Bonjour Maraccu. Votre question est trop spécialisée pour qu'une réponse circonstanciée puisse être apportée.
En cherchant un peu sur le net, on arrive finalement ici https://www.stiebel-eltron.fr/fr/page-d-accueil.html où vous trouverez adresse, un numéro de hot-line, et peut-être une solution à votre problème à terme.
12 V DC est certainement la tension d'alimentation de l'interrupteur horaire.
Vous n'avez peut-être pas fait une affaire en récupérant cet appareil. D'autre part, le double tarif HP / HC ne rapporte plus rien depuis quelques mois. Des simulations ont déjà été effectuées sur le forum. Le gain sur une année tend vers zéro.
Cordialement.
En cherchant un peu sur le net, on arrive finalement ici https://www.stiebel-eltron.fr/fr/page-d-accueil.html où vous trouverez adresse, un numéro de hot-line, et peut-être une solution à votre problème à terme.
12 V DC est certainement la tension d'alimentation de l'interrupteur horaire.
Vous n'avez peut-être pas fait une affaire en récupérant cet appareil. D'autre part, le double tarif HP / HC ne rapporte plus rien depuis quelques mois. Des simulations ont déjà été effectuées sur le forum. Le gain sur une année tend vers zéro.
Cordialement.
10 août 2017 à 09:42
consulter ce sujet Signal pilote pour accumulateur de chaleur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
Si de l'eau a coulé, cela recommencera.
La solution est de déterrer le pourtour de la maison, bien nettoyer les murs, refaire les joints si besoin est, puis enduire avec un produit d'étanchéité adapté (Kataplan, mais il y en a certainement bien d'autres).
Voir ici entre autres sider oxydro etancheite.pdf
Des drains en pourtour de l'habitat pourraient peut-être réduire les risques. Dans tous les cas, les solutions vous seront proposées par des professionnels sur place.
Déterrer peut se faire à la machine si l'accès est possible ; dans le cas contraire c'est pelle et pioche. Un travail pour des équipes expérimentées.
Attendons d'autres avis.
Concernant le tableau de répartition qui a fait son temps, une rénovation avec changement des fusibles pour des disjoncteurs modulaires et pose d'interrupteurs différentiels 30 mA pourrait être un prochain projet. Il faudra agrandir le tableau avec une rangée supplémentaire.
Cordialement.
Si de l'eau a coulé, cela recommencera.
La solution est de déterrer le pourtour de la maison, bien nettoyer les murs, refaire les joints si besoin est, puis enduire avec un produit d'étanchéité adapté (Kataplan, mais il y en a certainement bien d'autres).
Voir ici entre autres sider oxydro etancheite.pdf
Des drains en pourtour de l'habitat pourraient peut-être réduire les risques. Dans tous les cas, les solutions vous seront proposées par des professionnels sur place.
Déterrer peut se faire à la machine si l'accès est possible ; dans le cas contraire c'est pelle et pioche. Un travail pour des équipes expérimentées.
Attendons d'autres avis.
Concernant le tableau de répartition qui a fait son temps, une rénovation avec changement des fusibles pour des disjoncteurs modulaires et pose d'interrupteurs différentiels 30 mA pourrait être un prochain projet. Il faudra agrandir le tableau avec une rangée supplémentaire.
Cordialement.
10 août 2017 à 09:13
consulter ce sujet Infiltrations d'eau importante sous-sol au niveau du compteur EDF sur le forum MaçonnerieBonjour. Indépendamment de la réponse de l'ami Maçon37 qui ne saurait tarder, l'avis personnel est que pour moins de 30 € le m² un professionnel projettera un enduit monocouche et vu la petite surface, ne mettra pas plus d'une journée. Il suffira juste de dégager la partie basse.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 août 2017 à 08:57
consulter ce sujet Ravalement mur en parpaings sur le forum MaçonnerieDes nouvelles du compagnon à la disqueuse. 15 mois d'arrêt de travail, une opération au bout de presque 6 ou 7 mois d'arrêt, convalescence et rééducation. Pas facile pour un maçon.
09 août 2017 à 23:11
consulter ce sujet Site de vente en ligne de vêtements de travail sur le forum OutillageBonjour Madness. Que dit exactement la notice d'un tube led ? Y-a-t-il deux picots à chaque bout ? Nécessite-t-il un convertisseur électronique ?
Avec quelques renseignements on pourrait peut-être envisager une solution.
On ne comprend pas bien l'intérêt économique de démonter une réglette classique pour y monter un tube led.
Sans parler du résultat lumineux qui peut être catastrophique, surtout avec 4000 K.
Cordialement.
Avec quelques renseignements on pourrait peut-être envisager une solution.
On ne comprend pas bien l'intérêt économique de démonter une réglette classique pour y monter un tube led.
Sans parler du résultat lumineux qui peut être catastrophique, surtout avec 4000 K.
Cordialement.
09 août 2017 à 22:37
consulter ce sujet Changement Tubes fluo par tubes LED sur le forum ÉlectricitéBien reçu Valo. Il y a forcément un couac quelque part, car le montage doit être analogue à une distribution lumineuse dans l'habitat avec le neutre commun, la phase coupée étant délivrée par les interrupteurs. C'est pour cela que le schéma de câblage est nécessaire.
Sur la photo sous le pseudo on voit un opérateur en train d'utiliser une disqueuse...
Sans lunettes apparentes ou casque complet avec masque, sans casque de protection auditive, peut-être porte-t-il des chaussures de sécurité ?
Cordialement.
Sur la photo sous le pseudo on voit un opérateur en train d'utiliser une disqueuse...
Sans lunettes apparentes ou casque complet avec masque, sans casque de protection auditive, peut-être porte-t-il des chaussures de sécurité ?
Cordialement.
09 août 2017 à 22:15
consulter ce sujet Problème interrupteur 230v sur installation 12v sur le forum ÉlectricitéOk. J'ai commencé à ébaucher un schéma, mais le plus simple est que vous le fassiez.
Panneau vers régulateur (entrée + et - avec diode antiretour)
Sortie régulateur + et - vers batterie
DJ Bipolaire ou unipolaire en sortie batterie ; le - batterie est commun aux luminaires.
DJ unipolaire en sortie DJ principal, en série avec interrupteur, en série avec le luminaire leds avec le - commun
2ème circuit identique.
Si c'est cela on ne voit pas comment les batteries en // peuvent se décharger.
A suivre.
Panneau vers régulateur (entrée + et - avec diode antiretour)
Sortie régulateur + et - vers batterie
DJ Bipolaire ou unipolaire en sortie batterie ; le - batterie est commun aux luminaires.
DJ unipolaire en sortie DJ principal, en série avec interrupteur, en série avec le luminaire leds avec le - commun
2ème circuit identique.
Si c'est cela on ne voit pas comment les batteries en // peuvent se décharger.
A suivre.
09 août 2017 à 21:20
consulter ce sujet Problème interrupteur 230v sur installation 12v sur le forum ÉlectricitéOk. Cette décharge de batterie peut certainement s'expliquer, mais il faudrait savoir comment tout cela est connecté. Vous verrez bien demain.
Cordialement.
Cordialement.
09 août 2017 à 20:39
consulter ce sujet Problème interrupteur 230v sur installation 12v sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce sera très difficile de vous aider sans connaissances exactes et détaillées du schéma du montage.
En continu il n'y a pas de neutre, et il n'y a pas d'interrupteur spécial 12 V.
Cela ne vous avance guère.
Cordialement.
En continu il n'y a pas de neutre, et il n'y a pas d'interrupteur spécial 12 V.
Cela ne vous avance guère.
Cordialement.
09 août 2017 à 15:52
consulter ce sujet Problème interrupteur 230v sur installation 12v sur le forum ÉlectricitéOn arrive au bout.
Qualigaz concerne les installations nouvelles, modifiées ou complétées.
L'ouverture d'un contrat gaz est assujetti à la fourniture du label (cas de la location d'un habitat avec ré-ouverture de compteur). Constaté pour un proche en nouvelle location.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau gaz.
Pour que le tirage naturel se fasse, il faut que les fumées montent dans le conduit vers la toiture. Si une VMC aspire l'air de la pièce (quel que soit l'endroit où se trouve la bouche - les mouvements de l'air se font dans le volume entier), le tirage se fait mal. C'est pour cela que la réglementation VMC + appareils à gaz est stricte. Pas de problème par contre pour les chaudières à ventouse.
Si vous avez les 2 ventilations haute et basse dans la pièce, pas de problème. On ferait ainsi ici. Mais c'est vous qui voyez.
D'une façon générale, la ventilation des appareils à gaz doit être une préoccupation de l'usager, quel que soit le pays.
Des détecteurs de CO et de fumée ont déjà sauvé des vies.
Cordialement.
Qualigaz concerne les installations nouvelles, modifiées ou complétées.
L'ouverture d'un contrat gaz est assujetti à la fourniture du label (cas de la location d'un habitat avec ré-ouverture de compteur). Constaté pour un proche en nouvelle location.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau gaz.
Pour que le tirage naturel se fasse, il faut que les fumées montent dans le conduit vers la toiture. Si une VMC aspire l'air de la pièce (quel que soit l'endroit où se trouve la bouche - les mouvements de l'air se font dans le volume entier), le tirage se fait mal. C'est pour cela que la réglementation VMC + appareils à gaz est stricte. Pas de problème par contre pour les chaudières à ventouse.
Si vous avez les 2 ventilations haute et basse dans la pièce, pas de problème. On ferait ainsi ici. Mais c'est vous qui voyez.
D'une façon générale, la ventilation des appareils à gaz doit être une préoccupation de l'usager, quel que soit le pays.
Des détecteurs de CO et de fumée ont déjà sauvé des vies.
Cordialement.
08 août 2017 à 23:29
consulter ce sujet Normes et cheminement des conducteurs encastrés sur le forum ÉlectricitéBonjour. Quelques précisions.
Les luminaires à leds ne se graduent pas de façon traditionnelle comme les lampes à incandescence dont une électronique très simple règle la valeur efficace de la tension appliquée.
Sans rentrer dans les détails, une led se commande avec un générateur de courant, c'est à dire que même si on l'alimente en 12 V = cte par exemple, un convertisseur interne génère un courant constant de quelques centaines de mA.
Si le luminaire n'a pas été prévu pour être graduable, il est inutile de chercher.
D'autre part le constructeur n'est pas l'interlocuteur du particulier. Il y a des spécialistes pour cela et on les trouve chez les grossistes qui, de par les relations qu'ils ont avec les marques et leur expérience de comptoir, sont aptes à conseiller les bons produits. Il n'est peut-être pas trop tard d'effectuer une telle démarche.
Le particulier expérimenté peut également effectuer des recherches sur des E-catalogues et ensuite faire son marché en toute connaissance de cause.
Pour ce qui concerne l'anglais, il vaut mieux avoir de bonnes bases.
Cordialement.
Les luminaires à leds ne se graduent pas de façon traditionnelle comme les lampes à incandescence dont une électronique très simple règle la valeur efficace de la tension appliquée.
Sans rentrer dans les détails, une led se commande avec un générateur de courant, c'est à dire que même si on l'alimente en 12 V = cte par exemple, un convertisseur interne génère un courant constant de quelques centaines de mA.
Si le luminaire n'a pas été prévu pour être graduable, il est inutile de chercher.
D'autre part le constructeur n'est pas l'interlocuteur du particulier. Il y a des spécialistes pour cela et on les trouve chez les grossistes qui, de par les relations qu'ils ont avec les marques et leur expérience de comptoir, sont aptes à conseiller les bons produits. Il n'est peut-être pas trop tard d'effectuer une telle démarche.
Le particulier expérimenté peut également effectuer des recherches sur des E-catalogues et ensuite faire son marché en toute connaissance de cause.
Pour ce qui concerne l'anglais, il vaut mieux avoir de bonnes bases.
Cordialement.
08 août 2017 à 18:42
consulter ce sujet Comment brancher un gradateur sur un pavé encastrable LED sur le forum ÉlectricitéBonjour DCD. Pour ce qui est de la réglementation gaz, vous pouvez faire une recherche avec les mots clés ventilation haute et basse ou réglementation chaudière gaz.
Voir également ici : aeration et la ventilation de votre logement grdf.pdf
Voir le contrôle Qualigaz ici qualigaz.com particuliers certificats de-conformite
Votre assureur est à même de vous informer sur les obligations dans le pays. Mais comme on peut être asphyxié de la même façon des deux côtés de la frontière, les réglementations doivent être voisines.
Pour les circuits électriques mixtes vous faites au mieux. Ici on distingue bien les circuits lumière et les autres : PC et circuits spécialisés. Vous pouvez faire pareil même si ce n'est pas obligatoire en Belgique.
DJ 20 A maxi pour le 2,5 mm² et 16 A maxi pour le 1,5 mm².
Si c'est la succession qui est propriétaire, il ne faudrait pas qu'un jour elle vous demande des comptes ; gardez bien toutes vos factures.
Pour l'aération SDB dans laquelle il y a un chauffe-eau gaz on ne peut faire n'importe quoi pour la ventilation, du fait que les fumées doivent s'évacuer dehors. Si une VMC aspire cela ne va pas.
L'aération WC avec fenêtre convient ; c'est la SDB qui pose un problème. Voir si les aérations hautes et basses peuvent suffire. Nous n'avons pas évoqué l'aération de la cuisine. Il faudra y penser aussi.
Cordialement.
Voir également ici : aeration et la ventilation de votre logement grdf.pdf
Voir le contrôle Qualigaz ici qualigaz.com particuliers certificats de-conformite
Votre assureur est à même de vous informer sur les obligations dans le pays. Mais comme on peut être asphyxié de la même façon des deux côtés de la frontière, les réglementations doivent être voisines.
Pour les circuits électriques mixtes vous faites au mieux. Ici on distingue bien les circuits lumière et les autres : PC et circuits spécialisés. Vous pouvez faire pareil même si ce n'est pas obligatoire en Belgique.
DJ 20 A maxi pour le 2,5 mm² et 16 A maxi pour le 1,5 mm².
Citation :On distingue les conducteurs uniques et les câbles. Dans un cas comme dans l'autre c'est une question de logique. La règle du 1/3 de libre a été assouplie ici. Mais avec ou sans règle, il faut que les torons passent bien dans les tubes. Pour le XVB = R2V, suivant le nombre de conducteurs il est plus ou moins gros. dans un diamètre 20 on aura du mal à passer plus d'un câble.
D'où ma question à propos de 2 XVB 3G (6 conducteurs) dans un seul tube. Quid ?
Si c'est la succession qui est propriétaire, il ne faudrait pas qu'un jour elle vous demande des comptes ; gardez bien toutes vos factures.
Pour l'aération SDB dans laquelle il y a un chauffe-eau gaz on ne peut faire n'importe quoi pour la ventilation, du fait que les fumées doivent s'évacuer dehors. Si une VMC aspire cela ne va pas.
L'aération WC avec fenêtre convient ; c'est la SDB qui pose un problème. Voir si les aérations hautes et basses peuvent suffire. Nous n'avons pas évoqué l'aération de la cuisine. Il faudra y penser aussi.
Cordialement.
08 août 2017 à 16:48
consulter ce sujet Normes et cheminement des conducteurs encastrés sur le forum ÉlectricitéOk. Quelques idées en passant.
Augmenter la section du flexible, quitte à utiliser des réducteurs.
Voir si la pression du réseau n'est pas trop forte, et si oui, monter un réducteur de pression avec manomètre en tête de distribution. Penser à mettre une vanne d'arrêt en série avec le manomètre.
Monter un anti-bélier.
Cordialement.
Augmenter la section du flexible, quitte à utiliser des réducteurs.
Voir si la pression du réseau n'est pas trop forte, et si oui, monter un réducteur de pression avec manomètre en tête de distribution. Penser à mettre une vanne d'arrêt en série avec le manomètre.
Monter un anti-bélier.
Cordialement.
07 août 2017 à 22:47
consulter ce sujet Siphon chauffe-eau qui déborde sur le forum PlomberieBonjour. Voir question 4953 : Schéma câblage minuterie LEGRAND 03702 qui traite ce sujet.
Cordialement.
Cordialement.
07 août 2017 à 22:19
consulter ce sujet Cherche schéma minuterie Legrand 03702 sur le forum ÉlectricitéBonjour Ludo123. Que dit la notice concernant ces deux fils noirs ? Cordialement.
07 août 2017 à 21:40
consulter ce sujet Branchement VMC simple flux sur le forum DiversOk. L'appareil Conrad est un Finder déguisé.
Pour faire ce défi il faudrait que vous définissiez comment vous allez utiliser une impulsion qui serait générée tous les jours à heure fixe.
Comment faire comprendre à l'automatisme de porte qu'il s'agit de la fermer ? Comment va-t-elle réagir si elle est déjà fermée ? En cas de processus de fermeture la porte va se ré-ouvrir en cas de passage d'un intrus ? La porte va donc rester ouverte en attendant la prochaine impulsion.
Générer une impulsion par 24 heures n'est pas compliqué ; mais après ?
Que se passe-t-il si l'impulsion est de mauvaise qualité (rebond du contact) ?
Ici même nous avons travaillé sur une commande automatisée d'une porte de poulailler à heure fixe.
Vous pouvez faire une recherche à l'aide du moteur ci-dessus.
Ceci est votre défi mais ne peut pas être celui des contributeurs du forum.
Cordialement.
Pour faire ce défi il faudrait que vous définissiez comment vous allez utiliser une impulsion qui serait générée tous les jours à heure fixe.
Comment faire comprendre à l'automatisme de porte qu'il s'agit de la fermer ? Comment va-t-elle réagir si elle est déjà fermée ? En cas de processus de fermeture la porte va se ré-ouvrir en cas de passage d'un intrus ? La porte va donc rester ouverte en attendant la prochaine impulsion.
Générer une impulsion par 24 heures n'est pas compliqué ; mais après ?
Que se passe-t-il si l'impulsion est de mauvaise qualité (rebond du contact) ?
Ici même nous avons travaillé sur une commande automatisée d'une porte de poulailler à heure fixe.
Vous pouvez faire une recherche à l'aide du moteur ci-dessus.
Ceci est votre défi mais ne peut pas être celui des contributeurs du forum.
Cordialement.
07 août 2017 à 14:16
consulter ce sujet Recherche relais un peu spécial sur le forum ÉlectricitéFred, on vous souhaite alors une bonne reprise pour demain lundi. Un jour vous serez tranquille. On comprend que ce n'est pas pour tout de suite.
Chacun essaie de transmettre son expérience et ses astuces quand il y en a.
A bientôt.
Cordialement.
Chacun essaie de transmettre son expérience et ses astuces quand il y en a.
A bientôt.
Cordialement.
06 août 2017 à 22:56
consulter ce sujet Cintrage tuyau cuivre installé sur le forum PlomberieEffectivement, cela peut étonner. On ne peut rentrer dans les détails de théorie, mais cela se montre à partir de schémas équivalents dont les paramètres sont fonction de la vitesse (donc le glissement qui vaut 1 au démarrage). La mesure est assez facile à faire avec des enregistreurs conçus pour.
Quand on appuie sur le BP de démarrage, le courant monte de 0 au maximum en moins d'une demi période, soit 10 ms. Le fusible Am laisse passer la pointe, mais le DJ de branchement en amont, plus rapide, coupe tout de suite.
Dès l'invention de cette machine, les anciens ont été confrontés à la limitation du courant de démarrage.
C'est ainsi que pour les moteurs à rotor bobiné on a inventé le rhéostat de démarrage (et de réglage de vitesse) à plots, le rhéostat liquide/vapeur au fonctionnement automatique. Le gros avantage est que le couple maximum de la machine n'est pas dégradé. On trouve ce genre de machine au funiculaire du Touvet en Isère. Idéal pour démarrer en charge.
Pour les machines à cage d’écureuil le démarreur statorique à résistance, le démarreur statorique à autotransformateur, le démarreur étoile triangle YD, et maintenant le démarreur statorique électronique qui agit sur la tension appliquée tout en contrôlant le courant.
Cordialement.
Quand on appuie sur le BP de démarrage, le courant monte de 0 au maximum en moins d'une demi période, soit 10 ms. Le fusible Am laisse passer la pointe, mais le DJ de branchement en amont, plus rapide, coupe tout de suite.
Dès l'invention de cette machine, les anciens ont été confrontés à la limitation du courant de démarrage.
C'est ainsi que pour les moteurs à rotor bobiné on a inventé le rhéostat de démarrage (et de réglage de vitesse) à plots, le rhéostat liquide/vapeur au fonctionnement automatique. Le gros avantage est que le couple maximum de la machine n'est pas dégradé. On trouve ce genre de machine au funiculaire du Touvet en Isère. Idéal pour démarrer en charge.
Pour les machines à cage d’écureuil le démarreur statorique à résistance, le démarreur statorique à autotransformateur, le démarreur étoile triangle YD, et maintenant le démarreur statorique électronique qui agit sur la tension appliquée tout en contrôlant le courant.
Citation :Oui, mais le 5 août à 15h 23 c'était le DJ de branchement qui déclenchait, pas le fusible.
...mon fusible saute.
Cordialement.
06 août 2017 à 22:48
consulter ce sujet Installation atelier ampérage triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Romain. Prolonger votre tube de sortie LL ne changera rien. Augmenter la longueur verticale du tube de vidange peut remédier au problème. 25 cm est trop court.
Mais vous ne parlez pas de siphon. Des odeurs vont remonter s'il n'y en n'a pas.
Voir un remède proposé ici : 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
Cordialement.
Mais vous ne parlez pas de siphon. Des odeurs vont remonter s'il n'y en n'a pas.
Voir un remède proposé ici : 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
Cordialement.
06 août 2017 à 09:55
consulter ce sujet Prolongation tuyau évacuation machine à laver sur le forum PlomberieBonjour DCD. Concernant le dernier point sur les aérations c'est juste une remarque en passant.
On est bien d'accord sur le terme circuit : ensemble des conducteurs dédiés à une fonction. Circuit PC = un DJ + 2 conducteurs actifs et la terre. Comme vous pourrez peut-être devenir propriétaire, faites autant de circuits lumière et PC que nécessaire.
Concernant le XVB = R2V dans un tube rigide ou souple annelé on ne se préoccupe pas du nombre de conducteurs, mais de l'encombrement du câble dans la gaine. L'avantage du XVB = R2V est qu'il peut passer dans des vides de construction.
En apparent on peut le passer dans du tube rigide pour l'esthétique ; dans la cave ou garage, pas dans la salle à manger.
Une question néanmoins : pourquoi un contrôle de l'installation serait-il obligatoire dans votre cas ?
On comprend votre démarche à l'économie, mais l'installation doit de toutes façon respecter les règles en vigueur. Le propriétaire vous a donné son accord écrit pour effectuer des transformations qui lui incombent ?
On insiste sur la nécessité de la ventilation réglementaire de la pièce avec le chauffe-eau gaz. On insiste aussi sur le fait que des avertisseurs de présence CO2 peuvent rendre service en cas de dysfonctionnement du chauffe-eau.
Ce n'est pas l'organisme vérificateur de l'installation électrique qui fera des remarques sur le gaz.
Ces quelques remarques pour vous aider.
Cordialement.
On est bien d'accord sur le terme circuit : ensemble des conducteurs dédiés à une fonction. Circuit PC = un DJ + 2 conducteurs actifs et la terre. Comme vous pourrez peut-être devenir propriétaire, faites autant de circuits lumière et PC que nécessaire.
Concernant le XVB = R2V dans un tube rigide ou souple annelé on ne se préoccupe pas du nombre de conducteurs, mais de l'encombrement du câble dans la gaine. L'avantage du XVB = R2V est qu'il peut passer dans des vides de construction.
En apparent on peut le passer dans du tube rigide pour l'esthétique ; dans la cave ou garage, pas dans la salle à manger.
Une question néanmoins : pourquoi un contrôle de l'installation serait-il obligatoire dans votre cas ?
On comprend votre démarche à l'économie, mais l'installation doit de toutes façon respecter les règles en vigueur. Le propriétaire vous a donné son accord écrit pour effectuer des transformations qui lui incombent ?
On insiste sur la nécessité de la ventilation réglementaire de la pièce avec le chauffe-eau gaz. On insiste aussi sur le fait que des avertisseurs de présence CO2 peuvent rendre service en cas de dysfonctionnement du chauffe-eau.
Ce n'est pas l'organisme vérificateur de l'installation électrique qui fera des remarques sur le gaz.
Ces quelques remarques pour vous aider.
Cordialement.
06 août 2017 à 09:47
consulter ce sujet Normes et cheminement des conducteurs encastrés sur le forum ÉlectricitéIl faut essayer sur différentes prises de courant. Comment se traduit visuellement que la charge ne peut se faire ? Bref en quoi consiste la mise en sécurité ? On rejoint la question de l'ami CMT.
Sur une prise de courant vous montez une multiprise ; vous branchez une lampe, puis le cordon de charge ; vous verrez alors ce qui se passe.
Globalement on est dans le vague.
Sur une prise de courant vous montez une multiprise ; vous branchez une lampe, puis le cordon de charge ; vous verrez alors ce qui se passe.
Globalement on est dans le vague.
06 août 2017 à 09:25
consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBien compris. Il faudrait quand même voir si l'automatisme de porte de garage ne peut pas provoquer la fermeture automatique après un certain temps.
Sinon un avertisseur lumineux visible de loin à partir du crépuscule pourrait vous avertir que la porte est ouverte. Et encore, si l'asservissement au crépuscule est compliqué, un projecteur à leds pourrait suffire.
Dans votre projet, il faut intervenir directement au niveau de la carte de commande, voir si une commande de fermeture externe peut être installée car pour le moment, on pense que seules les télécommandes manuelles sont possibles.
Les portes de garage d'immeuble s'activent avec télécommande ou clavier, et au bout d'un certain temps, la fermeture est automatique ; si un obstacle est présent la porte s'ouvre, puis une autre période de fermeture s'enclenche. Vous devriez pouvoir faire de même, mais il faudrait une dérogation manuelle afin de laisser la porte ouverte à la demande.
Vous verrez en parcourant le forum que bien des sujets abordent les automatismes de portails que les internautes n'arrivent pas à régler. Nous n'avons pas souvent de solution à part de conseiller une remise à zéro du système suivie d'une programmation pas pas en suivant la notice scrupuleusement ; et quand ça bloque...
Idem pour les portes de garage, les technologies sont les mêmes, à différents prix, donc fiabilité.
Un avertisseur lumineux serait beaucoup plus simple et vous n'auriez pas à intervenir sur la carte de commande. On évite les usines à gaz.
Cordialement.
Sinon un avertisseur lumineux visible de loin à partir du crépuscule pourrait vous avertir que la porte est ouverte. Et encore, si l'asservissement au crépuscule est compliqué, un projecteur à leds pourrait suffire.
Dans votre projet, il faut intervenir directement au niveau de la carte de commande, voir si une commande de fermeture externe peut être installée car pour le moment, on pense que seules les télécommandes manuelles sont possibles.
Les portes de garage d'immeuble s'activent avec télécommande ou clavier, et au bout d'un certain temps, la fermeture est automatique ; si un obstacle est présent la porte s'ouvre, puis une autre période de fermeture s'enclenche. Vous devriez pouvoir faire de même, mais il faudrait une dérogation manuelle afin de laisser la porte ouverte à la demande.
Vous verrez en parcourant le forum que bien des sujets abordent les automatismes de portails que les internautes n'arrivent pas à régler. Nous n'avons pas souvent de solution à part de conseiller une remise à zéro du système suivie d'une programmation pas pas en suivant la notice scrupuleusement ; et quand ça bloque...
Idem pour les portes de garage, les technologies sont les mêmes, à différents prix, donc fiabilité.
Un avertisseur lumineux serait beaucoup plus simple et vous n'auriez pas à intervenir sur la carte de commande. On évite les usines à gaz.
Cordialement.
06 août 2017 à 09:19
consulter ce sujet Recherche relais un peu spécial sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut signaler le problème à Renault.
05 août 2017 à 22:41
consulter ce sujet Problème de charge voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour DCD. Il faut du temps pour vous répondre et les contributeurs sont peut-être anéantis par la canicule.
D'accord avec les prescriptions 1 et 2.
Pour la 3 en France on peut faire cheminer dans un même conduit conducteurs lumière en 1,5 mm² et circuits prises en 2,5 mm².
Le XVB ressemble à notre R2V. Les règles d'usage sont certainement les mêmes.
D'une façon générale dans le domestique il y a une préférence à utiliser de la gaine annelée souple (ICT) dans laquelle on fait cheminer les conducteurs rigides unifilaires VOB = HO7RN-F ou souples VOBs = HO7V-K. On utilise autant de couleurs que nécessaires.
Le XVB ne se prête pas à la réalisation des circuits lumière. Un circuit lumière comprend le neutre bleu, la phase directe rouge (par exemple) la phase coupée par l'interrupteur orange (par exemple), les navettes des va et vient violet (par exemple) le retour des BP de télécommande des télérupteurs marron (par exemple), le conducteur de terre jaune/vert. Le XVB ne permet pas ces distinctions élémentaires qui permettent une identification visuelle des conducteurs et leur fonction.
Il faudra soigner la liaison équipotentielle SDB. Toutes les canalisations métalliques reliées à une ligne de terre spécifique. L’aération du local avec chauffe-eau gaz est indispensable, une prise basse et une prise haute.
Pas vu de VMC. Pas vu d'aération WC et SDB.
Toutes les dérivations doivent être accessibles. Vous pouvez amener autant de circuits que vous voulez dans une boite de dérivation de bonne taille pour les répartir après. A la limite, le XVB = R2V peut alimenter des prises de courant en cascade. mais rien d'autre.
Question subsidiaire : Dans du tube de 18 mm il n'y a pas trop de place ; on comprend que deux circuits en XVB correspondent à 2 câbles et non 6. Ici on utiliserait de l'ICT de 20 pour la plupart des circuits, et 25 mm pour les circuits multiples.
D'une façon générale on ne travaille pas à l'économie (de bouts de chandelles) ; on prévoit le nombre de prises de courant plus que nécessaires. Ici on peut aller jusqu'à 12 désormais. On n'est pas à 10 mètres de câble près. On multiplie les circuits autant que faire se peut.
Pas de passage en oblique des conduits cachés.
On ne connait pas les normes spécifiques des installations électriques belges (2ème post, question à nouveau). On ne sait pas si ce montage est interdit. Ici, on fait au mieux.
Le schéma SDB a l'air correct.
Il ne faut pas lésiner sur le nombre de prises sur le plan de travail cuisine, et l'éclairage ; vous mettez des appareillages doubles PC pré-câblées ou triples à différents endroits. Vous faites des circuits spécifiques pour lave-vaisselle, four, plaque de cuisson.
Pour le repère pas permis, ici on ferait ainsi avec de l'ICT de préférence..
Le R2V XVB n'est pas le plus pratique.
Pas d'avis sur l'obligation d'utiliser des interrupteurs bipolaires à certains endroits. Ici on est en unipolaire partout.On coupe toujours le conducteur actif.
Vous comprenez que l'on ne peut pas rentrer dans des détails de réglementations qui nous sont peu connus. Mais les deux réglementations, belge et française doivent être très voisines.
Pour les protections et le tableau de répartition, vous pouvez vous inspirer des nombreux schémas de notre ami CMT.
Le schéma est toujours le même : un DJ différentiel 500 mA appartenant au distributeur d'énergie alimente le tableau.
Un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA alimentent chacun une rangée de disjoncteurs modulaires protégeant chacun un circuit. Jusqu'à 20 A pour les circuits en 2,5 mm², jusqu'à 16 A pour les circuits en 1,5 mm².
Conclusion : trop de XVB, pas assez de VOB. Trop d'ICT de 16 mm. Il aurait été souhaitable de faire valider votre schéma par un professionnel belge.
Attendons d'autres avis.
Revenez si vous avez d'autres points à notre portée à éclaircir.
Cordialement.
D'accord avec les prescriptions 1 et 2.
Pour la 3 en France on peut faire cheminer dans un même conduit conducteurs lumière en 1,5 mm² et circuits prises en 2,5 mm².
Le XVB ressemble à notre R2V. Les règles d'usage sont certainement les mêmes.
D'une façon générale dans le domestique il y a une préférence à utiliser de la gaine annelée souple (ICT) dans laquelle on fait cheminer les conducteurs rigides unifilaires VOB = HO7RN-F ou souples VOBs = HO7V-K. On utilise autant de couleurs que nécessaires.
Le XVB ne se prête pas à la réalisation des circuits lumière. Un circuit lumière comprend le neutre bleu, la phase directe rouge (par exemple) la phase coupée par l'interrupteur orange (par exemple), les navettes des va et vient violet (par exemple) le retour des BP de télécommande des télérupteurs marron (par exemple), le conducteur de terre jaune/vert. Le XVB ne permet pas ces distinctions élémentaires qui permettent une identification visuelle des conducteurs et leur fonction.
Il faudra soigner la liaison équipotentielle SDB. Toutes les canalisations métalliques reliées à une ligne de terre spécifique. L’aération du local avec chauffe-eau gaz est indispensable, une prise basse et une prise haute.
Pas vu de VMC. Pas vu d'aération WC et SDB.
Toutes les dérivations doivent être accessibles. Vous pouvez amener autant de circuits que vous voulez dans une boite de dérivation de bonne taille pour les répartir après. A la limite, le XVB = R2V peut alimenter des prises de courant en cascade. mais rien d'autre.
Question subsidiaire : Dans du tube de 18 mm il n'y a pas trop de place ; on comprend que deux circuits en XVB correspondent à 2 câbles et non 6. Ici on utiliserait de l'ICT de 20 pour la plupart des circuits, et 25 mm pour les circuits multiples.
D'une façon générale on ne travaille pas à l'économie (de bouts de chandelles) ; on prévoit le nombre de prises de courant plus que nécessaires. Ici on peut aller jusqu'à 12 désormais. On n'est pas à 10 mètres de câble près. On multiplie les circuits autant que faire se peut.
Pas de passage en oblique des conduits cachés.
On ne connait pas les normes spécifiques des installations électriques belges (2ème post, question à nouveau). On ne sait pas si ce montage est interdit. Ici, on fait au mieux.
Citation :Oui et une boite de dérivation est très pratique. Mais encore une fois, l'usage de tube annelé est préférable à du XVB.
Cela n'attirera pas le regard
Le schéma SDB a l'air correct.
Il ne faut pas lésiner sur le nombre de prises sur le plan de travail cuisine, et l'éclairage ; vous mettez des appareillages doubles PC pré-câblées ou triples à différents endroits. Vous faites des circuits spécifiques pour lave-vaisselle, four, plaque de cuisson.
Pour le repère pas permis, ici on ferait ainsi avec de l'ICT de préférence..
Le R2V XVB n'est pas le plus pratique.
Pas d'avis sur l'obligation d'utiliser des interrupteurs bipolaires à certains endroits. Ici on est en unipolaire partout.On coupe toujours le conducteur actif.
Vous comprenez que l'on ne peut pas rentrer dans des détails de réglementations qui nous sont peu connus. Mais les deux réglementations, belge et française doivent être très voisines.
Pour les protections et le tableau de répartition, vous pouvez vous inspirer des nombreux schémas de notre ami CMT.
Le schéma est toujours le même : un DJ différentiel 500 mA appartenant au distributeur d'énergie alimente le tableau.
Un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA alimentent chacun une rangée de disjoncteurs modulaires protégeant chacun un circuit. Jusqu'à 20 A pour les circuits en 2,5 mm², jusqu'à 16 A pour les circuits en 1,5 mm².
Conclusion : trop de XVB, pas assez de VOB. Trop d'ICT de 16 mm. Il aurait été souhaitable de faire valider votre schéma par un professionnel belge.
Attendons d'autres avis.
Revenez si vous avez d'autres points à notre portée à éclaircir.
Cordialement.
05 août 2017 à 22:38
consulter ce sujet Normes et cheminement des conducteurs encastrés sur le forum ÉlectricitéOk Frédéric. Un manche de lime à bout rond, mais c'est trop gros. Mais c'est l'idée ; juste pour faire levier. Un morceau de fer rond de 10, 11 ou 12 mm dont vous arrondissez l’extrémité.
Exercez vous avec un bout de tube serré dans un étau. Mais vous n'avez pas grande dimension pour couder à presque 90°. Et chauffer à proximité du placo est déconseillé.
Vous verrez quand il fera jour. Soyez prudent.
Je voulais dire que le cuivre perd sa malléabilité à la longue.
Nota : pensez à prendre un peu de vacances, cela fait plus d'un an que vous êtes en travaux. Dans le Gard, actuellement pas besoin de chauffer la piscine.
Cordialement.
Exercez vous avec un bout de tube serré dans un étau. Mais vous n'avez pas grande dimension pour couder à presque 90°. Et chauffer à proximité du placo est déconseillé.
Vous verrez quand il fera jour. Soyez prudent.
Je voulais dire que le cuivre perd sa malléabilité à la longue.
Nota : pensez à prendre un peu de vacances, cela fait plus d'un an que vous êtes en travaux. Dans le Gard, actuellement pas besoin de chauffer la piscine.
Cordialement.
05 août 2017 à 21:34
consulter ce sujet Cintrage tuyau cuivre installé sur le forum PlomberieBonjour. S’agissant d'un moteur asynchrone triphasé, 5 kW est la puissance utile ; faire un démarrage direct est violent, et le DJ général le fait savoir. Sur la plaque signalétique l'intensité nominale en ligne est inscrite. C'est donc celle là qu'il faut prendre en compte ; peut-être pas loin de 12 A.
L'intensité au démarrage (à vide comme en charge) est comprise entre 5 et 8 fois l'intensité nominale. Il est normal que le DJ déclenche. Le fusible moteur ne déclenche pas car c'est certainement un Am prévu pour laisser passer l'intensité transitoire.
Il faudrait monter un démarreur statorique électronique (Altistart par exemple). La machine entrainée est un critère de choix.
Cordialement.
L'intensité au démarrage (à vide comme en charge) est comprise entre 5 et 8 fois l'intensité nominale. Il est normal que le DJ déclenche. Le fusible moteur ne déclenche pas car c'est certainement un Am prévu pour laisser passer l'intensité transitoire.
Il faudrait monter un démarreur statorique électronique (Altistart par exemple). La machine entrainée est un critère de choix.
Cordialement.
05 août 2017 à 21:12
consulter ce sujet Installation atelier ampérage triphasé sur le forum ÉlectricitéOK. Si la couronne est neuve vous pourrez plier doucement. On peut emmancher un rond dans le tube et tordre doucement par petit bouts. Comme dit GC, ne pas forcer comme un malade.
Exercez-vous sur un petit bout.
Cordialement.
Exercez-vous sur un petit bout.
Cordialement.
05 août 2017 à 19:51
consulter ce sujet Cintrage tuyau cuivre installé sur le forum PlomberieBonjour Fred. Vous ne pourrez cintrer ce tube déjà bien écroui avec le temps. Avec un accès derrière il y aurait moyen d'intervenir. Une autre possibilité est de couper le tube, bien le nettoyer, puis de poser un raccord olive équerre ce qui permettrait de changer l'orientation du tube. Cette technique a été proposée dans quelques questions il y a deux ou trois jours dans ce forum plomberie.
Il faudrait vous exercer avant.
Vous trouverez des explications sur le net avec les mots "raccord mécanique plomberie".
Cordialement.
Il faudrait vous exercer avant.
Vous trouverez des explications sur le net avec les mots "raccord mécanique plomberie".
Cordialement.
05 août 2017 à 14:04
consulter ce sujet Cintrage tuyau cuivre installé sur le forum PlomberieOk. Le couplage secondaire est passé de triangle à étoile.
Dans les deux cas, du moment que la tension d'alimentation est respectée, et que les luminaires led sont en parallèle, ils doivent fonctionner. Il faudrait essayer avec une lampe témoin à incandescence.
On aimerait connaitre le pourquoi de cette possibilité de changer le couplage d'un transformateur, sa puissance, et son domaine d'utilisation.
En gros, on ne modifie pas inconsidérément le couplage d'un transformateur de distribution. On ressent une certaine impression de mauvais bricolage. Et l'on n'a pas abordé les dispositifs de protection.
Cordialement.
Dans les deux cas, du moment que la tension d'alimentation est respectée, et que les luminaires led sont en parallèle, ils doivent fonctionner. Il faudrait essayer avec une lampe témoin à incandescence.
On aimerait connaitre le pourquoi de cette possibilité de changer le couplage d'un transformateur, sa puissance, et son domaine d'utilisation.
En gros, on ne modifie pas inconsidérément le couplage d'un transformateur de distribution. On ressent une certaine impression de mauvais bricolage. Et l'on n'a pas abordé les dispositifs de protection.
Cordialement.
05 août 2017 à 10:12
consulter ce sujet Différence entre 230 monophasé et triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour l'écoulement, voir la question apparentée ci-dessous 5979.
Pour l'arrivée d'eau, vous essayez avec un seau sous le robinet et vous ouvrez ; vous verrez alors si le débit est suffisant.
Pour le robinet auto-perceur, voir la question 7018. On préfère, et de loin, des systèmes plus fiables. Il serait dommage que votre mère ait à subir une inondation.
Les tuyaux d'alimentation de LL ou LV se serrent à la main (écrou plastique blanc), sans oublier le joint interne.
Cordialement.
Pour l'arrivée d'eau, vous essayez avec un seau sous le robinet et vous ouvrez ; vous verrez alors si le débit est suffisant.
Pour le robinet auto-perceur, voir la question 7018. On préfère, et de loin, des systèmes plus fiables. Il serait dommage que votre mère ait à subir une inondation.
Les tuyaux d'alimentation de LL ou LV se serrent à la main (écrou plastique blanc), sans oublier le joint interne.
Cordialement.
05 août 2017 à 09:46
consulter ce sujet Problème arrivée d'eau lave vaisselle sur le forum PlomberieBonjour. Il s'agit d'une minuterie universelle et non d'un programmateur horaire.
Votre projet semble inutile, une télécommande suffisant pour commander une porte de garage. A la limite, vous programmez l'automatisme de porte pour qu'elle se referme seule après un certain temps. Comme un portail.
Dans l'exemple pdf. il s'agit d'une fonction clignotant.
On distingue la tension d'alimentation (supply), la tension de commande (Y1), et l'état du contact de sortie du relais interne.
Cordialement.
Votre projet semble inutile, une télécommande suffisant pour commander une porte de garage. A la limite, vous programmez l'automatisme de porte pour qu'elle se referme seule après un certain temps. Comme un portail.
Dans l'exemple pdf. il s'agit d'une fonction clignotant.
On distingue la tension d'alimentation (supply), la tension de commande (Y1), et l'état du contact de sortie du relais interne.
Cordialement.
05 août 2017 à 09:34
consulter ce sujet Recherche relais un peu spécial sur le forum ÉlectricitéBonjour Roland, ou réponse 3. On comprend que vous attendiez un diagnostic à distance, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une panne aléatoire dont la résolution nécessiterait une intervention sur place. La mesure de l'éventuel courant de défaut nécessite une pince ampèremétrique adaptée.
Si votre tableau comporte un deuxième ID 30 mA, vous pouvez connecter le circuit pompe dessus afin de voir s'il y a déclenchement ou non, aléatoire ou non.
Vous pouvez aussi changer un des ID pour un modèle super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
On vous propose donc deux hypothèses de recherche.
Cordialement.
Si votre tableau comporte un deuxième ID 30 mA, vous pouvez connecter le circuit pompe dessus afin de voir s'il y a déclenchement ou non, aléatoire ou non.
Vous pouvez aussi changer un des ID pour un modèle super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
On vous propose donc deux hypothèses de recherche.
Cordialement.
05 août 2017 à 09:25
consulter ce sujet Panne électrique à heure fixe sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
230 V entre phases implique une distribution dite 133/230 V. Ce réseau n'est pas distribué par Enedis (EDF).
Passer d'une distribution à l'autre nécessite de changer de transformateur triphasé, le secondaire comportant toujours un neutre, une connexion sur un point commun des enroulements.
D'où la question. Et vos interrogations.
Cordialement.
Citation :Justement, de quel transformateur s'agit-il ? On n'imagine pas qu'il s'agit d'un couplage secondaire d'un transformateur triphasé.
Le responsable a modifié le transfo
Citation :230 V monophasé entre phase et neutre implique une distribution dite 230/400 V (230 V est appelée tension simple, entre n'importe quelle phase et le neutre ; 400 V est appelée tension composée, entre phases). Il y a un rapport de racine(3) entre les deux.
230 mono (phase neutre) ou 230 tri (phase 1 phase 2)...
230 V entre phases implique une distribution dite 133/230 V. Ce réseau n'est pas distribué par Enedis (EDF).
Passer d'une distribution à l'autre nécessite de changer de transformateur triphasé, le secondaire comportant toujours un neutre, une connexion sur un point commun des enroulements.
D'où la question. Et vos interrogations.
Cordialement.
05 août 2017 à 09:16
consulter ce sujet Différence entre 230 monophasé et triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une idée en passant.
L'antenne est-elle bien connectée ? Sans court-circuit du coaxial. Cordialement.
L'antenne est-elle bien connectée ? Sans court-circuit du coaxial. Cordialement.
05 août 2017 à 08:58
consulter ce sujet Portail électrique inefficacité antenne déportée sur le forum ÉlectricitéBonjour manelle.
Cordialement.
Citation :Oui, c'est juste pour faire fonctionner l'allume-gaz.
Peut-on la brancher sur une prise normale ?
Cordialement.
04 août 2017 à 22:45
consulter ce sujet Branchement électrique plaques gaz sur le forum ÉlectricitéMécanique des fluides devant l'écran.
Imaginons que dans l'ordre des tuyaux d'écoulements on trouve le chauffe-eau puis l'évier. Supposons aussi qu'en aval il y ait un faible débit (faible section du tube ou bouchon partiel) ; l'eau de l'évier peut faire une surpression transitoire qui chasse l'eau du siphon chauffe-eau vers le haut.
Un clapet au niveau du siphon chauffe-eau est inutile car ce dispositif fonctionne en dépression.
Il n'y a pas de remède simple. Il faudrait que le siphon chauffe-eau ait un volume plus grand, ou bien que la partie haute de ce siphon soit plus haute, de façon que s'il y a mouvement d'eau vers le haut, le niveau puisse monter sans déborder (un siphon du genre lave-linge).
C'est peut-être une solution à tenter.
Cordialement.
Imaginons que dans l'ordre des tuyaux d'écoulements on trouve le chauffe-eau puis l'évier. Supposons aussi qu'en aval il y ait un faible débit (faible section du tube ou bouchon partiel) ; l'eau de l'évier peut faire une surpression transitoire qui chasse l'eau du siphon chauffe-eau vers le haut.
Un clapet au niveau du siphon chauffe-eau est inutile car ce dispositif fonctionne en dépression.
Il n'y a pas de remède simple. Il faudrait que le siphon chauffe-eau ait un volume plus grand, ou bien que la partie haute de ce siphon soit plus haute, de façon que s'il y a mouvement d'eau vers le haut, le niveau puisse monter sans déborder (un siphon du genre lave-linge).
C'est peut-être une solution à tenter.
Cordialement.
04 août 2017 à 22:38
consulter ce sujet Siphon chauffe-eau qui déborde sur le forum PlomberieOk, c'est peut-être partie remise. Avant de changer le contacteur il faut contrôler la présence tension entre les bornes de la bobine (A1 A2) au moment des heures creuses ; une lampe témoin permet ce contrôle de façon visuelle. On peut aussi shunter C1 C2 pour simuler les heures creuses.
Vous savez certainement que ce contrat double tarif ne rapporte pratiquement plus rien.
Cordialement.
Vous savez certainement que ce contrat double tarif ne rapporte pratiquement plus rien.
Cordialement.
04 août 2017 à 22:25
consulter ce sujet Contacteur heures creuses heures pleines avec plombs défaillants sur le forum ÉlectricitéOk. Si le siphon chauffe-eau est en dessous de celui de l'évier et qu'il déborde tant que l'écoulement évier n'est pas terminé, c'est que l'écoulement général n'est pas bon et que le niveau monte dans la canalisation. Ce qui ferait penser à un bouchon.
Il faudrait analyser ce qui se passe si un lave-linge, un lave-vaisselle, un WC vidangent.
Ici on est démuni car on ne sait rien de la qualité du débit général.
Vous pouvez boucher le siphon chauffe-eau et faire des tests d'écoulement des différents éléments. Si l'évier semble se vider à petite vitesse on incrimine un petit débit de l'écoulement général.
Les clapets évitent les phénomènes d'aspiration des siphons, pas les débordements. Ils ne servent à rien dans votre cas.
A suivre.
Cordialement.
Il faudrait analyser ce qui se passe si un lave-linge, un lave-vaisselle, un WC vidangent.
Ici on est démuni car on ne sait rien de la qualité du débit général.
Vous pouvez boucher le siphon chauffe-eau et faire des tests d'écoulement des différents éléments. Si l'évier semble se vider à petite vitesse on incrimine un petit débit de l'écoulement général.
Les clapets évitent les phénomènes d'aspiration des siphons, pas les débordements. Ils ne servent à rien dans votre cas.
A suivre.
Cordialement.
04 août 2017 à 16:42
consulter ce sujet Siphon chauffe-eau qui déborde sur le forum PlomberieBonjour stef8369. Vous pouvez toujours essayer, mais si l'opération foire vous serez les pieds dans l'eau.
Il est toujours préférable de faire un montage fiable, même sans soudure.
On peut utiliser un té avec raccord mécanique "olive" sans soudure, à la portée du premier bricoleur soigneux.
Il faudra nettoyer le tube à l'abrasif fin, le couper, l'ébavurer, puis monter le té avec un peu de graisse silicone.
Vous trouverez des explications sur le net avec les mots "raccord mécanique plomberie".
Cordialement.
Il est toujours préférable de faire un montage fiable, même sans soudure.
On peut utiliser un té avec raccord mécanique "olive" sans soudure, à la portée du premier bricoleur soigneux.
Il faudra nettoyer le tube à l'abrasif fin, le couper, l'ébavurer, puis monter le té avec un peu de graisse silicone.
Vous trouverez des explications sur le net avec les mots "raccord mécanique plomberie".
Cordialement.
04 août 2017 à 15:10
consulter ce sujet Branchement robinet auto perçant pour frigo américain sur le forum PlomberieBonjour yoles.
A la limite on peut remonter le groupe de sécurité plus haut de quelques décimètres.
Bref, il y a des solutions, mais il faut chercher un peu.
Cordialement.
Citation :Il faudrait que le plombier s'enquière du débit de l'écoulement général. Monter des clapets est un pis aller quand une canalisation ne respire pas ou que sa section est trop faible.
Que pensez-vous qu'il faille faire pour régler ce problème ?
A la limite on peut remonter le groupe de sécurité plus haut de quelques décimètres.
Bref, il y a des solutions, mais il faut chercher un peu.
Cordialement.
04 août 2017 à 14:55
consulter ce sujet Siphon chauffe-eau qui déborde sur le forum PlomberieBonjour. Voir un document explicatif en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Chez vous la bobine du contacteur ne semble pas commandée par le contact du relais 175 Hz. Si le fusible 2 A est bon faites intervenir le service dépannage Enedis qui vérifiera la commande. Dans le relais 175 Hz externe il y a également un fusible, mais inaccessible pour l'usager.
Si le compteur est électronique, le fusible interne de protection du contact C1 C2 est accessible.
Cordialement.
Chez vous la bobine du contacteur ne semble pas commandée par le contact du relais 175 Hz. Si le fusible 2 A est bon faites intervenir le service dépannage Enedis qui vérifiera la commande. Dans le relais 175 Hz externe il y a également un fusible, mais inaccessible pour l'usager.
Si le compteur est électronique, le fusible interne de protection du contact C1 C2 est accessible.
Cordialement.
03 août 2017 à 21:51
consulter ce sujet Contacteur heures creuses heures pleines avec plombs défaillants sur le forum ÉlectricitéBonjour Ledru. Certes il y a 100 mA d'écart, mais on peut penser que la radio ne consommera pas ce courant. Faute de mieux vous utilisez ce que vous avez en votre possession, et vous vérifiez que l'échauffement du convertisseur est raisonnable. Dans le cas contraire vous cherchez un convertisseur un peu plus puissant.
Cordialement.
Cordialement.
03 août 2017 à 21:40
consulter ce sujet Remplacement adaptateur secteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Isfkvj.
Entendez vous ce son uniquement dans votre logement ? Les visiteurs entendent-ils la même chose ? De quel graphique s'agit-il ?
Des tensions artérielles un peu hautes peuvent également générer des acouphènes. L'ORL est mieux placé pour en parler.
Plus vous penserez aux sifflements, plus vous les entendrez. On conseille l'écoute de la musique à niveau normal, ou un peu plus fort quand ça pulse un peu plus.
Pour les radiateurs électriques évoqués dans un autre sujet, il vaut mieux avoir la main légère sur les thermostats. Le fait que vous soyez au milieu de l'immeuble devrait vous permettre de chauffer au minimum. La nuit on met à zéro, le matin dans la salle de bain vous forcez juste un peu. On vit très bien à 18 ou 19 °C.
Cordialement.
Citation :Généralement ce sont plutôt les chiens, les chauve-souris, certains insectes. En gros les ultra-sons commencent vers 18 à 20 kHz. Dans votre cas on penserait plutôt à des acouphènes. Cela se développe sans prévenir suite à l'exposition longue à des niveaux sonores intenses. C'est pour cela que l'on rappelle régulièrement sur le forum qu'il faut protéger son audition en concert, quand on utilise de l'outillage électroportatif (disqueuse, burineur etc.) des matériels de jardinage (soufflerie dans le dos).
j’entends des ultra sons
Entendez vous ce son uniquement dans votre logement ? Les visiteurs entendent-ils la même chose ? De quel graphique s'agit-il ?
Des tensions artérielles un peu hautes peuvent également générer des acouphènes. L'ORL est mieux placé pour en parler.
Plus vous penserez aux sifflements, plus vous les entendrez. On conseille l'écoute de la musique à niveau normal, ou un peu plus fort quand ça pulse un peu plus.
Pour les radiateurs électriques évoqués dans un autre sujet, il vaut mieux avoir la main légère sur les thermostats. Le fait que vous soyez au milieu de l'immeuble devrait vous permettre de chauffer au minimum. La nuit on met à zéro, le matin dans la salle de bain vous forcez juste un peu. On vit très bien à 18 ou 19 °C.
Cordialement.
02 août 2017 à 23:45
consulter ce sujet Sifflement continu dans mon appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le fait que vous soyez éloigné du métier et que vous aller occuper un local ambulant qui reçoit du public nous fait fortement hésiter à vous guider à distance.
Auriez-vous la possibilité de vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel, sachant qu'il y a des précautions à prendre pour la sécurité des personnes et des biens, et que l'équipement devra être validé par un organisme de contrôle ?
Il serait souhaitable que des avis de contributeurs réguliers soient délivrés avant d'aller plus loin.
Cordialement.
Auriez-vous la possibilité de vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel, sachant qu'il y a des précautions à prendre pour la sécurité des personnes et des biens, et que l'équipement devra être validé par un organisme de contrôle ?
Il serait souhaitable que des avis de contributeurs réguliers soient délivrés avant d'aller plus loin.
Cordialement.
02 août 2017 à 23:15
consulter ce sujet Électricité remorque truck pizzeria sur le forum ÉlectricitéBonjour PFCOPA. On peut penser (oui, car le net est muet concernant le récepteur RF) que le boitier pourrait être connecté à la phase directe et au neutre (peut-être marron et certainement bleu) et que le volet pourrait alors être raccordé sur le neutre bleu, les marron et noir étant raccordés sur gris et noir du récepteur RF.
Avec la notice du produit ce serait plus simple. Tant que vous ne l'aurez pas, ne branchez rien, un feu d'artifice est toujours possible.
Par contre il n'est pas certain que la télécommande Legrand soit compatible. D'autant plus que c'est une télécommande de portail.
http://www.telecommande-express.com/telecommande+LEGRAND+:+88205
Il se pourrait que vous ayez fait les mauvais choix.
La solution est de mettre un bon vieux commutateur manuel.
Cordialement.
Avec la notice du produit ce serait plus simple. Tant que vous ne l'aurez pas, ne branchez rien, un feu d'artifice est toujours possible.
Par contre il n'est pas certain que la télécommande Legrand soit compatible. D'autant plus que c'est une télécommande de portail.
http://www.telecommande-express.com/telecommande+LEGRAND+:+88205
Il se pourrait que vous ayez fait les mauvais choix.
La solution est de mettre un bon vieux commutateur manuel.
Cordialement.
02 août 2017 à 22:43
consulter ce sujet Branchement interrupteur individuel de volet roulant sur le forum ÉlectricitéMerci Loulou pour la double correction.
02 août 2017 à 11:34
consulter ce sujet Branchement sonnette 230V/12V sur le forum ÉlectricitéBien compris jjohn01. Dans le cas ou l'usager ou l'installateur auraient besoin d'intervenir sur la porte de garage, il faut pouvoir assurer la coupure de l'alimentation.
Au niveau du local technique la ligne doit être protégée, pas forcément en différentiel s'il y en a un de calibre supérieur en amont, et en aval, donc au niveau du garage, une protection surintensité et différentielle 30 mA doit être présente. On considère qu'il s'agit d'un tableau secondaire.
Il faut donc voir avec l'électricien qui garantira la conformité de l'installation ; celui-ci peut consulter la documentation Pomotelec où cette configuration est évoquée "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" . Pour 50 € environ.
En tout cas coupure et protection sont indispensables avec la sélectivité associée (il ne faut pas qu'un défaut affectant l'automatisme coupe tous les communs). Ce n'est pas à l'usager d'adapter la réglementation à sa convenance. La copropriété doit être très ferme sur ce point. L'usager peut aussi demander la disponibilité d'un point lumineux et la présence d'une prise de courant, aux frais de la copropriété.
Il faut que vous soyez prudent dans cette affaire.
Cordialement.
Au niveau du local technique la ligne doit être protégée, pas forcément en différentiel s'il y en a un de calibre supérieur en amont, et en aval, donc au niveau du garage, une protection surintensité et différentielle 30 mA doit être présente. On considère qu'il s'agit d'un tableau secondaire.
Il faut donc voir avec l'électricien qui garantira la conformité de l'installation ; celui-ci peut consulter la documentation Pomotelec où cette configuration est évoquée "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" . Pour 50 € environ.
En tout cas coupure et protection sont indispensables avec la sélectivité associée (il ne faut pas qu'un défaut affectant l'automatisme coupe tous les communs). Ce n'est pas à l'usager d'adapter la réglementation à sa convenance. La copropriété doit être très ferme sur ce point. L'usager peut aussi demander la disponibilité d'un point lumineux et la présence d'une prise de courant, aux frais de la copropriété.
Il faut que vous soyez prudent dans cette affaire.
Cordialement.
02 août 2017 à 10:28
consulter ce sujet Motorisation porte garage copropriété sur le forum ÉlectricitéBonjour hsansilva.
En bricolage domestique, papier et crayon sont à privilégier.
Désolé.
Cordialement.
Citation :Vous n'êtes pas tout seul à ne rien comprendre, nous aussi derrière l'écran il en est de même. Produit obsolète, absence de documentation, inexpérience sur un produit particulier etc.
Ne comprenant rien à cette électronique, pourriez-vous m'aider, svp ?
En bricolage domestique, papier et crayon sont à privilégier.
Désolé.
Cordialement.
02 août 2017 à 09:10
consulter ce sujet Branchement sonnette 230V/12V sur le forum ÉlectricitéBonjour jjohn01. On suppose que l'électricien a effectué les travaux dans les règles. Un DJ différentiel 30 mA par garage est suffisant. Vous ne précisez pas si les usagers ont accès au local technique (supposé d'alimentation des parties communes) pour couper la ligne en cas d'intervention sur chaque porte.
Si la protection amont est celle supposée, un interrupteur sectionneur dans chaque garage pourrait être suffisante. Un voyant présence tension aurait son utilité.
Des précisions seraient bienvenues.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Si la protection amont est celle supposée, un interrupteur sectionneur dans chaque garage pourrait être suffisante. Un voyant présence tension aurait son utilité.
Des précisions seraient bienvenues.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 août 2017 à 08:39
consulter ce sujet Motorisation porte garage copropriété sur le forum ÉlectricitéBonjour. Réponse rapide à :
Le bornier est une pièce universelle que les constructeurs utilisent pour différents appareils.
Citation :Parce que comme l'a précisé l'ami CMT, l'électronique interne fonctionne au plus sur deux phases.
pourquoi ne pas mettre 1 phase par entrée ?
Le bornier est une pièce universelle que les constructeurs utilisent pour différents appareils.
01 août 2017 à 21:16
consulter ce sujet Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé sur le forum Électricité