EJP = Effacement Jours de Pointe. Option terminée depuis 1998 (voir document EDF en haut).
Mais les contrats souscrits avant cette date sont toujours actifs. Ne pouvait concerner que des habitats avec chauffage et production d'eau chaude autres qu'électriques. Durant 22 jours rouges pendant les périodes de forte consommation l'hiver le tarif est "plein pot".
Un boitier dit EJP (comme celui qui est sur votre tableau) permet d'avoir un préavis (allumage d'un voyant) quelques heures avant le passage en jours de pointe) ; en période rouge, un contacteur coupe les récepteurs non prioritaires.
L'option Tempo nécessite un boitier qui signale la période en cours.
Mais il faudra gérer votre consommation très finement. 18 kVA suppose pour vous une grosse consommation.
En période rouge il faudrait couper le chauffage électrique s'il y en a.
Il faudrait qu'un électricien intervienne afin qu'il fasse le ménage sur le tableau, qu'il installe le boitier avertisseur, et qu'il raccorde un contacteur de chauffe-eau simplement sur la sortie contacts C1 C2 du compteur (à la limite, si vous êtes bon bricoleur, ce peut être un travail à votre portée - voir les schémas sur le forum - DJ 2 A + DJ 16 A + contacteur chauffe-eau - on peut rajouter un voyant en parallèle sur la bobine pour signaler la période HC).
Cordialement.
Mais les contrats souscrits avant cette date sont toujours actifs. Ne pouvait concerner que des habitats avec chauffage et production d'eau chaude autres qu'électriques. Durant 22 jours rouges pendant les périodes de forte consommation l'hiver le tarif est "plein pot".
Un boitier dit EJP (comme celui qui est sur votre tableau) permet d'avoir un préavis (allumage d'un voyant) quelques heures avant le passage en jours de pointe) ; en période rouge, un contacteur coupe les récepteurs non prioritaires.
L'option Tempo nécessite un boitier qui signale la période en cours.
Mais il faudra gérer votre consommation très finement. 18 kVA suppose pour vous une grosse consommation.
En période rouge il faudrait couper le chauffage électrique s'il y en a.
Il faudrait qu'un électricien intervienne afin qu'il fasse le ménage sur le tableau, qu'il installe le boitier avertisseur, et qu'il raccorde un contacteur de chauffe-eau simplement sur la sortie contacts C1 C2 du compteur (à la limite, si vous êtes bon bricoleur, ce peut être un travail à votre portée - voir les schémas sur le forum - DJ 2 A + DJ 16 A + contacteur chauffe-eau - on peut rajouter un voyant en parallèle sur la bobine pour signaler la période HC).
Cordialement.
14 août 2016 à 11:09
consulter ce sujet Branchement Relais EJP Hager EJ061 sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean. Il demeure une incertitude concernant votre contrat ; est-ce Tempo ou EJP ?
Si c'est Tempo il faut vous assurer que vous pourrez ajuster votre consommation en fonction des périodes colorées. Il faut être gros consommateur. Sinon, une simple option HP/HC fait l'affaire sans problème.
Pour EJP il faut avoir des moyens de chauffage conventionnels.
Concernant la mise en service de la fonction HP/HC, elle peut être délivrée directement par le réseau qui commande alors un relais 175 Hz dûment programmé pour la période choisie par EDF, mais le compteur électronique peut également délivrer l'information de commande sur sa sortie téléinformation. On utilise alors un boitier interface. Classiquement un gestionnaire d'énergie peut commander directement un contacteur de chauffe-eau. Mais il faut que le compteur commute le comptage en HP ou HC.
Pour la compatibilité Tempo et option HP/HC concernant le comptage et la facturation de l'énergie en fonction des périodes, il faudra peut-être demander au service clients de EDF, à moins qu'un contributeur du forum en sache plus.
Il faut que le compteur commute le comptage de HP en HC ; donc la pose d'un relais par vous même ne servira à rien si le compteur ne commute pas.
Quant aux conducteurs marrons, vous seul pouvez voir ce qu'ils relient. Il faudrait peut-être faire du jour sur votre tableau.
Cordialement.
Si c'est Tempo il faut vous assurer que vous pourrez ajuster votre consommation en fonction des périodes colorées. Il faut être gros consommateur. Sinon, une simple option HP/HC fait l'affaire sans problème.
Pour EJP il faut avoir des moyens de chauffage conventionnels.
Concernant la mise en service de la fonction HP/HC, elle peut être délivrée directement par le réseau qui commande alors un relais 175 Hz dûment programmé pour la période choisie par EDF, mais le compteur électronique peut également délivrer l'information de commande sur sa sortie téléinformation. On utilise alors un boitier interface. Classiquement un gestionnaire d'énergie peut commander directement un contacteur de chauffe-eau. Mais il faut que le compteur commute le comptage en HP ou HC.
Pour la compatibilité Tempo et option HP/HC concernant le comptage et la facturation de l'énergie en fonction des périodes, il faudra peut-être demander au service clients de EDF, à moins qu'un contributeur du forum en sache plus.
Il faut que le compteur commute le comptage de HP en HC ; donc la pose d'un relais par vous même ne servira à rien si le compteur ne commute pas.
Quant aux conducteurs marrons, vous seul pouvez voir ce qu'ils relient. Il faudrait peut-être faire du jour sur votre tableau.
Cordialement.
14 août 2016 à 10:09
consulter ce sujet Branchement Relais EJP Hager EJ061 sur le forum ÉlectricitéLe document confirme bien la possibilité de souscrire en plus de EJP ou Tempo, l’option HP/HC.
Cordialement.
Cordialement.
13 août 2016 à 22:59
consulter ce sujet Branchement Relais EJP Hager EJ061 sur le forum ÉlectricitéBonsoir janely.
On va donc faire une révision des options EDF Bleu ciel en parcourant ce document :
EDF Tarifs réglementés de l'électricité
On voit que, outre l’option de base, il reste Tempo, HP/HC et EJP tourne encore mais n'est plus proposé pour un nouveau contrat.
L'option HP/HC ne semble pas techniquement incompatible avec le contrat EJP, mais il faut demander confirmation.
Le service client EDF doit pouvoir vous confirmer cela, ainsi qu'en option tempo la possibilité d'avoir en plus un tarif HC pendant 8 heures. Pas de connaissance particulières concernant cette possibilité.
Le boitier EJ061 ne sert qu'à la commande EJP préavis et coupure des récepteurs non prioritaires pendant les 22 jours.
Voir la notice jointe ci après.
Cordialement.
raccordement electrique relais ejp ej061 ej062.pdf
On va donc faire une révision des options EDF Bleu ciel en parcourant ce document :
EDF Tarifs réglementés de l'électricité
On voit que, outre l’option de base, il reste Tempo, HP/HC et EJP tourne encore mais n'est plus proposé pour un nouveau contrat.
L'option HP/HC ne semble pas techniquement incompatible avec le contrat EJP, mais il faut demander confirmation.
Le service client EDF doit pouvoir vous confirmer cela, ainsi qu'en option tempo la possibilité d'avoir en plus un tarif HC pendant 8 heures. Pas de connaissance particulières concernant cette possibilité.
Le boitier EJ061 ne sert qu'à la commande EJP préavis et coupure des récepteurs non prioritaires pendant les 22 jours.
Voir la notice jointe ci après.
Cordialement.
raccordement electrique relais ejp ej061 ej062.pdf
13 août 2016 à 22:38
consulter ce sujet Branchement Relais EJP Hager EJ061 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Malheureusement, un tel dépannage se traite sur place et non pas par correspondance.
Il faut qu'un professionnel intervienne et effectue quelques mesures et repérages sur votre installation.
On ne fait aucun branchement au hasard.
On comprend que vous pouvez être au Québec.
Cordialement.
Il faut qu'un professionnel intervienne et effectue quelques mesures et repérages sur votre installation.
On ne fait aucun branchement au hasard.
Citation :Là est le problème.
pas pensé à regarder le branchement du soquet au moment de l'enlever
On comprend que vous pouvez être au Québec.
Cordialement.
13 août 2016 à 16:14
consulter ce sujet Branchement luminaire conseils sur le forum ÉlectricitéBonjour. On pose les lames perpendiculairement aux fenêtres.
Les chambres d'abord puis le couloir.
L'outillage idéal est : une bonne scie circulaire avec lame neuve, un plan de travail sur lequel vous pouvez fixer les lames avec des serre-joints, une règle guide pour la découpe qui peut être constituée de deux lames clipsées, éventuellement une scie égoïne neuve à dents fines.
La scie sauteuse ne fait pas de coupes rigoureusement rectilignes.
On commence par scier la première lame à 1 cm du bon bord ; S'il faut taper en bout on met une cale intermédiaire, voire un morceau de lame encliqueté sur lequel on peut taper avec une cale en bois.
Bref, méticulosité et soin sont nécessaires.
Bien entendu le plancher ne doit pas toucher les murs.
Pour la découpe il vaut mieux travailler dehors.
Les lames sont posées sur un support plan sans bosses, sur un revêtement phonique relativement épais.
Éviter la mousse premier prix. Idem pour les lames.
Des sujets apparentés traitent la méthode de pose sur ce forum et en menuiserie.
A vous de jouer.
Cordialement.
Les chambres d'abord puis le couloir.
L'outillage idéal est : une bonne scie circulaire avec lame neuve, un plan de travail sur lequel vous pouvez fixer les lames avec des serre-joints, une règle guide pour la découpe qui peut être constituée de deux lames clipsées, éventuellement une scie égoïne neuve à dents fines.
La scie sauteuse ne fait pas de coupes rigoureusement rectilignes.
On commence par scier la première lame à 1 cm du bon bord ; S'il faut taper en bout on met une cale intermédiaire, voire un morceau de lame encliqueté sur lequel on peut taper avec une cale en bois.
Bref, méticulosité et soin sont nécessaires.
Bien entendu le plancher ne doit pas toucher les murs.
Pour la découpe il vaut mieux travailler dehors.
Les lames sont posées sur un support plan sans bosses, sur un revêtement phonique relativement épais.
Éviter la mousse premier prix. Idem pour les lames.
Des sujets apparentés traitent la méthode de pose sur ce forum et en menuiserie.
A vous de jouer.
Cordialement.
13 août 2016 à 10:33
consulter ce sujet Pose parquet flottant sur tout le 1er étage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour janely. En cherchant un peu de bonne heure, on peut trouver quelques rares renseignements sur les produits suisses SAIA sur cette documentation :
http://www.saia-pcd.com/fileadmin/assets/pdf_documents/FR/26-571_FR_BR_Energy.pdf
Il pourrait s'agir chez vous d'une fonction de mesure de l'énergie consommée. Si vous avez des compléments, on pourra peut-être en savoir plus sur l'utilisation de ce boitier inconnu jusqu'il y a peu.
D'autres contributeurs ont peut-être davantage d'expérience sur ce produit.
Cordialement.
http://www.saia-pcd.com/fileadmin/assets/pdf_documents/FR/26-571_FR_BR_Energy.pdf
Il pourrait s'agir chez vous d'une fonction de mesure de l'énergie consommée. Si vous avez des compléments, on pourra peut-être en savoir plus sur l'utilisation de ce boitier inconnu jusqu'il y a peu.
D'autres contributeurs ont peut-être davantage d'expérience sur ce produit.
Cordialement.
13 août 2016 à 08:39
consulter ce sujet Branchement Relais EJP Hager EJ061 sur le forum ÉlectricitéBonjour janely. Vous trouverez aisément sur le net la notice PDF du relais Hager. type EJP (mais non adapté au contrat Tempo - ce contrat semble peu diffusé de par sa complexité d'utilisation).
Vous verrez dans les notes d'application que la commande en HC du chauffe-eau nécessite un module EG 103B associé au contacteur habituel.
La photo en biais n'est pas exploitable (mais on a reconnu le relais Hager), quant à la flèche rouge, on ne voit pas ce qu'elle désigne.
La tableau général semble quelque peu bricolé.
A suivre.
Cordialement.
Vous verrez dans les notes d'application que la commande en HC du chauffe-eau nécessite un module EG 103B associé au contacteur habituel.
La photo en biais n'est pas exploitable (mais on a reconnu le relais Hager), quant à la flèche rouge, on ne voit pas ce qu'elle désigne.
La tableau général semble quelque peu bricolé.
A suivre.
Cordialement.
12 août 2016 à 23:16
consulter ce sujet Branchement Relais EJP Hager EJ061 sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve. Vous auriez intérêt à tout remplacer pour quelques centaines d'euros.
Votre WC actuel a vécu, le réservoir est énorme, le mécanisme est HS, la cuvette ne doit pas être en meilleur état.
Prolonger un tube cuivre avec des raccords sans soudure du type olive ne pose aucun problème si l'on a les bonnes clés plates.
Un plombier fera la pose rapidement, et sans soucis pour vous.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre WC actuel a vécu, le réservoir est énorme, le mécanisme est HS, la cuvette ne doit pas être en meilleur état.
Prolonger un tube cuivre avec des raccords sans soudure du type olive ne pose aucun problème si l'on a les bonnes clés plates.
Citation :Une raison de plus pour envisager la solution ci-dessous.
Je suis peu outillé
Un plombier fera la pose rapidement, et sans soucis pour vous.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 août 2016 à 08:25
consulter ce sujet Rénovation chasse d'eau de plus 45 ans sur le forum PlomberieBien reçu cath5056.
Les bouches hygrométriques permettent d'avoir un groupe silencieux, le débit étant fonction de l'ouverture de la bouche.
Pratique dans le neuf.
Dans l'ancien individuel, on trouve des groupes à une ou deux vitesses..
Les GSB ont des offres basiques avec ce type de groupe.
D'autres proposent des VMC dites hygrométriques, où un capteur interne au groupe modifie la vitesse ; pas cher et certainement peu efficace vu le prix.
Pour la VMC hygrométrique, la bouche WC peut être commandée grâce à un capteur de présence monté dans la bouche (alimenté par le secteur ou par pile). La bouche SDB est passive, la bouche cuisine se commande également.
Regardez chez Atlantic pour des explications plus détaillées.
Cordialement.
Citation :On peut vous comprendre, mais c'est l'évolution de la technique.
...de ne pas contrôler la vitesse de la VMC
Les bouches hygrométriques permettent d'avoir un groupe silencieux, le débit étant fonction de l'ouverture de la bouche.
Pratique dans le neuf.
Dans l'ancien individuel, on trouve des groupes à une ou deux vitesses..
Les GSB ont des offres basiques avec ce type de groupe.
D'autres proposent des VMC dites hygrométriques, où un capteur interne au groupe modifie la vitesse ; pas cher et certainement peu efficace vu le prix.
Pour la VMC hygrométrique, la bouche WC peut être commandée grâce à un capteur de présence monté dans la bouche (alimenté par le secteur ou par pile). La bouche SDB est passive, la bouche cuisine se commande également.
Regardez chez Atlantic pour des explications plus détaillées.
Cordialement.
11 août 2016 à 17:37
consulter ce sujet Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour sloiseau.
Le problème de la brique creuse de 50 mm, c'est que vous ne pouvez pas creuser, sauf sur une petite longueur, au détriment de la solidité de la cloison.
Mais 20 mm est le diamètre extérieur ; la gaine devrait passer si vous avez 30 mm de disponible (comme dans du placo de même dimension).
Cordialement.
Le problème de la brique creuse de 50 mm, c'est que vous ne pouvez pas creuser, sauf sur une petite longueur, au détriment de la solidité de la cloison.
Mais 20 mm est le diamètre extérieur ; la gaine devrait passer si vous avez 30 mm de disponible (comme dans du placo de même dimension).
Cordialement.
11 août 2016 à 09:42
consulter ce sujet Diamètre autorisé des conduits électrique dans la brique creuse sur le forum ÉlectricitéOk. Regardez la série Corsaire chez Thermor, ou 2012 chez Atlantic (même fabrication).
Basique, mais matériel de qualité.
Un ferrailleur à proximité vous reprendra l'ancien pour quelques euros.
Cordialement.
Basique, mais matériel de qualité.
Un ferrailleur à proximité vous reprendra l'ancien pour quelques euros.
Cordialement.
11 août 2016 à 09:13
consulter ce sujet Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement sur le forum PlomberieBonjour Steve. Vous êtes persévérant pour restaurer cette antiquité.
Les mécanismes actuels ont des gros boutons de commande à deux positions qui ne passeront pas à travers le couvercle en faïence.
Si vous changez le réservoir, autant changer tout l'ensemble.
On trouve des kit à moins de 200 € en GSB ou chez les grossistes.
Si vous avez un budget plus conséquent, vous pouvez monter en gamme.
En 45 ans la cuvette doit être bien attaquée, et le réservoir très volumineux engendre une consommation d'eau importante.
Cordialement.
Les mécanismes actuels ont des gros boutons de commande à deux positions qui ne passeront pas à travers le couvercle en faïence.
Si vous changez le réservoir, autant changer tout l'ensemble.
On trouve des kit à moins de 200 € en GSB ou chez les grossistes.
Si vous avez un budget plus conséquent, vous pouvez monter en gamme.
En 45 ans la cuvette doit être bien attaquée, et le réservoir très volumineux engendre une consommation d'eau importante.
Cordialement.
11 août 2016 à 08:54
consulter ce sujet Rénovation chasse d'eau de plus 45 ans sur le forum PlomberieBonjour. Cath5056.
Il faudrait faire le schéma développé à l'ancienne avec les navettes et les deux communs.
Vous verrez qu'il y a (au moins) une position pour laquelle normal et forcé sont alimentés en même temps. Le moteur va fumer.
Il y a certainement un moyen de réaliser la fonction, mais il faut :
1. utiliser un ou des relais
2. être du métier
3. avoir de l'expérience de ce type de montage.
Il faudra continuer à utiliser votre VMC avec un seul point de commande.
Une VMC moderne fonctionnant à vitesse constante, mais avec bouches hygrométriques, permet une commande grand débit dans les WC et la cuisine par action sur un BP ou avec une télécommande (ou détection de présence pour WC), alors que la bouche SDB se régule seule en fonction de l'humidité ambiante.
Cordialement.
Il faudrait faire le schéma développé à l'ancienne avec les navettes et les deux communs.
Vous verrez qu'il y a (au moins) une position pour laquelle normal et forcé sont alimentés en même temps. Le moteur va fumer.
Il y a certainement un moyen de réaliser la fonction, mais il faut :
1. utiliser un ou des relais
2. être du métier
3. avoir de l'expérience de ce type de montage.
Il faudra continuer à utiliser votre VMC avec un seul point de commande.
Une VMC moderne fonctionnant à vitesse constante, mais avec bouches hygrométriques, permet une commande grand débit dans les WC et la cuisine par action sur un BP ou avec une télécommande (ou détection de présence pour WC), alors que la bouche SDB se régule seule en fonction de l'humidité ambiante.
Cordialement.
11 août 2016 à 08:45
consulter ce sujet Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient sur le forum ÉlectricitéPlus que quelques jours pour Jazz in Marciac.
Mais après vous pouvez faire un tour chez B. Lubat à Uzeste..
Si 32 est votre département bien sûr.
Cordialement.
Mais après vous pouvez faire un tour chez B. Lubat à Uzeste..
Si 32 est votre département bien sûr.
Cordialement.
10 août 2016 à 22:42
consulter ce sujet Avis sur devis en électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a forte chance que le matériau soit creux.
Les profilés sont assemblés par collage sur mesure ; une coupe verticale laissera apparaitre un vide qu'il faudra combler, peut-être avec un petit tasseau, et peut-être aussi au détriment de la solidité et de l'esthétique.
Si les volets sont condamnés à la déchetterie vous pouvez essayer.
Pour le fun.
Cordialement.
Les profilés sont assemblés par collage sur mesure ; une coupe verticale laissera apparaitre un vide qu'il faudra combler, peut-être avec un petit tasseau, et peut-être aussi au détriment de la solidité et de l'esthétique.
Si les volets sont condamnés à la déchetterie vous pouvez essayer.
Pour le fun.
Cordialement.
10 août 2016 à 22:35
consulter ce sujet Peut-on couper des volets PVC sur le forum Menuiserie Bonjour sloiseau. Vous faites au mieux en fonction de la saignée et de la nature du mur, l'essentiel étant de pas clouer n'importe comment la plinthe s'il y a des conducteurs électriques dans des tubes derrière.
A vous de voir.
Cordialement.
A vous de voir.
Cordialement.
10 août 2016 à 16:45
consulter ce sujet Encastrer derrière une plinthe hauteur d'une saignée sur le forum ÉlectricitéOk. Affinez votre plan architectural sur lequel doivent figurer toutes les PC ordinaires et spécialisées, les points lumineux et leur commande (notamment éclairage du plan de travail de la cuisine).
Pensez à mettre une PC sous la commande lumière d'une pièce à l'entrée (chambre).
Chez un proche on a éclairé en rénovation il y a quelques mois, couloir, WC, SDB, cuisine avec des spots led ARIC série kit Elite F5 ; 3 000 K et 60° de faisceau.
Un très beau rendu avec assez peu de spots..
Il faudra prévoir la VMC. Des promos en ce moment sur les Hygrocosy (à voir chez les distributeurs spécialisés tels que CGED).
Pour la plomberie, c'est pareil.
Il y a du temps à passer.
Cordialement.
Pensez à mettre une PC sous la commande lumière d'une pièce à l'entrée (chambre).
Chez un proche on a éclairé en rénovation il y a quelques mois, couloir, WC, SDB, cuisine avec des spots led ARIC série kit Elite F5 ; 3 000 K et 60° de faisceau.
Un très beau rendu avec assez peu de spots..
Il faudra prévoir la VMC. Des promos en ce moment sur les Hygrocosy (à voir chez les distributeurs spécialisés tels que CGED).
Pour la plomberie, c'est pareil.
Il y a du temps à passer.
Cordialement.
10 août 2016 à 16:22
consulter ce sujet Avis sur devis en électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut penser que ce conducteur participe à la commutation du comptage HC et HP du compteur si vous avez contracté cette option auprès de ERDF (ce que l'on ne sait pas).
Mais les incertitudes demeurent ; c'est pourquoi on ne peut répondre avec certitude.
Faites plutôt intervenir un électricien qui saura résoudre ce problème avec la garantie nécessaire, d'autant plus que "ça ne marche pas". On ne fait jamais de branchement au hasard.
Par correspondance on ne peut rien faire.
Cordialement.
Mais les incertitudes demeurent ; c'est pourquoi on ne peut répondre avec certitude.
Faites plutôt intervenir un électricien qui saura résoudre ce problème avec la garantie nécessaire, d'autant plus que "ça ne marche pas". On ne fait jamais de branchement au hasard.
Par correspondance on ne peut rien faire.
Cordialement.
10 août 2016 à 10:45
consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4 sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Quelques précisions.
Le choix d'une huile (terme générique - préférer fluide caloporteur) pour radiateur électrique hermétique dépend de critères liés principalement à l’inflammabilité (classe de sécurité anti incendie), la toxicité (en cas d'accident), la biodégradabilité, la stabilité à l'oxydation, la transmission de la chaleur. Il en est de même pour les liquides de refroidissement des transformateurs. On peut penser que l'on doit retrouver des fluides identiques dans les radiateurs hermétiques.
Les coefficients de dilatation volumiques respectifs de l'eau et des fluides évoqués ci dessus ne sont pas des critères de choix.
Tous les fabricants de radiateurs électriques hermétiques dominent ces critères.
On peut penser néanmoins qu'ils utilisent tous le même fluide.
Si MM Acova, Thermor Atlantic, Campa et d'autres passent par ici, ils pourraient nous renseigner.
Ici, vrenaud peut tenter de le faire fonctionner rempli à 80 % à 90 % d'eau juste pour voir, mais dehors, appareil relié à la terre.
Pas d'avis concernant la possibilité de faire fonctionner cette "récup" à long terme avec de l'eau..
La déchetterie pourra être la destination ultime de l'objet. A vrenaud de faire au mieux.
Cordialement.
Quelques précisions.
Citation :Comprendre que c'est dans le cas des radiateurs électriques non mixtes, donc non raccordés à un chauffage central, et donc hermétiques.
Ces radiateurs peuvent fonctionner en circuit fermé, mais pas avec de l'eau
Le choix d'une huile (terme générique - préférer fluide caloporteur) pour radiateur électrique hermétique dépend de critères liés principalement à l’inflammabilité (classe de sécurité anti incendie), la toxicité (en cas d'accident), la biodégradabilité, la stabilité à l'oxydation, la transmission de la chaleur. Il en est de même pour les liquides de refroidissement des transformateurs. On peut penser que l'on doit retrouver des fluides identiques dans les radiateurs hermétiques.
Les coefficients de dilatation volumiques respectifs de l'eau et des fluides évoqués ci dessus ne sont pas des critères de choix.
Tous les fabricants de radiateurs électriques hermétiques dominent ces critères.
On peut penser néanmoins qu'ils utilisent tous le même fluide.
Si MM Acova, Thermor Atlantic, Campa et d'autres passent par ici, ils pourraient nous renseigner.
Ici, vrenaud peut tenter de le faire fonctionner rempli à 80 % à 90 % d'eau juste pour voir, mais dehors, appareil relié à la terre.
Pas d'avis concernant la possibilité de faire fonctionner cette "récup" à long terme avec de l'eau..
La déchetterie pourra être la destination ultime de l'objet. A vrenaud de faire au mieux.
Cordialement.
10 août 2016 à 09:40
consulter ce sujet Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement sur le forum PlomberieBonjour.
Ces radiateurs peuvent fonctionner en circuit fermé, mais pas avec de l'eau ; il doit bien y avoir une raison. Les constructeurs y mettent une huile adaptée qui, de toute façon, se dilate en chauffant.
On peut donc supposer que celle-ci a de la place, alors que la pression interne augmente.
Vous pouvez toujours essayer d'y mettre une huile minérale fluide (mais laquelle ?) et de faire un essai dans la cour, au cas où le radiateur exploserait.
Un TP d'été, en espérant que le thermostat fonctionne.
Peut-être une mauvaise idée.
Sinon, le commerce propose des sèche-serviettes électriques peu chers, En Thermor Atlantic ou autres marques françaises connues.
Cordialement.
Ces radiateurs peuvent fonctionner en circuit fermé, mais pas avec de l'eau ; il doit bien y avoir une raison. Les constructeurs y mettent une huile adaptée qui, de toute façon, se dilate en chauffant.
On peut donc supposer que celle-ci a de la place, alors que la pression interne augmente.
Vous pouvez toujours essayer d'y mettre une huile minérale fluide (mais laquelle ?) et de faire un essai dans la cour, au cas où le radiateur exploserait.
Un TP d'été, en espérant que le thermostat fonctionne.
Peut-être une mauvaise idée.
Sinon, le commerce propose des sèche-serviettes électriques peu chers, En Thermor Atlantic ou autres marques françaises connues.
Cordialement.
09 août 2016 à 15:27
consulter ce sujet Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement sur le forum PlomberieCitation :Bonjour.
J'ai un fil qui est relié à mon compteur à disque dessous est-ce normal puis-je le supprimer ?
Sans savoir à quoi sert ce conducteur et ce qu'il relie, on ne peut vous répondre. Désolé.
Cordialement.
09 août 2016 à 08:19
consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4 sur le forum ÉlectricitéOk. De toute façon, les câbles ne peuvent être passés que dans les vides de construction.
Vous pouvez exiger de passer tous les conducteurs dans des gaines. D'ailleurs, devis 2 en a deux rouleaux, sans préciser la longueur; Passer la lumière en 3g1,5 est une hérésie (à cause des couleurs et de l'identification des conducteurs) ; devis 2 veut aller vite.
En lumière il faut au minimum 5 à 6 couleurs si l'on veut respecter les règles de l'art ; on le dit régulièrement sur le forum.
La VMC n'a pas à être déléguée au cuisiniste.
Un électricien compétant est capable d'installer un groupe dans les combles et de passer les tuyaux pour cuisine, salle de bain et WC (penser aussi à passer la commande pour les bouches hyrogréglabes cuisine et WC).
Un extracteur est facile à installer et pas cher en main d’œuvre, et c'est très bruyant. Un extracteur n'est pas une VMC.
Devis 2 semblerait vouloir bâcler.
Sinon, Arnoult est bien, mais vous pouvez aller voir en GSB à quoi ça ressemble.
D'après ce que vous dites, il faudra être plus directif face à vos deux artisans.
Devis 1 semblerait plus accessible que devis 2 qui veut aller vite.
Ne vous laissez pas faire, c'est vous le patron (payant).
Conclusion : des gaines ICT pour tous les circuits, des conducteurs HO7_VU pour tous les circuits, exiger une VMC simple flux.
Regardez les modèle HYGROCOSY BC et HYGROCOSY 2 chez Atlantic.
Si vous avez du temps et que vous êtes bon bricoleur la pose n'est pas bien difficile.
Mais devis 1 connait peut-être.
Prenez votre temps ; une installation électrique mérite d'être fignolée.
Cordialement.
Vous pouvez exiger de passer tous les conducteurs dans des gaines. D'ailleurs, devis 2 en a deux rouleaux, sans préciser la longueur; Passer la lumière en 3g1,5 est une hérésie (à cause des couleurs et de l'identification des conducteurs) ; devis 2 veut aller vite.
En lumière il faut au minimum 5 à 6 couleurs si l'on veut respecter les règles de l'art ; on le dit régulièrement sur le forum.
La VMC n'a pas à être déléguée au cuisiniste.
Un électricien compétant est capable d'installer un groupe dans les combles et de passer les tuyaux pour cuisine, salle de bain et WC (penser aussi à passer la commande pour les bouches hyrogréglabes cuisine et WC).
Un extracteur est facile à installer et pas cher en main d’œuvre, et c'est très bruyant. Un extracteur n'est pas une VMC.
Devis 2 semblerait vouloir bâcler.
Sinon, Arnoult est bien, mais vous pouvez aller voir en GSB à quoi ça ressemble.
D'après ce que vous dites, il faudra être plus directif face à vos deux artisans.
Devis 1 semblerait plus accessible que devis 2 qui veut aller vite.
Ne vous laissez pas faire, c'est vous le patron (payant).
Conclusion : des gaines ICT pour tous les circuits, des conducteurs HO7_VU pour tous les circuits, exiger une VMC simple flux.
Regardez les modèle HYGROCOSY BC et HYGROCOSY 2 chez Atlantic.
Si vous avez du temps et que vous êtes bon bricoleur la pose n'est pas bien difficile.
Mais devis 1 connait peut-être.
Prenez votre temps ; une installation électrique mérite d'être fignolée.
Cordialement.
08 août 2016 à 18:13
consulter ce sujet Avis sur devis en électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour Latulipe32. Fidèle du forum vous avez dû parcourir différents sujets apparentés.
Les deux devis sont certainement établis à partir d'un plan que vous avez dû effectuer
La maison n'est pas bien grande mais elle doit quand même être techniquement confortable.
1er devis
Les appareillages ne sont pas très chers, mais leur marque et famille ne sont pas précisées. Gare aux marques tartempion. Le minimum serait Mosaïc Legrand.
On peut penser qu'il n'y a pas de groupe VMC central, mais deux petits extracteurs bruyants. Très bruyants et à l'efficacité limitée.
Salle de bain : pas d'arrivée commandée au dessus lavabo. Pas de prise de courant à proximité (sèche-cheveux etc.)
Pour le plan de travail cuisine, on préconise plutôt des groupes de PC précablés que des PC à l'unité.
Séjour : ligne de courant pour cumulus ; à 3,50 € on ne voit pas ce que c'est.
Chambre. L'idéal est, pour chaque côté du lit, une PC, un BP télérupteur pour éclairage central, un inter simple pour applique lecture.
A l'entrée un BP pour éclairage central et une PC juste en dessous (aspirateur).
Piquet de terre trop court. Oubli barrette de terre.
Tableau : type et marque non référencés. On aime bien Schneider Electric Pragma.
Normalement, borniers de phase et neutre inclus dans le tableau.
Confusion entre ID et DJ (pas de DJ différentiel dans un tableau, sauf exception).
ICTA de 20 peut-être faudra-t-il 200 m. Gaine de 16 : il en faut très peu (des petiots bouts et encore), le 20 est passe partout.
Couleurs : B, R, JV pour le 2,5 mm²
1,5 mm² : rouge, bleu, JV ; navettes en violet, phase coupée vers luminaire orange, retour BP (cas des télérupteurs) marron par exemple. Donc pas assez de couleurs en 1,5 mm². On le répète tout le temps.
10 jours de travail n'est pas scandaleux.
3 500 € pour l'ensemble semble acceptable. Mais il faudrait savoir quels appareillages il installe, et s'il s'approvisionne bien chez un grossiste spécialisé et non pas chez Bricotruc le matin à 7 h.
Devis 2
On utilise rarement du câble si des gaines ICT sont passées. On préfère utiliser du HO7-VU classique.
Mêmes remarques que pour le devis 1.
Pas de VMC de prévue (choisir un modèle silencieux ; préférence personnelle pour une VMC avec bouches hygrométriques. Nécessite dans ce cas de prévoir des commandes par BP pour WC et cuisine.
Ce devis n'est pas plus détaillé. 3 100 € TTC ne semble pas cher, mais ce n'est pas un premier critère de choix.
Il faut vous assurer que les artisans sont référencés à la chambre des métiers, qu'ils ont une expérience professionnelle suffisante. Voir s'ils ont une certaine notoriété professionnelle.
Mais le point de départ est le plan architectural mentionnant tous les équipements et leur emplacement comme préconisé au début.
Il serait sage de prévoir des départs complémentaires "au cas où". une ou 2 PC, idem en lumière.
On peut tout protéger avec des DJ 16 A.
Remarque générale avant de cliquer : pas de circuits spécialisés lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four.
Conclusion personnelle très subjective : ces devis sont à reprendre car les lignes semblent assez peu nombreuses, le matériel installé non précisé etc. Bref, incertitudes par omissions et imprécisions.
Mais comme vous êtes sur place vous êtes mieux à même de voir éventuellement ce qui peut clocher. Vous avez déjà des bases de travail.
Cordialement.
Les deux devis sont certainement établis à partir d'un plan que vous avez dû effectuer
La maison n'est pas bien grande mais elle doit quand même être techniquement confortable.
1er devis
Les appareillages ne sont pas très chers, mais leur marque et famille ne sont pas précisées. Gare aux marques tartempion. Le minimum serait Mosaïc Legrand.
On peut penser qu'il n'y a pas de groupe VMC central, mais deux petits extracteurs bruyants. Très bruyants et à l'efficacité limitée.
Salle de bain : pas d'arrivée commandée au dessus lavabo. Pas de prise de courant à proximité (sèche-cheveux etc.)
Pour le plan de travail cuisine, on préconise plutôt des groupes de PC précablés que des PC à l'unité.
Séjour : ligne de courant pour cumulus ; à 3,50 € on ne voit pas ce que c'est.
Chambre. L'idéal est, pour chaque côté du lit, une PC, un BP télérupteur pour éclairage central, un inter simple pour applique lecture.
A l'entrée un BP pour éclairage central et une PC juste en dessous (aspirateur).
Piquet de terre trop court. Oubli barrette de terre.
Tableau : type et marque non référencés. On aime bien Schneider Electric Pragma.
Normalement, borniers de phase et neutre inclus dans le tableau.
Confusion entre ID et DJ (pas de DJ différentiel dans un tableau, sauf exception).
ICTA de 20 peut-être faudra-t-il 200 m. Gaine de 16 : il en faut très peu (des petiots bouts et encore), le 20 est passe partout.
Couleurs : B, R, JV pour le 2,5 mm²
1,5 mm² : rouge, bleu, JV ; navettes en violet, phase coupée vers luminaire orange, retour BP (cas des télérupteurs) marron par exemple. Donc pas assez de couleurs en 1,5 mm². On le répète tout le temps.
10 jours de travail n'est pas scandaleux.
3 500 € pour l'ensemble semble acceptable. Mais il faudrait savoir quels appareillages il installe, et s'il s'approvisionne bien chez un grossiste spécialisé et non pas chez Bricotruc le matin à 7 h.
Devis 2
On utilise rarement du câble si des gaines ICT sont passées. On préfère utiliser du HO7-VU classique.
Mêmes remarques que pour le devis 1.
Pas de VMC de prévue (choisir un modèle silencieux ; préférence personnelle pour une VMC avec bouches hygrométriques. Nécessite dans ce cas de prévoir des commandes par BP pour WC et cuisine.
Ce devis n'est pas plus détaillé. 3 100 € TTC ne semble pas cher, mais ce n'est pas un premier critère de choix.
Il faut vous assurer que les artisans sont référencés à la chambre des métiers, qu'ils ont une expérience professionnelle suffisante. Voir s'ils ont une certaine notoriété professionnelle.
Mais le point de départ est le plan architectural mentionnant tous les équipements et leur emplacement comme préconisé au début.
Il serait sage de prévoir des départs complémentaires "au cas où". une ou 2 PC, idem en lumière.
On peut tout protéger avec des DJ 16 A.
Remarque générale avant de cliquer : pas de circuits spécialisés lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four.
Conclusion personnelle très subjective : ces devis sont à reprendre car les lignes semblent assez peu nombreuses, le matériel installé non précisé etc. Bref, incertitudes par omissions et imprécisions.
Mais comme vous êtes sur place vous êtes mieux à même de voir éventuellement ce qui peut clocher. Vous avez déjà des bases de travail.
Cordialement.
08 août 2016 à 13:26
consulter ce sujet Avis sur devis en électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour Michelle63170. Juste pour compléter.
Dans la famille chauffe-eau électriques, il y a les anciens avec thermostat électromécanique (pièce d'usure qu'il est quelquefois nécessaire de changer), et les modernes avec thermostat électronique.
Il y a également des commandes possibles en automatique pendant les heures creuses si le contrat ERDF est à double tarif.
Donc ici, sans plus de renseignements, on ne peut guère orienter vos recherches.
Il faudra certainement vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté.
A suivre.
Cordialement.
Dans la famille chauffe-eau électriques, il y a les anciens avec thermostat électromécanique (pièce d'usure qu'il est quelquefois nécessaire de changer), et les modernes avec thermostat électronique.
Il y a également des commandes possibles en automatique pendant les heures creuses si le contrat ERDF est à double tarif.
Donc ici, sans plus de renseignements, on ne peut guère orienter vos recherches.
Il faudra certainement vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté.
A suivre.
Cordialement.
08 août 2016 à 09:50
consulter ce sujet Chauffe-eau ne produit plus d'eau chaude sur le forum PlomberieBonjour réponse 7.
Les réponses apportées à cette question ont été effectuées en fonction de l'interprétation des documents joints.
Si vous avez ce même relais 175 Hz en votre possession, il se câble comme indiqué le 16 janvier.
Cordialement.
Les réponses apportées à cette question ont été effectuées en fonction de l'interprétation des documents joints.
Si vous avez ce même relais 175 Hz en votre possession, il se câble comme indiqué le 16 janvier.
Cordialement.
08 août 2016 à 09:42
consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4 sur le forum ÉlectricitéBonjour polm14. En question n°6682 : Problème branchement cumulus HC et HP vous trouverez un document explicatif qui vous permettra de voir qui fait quoi dans le montage classique.
Dans votre cas, le contact C1 C2 ne s'ouvre peut-être pas, ce qui serait bizarre, mais pas impossible.
Mais il faut préciser de quel type de compteur, donc de commande, vous disposez.
En effet, la commande classique est par contact, mais un compteur électronique peut également commander un gestionnaire d'énergie qui active alors directement le contacteur.
En attendant il faudra couper le DJ pendant les HP.
Cordialement.
Bonjour CMT ; le forum est calme en ce moment.
Dans votre cas, le contact C1 C2 ne s'ouvre peut-être pas, ce qui serait bizarre, mais pas impossible.
Mais il faut préciser de quel type de compteur, donc de commande, vous disposez.
En effet, la commande classique est par contact, mais un compteur électronique peut également commander un gestionnaire d'énergie qui active alors directement le contacteur.
En attendant il faudra couper le DJ pendant les HP.
Cordialement.
Bonjour CMT ; le forum est calme en ce moment.
08 août 2016 à 09:16
consulter ce sujet Cumulus fonctionne en permanence contacteur bloqué sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas de connaissances particulières sur ce produit. Si le 24 V est absent on incrimine l'alimentation.
Le transformateur est probablement hors de cause : il suffit de mesurer la tension AC au secondaire.
Si elle est présente, on incrimine le redresseur et la stabilisation de tension.
Un montage certainement très simple si l'on est du métier.
Dans le cas contraire il faut faire intervenir un installateur expérimenté.
La notice de programmation ici : notice de programmation carte zf1 portail cam.pdf
Le SAV en Ile de France : sav-came.com
Cordialement.
Le transformateur est probablement hors de cause : il suffit de mesurer la tension AC au secondaire.
Si elle est présente, on incrimine le redresseur et la stabilisation de tension.
Un montage certainement très simple si l'on est du métier.
Dans le cas contraire il faut faire intervenir un installateur expérimenté.
La notice de programmation ici : notice de programmation carte zf1 portail cam.pdf
Le SAV en Ile de France : sav-came.com
Cordialement.
06 août 2016 à 22:59
consulter ce sujet Portail CAM F7000 Carte ZF1 ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques idées en passant.
Faites l'essai avec un débit de la douche faible afin de voir si le désagrément se produit.
Il est vrai que les tuyaux d'évacuation de douche peuvent être chargés en produits gras, noirs et odorants, et qu'un nettoyage au furet ou au nettoyeur haute pression peut faire du bien. Mais il faut des tampons de visite ; et dans un vide sanitaire, il vaut mieux être souple.
Vous pouvez, en étant inventif, relier la buse du nettoyeur HP sur la grille de la bonde en assurant la meilleure étanchéité possible (avec une ventouse percée par exemple).
Cordialement.
Citation :Dans ce cas, elle fait son travail et elle empêche toute mise à l'air libre de la canalisation. Il n'y a pas de glouglous pendant l'utilisation de la douche ?
la bonde qui pourtant est toujours pleine d'eau
Faites l'essai avec un débit de la douche faible afin de voir si le désagrément se produit.
Il est vrai que les tuyaux d'évacuation de douche peuvent être chargés en produits gras, noirs et odorants, et qu'un nettoyage au furet ou au nettoyeur haute pression peut faire du bien. Mais il faut des tampons de visite ; et dans un vide sanitaire, il vaut mieux être souple.
Vous pouvez, en étant inventif, relier la buse du nettoyeur HP sur la grille de la bonde en assurant la meilleure étanchéité possible (avec une ventouse percée par exemple).
Cordialement.
04 août 2016 à 22:17
consulter ce sujet Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation sur le forum PlomberieBonjour réponse 4.
Ainsi, le débit viendra à bout de l'éponge qui devrait être chassée ; mais où ? Tout à l'égout ?
Croisez les doigts.
Êtes-vous en habitat collectif ou individuel ? Préférence pour ce dernier s'il faut démonter, on ne sait jamais.
Cordialement.
Citation :Vous pouvez provoquer un écoulement énorme en jetant consécutivement plusieurs seaux, cuvettes etc.
...et jeté deux seaux d'eau
Ainsi, le débit viendra à bout de l'éponge qui devrait être chassée ; mais où ? Tout à l'égout ?
Croisez les doigts.
Êtes-vous en habitat collectif ou individuel ? Préférence pour ce dernier s'il faut démonter, on ne sait jamais.
Cordialement.
04 août 2016 à 22:03
consulter ce sujet Eponge dans les WC risque de bouchon sur le forum PlomberieBonjour. Le robinet ou mélangeur de douche ne ferme pas bien. A voir.
Cordialement.
Cordialement.
04 août 2016 à 21:56
consulter ce sujet Fuite pommeau de douche conseils réparation sur le forum PlomberieBonjour. Pas grand monde pour vous répondre.
Votre schéma est explicite ; l'installation semble de bonne taille. C'est à vous de faire au mieux et de ventiler au maximum en toiture (pas dans les combles s'il y en a - l'air chaud et humide peut condenser). Vous n'êtes pas obligé de monter en diamètre 100 ; par exemple à partir du WC du haut vous pouvez monter en 50 ou un peu plus si cela vous facilite le montage, l'essentiel est que la canalisation soit à la pression atmosphérique.
Pour les galères supposées il en est de même. Mais un aérateur à membrane peut faire l'affaire également. Il faut juste vérifier de temps en temps que la membrane n'est pas collée.
A vous de voir également les siphons qui peuvent se vider par aspiration. Si une odeur d'égout apparait ou que des glouglous se font entendre, il faut agir au bon endroit. L'analyse est assez simple si vous matérialisez bien le trajet des différents écoulements et les phénomènes d'aspiration qui en découlent.
Le plus simple ne soit pas se faire au détriment de l'efficacité. Il vaut mieux passer du temps et être tranquille, tant en odeurs que de bruits d'écoulement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre schéma est explicite ; l'installation semble de bonne taille. C'est à vous de faire au mieux et de ventiler au maximum en toiture (pas dans les combles s'il y en a - l'air chaud et humide peut condenser). Vous n'êtes pas obligé de monter en diamètre 100 ; par exemple à partir du WC du haut vous pouvez monter en 50 ou un peu plus si cela vous facilite le montage, l'essentiel est que la canalisation soit à la pression atmosphérique.
Pour les galères supposées il en est de même. Mais un aérateur à membrane peut faire l'affaire également. Il faut juste vérifier de temps en temps que la membrane n'est pas collée.
A vous de voir également les siphons qui peuvent se vider par aspiration. Si une odeur d'égout apparait ou que des glouglous se font entendre, il faut agir au bon endroit. L'analyse est assez simple si vous matérialisez bien le trajet des différents écoulements et les phénomènes d'aspiration qui en découlent.
Le plus simple ne soit pas se faire au détriment de l'efficacité. Il vaut mieux passer du temps et être tranquille, tant en odeurs que de bruits d'écoulement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 août 2016 à 21:54
consulter ce sujet Conseils installation ventilation primaire sur le forum PlomberieBonjour RIFADO.
Le système proposé ci-dessous pourrait faire votre affaire.
Le relais de mesure Schneider Electric RM35UB3N30 permet de contrôler la présence du neutre notamment. Un relais interne est activé quand le réseau est nominal. Le contact NO permet d'alimenter la bobine d'un contacteur tétrapolaire mettant l'installation sous tension.
Voir ce document : Schneider Electric RM35UB3N30 voltage control relay.pdf
Le contacteur se branchera en sortie du disjoncteur de branchement.
Pas bien compliqué à mettre en œuvre, mais il faut être du métier.
Bien entendu il faudra inclure les protections de ce relais et du contacteur.
L'approvisionnement des produits au Maroc peut être compliqué.
Cordialement.
Le système proposé ci-dessous pourrait faire votre affaire.
Le relais de mesure Schneider Electric RM35UB3N30 permet de contrôler la présence du neutre notamment. Un relais interne est activé quand le réseau est nominal. Le contact NO permet d'alimenter la bobine d'un contacteur tétrapolaire mettant l'installation sous tension.
Voir ce document : Schneider Electric RM35UB3N30 voltage control relay.pdf
Le contacteur se branchera en sortie du disjoncteur de branchement.
Pas bien compliqué à mettre en œuvre, mais il faut être du métier.
Bien entendu il faudra inclure les protections de ce relais et du contacteur.
L'approvisionnement des produits au Maroc peut être compliqué.
Cordialement.
04 août 2016 à 08:58
consulter ce sujet Relais de protection des phases et neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour Didier.
C'est un phénomène assez simple à expliquer si la ligne est de faible section, relativement longue, et si des résistances de contact sont présentes dans des raccordements anciens et peut-être, peu fiables voire dangereux.
Vous branchez une prise de courant provisoire directement en sortie de tableau de répartition par l'intermédiaire d'un disjoncteur 16 ou 20 A (section conducteurs 2,5 mm²), et refaites l'essai.
Si vous constatez moins de 2 ou 3% de chute de tension, la ligne est en cause. Si vous trouvez de nouveau 180 V, il y a du soucis à se faire.
Que signifie "neutraliser le réseau 380 V" ?
Cordialement.
C'est un phénomène assez simple à expliquer si la ligne est de faible section, relativement longue, et si des résistances de contact sont présentes dans des raccordements anciens et peut-être, peu fiables voire dangereux.
Vous branchez une prise de courant provisoire directement en sortie de tableau de répartition par l'intermédiaire d'un disjoncteur 16 ou 20 A (section conducteurs 2,5 mm²), et refaites l'essai.
Si vous constatez moins de 2 ou 3% de chute de tension, la ligne est en cause. Si vous trouvez de nouveau 180 V, il y a du soucis à se faire.
Que signifie "neutraliser le réseau 380 V" ?
Cordialement.
03 août 2016 à 20:39
consulter ce sujet Explication sur une chute de tension sur le forum ÉlectricitéUn électricien expérimenté et outillé. Bref, un professionnel.
02 août 2016 à 13:12
consulter ce sujet Branchement d'une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour cctaz. Non à vos trois questions de 11 h 41.
Le contenu du boiter de démarrage ne renseigne pas avec l'exactitude nécessaire sur sa fonction (on a bien une idée, mais on ne peut la développer ici).
S'il est relié à la terre, il pourrait (conditionnel énorme également) être en cause.
Il faut appeler un professionnel ; il devrait normalement trouver rapidement la cause du dysfonctionnement avec quelques mesures bien choisies.
Cordialement.
Le contenu du boiter de démarrage ne renseigne pas avec l'exactitude nécessaire sur sa fonction (on a bien une idée, mais on ne peut la développer ici).
S'il est relié à la terre, il pourrait (conditionnel énorme également) être en cause.
Il faut appeler un professionnel ; il devrait normalement trouver rapidement la cause du dysfonctionnement avec quelques mesures bien choisies.
Cordialement.
02 août 2016 à 12:20
consulter ce sujet Branchement d'une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour Alex59. Juste une remarque en passant.
La vibration disparait quand vous fermez le robinet d'alimentation générale ; cela peut indiquer que sa source est chez vous.
Mais sachant que l'habitat est mitoyen, il se pourrait (avec un conditionnel énorme) que la source puisse être chez le voisin si l'on considère que le fluide transmet les vibrations tout en les atténuant. Peut être une idée saugrenue. C'est pour cela qu'il faudrait demander à ce dernier s'il subit des désagréments, et éliminer une fois pour toutes cette possibilité et circonscrire l'origine de la vibration à votre habitat.
Mais on patauge, comme votre plombier, et le fait que la vibration s'arrête à heure fixe ne simplifie pas le problème. Il n'en demeure pas moins qu'il est très intéressant.
Cordialement.
La vibration disparait quand vous fermez le robinet d'alimentation générale ; cela peut indiquer que sa source est chez vous.
Mais sachant que l'habitat est mitoyen, il se pourrait (avec un conditionnel énorme) que la source puisse être chez le voisin si l'on considère que le fluide transmet les vibrations tout en les atténuant. Peut être une idée saugrenue. C'est pour cela qu'il faudrait demander à ce dernier s'il subit des désagréments, et éliminer une fois pour toutes cette possibilité et circonscrire l'origine de la vibration à votre habitat.
Mais on patauge, comme votre plombier, et le fait que la vibration s'arrête à heure fixe ne simplifie pas le problème. Il n'en demeure pas moins qu'il est très intéressant.
Cordialement.
02 août 2016 à 09:04
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieBonjour. Comme la pompe est neuve (désolé d'être passé à coté de ce renseignement) et qu'il y a déclenchement d'une protection différentielle 30 mA, c'est qu'il y a un défaut d'isolement, et qu'à priori la pompe est hors de cause puisqu'elle est neuve et que le défaut dure depuis 2013.
Vous avez dessiné le boitier de démarrage, et on ne sait pas ce que c'est ni à quoi il sert. Sans rien savoir sur cet appareil on ne peut l'incriminer concernant un défaut d'isolement éventuel. Mais tout est possible.
S'il y a possibilité de faire un branchement direct de la pompe sur la sortie du DJ 10 A vous verrez si l'ID déclenche ou non.
Ensuite, il faudra faire intervenir un professionnel ; derrière l'écran on ne peut plus rien supposer.
Mais, avec un peu de renseignements sur le boitier de démarrage on pourrait peut-être émettre quelques idées de recherche.
Cordialement.
Vous avez dessiné le boitier de démarrage, et on ne sait pas ce que c'est ni à quoi il sert. Sans rien savoir sur cet appareil on ne peut l'incriminer concernant un défaut d'isolement éventuel. Mais tout est possible.
Citation :Oui, et cela se confirme. Il faut intervenir sur votre installation, et effectuer des mesures assez simples afin de détecter un défaut, que le presscontrol semble avoir détecté.
Sans faire de mesures et observations sur place ce sera difficile de vous guider à distance.
S'il y a possibilité de faire un branchement direct de la pompe sur la sortie du DJ 10 A vous verrez si l'ID déclenche ou non.
Ensuite, il faudra faire intervenir un professionnel ; derrière l'écran on ne peut plus rien supposer.
Mais, avec un peu de renseignements sur le boitier de démarrage on pourrait peut-être émettre quelques idées de recherche.
Cordialement.
02 août 2016 à 08:50
consulter ce sujet Branchement d'une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéC'est du retour rapide. Cet interrupteur différentiel 30 mA doit alimenter une série de disjoncteurs modulaires qui protègent d'autres lignes en surintensité.
Si vous avez la possibilité, vous débranchez phase et neutre de la pompe en sortie du contacteur ; ensuite, faute de testeur d'isolement adéquat, vous utilisez un multimètre en position ohmmètre et mesurez la résistance apparente entre chaque fil d'alimentation et la terre de la pompe. Si tout va bien, vous devriez trouver pas loin de l'infini ; mais si tout va mal, vous trouverez beaucoup moins.
Si vous branchez la pompe directement en sortie de son disjoncteur (sans presscontrol ni contacteur), on peut prévoir un déclenchement de l'interrupteur différentiel; Ce qui vous obligera à sortir la pompe et peut-être la changer.
Un travail d'été.
A suivre.
Cordialement.
Si vous avez la possibilité, vous débranchez phase et neutre de la pompe en sortie du contacteur ; ensuite, faute de testeur d'isolement adéquat, vous utilisez un multimètre en position ohmmètre et mesurez la résistance apparente entre chaque fil d'alimentation et la terre de la pompe. Si tout va bien, vous devriez trouver pas loin de l'infini ; mais si tout va mal, vous trouverez beaucoup moins.
Citation :Sans connaitre particulièrement cet appareil, on peut penser qu'il est capable de détecter un défaut, peut-être le défaut d'isolement de la pompe fortement soupçonné.
Le presscontrol affiche "failure"
Si vous branchez la pompe directement en sortie de son disjoncteur (sans presscontrol ni contacteur), on peut prévoir un déclenchement de l'interrupteur différentiel; Ce qui vous obligera à sortir la pompe et peut-être la changer.
Un travail d'été.
A suivre.
Cordialement.
01 août 2016 à 22:39
consulter ce sujet Branchement d'une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour cctaz.
Mais, bien que le terme disjoncteur ne soit pas approprié, il pourrait s'agir, par confusion, d'un interrupteur différentiel 30 mA, auquel cas un défaut d'isolement affecterait l'équipement.
Il faudrait donc préciser les deux points précédents.
Vous affirmez bien que si vous alimentez la pompe en direct sur un autre départ, la protection surintensité de ce dernier déclenche ?
Et avant un déclenchement, la pompe tourne bien ?
Sans faire de mesures et observations sur place ce sera difficile de vous guider à distance.
Cordialement.
Citation :On peut comprendre qu'il s'agit du disjoncteur de protection de la ligne spécifique de la pompe ; dans ce cas, il faudrait préciser ses caractéristiques d'intensité.
celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min
Mais, bien que le terme disjoncteur ne soit pas approprié, il pourrait s'agir, par confusion, d'un interrupteur différentiel 30 mA, auquel cas un défaut d'isolement affecterait l'équipement.
Il faudrait donc préciser les deux points précédents.
Vous affirmez bien que si vous alimentez la pompe en direct sur un autre départ, la protection surintensité de ce dernier déclenche ?
Et avant un déclenchement, la pompe tourne bien ?
Sans faire de mesures et observations sur place ce sera difficile de vous guider à distance.
Cordialement.
01 août 2016 à 20:21
consulter ce sujet Branchement d'une pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. Vous n'aurez pas de problème de soudure.
Au moment du montage vous mettez un peu de graisse silicone au niveau des cônes olive et sur le tube.
On serre ce qu'il faut.
Outillage nécessaire : de bonnes clés plates et une clef anglaise qui est souvent bien utile, ainsi qu'une pince multiprise genre Virax.
Cordialement.
Au moment du montage vous mettez un peu de graisse silicone au niveau des cônes olive et sur le tube.
On serre ce qu'il faut.
Outillage nécessaire : de bonnes clés plates et une clef anglaise qui est souvent bien utile, ainsi qu'une pince multiprise genre Virax.
Cordialement.
01 août 2016 à 13:28
consulter ce sujet Raccords circuit cuivre arrivée d'eau pour une extension de cuisine sur le forum PlomberieBonjour ptithe.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur est toujours la puissance utile.
Compte tenu du rendement supposé de la machine pris arbitrairement à 0,8, l'ordre de grandeur de la puissance absorbée serait de 14 kW, avec une puissance apparente estimée de 17,5 kVA
Le groupe électrogène doit pouvoir fournir la puissance transitoire absorbée par l’application.
Ne connaissant pas cette dernière, une base de départ pour le choix du groupe serait d'au moins 24 kVA.
Ceci est juste une estimation vous permettant tout juste d'avoir une idée de la puissance nécessaire.
Il faut bien évidemment, outre effectuer une analyse physique, envisager le coût de l'ensemble.
Cordialement.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur est toujours la puissance utile.
Compte tenu du rendement supposé de la machine pris arbitrairement à 0,8, l'ordre de grandeur de la puissance absorbée serait de 14 kW, avec une puissance apparente estimée de 17,5 kVA
Le groupe électrogène doit pouvoir fournir la puissance transitoire absorbée par l’application.
Ne connaissant pas cette dernière, une base de départ pour le choix du groupe serait d'au moins 24 kVA.
Ceci est juste une estimation vous permettant tout juste d'avoir une idée de la puissance nécessaire.
Il faut bien évidemment, outre effectuer une analyse physique, envisager le coût de l'ensemble.
Cordialement.
01 août 2016 à 10:13
consulter ce sujet Puissance groupe électrogène pour un moteur triphasé de 11kW sur le forum ÉlectricitéBonjour lougal 50.
Le pincement n'est pas bien bon. Peut-être faudrait-il remédier à ce petit problème.
La fuite au niveau de la faïence (flèche noire) est peut-être due à une mauvaise étanchéité de l'ensemble du mélangeur avec le joint torique supérieur (cas ou le robinet n'est pas rigoureusement centré sur le trou). De toute façon vous ne pouvez laisser l'ensemble en l'état.
Il est peu probable que la liaison flexible mélangeur, sertie et neuve, fuite maintenant. Des petits boudins de papier toilette entourant les flexibles peuvent indiquer s'il y a fuite ou non.
Avis personnel : Il est possible qu'un démontage remontage s'impose.
Cordialement.
Le pincement n'est pas bien bon. Peut-être faudrait-il remédier à ce petit problème.
La fuite au niveau de la faïence (flèche noire) est peut-être due à une mauvaise étanchéité de l'ensemble du mélangeur avec le joint torique supérieur (cas ou le robinet n'est pas rigoureusement centré sur le trou). De toute façon vous ne pouvez laisser l'ensemble en l'état.
Citation :Il doit en être de même pour l'usage eau froide.
...si on ouvre le robinet sur la position eau chaude...
Il est peu probable que la liaison flexible mélangeur, sertie et neuve, fuite maintenant. Des petits boudins de papier toilette entourant les flexibles peuvent indiquer s'il y a fuite ou non.
Avis personnel : Il est possible qu'un démontage remontage s'impose.
Cordialement.
31 juillet 2016 à 12:21
consulter ce sujet Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ? sur le forum PlomberieBonjour Alex.
Et plus bizarre encore, les tranches horaires pendant lesquelles il ne se passe rien.
Le mystère complet, les vérifications essentielles ayant été effectuées.
Cordialement.
Citation :Au point où vous en êtes, il faut demander aux voisins s'ils subissent ces effets.
...si je n'ai pas des répercussions des voisins.
Et plus bizarre encore, les tranches horaires pendant lesquelles il ne se passe rien.
Le mystère complet, les vérifications essentielles ayant été effectuées.
Cordialement.
31 juillet 2016 à 11:40
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieBonjour Patrick.
Ce condensateur est commuté de façon manuelle pour assurer les deux sens de rotation de la machine asynchrone monophasée. Êtes vous certain que le condensateur est en cause ? (le moteur grogne sans tourner, éventuellement on peut le lancer à la main - un disjoncteur doit déclencher par surintensité).
Si oui, sans valeur lisible, les dimensions pourraient donner quelque indication ainsi que la puissance du moteur. La notice Metabo ne renseigne pas la valeur du condensateur.
Vous pourrez approvisionner un condensateur moteur chez Conrad si vous voulez, une fois la valeur du condensateur estimée.
Cordialement.
Ce condensateur est commuté de façon manuelle pour assurer les deux sens de rotation de la machine asynchrone monophasée. Êtes vous certain que le condensateur est en cause ? (le moteur grogne sans tourner, éventuellement on peut le lancer à la main - un disjoncteur doit déclencher par surintensité).
Si oui, sans valeur lisible, les dimensions pourraient donner quelque indication ainsi que la puissance du moteur. La notice Metabo ne renseigne pas la valeur du condensateur.
Vous pourrez approvisionner un condensateur moteur chez Conrad si vous voulez, une fois la valeur du condensateur estimée.
Cordialement.
30 juillet 2016 à 22:37
consulter ce sujet Recherche référence condensateur dégauchisseuse Elektra Beckum sur le forum OutillageCouper l'arrivée électrique des LL et LV ne sert à rien puisque les robinets respectifs étant fermés la vibration continue. Ces deux appareils (et leur électrovanne) sont hors de cause.
Éventuellement, vous fermez le robinet d'arrivée puis l'ouvrez d'une fraction de tour pour limiter le débit. et voir ce qui se passe.
Vous pouvez aussi fermer un à un les robinets des WC et continuer l'écoute, bien que le plombier ait vérifié les membranes.
Une dernière remarque, quand la vibration se produit, continue-telle après ouverture d'un robinet ?
Il faut voir dans quelles conditions la vibration apparait, et essayer quelques actions afin de voir si vous pouvez la faire cesser.
Pas simple.
Citation :A vrai dire on ne sait pas. Si vous avez des voisins très proches vous pouvez leur demander s'ils constatent ces effets.
Cela ne peut pas provenir d'avant le compteur d'eau ?
Éventuellement, vous fermez le robinet d'arrivée puis l'ouvrez d'une fraction de tour pour limiter le débit. et voir ce qui se passe.
Vous pouvez aussi fermer un à un les robinets des WC et continuer l'écoute, bien que le plombier ait vérifié les membranes.
Une dernière remarque, quand la vibration se produit, continue-telle après ouverture d'un robinet ?
Il faut voir dans quelles conditions la vibration apparait, et essayer quelques actions afin de voir si vous pouvez la faire cesser.
Pas simple.
30 juillet 2016 à 14:54
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieOk. On peut faire la confusion sur le terme débranché. On peut donc comprendre dans votre cas qu'il a fermé les deux robinets, et que cela n'a rien changé. Et ce qui mettrait les electrovannes hors de cause.
Curieux.
A suivre, avec d'autres observations. Vous pouvez mettre votre oreille sur un tube et ainsi détecter un éventuel écoulement continu qui serait anormal si tous les robinets sont fermés.
Cordialement.
Curieux.
A suivre, avec d'autres observations. Vous pouvez mettre votre oreille sur un tube et ainsi détecter un éventuel écoulement continu qui serait anormal si tous les robinets sont fermés.
Cordialement.
30 juillet 2016 à 11:34
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieOk. Il faudrait faire l'essai en fermant les robinets LL et LV. Le plombier n'a pas mesuré la pression en sortie de compteur ? Peut-être aurait-il dû s'il n'y a pas réducteur de pression.
Qui va réussir... ? Vous ou le plombier tout d'abord. Il y a encore des vérifications à effectuer pour localiser l'origine de la vibration, finalement liée au circuit d'eau.
Cordialement.
Qui va réussir... ? Vous ou le plombier tout d'abord. Il y a encore des vérifications à effectuer pour localiser l'origine de la vibration, finalement liée au circuit d'eau.
Cordialement.
30 juillet 2016 à 09:59
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieBonjour Alex59.
Quand vous entendez ce bruit non défini, vous pouvez fermer le robinet d'alimentation de l'habitat en sortie de compteur d'eau et ainsi voir si le circuit est en cause ou non. Dans la foulée vous ouvrez un robinet afin de casser la pression interne dans les tubes.
Il faudrait essayer de qualifier ce que vous entendez : vibration, sifflement, coups de bélier en continu ou non.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas, le circuit de distribution de l'eau n'est pas en cause. Mais un dysfonctionnement d'un WC est toujours possible s'il y a une fuite minime au niveau du robinet flotteur.
Ce bruit est en permanence même quand je ne tire pas d'eau
Quand vous entendez ce bruit non défini, vous pouvez fermer le robinet d'alimentation de l'habitat en sortie de compteur d'eau et ainsi voir si le circuit est en cause ou non. Dans la foulée vous ouvrez un robinet afin de casser la pression interne dans les tubes.
Il faudrait essayer de qualifier ce que vous entendez : vibration, sifflement, coups de bélier en continu ou non.
Cordialement.
30 juillet 2016 à 09:13
consulter ce sujet Vibration régulière tuyau d'eau froide sur le forum PlomberieOk lougal50. Donc dos droit.
Vous mettez les deux bouchons comme prévu, avec un joint au fond. Et deux clefs plates.
66 ans n'est pas une limite, mais gare au dos effectivement (il n'y a pas d'âge, juste des efforts incongrus ou des faiblesses locales ; on conseille une ceinture qui tient un peu L4 L5 et S1). Si jamais une tendinite vient se greffer, un an est une bonne moyenne pour la récupération.
Sinon, quelques séances d'aquagym régulières permettent d'aider la nature.
Cordialement.
Vous mettez les deux bouchons comme prévu, avec un joint au fond. Et deux clefs plates.
66 ans n'est pas une limite, mais gare au dos effectivement (il n'y a pas d'âge, juste des efforts incongrus ou des faiblesses locales ; on conseille une ceinture qui tient un peu L4 L5 et S1). Si jamais une tendinite vient se greffer, un an est une bonne moyenne pour la récupération.
Sinon, quelques séances d'aquagym régulières permettent d'aider la nature.
Cordialement.
29 juillet 2016 à 10:48