FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 445 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 331 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour Nico17.
Sauf erreur d'interprétation, ce moteur semble bien être monophasé avec ses deux enroulements reliés à des fils jaune et rouge et rouge et bleu, et au moins un condensateur visible en bas de l'image (et peut-être un blanc en haut).
La plaque signalétique précise 2,2 kW qui est la puissance utile nominale, ce qui correspond, avec un rendement pris arbitrairement à 0,8, à 2,8 kW. Il faut ajouter la pointe de courant demandée par le compresseur au démarrage.
Ce qui fait qu'avec 1,6 kW par phase délivré par le générateur le compresseur ne peut fonctionner.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 21:33
forum consulter ce sujet Moteur monophasé avec générateur mono et tri sur le forum Électricité

Bien reçu. Si la terre de l'habitat est bonne, tant en valeur qu'en raccordement, le neutre est en défaut. Ce peut être une inversion de conducteurs quelque part ; le forum a déjà abordé ce problème, mauvais raccordement en amont du DJ de branchement (responsabilité ERDF) ou inversion en sortie de ce DJ (responsabilité de l'installateur). Et cette inversion ne daterait pas d'aujourd'hui.
La solution vous appartient.
Depuis quand, et peut-être suite à quelle action l'incident se produit-il ? Y a-t-il possibilité, depuis le tableau de répartition, de couper les différents circuits (on espère que l'installation n'est pas trop vieille) ? Si oui, il faudrait repérer et isoler le circuit en défaut, puis rechercher à ce niveau ensuite.
En premier il faut lever le mystère de la ddp neutre terre.
"ma terre a toujours 230V" Je vous comprends, mais il est préférable de préciser "la tension entre neutre et terre" ; une ddp se définit entre deux points comme vous savez.
Bonne recherche. Il va falloir suivre les circuits à la trace.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 21:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur 500mA déclenche neutre terre 230V sur le forum Électricité

Publicité

Citation :
le divisionnaire et le différentiel sautent.
Ça fait beaucoup.
Des suggestions ? Une bonne suffirait déjà !
Vous avez donc isolé le circuit de prises en défaut. Il faut enlever tous les récepteurs branchés sur ce circuit, refaire le test, puis après démonter chaque prise. Si c'est un court-circuit interne un peu franc, une petite odeur de grillé peut se faire sentir autour de la prise en défaut, mais comme les coupures sont rapides, l'arc n'a pas le temps de s'établir.
Il faut éviter de faire le test trop souvent, surtout sur un court-circuit ; les disjoncteurs n'aiment pas ça.
C'est pourquoi des mesures d'isolement à l'ohmmètre (phase neutre, phase terre) seraient préférables. Il faut bien couper l'origine de la ligne en défaut, donc phase et neutre. Et déconnecter tous les récepteurs ; on insiste sur "tous".
On pense à une prise défectueuse. On se demande pourquoi d'ailleurs. Jamais rencontré, sauf des blocs multiprises un peu fondus ou avec des connexions internes médiocres, chez les autres.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 20:50
forum consulter ce sujet Problème sur un disjoncteur divisionnaire sur le forum Électricité

Bien reçu GC et merci pour la description du mode opératoire, ce qui manquait à votre suggestion initiale.

Il n'est pas certain que jm45 possède l'outillage qui va bien.
Il ne s'agit pas de faire compliqué, mais de réussir l'opération one shot.
Chauffer le PVC au chalumeau présente le risque de chauffer non uniformément et de "cramer" le PVC quand c'est la première fois (et il y a aussi la peinture). C'est pour cela que je suggérais d'être prudent, voire de faire un entrainement en toute sécurité.
Un retour de jm45 est attendu avec impatience, une fois le tampon enlevé.
Cordialement bien entendu.
07 décembre 2016 à 18:58
forum consulter ce sujet Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour. Votre DJ de branchement déclenche en cas de surintensité très forte ou en cas de défaut d'isolement violent, ce qui pourrait être le cas.
230 V entre neutre et terre est anormal comme vous le supposez.
Si vous êtes éloigné du métier il faut faire intervenir un professionnel ; il sera apte à effectuer les analyses et mesurages nécessaires à l'établissement d'un diagnostic suivi de la remise en état de l'installation. Derrière l'écran on ne sait pas faire, car il faut être sur place.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 18:41
forum consulter ce sujet Disjoncteur 500mA déclenche neutre terre 230V sur le forum Électricité

Bonjour Pegasus30. Il faut distinguer le déclenchement de l'ID de la rangée, qui déclenche en cas de défaut d'isolement (un récepteur relié à la terre présente une liaison anormale phase ou neutre vers la terre).
Ensuite le DJ modulaire qui déclenche en cas de surintensité.
Votre technique est bonne mais il faut approfondir. Le DJ divisionnaire n'est normalement pas en cause, mais une PC peut être en défaut ou même un bloc multiprise branché dessus.
A suivre.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 18:36
forum consulter ce sujet Problème sur un disjoncteur divisionnaire sur le forum Électricité

1000 µH = marron noir rouge, ce qui fait 1 puis 0 puis multiplié par 10(puissance 2) = 100.

Après recherche chez Conrad il y en a une seule, mais chez RS particuliers il y en a quatre :
Inductance traversante

En VPC il n'y a que très peu de fournisseurs de composants électroniques, ceux conseillés de temps en temps sur le forum.
Profitez en pour approvisionner quelques unes des milliers de fournitures disponibles (composants, outils, soudure etc). Vous amortirez ainsi les frais de port.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 18:30
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle FAR LV1149 inductance self cramée sur le forum Électroménager

Bonjour. Juste une remarque et une question. Pour chauffer il faut un générateur d'air chaud.
Si le tampon réducteur est collé au dissolvant il se pourrait qu'en chauffant il ne se décolle pas, et que l'ensemble se déforme.
Ne faudrait-il pas faire un essai sur un emboitement collé ainsi sur une chute ?
Si le té n'est pas collé dans l'embase femelle au sol il n'y a pas de problème. A priori ce n'est pas le cas.

Il faut voir et être prudent. Une solution mécanique (scies, papier abrasif etc.) permettrait de ne pas déformer la circonférence et de détruire le tampon sans endommager l'emboitement femelle.
Par prudence il vaudrait mieux ne pas coller au dissolvant mais juste faire un joint permettant un démontage. On peut utiliser aussi un manchon à lèvre vertical.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 18:03
forum consulter ce sujet Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau sur le forum Plomberie

Merci Mamigas, Quelle patience !
Pour matt62500. Il faut rechercher "inductance traversante". Vous aurez beaucoup de difficultés (la recherche personnelle en VPC n'a rien donné), ce n'est pas un composant courant. Peut-être faudra-t-il démonter des alimentations d'ordinateur ou autre pour tomber sur le bon composant de récupération.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 12:30
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle FAR LV1149 inductance self cramée sur le forum Électroménager

Bonjour. Chez Nicoll les dimensions sont normalisées et permettent les raccordements.
Néanmoins, on ne visualise pas bien ce que vous voulez faire. Un petit schéma avant/après permettrait de mieux comprendre.
Comme souvent conseillé sur le forum, rajoutez ce qu'il faut comme tampons de visite pour les nettoyages ou débouchages ultérieurs éventuels.
Pour définir les produits vous pouvez vous rendre chez les grossistes et assembler les pièces de la marque afin de voir la faisabilité (Cedeo, Aubade, Brossette etc.).
Ensuite, vous remplissez votre panier avec les bonnes pièces.
Vous pouvez aussi consulter les E catalogues Nicoll.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 11:36
forum consulter ce sujet Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour. Désolé pour la confusion.
Un méaculpa formateur : le code des couleurs des inductances miniatures.
La donnée s'exprime en µH. Les deux premiers anneaux sont les chiffres significatifs, le troisième le multiplicateur (doré = 0,1 et argent = 0,01), le quatrième la tolérance (doré = 5% et argent = 10 %).
Ici, orange orange = 33 ; doré = 0,1.
Donc 3,3 µH.
Cela mis à part, cette inductance a grillé pour une raison indéterminée.
Le changement ne résoudra peut-être pas la panne, mais il faut essayer.
Merci à Mamigas, bien documenté sur ces platines.
Cordialement.
07 décembre 2016 à 10:26
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle FAR LV1149 inductance self cramée sur le forum Électroménager

Bonjour matt62500. On ne voit pas trop où est cette inductance sur la platine, qui, si elle ressemble à L2 et L3, serait plutôt une résistance. Il faudrait relever avec précision la couleur des anneaux (on devine orange - orange - ? - argent).
Mais si cette résistance a grillé c'est qu'elle a subi une surintensité provoquée par un dysfonctionnement du montage ; il y aurait donc d'autres composants responsables.
A suivre.
Cordialement.
06 décembre 2016 à 23:39
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle FAR LV1149 inductance self cramée sur le forum Électroménager

Bonjour. On comprend que vous voulez poser un nouveau carrelage sur l'ancien, situé 4 cm plus bas ; vous auriez ainsi 1,5 à 2 cm à rattraper.
Un enduit de ragréage autolissant (peut-être fibré) de cette épaisseur pourrait faire l'affaire si le support est sain et préparé avec un primaire pour que le produit adhère. Vous pouvez également enlever l'ancien carrelage, pour ensuite appliquer l'enduit de ragréage.
L'opération est simple d'après les vidéos. En pratique il faut de la dextérité et de l'expérience car il faut aller vite et éviter bosses et creux, bref, pour que la surface soit plane.
Regardez les produits PRB, Weber & Broutin et d'autres.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 décembre 2016 à 19:14
forum consulter ce sujet Mise au même niveau de deux sols sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour Easy73. Comment avez-vous résolu votre problème ? Merci de faire un retour.
06 décembre 2016 à 16:10
forum consulter ce sujet WC complètement bouchés et remplis de soude Destop sur le forum Plomberie

Bonjour Dan7707. Effectivement il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Juste pour ne pas vous laisser tout seul.
Vous pouvez utiliser du mélaminé pour les parois. L'idéal serait de pouvoir couper avec une scie circulaire avec un guide (lame de plancher à clipser par exemple). Ensuite il faudra coller du chant à chaud avec un fer à repasser et un chiffon. Pour le gabarit de sciage, outre de prendre les bonnes dimensions, on peut recycler des calendriers grand modèle, ce qui permet de ne pas se tromper avec les pentes.

Pour ce qui concerne les coulisses, que l'on pense être des supports télescopiques, le porte à faux nécessitera une fixation solide (mais 75 cm est énorme - il ne faudra pas y ranger des produits très lourds), mais soit avec plusieurs vis régulièrement réparties, ou des vis traversantes + écrou + rondelles.
Une possibilité est d'approvisionner des éléments de montage de cuisine du magasin bleu et de les adapter. Pour l'avoir fait c'est une solution convenable à condition que les dimensions intérieures le permettent.
Les portes semblent assez fines (5 mm), l'ensemble ne sera pas bien rigide. Des tasseaux n’empêcheront pas les planches de vriller, ou alors il faudrait un cadre métallique à réaliser de toutes pièces, et encore, ou bien choisir des panneaux plus épais.

Dans ce genre d'aménagement on se fie à son expérience de bricoleur tout terrain soigneux où les solutions sont personnelles ; mais il faut que ce soit esthétique et mécaniquement fiable.
Cordialement.
06 décembre 2016 à 14:36
forum consulter ce sujet Aménagement dessous escalier sur le forum Menuiserie

Ok. Neutre du transformateur relié à la terre, mais où ? Si c'est bien cela, vous appliquez la norme. Sinon vous refusez d'être complice d'un éventuel homicide par mise en danger de la vie d’autrui volontaire. Tout est dit de notre côté. Cordialement.
05 décembre 2016 à 23:07
forum consulter ce sujet Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ? sur le forum Électricité

Bonjour Antony. Avant de faire un achat qui vous restera sur les bras vous devez vous renseigner sur le convertisseur, dimmable (= graduable) lui aussi, qui conviendra à l'alimentation du luminaire. Cela doit être précisé dans la notice du produit.
Le convertisseur précédemment cité convient pour des lampes à filament et qui nécessite effectivement une puissance minimum pour fonctionner.
Cordialement.
05 décembre 2016 à 21:44
forum consulter ce sujet Conseils installation dalles leds dimmable dans ma cuisine sur le forum Électricité

OK. Quel est schéma de liaison à la terre du lieu ? Suivant cette précision, vous inclurez les organes de protection obligatoires.
Vous pouvez vous procurer le nouveau livret Promotelec L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs 47,50 € TTC
Cordialement.
05 décembre 2016 à 21:38
forum consulter ce sujet Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ? sur le forum Électricité

Bonjour. Il faut préciser très exactement quel appareillage déclenche.
Au besoin, vous faites une photo nette de l'objet.
Il faudrait préciser également si le dysfonctionnement est apparu du jour au lendemain, et sans intervention de votre part sur l'installation.
Cordialement.
05 décembre 2016 à 20:17
forum consulter ce sujet Problème avec mon éclairage extérieur sur le forum Électricité

Citation :
on est des personnes réglos, et honnêtes.
Vous, oui ! Mais soyez vigilants. Cordialement.
05 décembre 2016 à 18:56
forum consulter ce sujet Compréhension d'un compteur d'énergie sur le forum Électricité

Bonjour,
Juste une remarque. Ne prenez aucune responsabilité dans ce qui va s'apparenter à une galère. Votre question montre que vous êtes éloigné du métier.
Laissez tomber. Et dites à votre cousin qu'il fasse intervenir un professionnel. Il semble présenter une certaine inconscience mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
05 décembre 2016 à 18:53
forum consulter ce sujet Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ? sur le forum Électricité

Bonjour. Malgré tout nos efforts on ne peut apporter un peu de clarté à des phénomènes de ce type mal ou peu identifiés.
Vous évoquez un interrupteur différentiel ouvert, donc des circuits électriques non alimentés ; dans ce cas on ne peut invoquer un quelconque défaut d'isolement.
Des courants magnétiques ? On comprend aussi que vous pensez peut être à des tensions induites par des champs magnétiques alternatifs. Il n'y a rien de ce type dans l'environnement de l'habitat.
Si vous pensez que l'onduleur, objet non identifié dans le présent cas, est la cause mystérieuse de vos ressentis, vous seul pouvez considérer le problème résolu.
Vos proches ressentent-ils les mêmes effets ?
Cordialement.
05 décembre 2016 à 18:48
forum consulter ce sujet Je reçois de l’électricité statique sur les parties métalliques sur le forum Électricité

Citation :
...c'est lui qui nous doit de l'argent,
Certainement, mais vous savez ce qu'on dit concernant la peau de l'ours.

On vous souhaite bon courage pour la suite, car si votre propriétaire admet ses erreurs ce sera simple, mais s'il est mauvais coucheur, ce sera une autre paire de manches. La négociation devra être emprunte de diplomatie.
A suivre, avec de bonnes nouvelles si possible.
Cordialement.
04 décembre 2016 à 22:39
forum consulter ce sujet Compréhension d'un compteur d'énergie sur le forum Électricité

En conclusion le propriétaire a mis un compteur industriel; l'impression personnelle est qu'il s'agit d'une récupération, un professionnel n'aurait pas installé ce type de compteur, il n'y a pas de commande HP HC et on le sait depuis le début (compteur industriel d'énergie active et réactive), et le propriétaire, si l'on vous lit bien, interprète mal les index par ignorance ; malgré cela il essaie de vous faire avaler des couleuvres :
Citation :
je vais être sympa, le plus grand chiffre je le compterais en HP
Il n'a pas à être sympa, mais rigoureux.
Citation :
un des deux chiffres doit être HP et l'autre HC
Oui, affirmation aussi logique qu'un lancé de dés.

Alors que pouvez-vous faire, à part lui montrer que vous n'êtes pas dupe de ce qui faut bien appeler incompétence ?
Faire installer un point de livraison comptage forcément à ses frais. Une solution amiable sera toujours entachée de doutes.
On n'oublie pas que le propriétaire reste maitre du bouton de déclenchement et réarmement du DJ de branchement.
Cordialement.
04 décembre 2016 à 20:53
forum consulter ce sujet Compréhension d'un compteur d'énergie sur le forum Électricité

Plus dispo cet am. Un peu plus tard, oui.
03 décembre 2016 à 16:36
forum consulter ce sujet Compréhension d'un compteur d'énergie sur le forum Électricité

Bien reçu. On n'aime rien de particulier, on cherche juste à comprendre.
Vous avez ce ressenti quand vous touchez un objet relié à la terre.
Signe que vous êtes chargé d'électricité statique.
Le revêtement de sol peut intervenir, mais également la nature des vêtements que l'on porte, si l'air est sec ou humide.
Le ressenti étant indépendant du fait que l'appareil est à l'arrêt, mais relié à la terre, prouve que vous ne pourrez pas faire grand chose.
Cordialement.
03 décembre 2016 à 16:34
forum consulter ce sujet Je reçois de l’électricité statique sur les parties métalliques sur le forum Électricité

Bonjour. Qu'y a-t-il de marqué sur le boitier bleu ?
Le compteur possède deux contacts C1 C2 qui servent à commander le contacteur.
Il n'est pas de la responsabilité de l'agent de faire le branchement.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
En attendant vous commutez le contacteur en mode forcé.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
03 décembre 2016 à 15:08
forum consulter ce sujet Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses sur le forum Électricité

Bonjour tof1478.
Qu'y a t-il comme revêtement de sol ? Cordialement.
03 décembre 2016 à 15:04
forum consulter ce sujet Je reçois de l’électricité statique sur les parties métalliques sur le forum Électricité

Citation :
Au secours !!!!
Oui, on fait ce qu'on peut, mais on a des doutes.
Tout d'abord on suppose que vous êtes alimenté en triphasé. Ce qui est bizarre bien que possible.

Ensuite, il se pourrait que ce compteur soit une "récup" issue d'une industrie quelconque.
Que le compteur affiche une énergie active en kWh est normal. Mais il affiche également une énergie réactive en kVAr (kilo-voltampères réactifs) grandeur que l'on mesure en milieu industriel et non dans l'habitat.

Pourquoi 4 index ? Pas d'idée.

Le problème s'épaissit et vu d'ici, le propriétaire ne parait pas très clair. Il va falloir qu'il vous explique pourquoi il a mis (ou fait mettre) ce compteur industriel, et qui ne compte pas l'énergie HP et HC car on comprend que son abonnement est double tarif.
En gros, l'impression est qu'il est possible qu'il vous trompe.
Cordialement.
03 décembre 2016 à 15:02
forum consulter ce sujet Compréhension d'un compteur d'énergie sur le forum Électricité

Bonjour Arnaut.
Le schéma de raccordement est disponible sur ce document : cablage thermostat elth ax.pdf
On ne sait ce que vous voulez commander.
En tout cas le thermostat de type industriel doit actionner un contacteur.
Cordialement.
03 décembre 2016 à 10:15
forum consulter ce sujet Conseils câblage thermostat ELTH-A2 sur le forum Électricité

Bonjour. Vous ne précisez pas grand chose. Vous ne dites pas si vous êtes locataire ou propriétaire. Dans ce dernier cas, la pose de la cuisine viendra après la préparation complète de la pièce incluant carrelage, peinture, pose d'éclairage et de prises et de points d'eau, arrivées et évacuations. A cela viendra s'ajouter le prix des éléments et la pose.
Le prix des éléments dépend de la gamme choisie et il y a de grosses différences concernant les matériaux, la dimension du plan et sa matière, les accessoires etc.
Vous n'êtes pas au bout. Une sérieuse étude préalable est nécessaire.
Cordialement.
02 décembre 2016 à 22:07
forum consulter ce sujet Prix de pose d'une cuisine en kit sur le forum Divers

Bonjour ninou. Apparemment les contributeurs habituels du forum ou les visiteurs de passage ne peuvent répondre concernant une installation un peu complexe.
C'est un problème de régulation que vous devriez pouvoir traiter vu vos capacités. Peut-être faudrait-il parler du problème au professionnel ayant mis en service et certainement réglé l'installation.
Si PL, GC ou BP84 passent par ici ils pourront peut-être vous aider à éclaircir les dysfonctionnements.
Des sociétés spécialisées savent normalement traiter ces problèmes.
Désolé.
Cordialement.
02 décembre 2016 à 21:50
forum consulter ce sujet Différence de température plancher chauffant sur le forum Plomberie

Bonjour pigeonex. Des travaux d'hiver vous attendent.

1. Tout d'abord pour ce qui concerne le groupe de sécurité.
S'il est ancien et entartré, il peut couler en dehors des périodes de chauffe. On peut essayer le le réveiller un peu en manœuvrant rapidement la molette rouge.
Mais il peut aussi y avoir trop de pression sur le réseau. On la mesure avec un manomètre et on décide ou non de poser un réducteur de pression ou de changer le groupe. Cette dernière est une opération simple à la portée d'un bricoleur outillé.

2. Pour la fuite au niveau du joint, la portée est peut-être oxydée, et cela ne fera qu'empirer. On vide le chauffe-eau, on démonte, on nettoie, on remplace le joint en ajoutant au besoin un mastic d'étanchéité. Et on espère que la fuite ne se produira plus.
7 ans n'est pas encore bien vieux. En attendant, vous pouvez resserrer les écrous.

Voir la question apparentée 6639 : Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
Cordialement
02 décembre 2016 à 21:36
forum consulter ce sujet Gouttes sur la bride sous le chauffe eau sur le forum Plomberie

Citation :
...quand ça saute chez eux on ne peut rien faire.
Oui, vous êtes coincé. Et s'il veut vous embêter, c'est pareil.
On ne pense pas trop de bien de ce genre de situation, justifiée par un refus de faire les choses dans les règles.
Pour le relevé comment faites vous ? Le propriétaire rentre chez vous ? Vous lui donnez les index ?
Pas d'idée concernant la conduite à tenir pour éviter un conflit, à part d'extrapoler à partir de vos relevés, et à condition que le calibrage du compteur avec ses tores de mesures soit bon.
Ce compteur semble avoir un certain âge. Et la livraison en triphasé. Gare au dépassement d'intensité dans une phase.
On peut ajouter que concernant un nouveau point de livraison comptage protection, l'habitat devrait être probablement soumis à un contrôle Consuel.
Le lien de 11 h 20 ne fonctionne pas. Vous pouvez aller directement chez Enerdis.
Cordialement.
02 décembre 2016 à 21:01
forum consulter ce sujet Compréhension d'un compteur d'énergie sur le forum Électricité

Il était moins une !
Quand j'ai vu le schéma vers 17 h je me suis dit "pourvu qu'il n'enclenche pas le breaker."
En gros, le thermostat fonctionne comme un interrupteur qui commanderait une lampe, mais c'est automatique. Il s'agit d'un fonctionnement par tout ou rien qui est abandonné depuis longtemps ici.
Tout d'abord il n'y a pas de plinthes, et on utilise des convecteurs rayonnants à inertie équipés de thermostats électroniques.
Grand merci de votre retour, car venant du Québec, ils sont très rares.
Cordialement.
02 décembre 2016 à 20:33
forum consulter ce sujet 3 plinthes électriques branchées sur un braker sur le forum Électricité

Bonjour leti35.

Le premier point est que votre propriétaire n'a pas le droit de revendre de l’énergie.
Dès l'instant où il a mis cet appartement en location, sauf si ce n'est ni saisonnier ni meublé, il devait faire installer un point de livraison comptage indépendant.
Ensuite, que ça lui coûte 2 500 € est son problème.
L'histoire du beurre et de l'argent du beurre est bien connue et on ne développera pas plus.
Dans le logement, vous devez disposer d'un organe de coupure général ; est-ce le cas ?
La norme est stricte sur ce point, toujours pour la prévention des accidents. Idem pour l'obligation d'un tableau de répartition indépendant ; en disposez vous dans l'appartement ?
L'autre inconvénient est qu'en cas de déclenchement du disjoncteur de branchement, vous n'avez pas l'accès.
Disposez-vous d'appareils de cuisson gros consommateurs (four, plaque de cuisson) auxquels il faudrait rajouter lave-linge, sèche-linge, fer à repasser, cafetière, etc.
Tous ces appareils peuvent faire gonfler la facture.
On a oublié la production d'eau chaude et le chauffage éventuel.
Le contrat de fourniture du propriétaire comporte peut-être le double tarif HP HC ; désormais on ne gagne plus d'argent avec ce contrat, ou epsilon. Le compteur additionnel ne peut pas forcément faire la différence s'il ne reçoit pas l'ordre de changement de tarif.
Vous pouvez regarder ici de quel compteur il s'agit :
Performance énergétique compteurs divisionnaires 600 € par an peut se comprendre.
A vous de faire votre calcul complet incluant votre consommation estimée.
Citation :
D'après leurs calculs...
Cela ferait donc plus de 1 200 € par an et c'est loin d'être négligeable.
Il faut que vous demandiez des éclaircissements.

De toute façon le propriétaire est dans l'illégalité. Il faut qu'il sache que mettre en location un logement présente des contraintes et qu'il faut qu'il les assume autrement qu'en touchant son chèque tous les mois.
Devez vous payer en espèces ?
Cherchez sur le net les obligations des locataires et propriétaires.
Quand on loue la première fois en direct on peut passer à côté de ce type de détails qui n'en sont pas.

Cordialement.
02 décembre 2016 à 11:20
forum consulter ce sujet Compréhension d'un compteur d'énergie sur le forum Électricité

Bonjour Robert777. Rouge et noir sont les phases de votre réseau 240 V disponibles en sortie de votre breaker. Il doit bien y avoir les deux phases en sortie.
La puissance totale est 3 000 W ; le thermostat est capable de commuter 4 000 W. Il doit comporter deux bornes.
Les conducteurs 12 AWG correspondent à 3,3 mm² sauf erreur.
Les 3 plinthes doivent être connectées en parallèle.
Le thermostat est en série avec l'ensemble.


Vous dessinez le câblage que vous avez fait et vérifiez les deux détails de câblage ci-dessus en gras.

Si c'est bon (après notre vérification si vous voulez), vous pourrez mettre sous tension.

Nota ; de ce côté-ci de l'Atlantique, un circuit ouvert ne laisse pas passer le courant, donc tout le contraire de chez vous. Autre particularité : en studio, un micro ouvert est en action, fermé il est inactif.

A suivre.
Cordialement.
02 décembre 2016 à 00:22
forum consulter ce sujet 3 plinthes électriques branchées sur un braker sur le forum Électricité

Bonsoir Oli666. A distance ce sera difficile, sur l'établi, davantage ; et vous avez l'établi et au moins un multimètre à proximité.
Il va vous falloir "sonner" le commutateur inverseur, donc de repérer les connexions qu'il établit (voir schéma 3). Il s'agit d'inverser le raccordement de l'enroulement en série avec le condensateur, donc le blanc et rouge.

Ce commutateur est suspect car il y passe tout le courant de l'enroulement blanc et rouge. Ses contacts sont peut-être "cuits" au sens propre, car lorsqu'on inverse le sens de rotation brusquement, machine en charge, la pointe d'intensité est très importante.
Vous avez déjà fait pas mal de travail, il faut continuer. Vu d'ici on est étonné qu'il n'y ait que 3 fils sur ce commutateur. On s'attendrait plutôt à 4.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 23:17
forum consulter ce sujet Panne broyeur végétal Stiga LSG2508 sur le forum Électricité

Les convertisseurs Halotronic sont prévus pour des lampes à filament ou des leds commandées en tension 12 V AC.
La gamme Halotronic comporte les modèles suivants :
20-70W : Osram HTM 70VA 230V
35-105W : Osram HTM 105VA 230V
50-150W : Osram HTM 150VA 230V

Il n'est pas certain que ces convertisseurs puissent être dimmables, c'est donc à voir sur les catalogues ; il faudrait que les lampes leds le soient aussi. Sans compter qu'il faut une commande.
Vous faites le bilan des puissances et voyez alors le ou les convertisseurs qu'il vous faut.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 22:35
forum consulter ce sujet Conseils utilisation transformateur Osram Halotronic sur le forum Électricité

Bonjour douinhar. On peut penser qu'il s'agit de limiter la chute de tension due à la longueur de la ligne, sa section, et l'intensité absorbée par les lampes. La tension de sortie nominale est de 11,5 V efficaces
Même à quatre mètres le convertisseur fonctionnera.
Une précision : à vide, donc sans charge de branchée, le convertisseur ne démarre pas ; inutile de mettre un voltmètre qui, de toute façon, ne peut donner qu'une valeur erronée en fonctionnement vu l'allure de la tension qui n'a rien à voir avec une sinusoïde.
Il est vrai que pratiquement, on s'efforce que convertisseur et lampes soient dans le voisinage.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 21:12
forum consulter ce sujet Conseils utilisation transformateur Osram Halotronic sur le forum Électricité

Bonjour à tous. "... la personne a besoin d'une alimentation avec variateur", On peut comprendre que Franck veut simplement remplacer les piles par une alimentation fixe secteur.
Pour quelle application, on ne sait pas. 12 V continu avec transformateur et variateur n'est bien évidemment pas une solution.
On n'avancera guère sur ce sujet, Franck ne recevant pas les notifications car non inscrit.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 19:14
forum consulter ce sujet Remplacer 8 piles 1,5V par alimentation secteur sur le forum Divers

Si vous abandonnez le tarif EJP, s'il s'agit bien de cela, vous paierez les kWh au tarif classique, donc hors EJP, donc hors "plein pot". Peut-être faudra-t-il l'intervention d'un technicien ERDF pour modifier la programmation du boitier de commande EJP.

Pour le comptage EJP, manque d'expérience. Je ne sais pas s'il y a un double cadran sur le compteur (essayez d'aller voir).

Il n'y a pas de questions bêtes. On s'efforce de donner les renseignements quand on peut.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 15:51
forum consulter ce sujet Boitier EJP et passage abonnement normal sur le forum Électricité

Bien. C'est fichu, il y a un défaut d'isolement. Il faut changer le thermoplongeur.
Cela vous coûtera moins cher qu'un chauffe-eau neuf. Pensez à approvisionner ce qu'il faut comme joints.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 15:02
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs sur le forum Plomberie

Bonjour. Le contacteur débranche les circuits non prioritaires quand il est commandé ; quand il n'est pas commandé, tous les circuits sont normalement alimentés. Vous pouvez laisser le montage en l'état.
Citation :
Je comprends que certains appareil seront coupés certains jours
Non, pour la raison décrite ci-dessus.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 14:59
forum consulter ce sujet Boitier EJP et passage abonnement normal sur le forum Électricité

Ok. On rejoint donc l'hypothèse de GC qui évoque un défaut d'isolement, puisque aucune protection surintensité ne déclenche.
Vous testez de nouveau la résistance entre le châssis métallique et les bornes de la résistance ; l'appareil doit indiquer OL (comme over limit) ou autre indication signifiant l'infini. La fonction à utiliser est ohmmètre et non ampèremètre.
Il n'y a pas de fusible en série avec le thermostat. Il y en a un sur le tableau qui doit alimenter le contacteur chauffe-eau ; 16 A certainement.
A suivre.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 14:30
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs sur le forum Plomberie

Bonjour Sébastien. On comprend que le disjoncteur de branchement et le fusible du circuit chauffe-eau déclenchent. Cela signifierait que la résistance serait en défaut (avec un S).
On débranche une borne de la résistance et on mesure sa valeur. On doit trouver 44 ohms environ.
Entre chaque borne et le châssis métallique, on doit trouver l'infini ou pas loin.
A suivre avec des précisions quant au déclenchement du DJ de branchement, la présence ou non d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, et le résultat des deux mesures.
La résistance est-elle dans un fourreau, où s'agit-il d'un thermoplongeur ? Dans le premier cas elle est facile à changer ; dans le deuxième il y a un sérieux démontage à effectuer.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 13:56
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 14. S'agissant d'une machine tournante électrique, électriquement elle ne tourne que dans un seul sens, et mécaniquement dans les deux. Comme une roue de vélo.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 13:39
forum consulter ce sujet Aspirateur Miele S711 très bruyant sur le forum Électroménager

Bonjour. Une solution pourra vous être proposée ici même si un ébéniste parcourt le forum. Ce qui est rare.
Sinon, vous pouvez contacter un professionnel.
En tapant "ébéniste paris" sur un moteur de recherches on arrive facilement chez des spécialistes tel que celui-ci http://www.herve-ebeniste.com/ mais il y en a certainement beaucoup d'autres.
Le mieux est d'établir un dialogue téléphonique.
Cordialement.
01 décembre 2016 à 09:29
forum consulter ce sujet Conseil menuiserie pour table salle à manger en bois sur le forum Menuiserie

Bien reçu.
Citation :
J'ai une peau atopique et je fais de l’eczéma...
Si cela peut vous rassurer, et votre dermatologue a dû vous le dire, une eau adoucie ne changera pas grand chose à votre affection.
Pour ce qui est de boire de l'eau adoucie, le médecin est à même de vous renseigner. Le sodium n'est pas bon pour nos artères.
Les bouteilles, pourquoi pas, mais suivant la source, une eau peut être chargée ou non en sels minéraux. Si on peut éviter le sodium (présent dans les eaux minérales gazeuses naturelles) c'est très bien.
Quant au prix, il dépendra de la marque (bien que la plupart possèdent des composants issus des mêmes fournisseurs), les grands sont Culligan et Permo, suivis de près par Centre Pilote Eau Douce (Prestige bio) et autres marques plus discrètes.
Au prix de l'appareil et de son installation, il faut rajouter le sel et le contrat d'entretien annuel.
La grande question est : est-ce vraiment utile dans l'habitat individuel ? Question sans réponse au bout de beaucoup d'années d'utilisation.
C'est vous qui voyez, il ne faut pas se laisser persuader par des arguments de vente seuls.
Cordialement.
30 novembre 2016 à 22:25
forum consulter ce sujet Que choisir pour le traitement de l'eau ? sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
...la plaque est-elle foutue ?
C'est probable. Vous ne seriez pas le premier à acquérir du matériel d'occasion en panne (peut-être dans un coin de France).
Si le fusible saute, la plaque présente un court-circuit. Avant de la mettre en déchèterie, vérifiez quand même si le cordon de raccordement est connecté correctement sur le bornier interne.
Cordialement.
30 novembre 2016 à 21:42
forum consulter ce sujet Plaque induction Curtiss fait sauter le fusible sur le forum Électroménager