus seraient possibles.

Demander des renseignements sur une entreprise avec lequel votre interlocuteur n'a pas eu à faire est tout simplement inconcevable. La garantie décennale éventuelle ne concerne que les travaux que vous avez fait réaliser.
Cordialement.
20 mars 2016 à 16:14
forum consulter ce sujet Litige toiture avec un voisin sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. La plupart des problèmes de radiateurs capricieux proviennent de matériels de marque et de fabrication indéfinies distribués par ce type de commerce.
Vous pouvez faire l'essai suivant : vous programmez un fonctionnement voulu, puis coupez l'alimentation et la remettez ; vous verrez ainsi si le défaut est reproductible.
Le vendeur de la grande surface est un vendeur. Il n'y a pas de fonctionnement normal où les consignes sont dépendantes de la présence tension ou non.
Les radiateurs modernes avec thermostat électronique ne se commandent pas par un quelconque thermostat extérieur agissant en tout ou rien au niveau de l'alimentation secteur.
Citation :
solutions et conseils.
Malheureusement, il risque de n'avoir rien à faire vis à vis de matériels premiers prix, à la fiabilité douteuse.

Cordialement.
20 mars 2016 à 10:35
forum consulter ce sujet Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs sur le forum Électricité