Membre inscrit GL

GL
a posté 31 328 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour wb85. L'accès de la sortie du DJ de branchement est accessible au particulier. Vous pouvez déplomber.
Mais la réfection d'un tableau triphasé n'est pas très simple.
Vous en avez un exemple dans un article en tête de forum.
Un seul ID tétra en tête est une très mauvaise idée.
ERDF se moque de ce que vous faites en aval du DJ de branchement.
Si le triphasé ne vous est pas utile, passez en monophasé jusqu'à 12 kVA.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 15:49
forum consulter ce sujet Accès sur db rénovation installation triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
...très différente en fonction du type de brin
Non, la section de cuivre est la même.
Vous approvisionnez du R2V classique. Il faudrait connaitre la puissance dont vous avez besoin, afin d'estimer la chute de tension.
Si vous voulez gagner un conducteur vous passez du 2×6 mm² ou plus et élaborez une prise de terre locale.
S'il s'agit d'une habitation indépendante et non d'une petite dépendance il faudra envisager un point de livraison comptage indépendant. Avec 6 mm² on ne peut alimenter un habitat complet.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 15:44
forum consulter ce sujet Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ? sur le forum Électricité

Publicité

Vous savez que sur le forum nous ne faisons que transmettre notre expérience personnelle.
Vos désagréments font penser au type d'incident précédemment décrit.
Même en cas d'aération défaillante les odeurs d'égout ne doivent pas remonter, un habitat n'est heureusement jamais étanche. Il faut laisser les aérations faire leur travail.
Ici ce sont les glouglou qui sont un indice.
Cela montre une vidange qui se fait mal, soit parce que la canalisation respire mal et qu'un siphon se vide par aspiration (cela est relativement fréquent sur une installation mal faite).
Il faut donc que vous contrôliez les débits des évacuations, voir si les canalisations respirent, et envisager un bouchon en dernier ressort.
Une recherche qui nécessite de la patience, une bonne oreille et un bon nez..
Cordialement.
16 novembre 2016 à 14:37
forum consulter ce sujet Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB sur le forum Plomberie

Bien reçu.
Donc la solution ne viendra pas de Hager ; ils auraient pu vous orienter vers un produit équivalent de la marque (mais il n'y en n'a peut-être pas).
Il faudra donc remplacer l'ensemble émetteur récepteur.
Vous pouvez regarder chez Yokis : Yokis micromodules radio
ou bien vous adresser à un grossiste genre CGED dont les techniciens au comptoir ont une connaissance du matériel importante.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 14:24
forum consulter ce sujet Remplacer télécommande mural Hager qui ne se fabrique plus sur le forum Électricité

Bonjour.
Les coffrets jaunes contiennent le raccordement et comptage ERDF.
Le coffret de répartition gris a été placé là parce que c'était le plus simple.
Peut-être aurait-il pu être placé ailleurs qu'à l’aplomb de la fenêtre. Le déplacer ne serait pas très long.
Il faudrait que vous rappeliez le maire pour lui faire constater ce désagrément.
Pas d'idée sur l'aspect juridique du problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 13:31
forum consulter ce sujet Coffret électrique devant ma maison de ville sur le forum Litiges Travaux

Bonjour.
Si le ciment est collé, on ne voit pas comment vous pourriez déboucher sans devoir casser.
S'il y a un sous-sol sous la douche vous pourriez peut-être avoir accès à la canalisation.
On comprend que le siphon de la bonde n'est pas accessible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 13:23
forum consulter ce sujet Canalisation douche à l'Italienne bouchée sur le forum Plomberie

Bonjour.
Beaucoup de sujets apparentés ci-dessous traitent ce problème.
Il y a peut-être un bouchon (les glouglou), un siphon qui se vide par aspiration.
Vous balancez simultanément des seaux d'eau à différents endroits afin de voir si le débit d'écoulement vous semble normal.
Inutile d'être bricoleur averti en plomberie. Il faut donc essayer de voir si tous les siphons sont remplis, et ensuite tester avec les gros débits afin de voir si les écoulements se font bien.
Démonter et nettoyer les siphons peut être envisagé.
Si vous êtes nouveau locataire, vous pouvez avertir le bailleur qui se doit de fournir un logement en état.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 13:19
forum consulter ce sujet Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB sur le forum Plomberie

Si vous refaites la cuisine, vous tirez une nouvelle ligne spécifique avec PC 16 A pour le four, une autre pour un micro-ondes, une autre pour la cuisson (32 A).
Cordialement.
16 novembre 2016 à 11:48
forum consulter ce sujet Branchement d'un four électrique sur le forum Électricité

Aucun risque.
Citation :
Sur quoi repose l'interdiction...
La règlementation est ainsi pour ce qui concerne les chauffages fixes (quelle que soit la classe d'isolation), donc à demeure ; le chauffage d'appoint mobile avec terre peur être relié à une PC classique.
500 W double isolation sans terre est sans risque technologique.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 11:44
forum consulter ce sujet Danger brancher sèche-serviette sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour mat 043.
Citation :
Cela est-il possible ?
Oui, aucun problème. Vous essayez sur l'établi pour vous tranquilliser.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 11:07
forum consulter ce sujet Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 ! sur le forum Électricité

Bonjour. Classe 2 signifie double isolation donc sans nécessité d'un raccordement à la terre.
Il est d'usage de raccorder un sèche-serviettes sur une ligne dédiée.
Technologiquement il n'y a pas de risque. Règlementairement c'est différent.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 11:05
forum consulter ce sujet Danger brancher sèche-serviette sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait essayer de poser la question au service clients de Hager dont vous trouverez les références et modes de contact sur le site de la marque.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 10:48
forum consulter ce sujet Remplacer télécommande mural Hager qui ne se fabrique plus sur le forum Électricité

Bonjour.
Les lampes semblent présenter un intérêt, outre leur prix : type COB, 3 000 K et plus de 60°. Le plus simple serait d'en acquérir une ou deux et voir le résultat. Cela vous permettra de déterminer leur nombre et les emplacements.
Idem pour les lampes à leds.
Mais le rendu peut être mauvais. On trouve de tout sur le marché, même le plus mauvais.
Dans un garage on peut poser de bonnes vieilles réglettes fluo, au rendu correct, à la technologie robuste sans électronique, au prix modique.
Dans une cuisine de 12 m² quatre à cinq spots décrits ci-dessous suffisent.
Faisceaux uniformes bien larges et rendu chaud.

Déjà dit ailleurs, la solution personnelle consiste à utiliser des spots ARIC 5015 KIT ELITE F4 IP44 60° 3000K du plus bel effet, mais au prix non négligeable.

Vous faites au mieux.
Cordialement.
16 novembre 2016 à 10:35
forum consulter ce sujet Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond sur le forum Électricité

C'est un gros chantier qui vous attend, mais que vous ne pourrez pas executer tout seul si vous n'êtes pas de la partie.
6 kVA en triphasé correspond à 2 kVA par phase, soit à peine un sèche-cheveux. En tout vous pourriez en brancher trois, et même pas un four.
Passer le tableau en monophasé sera une opération simple et rapide pour ERDF en tarif de base (désormais, l'option HP HC n'est plus intéressante), mais il faudra que dans la foulée un électricien commute le chauffe-eau en monophasé ce qui n'est pas difficile. Le chauffe-eau possède normalement un bornier permettant le raccordement en monophasé ou en triphasé ; il faut s'en assurer.

Une fois la transformation effectuée, l'électricien fera des raccordements provisoires des circuits existants dans un tableau de répartition à poser.
Il faut vous orienter dans cette voie.
Si le chauffe-eau commute actuellement en HP et HC, laissez le faire.

Le DJ de branchement est celui en bas à gauche (quand vous actionnez la manette l'installation est coupée). En bas à droite le boitier noir ressemble à un autre disjoncteur ou un combiné à fusibles (voir ce que commande cet appareil) ; il faudrait faire deux photos nettes en gros plan de ces appareils.

Pour les travaux il faut envisager la réfection du point de livraison qui est très rapide, la pose d'un tableau de répartition duquel partiront les circuits existants et ceux qui y seront raccordés après, puis la réfection générale de l'installation qui sera faite ultérieurement, pièce par pièce, peut-être avec la pose de goulottes très utiles en rénovation.

Pas compliqué pour un pro, mais très long.
Vous devriez laisser tomber la manip. Sinon, on place les pointes de touche entre terre et la borne A2, DJ de branchement coupé, et en période HC ; s'il y a présence tension dans ces conditions, la phase directe alimentant le contact du relais est en amont du DJ de branchement, donc ne passant pas par votre tableau actuel.
Mais dès que vous aurez une nouvelle livraison en mono, toutes les anomalies éventuelles disparaitront.
Nota : pourquoi brancher la pointe de touche sur la terre ? Parce que si on la raccorde au neutre et que celui-ci est coupé par le DJ de branchement, on n'a plus la référence des potentiels pour voir si A1 reçoit bien la phase coupée par le contact, et alors certainement présente en HC. A la place du voltmètre on peut mettre une lampe témoin à incandescence de quelques watts, genre veilleuse.
Une manip sans filet qui peut être délicate et déconseillée pour les néophytes. Si le chauffe-eau est commuté en HP HC, laissez tomber tant que ça fonctionne.

Conclusion : il est préférable de ne pas toucher à la commande chauffe-eau, s'assurer que celui-ci est commutable en mono, poser un tableau de répartition provisoire avec au moins un ID 30 mA, faire le changement du point de livraison comptage, rebrancher les circuits existants ; ensuite, vous aurez le temps de rénover tout l'habitat.

Cordialement.
16 novembre 2016 à 09:50
forum consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électrique sur le forum Électricité

Bien. En triphasé le relais est différentiel. Si les intensités ne sont pas équilibrées ou si l'intensité des 3 phases dépasse trop le calibre et trop longtemps le relais déclenche. En monophasé seul le dépassement d'intensité déclenchera le relais.
On pense que la personne n'a pas bien fait le tour des propriétés du relais thermique. En monophasé il n'est pas question d’équilibrage.
C'est une utilisation peu fréquente d'un relais thermique ; il faut simplement connaitre les conditions de déclenchement.
Le capteur dans un relais thermique est électromécanique : une bilame chauffe et se déforme en fonction de l'intensité dans un circuit. Si les 3 déformations sont identiques, le fonctionnement est équilibré, ce qui est normal pour un moteur triphasé. Si une bilame se déforme différemment des deux autres, le relais déclenche, le fonctionnement du moteur étant déséquilibré, ce qui est un défaut pouvant être majeur.

Cordialement.
15 novembre 2016 à 23:35
forum consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
On peut penser que ce circuit lumière a été branché sur un circuit existant, peut-être dans une boite de dérivation à identifier, et qu'un mauvais contact affecte une jonction. La phase ou le neutre sont certainement coupés, mais pas les deux.
Lumière chambre et local chauffe-eau sont sur le même circuit repiqué.
Dans l'immédiat il faudra trouver où le circuit a été repiqué, pas forcément dans une boite, mais peut-être dans un appareillage.
Le recours à un professionnel sera peut-être nécessaire.
Cordialement.
15 novembre 2016 à 22:12
forum consulter ce sujet Plus de lumière dans deux pièces sur le forum Électricité

Bonjour Gobelue. Il faut un circuit spécifique classique avec PC 16 A protégé par DJ 16 ou 20 A.
Mais ne serait-ce pas un mini-four ?
Cordialement.
15 novembre 2016 à 21:58
forum consulter ce sujet Branchement d'un four électrique sur le forum Électricité

Bonjour. On ne sait si la réponse à votre question vous satisfait, aussi nous aimerions un retour de votre part.
Cordialement.
15 novembre 2016 à 17:39
forum consulter ce sujet Installation d'un convecteur de plafond sur le forum Électricité

Bonjour chantal13830.
On ne voit pas l'utilité d'un condensateur en sortie de transformateur (il n'y en a jamais).
Directement en sortie ce n'est pas possible.
Peut-être voulez vous signifier autre chose ?
Votre bêtise, si c'en est une, a pu endommager quelque chose, mais quoi ?
Seul un SAV agréé documenté pourra intervenir sur votre appareil, ayant en sa possession la documentation technique et le détail de la procédure de dépannage.
Su le forum nous n'avons pratiquement aucun dossier de service des appareils.
Alors quand vous évoquez CN1, cela ne peut être interprété.
Désolé.
Cordialement.
15 novembre 2016 à 17:19
forum consulter ce sujet J'ai remplacé le condensateur congélateur Whirlpool AFG 355/H sur le forum Électroménager

Bonjour Cabon. Autre méthode mais pour bricoleur.
Il est vrai que le support doit être dégraissé ou exempt de matière qui empêche l'adhésif de coller.
La méthode personnelle consiste à délimiter les deux bords du joint avec de l'adhésif translucide (et non du transparent cristal qui colle trop et qui se voit mal). Pour éviter tout débord de colle, de l'adhésif de peintre élargit la zone de part et d'autre de l'adhésif. Ensuite on fait une application de silicone, et l'usage d'une spatule à profil circulaire souple permet de donner une forme convenable au joint. Pas très simple, mais assez efficace à la longue et avec un peu d'entrainement. Puis on retire l'ensemble des rubans en une fois si possible, pleins de silicone, que l'on met immédiatement dans une boite en carton pour éviter tout encollage parasite (vêtements, lavabo, murs etc.). On peut fignoler délicatement les bords avec un doigt juste mouillé pour que le silicone ne colle pas.
On trouve ce genre de spatule spéciale dans les grandes surfaces de bricolage.
Vous faites au mieux, "sans filet" ou avec.
Cordialement.
15 novembre 2016 à 13:36
forum consulter ce sujet Papier adhésif de masquage pour du carrelage. sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour Chris87. Ce sujet est abondamment traité sur le forum.
Avec cinq mètres de distance vous n'avez peut-être pas besoin de tirer une ligne pour un tableau secondaire.
Prolonger une ligne lumière existante et une autre pour une PC suffirait peut-être.
Sinon la règle consiste à tirer une ligne protégée par un DJ dans le tableau principal, et à l'arrivée dans le tableau secondaire on place un interrupteur différentiel qui alimente les DJ des circuits lumière et PC. Que du classique.
Pour la section il faut connaitre vos besoins en puissance (donc intensité).
Vous voyez ce qui serait préférable ou bien possible et revenez en parler sur le forum.
Cordialement.
15 novembre 2016 à 11:36
forum consulter ce sujet Nouvelle installation électrique dans mon garage sur le forum Électricité

Bonjour latulipe32. La faitière semble très bien adaptée (ou autre récupération du même type), même sans embout. La pluie est sans incidence. Le pipi de chien non plus.
Cordialement.
15 novembre 2016 à 10:45
forum consulter ce sujet Cacher son piquet de terre sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
...Ou si vous le laissez sur la Calybox alors il sera alimenté tout le temps
Effectivement, c'est ce que l'on supposait. Par contre, l'avantage de laisser la commande chauffe-eau sur S4 est de maintenir le délestage cascado-cyclique sur cette charge et gagner 2,5 kW à 3 kW n'est pas négligeable aux heures de fortes consommation.
Cordialement.
15 novembre 2016 à 10:34
forum consulter ce sujet Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220 sur le forum Électricité

Oui, ça peut être méchant. De toute façon, s'il y a un fil sous le tableau en bois, il doit ressortir dans le tableau de répartition ; et comme on ne voit pas ce dernier, on doute de son existence.
Mais je ferais bien les tests précédemment décrits sans démontage.
En amont du DJ de branchement il y a quand même les fusibles dans le coffret amont (le blanc au milieu gauche ?).

Il serait peut-être bon de demander à ERDF de refaire à neuf le point de livraison-comptage pour cause de vétusté. Le disjoncteur de branchement est du type senior++.
Avez vous vraiment besoin d'une livraison en triphasé ? Si la puissance souscrite est de 15 ou 18 kVA cela se justifierait.
Mais pour 12 kVA ou moins, non.
Cordialement.
14 novembre 2016 à 22:00
forum consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électrique sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
j'ai probablement le second fil derrière le tableau en bois
Peut-être que oui, peut-être que non.
Si c'est non, l'hypothèse de 18:38 pourrait se vérifier avec les essais préconisés.
Si lors des essais la lampe reste éteinte DJ coupé, elle pourrait se rallumer DJ de branchement en service. Il faudrait une lampe de quelques watts ou un voltmètre. Dans cette hypothèse, un fil de phase partirait du tableau.
En gros, il faut voir sous le tableau combien de fils arrivent sur le contact dans le boitier bleu.
Cordialement.
14 novembre 2016 à 20:35
forum consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électrique sur le forum Électricité

Si vous faites le branchement sur une PC il ne faudra pas trop tirer sur le circuit (fer à repasser par exemple, ou même un sèche cheveux qui peut demander jusqu'à 2,3 kW !).
Essayez déjà sur une prise protégée à 16 ou 20 A.
Cordialement.
14 novembre 2016 à 20:23
forum consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum Électricité

OK. Il faut que vous identifiez chaque conducteur afin de réaliser un schéma.
Ensuite vous verrez ce qu'il y a à modifier. Pas d'avis concernant les différences (il faut regarder le E-catalogue) et pas trop de temps ce jour.
Cordialement.
14 novembre 2016 à 08:06
forum consulter ce sujet Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin sur le forum Électricité

OK. On ne connait pas la puissance de ce moteur ni son utilisation.
Pour un usage occasionnel vous pouvez le brancher sur une prise de courant forcément protégée.
Sinon, vous montez un DJ dans le tableau de répartition.
Pas compliqué, mais le plus simple est la prise de courant.
Cordialement.
14 novembre 2016 à 08:00
forum consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum Électricité

Bonjour alex. Il n'y a pas de protection contre les surintensités fortes ou courts-circuits, juste une protection contre les surcharges faibles assurées par le relais thermique, et en tri contre la disparition d'une phase ou un déséquilibre d'intensités.
Il faut donc un DJ magnétothermique en amont, courbe C au minimum.
Cordialement.
13 novembre 2016 à 21:58
forum consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum Électricité

Bonjour. En l'absence de matériels à l'ancienne, il faudrait câbler les va et vient avec "phase distribuée".
Voir la question 14740 : Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
Voir le schéma B avec une lampe spécifique pour témoin.
Cordialement.
13 novembre 2016 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin sur le forum Électricité

Oui, pas terrible, mais ce sera à vérifier avec un testeur à lampe néon ; il devrait alors briller avec la même intensité quel que soit l'état du DJ de branchement. On peut aussi mettre un voltmètre entre terre et ce conducteur, voire une lampe témoin.
Cela ne déclenchera aucun différentiel si le DJ est bien coupé.
Et si la lampe s'allume, brrr.... De quoi se faire du souci.
13 novembre 2016 à 19:08
forum consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Il semble que le relais 175 Hz est le boitier bleu en haut.
Dans ce cas, la phase allant sur le contact pourrait être reprise sur son alimentation.
Dans ce cas il pourrait y avoir la phase coupée derrière le tableau et alimentant A2.
On aurait aussi A1 et 1 directement reliés au neutre.
Les couleurs en haut du contacteur ne sont pas bonnes ; on pourrait espérer que le neutre soit bleu. Et placé à gauche.
En résumé, hormis la phase coupée provenant du relais 175 Hz, le câblage est plutôt folklorique.
Il y a du ménage à faire.
Cordialement.
13 novembre 2016 à 18:38
forum consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
je n'y connais pas grand chose en électricité
Bien compris.
Malgré les couleurs des différents câbles on ne peut vous aider car il faut être sur place et partir à la pèche des différentes fonctions en faisant des observations et des mesurages.
Il faut faire intervenir un professionnel.
Cordialement.
13 novembre 2016 à 15:14
forum consulter ce sujet Casse-tête électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Citation :
...la phase étant présente.
Oui, mais ce ne sera pas forcément vous un jour ou l'autre. Même si cela vous occasionne quelque travail, il faudrait remédier à ce qui est une source de danger certain.
Et s'il n'y en n'a pas actuellement sur votre tableau de répartition, l'ajout d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA limiterait les dangers, sans les atténuer tout à fait.
Cordialement.
13 novembre 2016 à 11:37
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07 sur le forum Électricité

Bonjour xavierb. Sauf erreur d'interprétation votre projet est mort né.
Alimenter le film résistant avec une simple prise programmable est facile.
Réguler la température de surface l'est moins.
100 W peut être une puissance néfaste pour la zone réfléchissante, tout dépend de sa surface.
Cette fonction est réalisée dans les convecteurs à inertie et rayonnants.
Un thermostat électronique complexe assure la régulation de température.
On ne peut rentrer dans les détails de la fonction régulation.
Désolé.
Cordialement.
13 novembre 2016 à 10:22
forum consulter ce sujet Réalisation d'un miroir rayonnant thermistance ? sur le forum Électricité

C'est bien que le problème soit résolu. La notice Hager est explicite, même si le neutre est gris pâle, peut-être trop pâle. Un bon bleu bien voyant pour le neutre aurait été plus indiqué, d'autant plus que le document est en couleur.
Rendez vous une prochaine fois sur le forum si vous êtes en détresse d'origine électrique.
Cordialement.
12 novembre 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière sur le forum Électricité

Bonjour. Effectivement, on ne voit pas la relation entre le contacteur et la prise Harting. Le contacteur poussoir ne serait-il pas un bouton poussoir. Bref, à quoi sert tout ce matériel ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
12 novembre 2016 à 19:27
forum consulter ce sujet Comment tester une prise Harting sur le forum Électricité

Vous avez essayé sur une lampe à incandescence avec la configuration d'usine ?
"Si une charge conventionnelle est à nouveau installée, il est possible de revenir dans le mode de variation “usine” : après l’appui de 10 s., faire 2 appuis brefs. Le produit confirmera le retour usine en faisant clignoter la charge deux fois."
12 novembre 2016 à 19:22
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière sur le forum Électricité

Bonjour MacLovin. Cours d'élec de base personnalisé.
Vous savez que phase et neutre sont les deux points d'une distribution entre lesquels on branche n'importe quel récepteur sous 230 V.
Le montage simple allumage est ainsi : borne de phase (sortie du fusible) - conducteur vers l'interrupteur - borne de l'interrupteur avec la phase directe - autre borne de l'interrupteur avec la phase coupée - conducteur de la phase coupées vers la lampe - lampe - neutre direct - conducteur - bornier de neutre.

A partir de là vous évaluez les causes de panne : lampe morte, bornes de la lampe mal serrées, bornes de l'interrupteur mal serrées, interrupteur HS (très rare), phase directe et neutre mal raccordés sur le bornier.
A vrai dire la phase directe est en sortie de fusible.
La tension aux bornes de l'interrupteur n'est pas significative.
En aucun cas on ne parle de courant (s'exprime en ampères). Le courant qui parcourt les conducteurs n'existe que si la lampe est allumée. Donc pour que le courant passe il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle (lampe HS, bornes desserrées etc.)
L'installation semble quelque peu ancienne. Si vous êtes dans vos murs au minimum une rénovation du tableau pourrait être envisagée.
Bonne recherche.
Cordialement.
12 novembre 2016 à 18:05
forum consulter ce sujet Lumière ne fonctionnant plus alors que les prises fonctionnent sur le forum Électricité

Question stupide : phase et neutre sont bien connectés sur leurs borniers respectifs (neutre en haut à gauche) ?
12 novembre 2016 à 17:02
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut effectuer la procédure d'apprentissage décrite sur la notice ou forcer le mode de variation.
Vous pouvez faire l'essai sur une lampe à incandescence.
Cordialement.
12 novembre 2016 à 14:01
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière sur le forum Électricité

Bonjour HabsAcadie. 5 kW et 240 V correspond au dimensionnement d'un circuit de cuisson. De ce côté ci de l'Atlantique la norme impose une section de conducteur de 6 mm² (9 AWG - le constructeur Dimplex indique 10)) avec protection par disjoncteur 32 A.
Si vous avez un panneau 70 A ce dernier conviendra.
Néanmoins, cette puissance importante est-elle justifiée pour chauffer un garage ? Ne serait-il pas préférable de bien isoler le garage et de diminuer la puissance du convecteur ? On ne connait pas la surface du garage.
L'installation n'est pas difficile ; il faudra respecter la procédure de mise en service. L'appareil ne requiert pas l'utilisation d'un thermostat mural (formellement interdit).
L'appareil est compatible avec une alimentation en triphasé.
Merci pour votre prochain retour d'information.
Cordialement.
12 novembre 2016 à 10:04
forum consulter ce sujet Installation d'un convecteur de plafond sur le forum Électricité

Oui jbOne, on ne tombe pas toujours sur des sociétés modèle où le fignolage et le nettoyage de chantier fait partie des règles de l'art. Ce n'est pas la majorité heureusement, vous êtes tombé sur un mauvais numéro.
Le chef d'entreprise dans votre cas n'avait pas à justifier le travail cochonné de son ouvrier. La plupart des artisans se plaignent néanmoins de ne pas trouver de vrais professionnels.
Les bons ne font pas de publicité, le bouche à oreille suffit et les délais s'en ressentent.

Il existe effectivement des murs préfabriqués mais il doit falloir des engins de levage adaptés.
J'ai découvert depuis quelques temps les parpaings à bancher (Maçon37 va se moquer), et pour faire des murs de soutènement ce semble très adapté, vu toutes les ferrailles qui quadrillent l'édifice dans les deux dimensions. Un béton bien dur vient lier tout cela. Mais comme dit sur un autre topic, un parpaing ça va, mais pas plus ; il faut être costaud et avoir une bonne colonne.
Un artisan de votre région serait à même d'effectuer cette réalisation.

Attendons d'autres avis sur les techniques d'élévation des murs.

Cordialement.
12 novembre 2016 à 00:25
forum consulter ce sujet Question simple de novice en maçonnerie sur le forum Maçonnerie

Bonjour Sophie. 76460 est effectivement une bien jolie ville, certes avec un sous-sol crayeux.
Il faudra bien étudier votre installation. Dans l'idéal on laisse l'eau dure (non adoucie) pour la cuisine (cuisson et consommation), WC, puisage jardin, buanderie
L'eau chaude est adoucie de même que l'eau froide est utilisée pour le sanitaire.
On consomme l'eau non adoucie, on fait la soupe avec etc. L'eau adoucie est riche en ions sodium alors que calcium et magnésium sont très fortement diminués.
Voir le paragraphe 3 de ce document http://www.belgaqua.be/document/traitem.pdf

Pour l'osmose d'évier, voir ce document http://www.pureprofrance.fr/15-osmoseur-residentiel

Pour la technique de l'adoucisseur, il faut faire appel à un professionnel du traitement et non à un revendeur.

Reste à voir si le traitement anti-tartre domestique est vraiment utile. Outre le coût de l'appareil, il faut souscrire un contrat d'entretien annuel.

Cordialement.
11 novembre 2016 à 23:59
forum consulter ce sujet Que choisir pour le traitement de l'eau ? sur le forum Plomberie

Juste pour vous encourager avant la nuit, quoique... il fait déjà bien noir.
Il faudrait faire appel à un ami expérimenté, un bricoleur de la famille, une autre personne dévouée, afin de tenter un diagnostic et une réparation ; sinon, le recours à un professionnel sera indispensable.
Cordialement.
11 novembre 2016 à 23:23
forum consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum Plomberie

Si vous pensez que l'évacuation de douche est la dernière à être reliée au collecteur, il faudra chercher juste en aval, avant la jonction sur le tuyau de fonte.
La canalisation d'évacuation devrait avoir un diamètre de 100 mm et se raccorder sur le tuyau en fonte.
Au comptoir de certains magasins spécialisés en fournitures sanitaires on peut avoir de bons conseils, mais pas toujours, même par des professionnels (expérience personnelle) ; cela tient à une personne.
Sur le forum on rappelle régulièrement qu'une évacuation peut se boucher et qu'il vaut mieux dévisser un couvercle de tampon plutôt que d'avoir à scier un tube.
On rappelle aussi que seul le papier toilette se dissout, et rien d'autre.
Depuis 13 h le niveau a-t-il baissé ?
11 novembre 2016 à 16:33
forum consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum Plomberie

Le bouchon est peut-être dans le tuyau fonte. Il faudrait alors démonter au niveau de la jonction fonte PVC.
En rénovation PVC on met des tampons de visite un peu partout afin de pouvoir déboucher sans difficultés.
Il faut patienter jusqu'à ce qu'un plombier ou un proche puisse intervenir.
Cordialement.
11 novembre 2016 à 15:39
forum consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum Plomberie

Bien reçu. Le plus simple serait de faire passer un plombier sérieux
Pour intervenir il faut de l'outillage. Il faut pouvoir localiser le tuyau d'évacuation, et peut-être le couper pour y passer furet ou lance haute pression.
Il vaudrait mieux que les canalisations soient en PVC.
Vous pouvez demander aux locataires en bas s'ils ont ce même problème. Cela aidera à localiser le bouchon, soit dans votre collecteur, soit dans la colonne descendante.
Cordialement.
11 novembre 2016 à 14:53
forum consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum Plomberie

Bonjour.
Ce n'est pas franchement l'idéal, mais en dehors de toute autre solution, pourquoi pas. Il faut que les deux appareils respirent. Notamment le sèche linge. Suivant son type, il nécessitera peut-être une liaison à l'extérieur. Un four est bien isolé et diffuse de l'air chaud plutôt vers l'avant. Il faudra donc bien ventiler la pièce.
A partir de là, vous faites au mieux.
Vous pouvez encastrer dans un meuble colonne aux dimensions adaptées. Le four sera encastré dans sa niche.
Cordialement.
11 novembre 2016 à 13:59
forum consulter ce sujet Superposer un sèche linge et un four ? sur le forum Électroménager

Bonjour. Pour vous aider avec le clavier ce sera difficile.
Il y a un bouchon en aval de la douche, donc dans le collecteur de liaison, soit vers une fosse septique, soit vers le tout à l'égout.
Il faudrait savoir si vous avez accès au collecteur d'évacuation, en espérant qu'il n'est pas enfoui sous l'habitat. En immeuble ou maison particulière les interventions seront différentes.
S'il s'agit d'un tout à l'égout, il doit y avoir un regard sur le trottoir ; est-ce le cas ?

Ce qu'il ne faut pas faire : consulter les pages jaunes et faire venir une société de dépannage d'urgence ; idem si vous avez reçu un papier publicitaire dans votre boite à lettres. Les arnaques sont nombreuses.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
11 novembre 2016 à 13:52
forum consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum Plomberie