Bonjour Cramble.
Pour une petite dérivation en monophasé il faut envisager une petite puissance à transmettre pour éviter de trop déséquilibrer les intensités. C'est ainsi qu'il faudrait choisir l'intensité maximum qui devra parcourir la ligne. Si l'on choisit 10 A par exemple, cela permet d'alimenter jusqu'à 2 300 VA ce qui est amplement suffisant pour les récepteurs envisagés et un outil électro-portatif éventuel. Mais c'est peut-être déjà trop grand.
Il faut donc examiner la répartition des intensités dans le tableau principal et voir si 10 A de plus dans une phase ne risque pas de faire déclencher le disjoncteur de branchement.
La connaissance de la puissance souscrite est nécessaire.
Si l'ami ou vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel qui ferait le contrôle des intensités présentes serait préférable.
A suivre.
Cordialement.
Pour une petite dérivation en monophasé il faut envisager une petite puissance à transmettre pour éviter de trop déséquilibrer les intensités. C'est ainsi qu'il faudrait choisir l'intensité maximum qui devra parcourir la ligne. Si l'on choisit 10 A par exemple, cela permet d'alimenter jusqu'à 2 300 VA ce qui est amplement suffisant pour les récepteurs envisagés et un outil électro-portatif éventuel. Mais c'est peut-être déjà trop grand.
Il faut donc examiner la répartition des intensités dans le tableau principal et voir si 10 A de plus dans une phase ne risque pas de faire déclencher le disjoncteur de branchement.
La connaissance de la puissance souscrite est nécessaire.
Si l'ami ou vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel qui ferait le contrôle des intensités présentes serait préférable.
A suivre.
Cordialement.
20 août 2017 à 11:55
consulter ce sujet Conseils branchement d'une dépendance sur le forum ÉlectricitéBien reçu Bedros26.
Les paramètres dans l'ordre d'importance sont la capacité et la tension assignée ; puis l'encombrement et le mode de fixation. CBB60 est certainement une référence constructeur.
Pourquoi pas 70 mm de long.
Je n'ai pas mis les liens Conrad mais vous trouverez aisément pour comparer les dimensions.
Cordialement.
Les paramètres dans l'ordre d'importance sont la capacité et la tension assignée ; puis l'encombrement et le mode de fixation. CBB60 est certainement une référence constructeur.
Pourquoi pas 70 mm de long.
Je n'ai pas mis les liens Conrad mais vous trouverez aisément pour comparer les dimensions.
Cordialement.
20 août 2017 à 11:45
consulter ce sujet Choix condensateur toilettes broyeur sur le forum ÉlectricitéBonjour Thierry. Vous évoquez "ce" type de flexible sans donner trop de renseignements dessus (flexible de douche ?).
On comprend que vous n'avez pas acheté l'objet. Le vendeur, que l'on espère être un professionnel, devrait être en mesure de vous renseigner.
A moins qu'un contributeur éclairé puisse comprendre à demi mot de quoi il s'agit.
Cordialement.
On comprend que vous n'avez pas acheté l'objet. Le vendeur, que l'on espère être un professionnel, devrait être en mesure de vous renseigner.
A moins qu'un contributeur éclairé puisse comprendre à demi mot de quoi il s'agit.
Cordialement.
20 août 2017 à 10:52
consulter ce sujet Étanchéité avec flexible annelé inox extensible sur le forum Plomberie@ Alienkush. A 6 jours de l'incident, que l'on espère résolu, les contributeurs aimeraient savoir comment s'est conclu le périple de la débarbouillette.
20 août 2017 à 10:30
consulter ce sujet Ma baignoire a avalé une débarbouillette sur le forum PlomberieMerci Jean pour votre retour. On a eu un peu de mal avec cette panne, finalement résolue.
On ne l'a pas franchement confirmé, mais vous le saviez.
L'intensité de démarrage d'un moteur asynchrone est de 5 à 8 fois l'intensité nominale.
Cordialement.
On ne l'a pas franchement confirmé, mais vous le saviez.
L'intensité de démarrage d'un moteur asynchrone est de 5 à 8 fois l'intensité nominale.
Cordialement.
19 août 2017 à 22:14
consulter ce sujet Problème flotteur sécurité manque d'eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous trouverez ce qu'il vous faut également chez Conrad référence 441593 - 62 ou 441607 - 62
On n'est pas à 2 µf près. Assurez vous que le composant rentre bien dans le boitier s'il y en a un.
Il serait prudent d'en commander 2.
Cordialement.
Vous trouverez ce qu'il vous faut également chez Conrad référence 441593 - 62 ou 441607 - 62
On n'est pas à 2 µf près. Assurez vous que le composant rentre bien dans le boitier s'il y en a un.
Il serait prudent d'en commander 2.
Cordialement.
19 août 2017 à 22:09
consulter ce sujet Choix condensateur toilettes broyeur sur le forum ÉlectricitéBonjour Alex. 20 A est bien par phase (4,6 kVA par phase environ). Il vous faut des matériels fonctionnant en triphasé. Il faut également un abonnement qui puisse délivrer la puissance nécessaire. Ce n'est donc pas une question de compteur, mais d'abonnement et de tableau de répartition triphasé adapté pour la protection des différents départs.
Vous ne pouvez vous fier à la prise.
N'étant pas de la partie il faut faire intervenir un professionnel. Cordialement.
Vous ne pouvez vous fier à la prise.
N'étant pas de la partie il faut faire intervenir un professionnel. Cordialement.
19 août 2017 à 10:00
consulter ce sujet Besoin énergétique en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez utiliser un accessoire à raccord olive sans soudure. Disponible chez les professionnels de la distribution des matériels de plomberie et sanitaire. Cordialement.
19 août 2017 à 09:09
consulter ce sujet Bouchon bicone cuivre diamètre 20 sur le forum PlomberieBonjour. Votre question n'inspire pas les contributeurs. Il existe des magasins spécialisés en peintures, revêtements muraux, de sol, et bien d'autres produits. Vous pourriez peut-être chercher de ce côté.
Vous pouvez également faire une recherche sur le net avec les mots clé peinture anti corrosion.
Cordialement.
Vous pouvez également faire une recherche sur le net avec les mots clé peinture anti corrosion.
Cordialement.
19 août 2017 à 08:57
consulter ce sujet Peinture argentée pâteuse pour protéger de la rouille sur le forum DiversBonjour Angelo.
Pourquoi n'utilisez vous pas des manchons faits pour ?
Vous évoquez une soudure. Celle-ci aurait-elle lâché ? Soudure à l'étain ?
Pour éviter de souder on peut faire des liaisons avec des accessoires à raccord olive.
Sinon, l'intervention d'un professionnel peut certainement résoudre un problème qui nécessite une certaine expérience.
Cordialement.
Pourquoi n'utilisez vous pas des manchons faits pour ?
Vous évoquez une soudure. Celle-ci aurait-elle lâché ? Soudure à l'étain ?
Pour éviter de souder on peut faire des liaisons avec des accessoires à raccord olive.
Sinon, l'intervention d'un professionnel peut certainement résoudre un problème qui nécessite une certaine expérience.
Cordialement.
19 août 2017 à 08:49
consulter ce sujet Utilisation chutes de tuyaux en cuivre comme manchons de raccordement sur le forum PlomberieLe délesteur Stiebel Eltron ? Il faudrait voir, avec l'aide de la notice, quelles sont ses caractéristiques. Le net n'est pas très loquace ; il faudrait son numéro d'identification.
A priori il ne fait pas la fonction programmateur.
Le programmateur délesteur Fip Clic assure les deux fonctions. Mais il faudrait préciser si votre compteur est électronique ; c'est lui qui envoie les ordres de délestage.
Cordialement.
A priori il ne fait pas la fonction programmateur.
Le programmateur délesteur Fip Clic assure les deux fonctions. Mais il faudrait préciser si votre compteur est électronique ; c'est lui qui envoie les ordres de délestage.
Cordialement.
19 août 2017 à 00:11
consulter ce sujet Remplacement chauffages tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le vendeur n'a pas franchement raison.. Il faut juste que le convertisseur soit un peut plus puissant que ce que vont consommer les luminaires. Sous 12 V = Cte. bien entendu.
Il n'est pas certain que ce vous avez choisi soit suffisamment confortable pour une lecture agréable.
En effet, il faut du flux lumineux.
Cordialement.
Il n'est pas certain que ce vous avez choisi soit suffisamment confortable pour une lecture agréable.
En effet, il faut du flux lumineux.
Cordialement.
18 août 2017 à 18:23
consulter ce sujet Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo sur le forum ÉlectricitéBonjour GCOS2208. Votre problème est classique. Avec un furet vous pourriez peut-être déboucher si celui-ci va assez loin.
Pour cela il faut l'introduire en un endroit où il y a cette possibilité.
Une société spécialisée pourrait intervenir avec une camionnette équipée d'un ensemble haute pression (demander un devis).
Sinon il reste la possibilité d'aller démonter la canalisation dans le vide sanitaire, déboucher, puis raccorder avec ce qu'il faut de manchons glissants pour pouvoir y retourner une autre fois.
On insiste toujours sur la présence de tampons de visite qui évitent de tout casser.
40 mm semble assez petit comme collecteur général.
Cordialement.
Pour cela il faut l'introduire en un endroit où il y a cette possibilité.
Une société spécialisée pourrait intervenir avec une camionnette équipée d'un ensemble haute pression (demander un devis).
Sinon il reste la possibilité d'aller démonter la canalisation dans le vide sanitaire, déboucher, puis raccorder avec ce qu'il faut de manchons glissants pour pouvoir y retourner une autre fois.
On insiste toujours sur la présence de tampons de visite qui évitent de tout casser.
40 mm semble assez petit comme collecteur général.
Cordialement.
18 août 2017 à 16:25
consulter ce sujet Canalisation d’évacuation bouchée après évier sur le forum PlomberieBonjour Ndrangh. Un sectionneur est calculé pour...
Plutôt que de faire un résumé en 15 lignes minimum, le plus simple est d'ouvrir ce lien :
Recherche interrupteur sectionneur
Ensuite vous choisissez n'importe quel interrupteur sectionneur et analysez ses caractéristiques. Vous verrez alors qu'elles sont fort nombreuses et que vos interrogations ont été prises en compte.
Pour les catégories d'emploi vous trouverez les définitions ici schneider-electric interrupteurs-sectionneurs à fusibles
On ne demande pas de les savoir par cœur, mais pour qui travaille en BE ce doit être facile à retenir.
En électrotechnique il faut savoir ce que l'on cherche et savoir où trouver le renseignement. On fait cela fréquemment dans le forum, et bien davantage dans le métier aussi bien sûr.
La nature de la charge à couper influe sur l'appareillage à choisir. Couper un système de chauffage résistif est plus simple que de couper des charges inductives ; la fréquence des actions a son importance.
On ne parlera pas du contact de pré-coupure du sectionneur. Vous savez certainement de quoi il s'agit.
Cordialement.
Plutôt que de faire un résumé en 15 lignes minimum, le plus simple est d'ouvrir ce lien :
Recherche interrupteur sectionneur
Ensuite vous choisissez n'importe quel interrupteur sectionneur et analysez ses caractéristiques. Vous verrez alors qu'elles sont fort nombreuses et que vos interrogations ont été prises en compte.
Pour les catégories d'emploi vous trouverez les définitions ici schneider-electric interrupteurs-sectionneurs à fusibles
On ne demande pas de les savoir par cœur, mais pour qui travaille en BE ce doit être facile à retenir.
En électrotechnique il faut savoir ce que l'on cherche et savoir où trouver le renseignement. On fait cela fréquemment dans le forum, et bien davantage dans le métier aussi bien sûr.
La nature de la charge à couper influe sur l'appareillage à choisir. Couper un système de chauffage résistif est plus simple que de couper des charges inductives ; la fréquence des actions a son importance.
On ne parlera pas du contact de pré-coupure du sectionneur. Vous savez certainement de quoi il s'agit.
Cordialement.
18 août 2017 à 16:17
consulter ce sujet Choix interrupteur sectionneur sur le forum ÉlectricitéMerci pour l'invitation, mais je ne suis pas un adepte du supplice chinois.
Pour le clapet d'équilibrage des pressions, normalement fermé au repos, il ne fonctionne qu'en dépression. En cas d'absence, un ou des siphons peuvent se vider.
Pour le clapet anti-retour tel que vous le montrez par l'illustration, il est mécaniquement fermé au repos ; la force d'appui est assez faible ce qui fait que l'on ne peut dire avec conviction qu'il est non seulement fermé mais également hermétique à l'air. Et bloquer l'air n'est pas sa fonction.
On lui demande bien de se fermer si le delta(P) orienté dans le sens du débit sortant est positif.
La force d'appui du clapet est alors bien plus grande que la celle due à la gravité sur le clapet.
Pour savoir si l'étanchéité est parfaite clapet au repos, sans débit, il faudrait souffler dedans un petit zéphir ou la tempête..
Il est prévu pour les liquides, pas pour l'air. Mais face à votre problème, il faut essayer d'en monter un dans le sens de l'écoulement du trop plein du chauffe eau. Cela pourra vous permettre d'éliminer le siphon LL, mais il faudra garder le siphon chauffe-eau.
Pour en terminer avec l'état du clapet, il se comporte comme une diode (appelée soupape ou valve dans le temps). Une diode qui n'est pas polarisée, avec une tension nulle aux bornes, ne peut être déclarée bloquée ou passante. Seule la ddp aux bornes permet de confirmer l'état du composant.
Pour le clapet il en est de même quand le delta(P) est nul, donc au repos. Pour qu'il soit vraiment fermé, il lui faut un delta(P) franchement positif.
Quant à la qualité de cet état bloqué, laissera-t-il passer néanmoins un courant inverse ? Cela dépend du caoutchouc, de l'état de la portée etc. Pour les diodes en inverse c'est pareil.
C'est pour cela que l'on ne peut affirmer que le clapet est franchement fermé au repos.
Il faut expérimenter.
L'eau qui déborde au niveau du siphon chauffe-eau est due à une canalisation d'évacuation qui, sans être bouchée (à voir) n'a pas de débit suffisant pour assurer un écoulement rapide quand vous videz l'évier pas très loin.
Cela a été signalé dès le 04 août 2017 à 14:55.
Je crois que nous avons fait le tour.
Cordialement.
Pour le clapet d'équilibrage des pressions, normalement fermé au repos, il ne fonctionne qu'en dépression. En cas d'absence, un ou des siphons peuvent se vider.
Pour le clapet anti-retour tel que vous le montrez par l'illustration, il est mécaniquement fermé au repos ; la force d'appui est assez faible ce qui fait que l'on ne peut dire avec conviction qu'il est non seulement fermé mais également hermétique à l'air. Et bloquer l'air n'est pas sa fonction.
On lui demande bien de se fermer si le delta(P) orienté dans le sens du débit sortant est positif.
La force d'appui du clapet est alors bien plus grande que la celle due à la gravité sur le clapet.
Pour savoir si l'étanchéité est parfaite clapet au repos, sans débit, il faudrait souffler dedans un petit zéphir ou la tempête..
Il est prévu pour les liquides, pas pour l'air. Mais face à votre problème, il faut essayer d'en monter un dans le sens de l'écoulement du trop plein du chauffe eau. Cela pourra vous permettre d'éliminer le siphon LL, mais il faudra garder le siphon chauffe-eau.
Pour en terminer avec l'état du clapet, il se comporte comme une diode (appelée soupape ou valve dans le temps). Une diode qui n'est pas polarisée, avec une tension nulle aux bornes, ne peut être déclarée bloquée ou passante. Seule la ddp aux bornes permet de confirmer l'état du composant.
Pour le clapet il en est de même quand le delta(P) est nul, donc au repos. Pour qu'il soit vraiment fermé, il lui faut un delta(P) franchement positif.
Quant à la qualité de cet état bloqué, laissera-t-il passer néanmoins un courant inverse ? Cela dépend du caoutchouc, de l'état de la portée etc. Pour les diodes en inverse c'est pareil.
C'est pour cela que l'on ne peut affirmer que le clapet est franchement fermé au repos.
Il faut expérimenter.
L'eau qui déborde au niveau du siphon chauffe-eau est due à une canalisation d'évacuation qui, sans être bouchée (à voir) n'a pas de débit suffisant pour assurer un écoulement rapide quand vous videz l'évier pas très loin.
Cela a été signalé dès le 04 août 2017 à 14:55.
Je crois que nous avons fait le tour.
Cordialement.
18 août 2017 à 15:50
consulter ce sujet Siphon chauffe-eau qui déborde sur le forum PlomberieBonjour à tous. Le principe est bon.
Essayez de trouver une lampe un peu plus puissante, 3 W n'est pas bien grand. Blanc chaud 3000 K est la bonne couleur.
Il faut trouver également une alimentation plus puissante, celle que vous proposez est trop faible.
Regardez chez Conrad quelles sont les offres.
Un grossiste tel que CGED pourrait fournir une alimentation un peu plus costaud. Vous la paierez plein pot, mais au moins vous aurez le bon produit. Pour les led on distingue les alimentations en courant ou en tension. Ici, la lampe fonctionne en tension ; il y a un convertisseur dedans.
A la limite un transformateur d'isolement de 60 VA entre 12 et 24 V AC pourrait suffire.
En résumé il faut approfondir votre recherche.
Pour la section de 1,5 mm² il n'y a pas de contre indication ; vous allez fournir au maximum 48 W sous 12 V, soit moins de 4 A. Et l'on compte large.
Par sécurité vous raccorderez la partie métallique de la borne à la terre.
Essayez aussi de revoir l'approvisionnement. Hong Kong pour un bidule que l'on pourrait trouver peut-être moins loin..
A suivre.
Cordialement.
Essayez de trouver une lampe un peu plus puissante, 3 W n'est pas bien grand. Blanc chaud 3000 K est la bonne couleur.
Il faut trouver également une alimentation plus puissante, celle que vous proposez est trop faible.
Regardez chez Conrad quelles sont les offres.
Un grossiste tel que CGED pourrait fournir une alimentation un peu plus costaud. Vous la paierez plein pot, mais au moins vous aurez le bon produit. Pour les led on distingue les alimentations en courant ou en tension. Ici, la lampe fonctionne en tension ; il y a un convertisseur dedans.
A la limite un transformateur d'isolement de 60 VA entre 12 et 24 V AC pourrait suffire.
En résumé il faut approfondir votre recherche.
Pour la section de 1,5 mm² il n'y a pas de contre indication ; vous allez fournir au maximum 48 W sous 12 V, soit moins de 4 A. Et l'on compte large.
Par sécurité vous raccorderez la partie métallique de la borne à la terre.
Essayez aussi de revoir l'approvisionnement. Hong Kong pour un bidule que l'on pourrait trouver peut-être moins loin..
A suivre.
Cordialement.
18 août 2017 à 11:00
consulter ce sujet Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour.
Le problème était simple. Ce n'est pas toujours le cas sur les portails. Cordialement.
Le problème était simple. Ce n'est pas toujours le cas sur les portails. Cordialement.
18 août 2017 à 10:39
consulter ce sujet Portail coulissant problème moteur Came BZ1 sur le forum ÉlectricitéOk. Nous sommes obligés de revenir sur les posts précédents. Il y a des imprécisions dans les échanges ; concernant les clapets notamment.
La réponse est
Je réponds hâtivement
Il y a deux types de clapets anti-retour en plomberie :
- ceux que l'on inclut en un point du réseau d'alimentation pour éviter toute remontée de fluide dans le mauvais sens. On en trouve réglementairement juste derrière le compteur d'eau, après le robinet de fermeture générale. Certains sont munis d'un petit robinet qui permet la vidange de tout le circuit par mise à l'air.
Un groupe de sécurité comporte cette fonction, qui permet à l'excédent de pression lors de la chauffe de s'atténuer en envoyant quelques litres au tout à l'égout.
- les dispositifs adaptés aux circuits d'évacuation. De gros modèles que l'on insère dans le collecteur principal des eaux usées avant envoi au tout à l'égout.
Des petits que l'on dispose sur des évacuations partielles. Faire une recherche avec les mots clé clapet anti retour nicoll
Donc on ne parle plus de clapet d'équilibrage des pressions, prévus pour s'ouvrir en cas de dépression dans une canalisation comme évoqué le 17 août 2017 à 23:01. Faire une recherche avec les mots clé clapet équilibrage pression
On ne voit pas l'utilité d'un clapet antiretour qui est normalement ouvert, puis se ferme quand le mouvement du liquide change de sens. Il faut un certain débit pour fermer ce clapet dont la structure est assez rudimentaire. Et dans le cas du chauffe eau on ne voit pas comment vous pourriez réduire le bruit du goutte à goutte.
Un clapet d'équilibrage des pressions est normalement fermé au repos (étanche à l'air) ; un clapet anti-retour est normalement ouvert au repos (laisse passer les liquides). L'un pour l'air, l'autre pour les liquides.
En résumé le plombier a posé un réducteur de pression ; généralement on le pose en entrée de circuit d'alimentation après le compteur. Cette solution avait été proposée le 07 août 2017 à 22:47 pour limiter les coups de bélier. Généralement, la pose d'un réducteur de pression s'effectue après la mesure de celle-ci.
Pour le goutte à goutte, s'il s'agit bien de cela, on ne voit pas bien si c'est vraiment gênant. Quoiqu'il en soit il faut prendre les problèmes un par un.
Coup de bélier : c'est fait
Débordement du siphon : c'est fait
Goutte à goutte : non fait, ce n'est pas un problème de clapet.
Cordialement.
Citation :Ce qui est vrai.
un clapet anti-retour placé juste après le siphon du chauffe-eau, ce dispositif ne semble pas prévu pour l'air ?
La réponse est
Citation :
Non, ce n'est pas prévu pour l'air
Citation :
Vous voulez donc dire qu'un clapet anti-retour, en position fermé, n'est pas étanche à l'air ?
Je réponds hâtivement
Citation :Le clapet que vous évoquez est normalement ouvert à l'état repos ; donc laisse passer l'air. Mais ce n'est pas sa fonction.
Erreur - mea culpa ; cela arrive quelquefois.
Il y a deux types de clapets anti-retour en plomberie :
- ceux que l'on inclut en un point du réseau d'alimentation pour éviter toute remontée de fluide dans le mauvais sens. On en trouve réglementairement juste derrière le compteur d'eau, après le robinet de fermeture générale. Certains sont munis d'un petit robinet qui permet la vidange de tout le circuit par mise à l'air.
Un groupe de sécurité comporte cette fonction, qui permet à l'excédent de pression lors de la chauffe de s'atténuer en envoyant quelques litres au tout à l'égout.
- les dispositifs adaptés aux circuits d'évacuation. De gros modèles que l'on insère dans le collecteur principal des eaux usées avant envoi au tout à l'égout.
Des petits que l'on dispose sur des évacuations partielles. Faire une recherche avec les mots clé clapet anti retour nicoll
Donc on ne parle plus de clapet d'équilibrage des pressions, prévus pour s'ouvrir en cas de dépression dans une canalisation comme évoqué le 17 août 2017 à 23:01. Faire une recherche avec les mots clé clapet équilibrage pression
On ne voit pas l'utilité d'un clapet antiretour qui est normalement ouvert, puis se ferme quand le mouvement du liquide change de sens. Il faut un certain débit pour fermer ce clapet dont la structure est assez rudimentaire. Et dans le cas du chauffe eau on ne voit pas comment vous pourriez réduire le bruit du goutte à goutte.
Un clapet d'équilibrage des pressions est normalement fermé au repos (étanche à l'air) ; un clapet anti-retour est normalement ouvert au repos (laisse passer les liquides). L'un pour l'air, l'autre pour les liquides.
En résumé le plombier a posé un réducteur de pression ; généralement on le pose en entrée de circuit d'alimentation après le compteur. Cette solution avait été proposée le 07 août 2017 à 22:47 pour limiter les coups de bélier. Généralement, la pose d'un réducteur de pression s'effectue après la mesure de celle-ci.
Pour le goutte à goutte, s'il s'agit bien de cela, on ne voit pas bien si c'est vraiment gênant. Quoiqu'il en soit il faut prendre les problèmes un par un.
Coup de bélier : c'est fait
Débordement du siphon : c'est fait
Goutte à goutte : non fait, ce n'est pas un problème de clapet.
Cordialement.
18 août 2017 à 09:57
consulter ce sujet Siphon chauffe-eau qui déborde sur le forum PlomberieCitation :Erreur - mea culpa ; cela arrive quelquefois.
Non, ce n'est pas prévu pour l'air
On parle bien de clapet d'équilibrage des pressions, à ne pas confondre avec les clapets anti-retour des fluides liquides dans les canalisations d'évacuation.
A part souffler dedans je n'ai pas fait d'autres essais. C'est un peu maigre pour en tirer des conclusions.
Ce semble assez étanche effectivement, sauf quand il finit par se coincer du fait des impuretés qui finissent par coller. Un coup d'eau sous le robinet et le clapet reprend ses propriétés.
On rappelle que les clapets d'équilibrage des pressions permettent une mise à l'air temporaire d'une partie d'une canalisation d'évacuation, ce qui évite le vidage des siphons par aspiration ainsi que des glou-glou assez sonores.
Cordialement.
17 août 2017 à 23:01
consulter ce sujet Siphon chauffe-eau qui déborde sur le forum PlomberieNon, ce n'est pas prévu pour l'air. Pas de connaissances particulières sur des clapets à air.
Vous évoquez désormais le bruit d'un goutte à goutte, mais plus le coup de bélier.
A part mettre un obstacle sur le passage de la goutte (un morceau de gaze ?) on ne voit pas ce que vous pouvez faire. Avec un peu d'imagination vous finirez par inventer un silencieux.
Cordialement.
Vous évoquez désormais le bruit d'un goutte à goutte, mais plus le coup de bélier.
A part mettre un obstacle sur le passage de la goutte (un morceau de gaze ?) on ne voit pas ce que vous pouvez faire. Avec un peu d'imagination vous finirez par inventer un silencieux.
Cordialement.
17 août 2017 à 21:35
consulter ce sujet Siphon chauffe-eau qui déborde sur le forum PlomberieBonjour. Il faut que vous trouviez des lampes leds qui peuvent être alimentées par un convertisseur générateur de courant de quelques centaines de mA. Certes, ce serait une modification assez spéciale, mais qui rendra le montage autorisé s'il est monté dans le volume 1. Globalement pas simple si l'on est éloigné du métier.
L'idéal serait quand même de déplacer les luminaires et les placer en volume 2. Avec un ID 30 mA l'installation serait conforme sans bidouille.
Mettre des lampes à filament 12 V est possible mais la puissance à transporter ne pourrait excéder quelques dizaines de watts vu la section des conducteurs de 1,5 mm² n'autorisant pas à passer au delà de 15 A.
Il faudrait réfléchir sur les 3 propositions.
L'adaptateur est un transformateur d'isolement de bonne taille.
Quelle que soit la solution choisie, elle ne sera pas "pas chère".
Cordialement.
L'idéal serait quand même de déplacer les luminaires et les placer en volume 2. Avec un ID 30 mA l'installation serait conforme sans bidouille.
Mettre des lampes à filament 12 V est possible mais la puissance à transporter ne pourrait excéder quelques dizaines de watts vu la section des conducteurs de 1,5 mm² n'autorisant pas à passer au delà de 15 A.
Il faudrait réfléchir sur les 3 propositions.
L'adaptateur est un transformateur d'isolement de bonne taille.
Quelle que soit la solution choisie, elle ne sera pas "pas chère".
Cordialement.
17 août 2017 à 21:10
consulter ce sujet Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V sur le forum ÉlectricitéNous avons souvent des questions qui viennent du Canada (Québec) qui concernent les plinthes chauffantes. Apparemment c'est un mode de chauffe fréquent là bas. De ce côté ci de l'Atlantique ce n'est pas le cas.
C'est un système de chauffage assez basique puisque chaque plinthe ou groupe de plinthes est commandé par l'intermédiaire d'un thermostat mural. Il y a peut-être des régulations plus sophistiquées mais l'expérience manque.
Nous attendons un retour de Stephw qui en sait davantage sur ce point.
Cordialement.
C'est un système de chauffage assez basique puisque chaque plinthe ou groupe de plinthes est commandé par l'intermédiaire d'un thermostat mural. Il y a peut-être des régulations plus sophistiquées mais l'expérience manque.
Nous attendons un retour de Stephw qui en sait davantage sur ce point.
Cordialement.
17 août 2017 à 19:33
consulter ce sujet Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu Ndrangh.
Vous pouvez consulter les cahiers techniques Schneider Electric. Les sujets sont multiples.
Même si cela est quelquefois compliqué, il y a toujours de bonnes choses à en tirer.
Vous pouvez consulter les cahiers techniques Schneider Electric. Les sujets sont multiples.
Même si cela est quelquefois compliqué, il y a toujours de bonnes choses à en tirer.
17 août 2017 à 19:27
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu sur le forum Électricité2 NO = 2 contacts normalement ouverts, c'est à dire au repos.
2F = 2 contacts qui se ferment quand le contacteur est commandé.
Donc 2 NO = 2F ; ce peut être trompeur.
Le 16737 est en fin de vie.
Le A9C20842 fait partie de la gamme Acti9, plus récente.
Cordialement.
2F = 2 contacts qui se ferment quand le contacteur est commandé.
Donc 2 NO = 2F ; ce peut être trompeur.
Le 16737 est en fin de vie.
Le A9C20842 fait partie de la gamme Acti9, plus récente.
Cordialement.
17 août 2017 à 19:21
consulter ce sujet Par quoi remplacer un contacteur Merlin Gerin 15381 sur le forum ÉlectricitéBonjour tsadym. Nous en savons autant que vous, c'est à dire pas grand chose. Une recherche rapide montre qu'il s'agit d'un portail à battants avec groupes moteurs avec carte de commande intégrée dans l'un des groupes.
On comprend aussi qu'une bidouille au niveau du boîtier de commande comprend un relais. Il faudrait faire appel au monteur.
Êtes vous certain qu'il y a eu une surtension, et quelle en serait l'origine ? A part la foudre il n'y en a guère d'autres.
Cordialement.
On comprend aussi qu'une bidouille au niveau du boîtier de commande comprend un relais. Il faudrait faire appel au monteur.
Êtes vous certain qu'il y a eu une surtension, et quelle en serait l'origine ? A part la foudre il n'y en a guère d'autres.
Cordialement.
17 août 2017 à 10:33
consulter ce sujet Carte de commande portail Came F7000 sur le forum ÉlectricitéCompléments.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique est la puissance utile. Il faudra admettre une valeur de rendement qui donnera un ordre de grandeur de la puissance absorbée. Il est probable que ce soit un moteur triphasé. La plaque signalétique devrait donner la valeur de l'intensité en ligne en régime permanent pour deux couplages différents suivant la tension d'alimentation.
Il faudra dimensionner la ligne en fonction de l'intensité présumée de démarrage si le démarrage est direct.
Il faut donc attendre un retour d'informations du fin fond de l'Afrique.
Cordialement.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique est la puissance utile. Il faudra admettre une valeur de rendement qui donnera un ordre de grandeur de la puissance absorbée. Il est probable que ce soit un moteur triphasé. La plaque signalétique devrait donner la valeur de l'intensité en ligne en régime permanent pour deux couplages différents suivant la tension d'alimentation.
Il faudra dimensionner la ligne en fonction de l'intensité présumée de démarrage si le démarrage est direct.
Il faut donc attendre un retour d'informations du fin fond de l'Afrique.
Cordialement.
17 août 2017 à 10:19
consulter ce sujet Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 m sur le forum ÉlectricitéOui, vous pouvez essayer. Il faudra aspirer en même temps que vous couperez, et penser aux lunettes, une écaille pouvant toujours être projetée (pulvériser de l'eau peut être utile, avec un petit vaporisateur). Mais entrainez vous sur l'établi auparavant. Cordialement.
17 août 2017 à 09:58
consulter ce sujet Conseils découpe carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. Les questions apparentées ci dessous traitent ce problème.
Les deux solutions que vous envisagez ont toutes deux leurs inconvénients.
On pourrait laisser la plaque seule sur la sortie 32 A.
Faute de mieux, le LL et le four sur la même sortie (sans multiprise). Et sans fonctionnement simultané.
La ligne en 2,5 mm² peut être protégée par un DJ 20 A maximum.
Si vous êtes propriétaire, passer une ligne spécifique pour le four serait envisageable.
Cordialement.
Les deux solutions que vous envisagez ont toutes deux leurs inconvénients.
On pourrait laisser la plaque seule sur la sortie 32 A.
Faute de mieux, le LL et le four sur la même sortie (sans multiprise). Et sans fonctionnement simultané.
La ligne en 2,5 mm² peut être protégée par un DJ 20 A maximum.
Si vous êtes propriétaire, passer une ligne spécifique pour le four serait envisageable.
Cordialement.
17 août 2017 à 09:54
consulter ce sujet Raccorder prise four et plaque de cuisson ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Giqi5969.
Ce composant pourrait faire votre affaire : contacteur 16737 ctclic std 40a.pdf
Cordialement.
Ce composant pourrait faire votre affaire : contacteur 16737 ctclic std 40a.pdf
Cordialement.
17 août 2017 à 09:07
consulter ce sujet Par quoi remplacer un contacteur Merlin Gerin 15381 sur le forum ÉlectricitéBonjour Stephw. Au Canada, le blanc est le neutre (ou bleu ; à confirmer), rouge ou noir une phase (appelé fil vivant).
Vous savez également qu'il y a deux distributions principales.
- Le réseau "résidentiel" délivre du 120 V ou du 240 V avec un neutre et deux phases (tensions simples en opposition de phase). Entre neutre et une phase on dispose de la tension de 120 V qui permet d'alimenter les circuits lumière et les prises de courant à tout faire, et avec deux phases sous 240 V les plinthes et le gros électroménager.
- Le réseau "commercial" avec du triphasé classique avec 3 phases et un neutre.
Les détails de la protection nous sont un peu étrangers. C'est pour cela qu'il ne nous apparaît pas aberrant de faire une coupure bipolaire (phase et neutre) avec un disjoncteur bipolaire également.
Ici aussi on peut faire de même, avec coupure bipolaire avec deux pôles protégés, ou coupure bipolaire avec un seul pôle protégé que l'on réserve à la phase.
Il faudrait voir chez vous comment est le "disjoncteur double" ; s'il s'agit de deux pôles protégés, le sens de raccordement phase neutre n'a pas d'importance, sauf si l'on respecte les règles de câblage locales ; s'il s'agit d'un bipolaire avec un seul pole protégé, on raccorde le neutre obligatoirement sur ce dernier.
Pour la protection des circuits fonctionnant en 240 V avec deux phases et sans neutre, chaque disjoncteur doit être bipolaire avec deux pôles protégés. C'est le cas des plinthes par exemple.
On fait de même ici dans le domestique sous 230 V (entre phase et neutre) avec les disjoncteurs modulaires dits DPN avec un seul pôle protégé réservé à la phase. La plupart des tableaux domestiques utilisent ces composants.
Un cousin électricien local pourrait, on l'espère, confirmer tout cela et apporter des compléments qui seraient bienvenus..
Un retour d'informations dans le forum serait grandement apprécié, car bien entendu nous manquons d'expérience de terrain dans le domaine de la distribution domestique au Canada.
Cordialement.
Vous savez également qu'il y a deux distributions principales.
- Le réseau "résidentiel" délivre du 120 V ou du 240 V avec un neutre et deux phases (tensions simples en opposition de phase). Entre neutre et une phase on dispose de la tension de 120 V qui permet d'alimenter les circuits lumière et les prises de courant à tout faire, et avec deux phases sous 240 V les plinthes et le gros électroménager.
- Le réseau "commercial" avec du triphasé classique avec 3 phases et un neutre.
Les détails de la protection nous sont un peu étrangers. C'est pour cela qu'il ne nous apparaît pas aberrant de faire une coupure bipolaire (phase et neutre) avec un disjoncteur bipolaire également.
Ici aussi on peut faire de même, avec coupure bipolaire avec deux pôles protégés, ou coupure bipolaire avec un seul pôle protégé que l'on réserve à la phase.
Il faudrait voir chez vous comment est le "disjoncteur double" ; s'il s'agit de deux pôles protégés, le sens de raccordement phase neutre n'a pas d'importance, sauf si l'on respecte les règles de câblage locales ; s'il s'agit d'un bipolaire avec un seul pole protégé, on raccorde le neutre obligatoirement sur ce dernier.
Pour la protection des circuits fonctionnant en 240 V avec deux phases et sans neutre, chaque disjoncteur doit être bipolaire avec deux pôles protégés. C'est le cas des plinthes par exemple.
On fait de même ici dans le domestique sous 230 V (entre phase et neutre) avec les disjoncteurs modulaires dits DPN avec un seul pôle protégé réservé à la phase. La plupart des tableaux domestiques utilisent ces composants.
Un cousin électricien local pourrait, on l'espère, confirmer tout cela et apporter des compléments qui seraient bienvenus..
Un retour d'informations dans le forum serait grandement apprécié, car bien entendu nous manquons d'expérience de terrain dans le domaine de la distribution domestique au Canada.
Cordialement.
17 août 2017 à 09:00
consulter ce sujet Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu, et bien compris.
Il s'agit d'un moteur asynchrone normalement prévu pour fonctionner sur un réseau triphasé 230/400 V avec couplage étoile du stator.
On constate qu'il a été bidouillé, au détriment de la puissance disponible et du couple. Le broyeur doit fonctionner dans les conditions rappelées ci-dessus.
Il faudrait savoir si vous désirez le faire fonctionner sur un réseau monophasé.
On peut comprendre que oui, et ce n'est pas le meilleur. Si vous êtes éloigné du métier ce sera très difficile de remettre cette machine en service, et en admettant que cela puisse se faire, elle perdra de ses capacités de coupe. Il s'agira d'une bidouille qui a ses inconvénients, majeurs pour ce qui concerne un broyeur.
Quand vous l'avez prêté, fonctionnait-il ?
Cordialement.
Il s'agit d'un moteur asynchrone normalement prévu pour fonctionner sur un réseau triphasé 230/400 V avec couplage étoile du stator.
On constate qu'il a été bidouillé, au détriment de la puissance disponible et du couple. Le broyeur doit fonctionner dans les conditions rappelées ci-dessus.
Il faudrait savoir si vous désirez le faire fonctionner sur un réseau monophasé.
On peut comprendre que oui, et ce n'est pas le meilleur. Si vous êtes éloigné du métier ce sera très difficile de remettre cette machine en service, et en admettant que cela puisse se faire, elle perdra de ses capacités de coupe. Il s'agira d'une bidouille qui a ses inconvénients, majeurs pour ce qui concerne un broyeur.
Quand vous l'avez prêté, fonctionnait-il ?
Cordialement.
17 août 2017 à 08:29
consulter ce sujet Branchement de broyeur moteur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait préciser si le moteur est monophasé. Si oui, vous regardez le condensateur (cylindre de 4 cm de diamètre environ sur 5 ou 6 cm de long). S'il est boursoufflé, vous avez trouvé la panne.
Cordialement.
Citation :On ne voit pas bien comment cela est possible.
il a été plusieurs fois transformé du 220v vers le 380 et vice versa.
Il faudrait préciser si le moteur est monophasé. Si oui, vous regardez le condensateur (cylindre de 4 cm de diamètre environ sur 5 ou 6 cm de long). S'il est boursoufflé, vous avez trouvé la panne.
Cordialement.
16 août 2017 à 23:37
consulter ce sujet Branchement de broyeur moteur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il manque une donnée : la tension d'alimentation de la pompe ainsi que son type, monophasé ou triphasé.
En gros, quelles sont les tensions disponibles : on aimerait 230/400 V.
Cordialement.
En gros, quelles sont les tensions disponibles : on aimerait 230/400 V.
Cordialement.
16 août 2017 à 23:32
consulter ce sujet Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 m sur le forum ÉlectricitéRe-bonjour Ndrangh, je viens juste de quitter un autre sujet. Pour ce qui concerne les contacteurs la probabilité de couper pile à zéro est faible et finalement, on s'en moque. On peut supposer que le contacteur est non seulement prévu pour couper le courant nominal, mais également le courant de surcharge. Il n'empêche que le courant d'arc passe par zéro périodiquement et que les artifices électromagnétiques de soufflage des arcs dans les contacteurs coupant du courant alternatif sont dimensionnés juste ce qu'il faut. L'écartement des contacts est aussi un paramètre qui a son importance ; pour un arc établi entre deux grains à une distance fixe, quand le courant d'arc change de sens peut-être qu'il ne se réamorcera pas vu la longueur d'air qu'il aura à ioniser.
Pour le continu c'est pire ; il est facile de montrer un arc en courant continu avec deux fiches bananes et un inducteur de machine à courant continu alimenté. Il faut souffler fort dessus pour l'éteindre. On ne peut pas compter sur le passage du courant par zéro pour qu'il se coupe.
En électronique de puissance c'est tout à fait différent. Si l'on prend un thyristor, qui est un semiconducteur que l'on amorce par sa gâchette, une fois le courant établi on sait que le thyristor se comporte comme un interrupteur fermé unidirectionnel qui s'ouvre naturellement pratiquement au zéro de courant (courant de maintien). Ce que l'électromécanique ne sait pas faire, l'électronique de puissance le fait très bien.
Un contacteur statique, pendant du contacteur électromécanique, amorce au zéro de tension et coupe naturellement au zéro de courant. Une sorte de commutation douce.
Le contrôle des courants en électrotechnique de forte puissance (distribution HT par exemple) et leur coupure est une très grosse branche de l’électrotechnique qui ne peut être abordée que dans les grandes écoles spécialisées.
Cordialement.
Pour le continu c'est pire ; il est facile de montrer un arc en courant continu avec deux fiches bananes et un inducteur de machine à courant continu alimenté. Il faut souffler fort dessus pour l'éteindre. On ne peut pas compter sur le passage du courant par zéro pour qu'il se coupe.
En électronique de puissance c'est tout à fait différent. Si l'on prend un thyristor, qui est un semiconducteur que l'on amorce par sa gâchette, une fois le courant établi on sait que le thyristor se comporte comme un interrupteur fermé unidirectionnel qui s'ouvre naturellement pratiquement au zéro de courant (courant de maintien). Ce que l'électromécanique ne sait pas faire, l'électronique de puissance le fait très bien.
Un contacteur statique, pendant du contacteur électromécanique, amorce au zéro de tension et coupe naturellement au zéro de courant. Une sorte de commutation douce.
Le contrôle des courants en électrotechnique de forte puissance (distribution HT par exemple) et leur coupure est une très grosse branche de l’électrotechnique qui ne peut être abordée que dans les grandes écoles spécialisées.
Cordialement.
16 août 2017 à 23:10
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu sur le forum ÉlectricitéBonjour Ndrangh. Ces renseignements sont tirés d'un document général sur les jauges Awg. On peut penser, et malheureusement on n'en saura pas plus, que dans de très mauvaises conditions extérieures pour ce qui concerne la température, un conducteur lambda de type 14 Awg pourrait supporter 25 A. Cela est juste une interprétation. Cette valeur est conforme à d'autres documents pour nos sections usuelles précédemment consultés à tête reposée.
D'autres documents de constructeurs de câbles sont davantage compréhensifs (Nexans et d'autres). Si l'on prend un conducteur donné de section connue, prenons 2,5 mm² en cuivre, la norme recommande une protection surintensité maximum de 20 A. Quand on fouille les caractéristiques, on voit que le câble peut supporter bien davantage, mais que cela est limité par des conditions concernant l'environnement du câble, son mode de pose, air libre, enterré, sur chemins de câbles, le nombre de conducteurs internes etc.
On en déduit que la C15-100 est prudente en limitant dans tous les cas le calibre de la protection surintensité.
Dans le cas du dimensionnement de câbles industriels pour une application donnée le choix des câbles est fonction de beaucoup de paramètres que l'on ne pourra développer ici. Une fois l'étude faite la surcharge admissible est définie ce qui permettra d'en définir la protection.
Dans le domestique, à part la chute de tension relative à une intensité donnée, une longueur, une section, un matériau, on ne rentre pas dans ces détails ce qui facilite le choix des canalisations et leur protection.
Vous pouvez consulter des documents constructeurs afin d'approfondir les caractéristiques des canalisations.
Cordialement.
D'autres documents de constructeurs de câbles sont davantage compréhensifs (Nexans et d'autres). Si l'on prend un conducteur donné de section connue, prenons 2,5 mm² en cuivre, la norme recommande une protection surintensité maximum de 20 A. Quand on fouille les caractéristiques, on voit que le câble peut supporter bien davantage, mais que cela est limité par des conditions concernant l'environnement du câble, son mode de pose, air libre, enterré, sur chemins de câbles, le nombre de conducteurs internes etc.
On en déduit que la C15-100 est prudente en limitant dans tous les cas le calibre de la protection surintensité.
Dans le cas du dimensionnement de câbles industriels pour une application donnée le choix des câbles est fonction de beaucoup de paramètres que l'on ne pourra développer ici. Une fois l'étude faite la surcharge admissible est définie ce qui permettra d'en définir la protection.
Dans le domestique, à part la chute de tension relative à une intensité donnée, une longueur, une section, un matériau, on ne rentre pas dans ces détails ce qui facilite le choix des canalisations et leur protection.
Vous pouvez consulter des documents constructeurs afin d'approfondir les caractéristiques des canalisations.
Cordialement.
16 août 2017 à 22:44
consulter ce sujet Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ? sur le forum ÉlectricitéBonjour pepere27 et maçon37. Je n'avais pas trop d'idée sur ce problème ; on n'imagine pas les poteries préfabriquées exploser sous la poussée du béton.
Par contre, davantage sur l'entraxe des piliers à propos duquel on a un peu discuté il y a quelques temps. Le portail coulissant fait 3,60 m. Quelle est la dimension choisie finalement, qui laissera la place pour le mécanisme d'entrainement et la fermeture ? 3,50 m même si la crémaillère dépasse semble un peu grand.
Ne pas oublier de passer tous les tubes ICT de 20 nécessaires plus deux au cas où.
Cordialement.
Par contre, davantage sur l'entraxe des piliers à propos duquel on a un peu discuté il y a quelques temps. Le portail coulissant fait 3,60 m. Quelle est la dimension choisie finalement, qui laissera la place pour le mécanisme d'entrainement et la fermeture ? 3,50 m même si la crémaillère dépasse semble un peu grand.
Ne pas oublier de passer tous les tubes ICT de 20 nécessaires plus deux au cas où.
Cordialement.
16 août 2017 à 22:17
consulter ce sujet Installer piliers de portail coulissant sur le forum MaçonnerieBonjour. Ne pouvez vous vraiment pas utiliser les anciennes boîtes ?
Sinon on pense à une machine genre Dremel équipée d'une petite meule qui vous permettrait de retirer juste la matière en trop. L'autre solution est d'enlever les carreaux entiers autour des encastrements au niveau des joints. Après vous faites ce que vous voulez et collez des carreaux neufs.
Pour utiliser un trépan, vous pourriez remplir de map ce qui vous permettrait d'avoir un centre. Cela marcherait-il ? Pas d'idée. Il faudrait vous entrainer sur l'établi.
Mais c'est un peu tard.
Si cela donne des résultats on peut vous conseiller de mettre des prises précâblées par groupe de 2 ou 3, avec des boîtiers Batibox.
Cordialement.
Sinon on pense à une machine genre Dremel équipée d'une petite meule qui vous permettrait de retirer juste la matière en trop. L'autre solution est d'enlever les carreaux entiers autour des encastrements au niveau des joints. Après vous faites ce que vous voulez et collez des carreaux neufs.
Pour utiliser un trépan, vous pourriez remplir de map ce qui vous permettrait d'avoir un centre. Cela marcherait-il ? Pas d'idée. Il faudrait vous entrainer sur l'établi.
Mais c'est un peu tard.
Si cela donne des résultats on peut vous conseiller de mettre des prises précâblées par groupe de 2 ou 3, avec des boîtiers Batibox.
Cordialement.
16 août 2017 à 15:11
consulter ce sujet Conseils découpe carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Dolo. On ne voit pas à quoi peuvent servir ces fils supplémentaires, surtout que l'on ne peut comprendre la relation avec l'évaporateur qui est un organe plutôt mécanique, et le relais de démarrage.
Si ces fils sont bien noyés dans le charbon, ils sont de toute façon en contact avec l'induit.
Un bobinier pourrait certainement vous renseigner. Une recherche sur le net devrait vous permettre de trouver le professionnel qu'il vous faut.
Une photo nette de l'objet pourrait peut-être fournir quelques renseignements.
Cordialement.
Si ces fils sont bien noyés dans le charbon, ils sont de toute façon en contact avec l'induit.
Un bobinier pourrait certainement vous renseigner. Une recherche sur le net devrait vous permettre de trouver le professionnel qu'il vous faut.
Une photo nette de l'objet pourrait peut-être fournir quelques renseignements.
Cordialement.
16 août 2017 à 09:02
consulter ce sujet Fils connexion charbons moteur 12 volts sur le forum ÉlectricitéBonjour dbaq. Pas trop d'idée concernant l'origine de l'incident. Quels sont les accessoires alimentés ? Si vous les déconnectez un par un en supposant que cela n'affecte pas le fonctionnement du portail, le fusible saute-t-il encore ?
Sur la notice y-a-t-il possibilité de voir dans quelles charges débite la sortie accessoires ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Sur la notice y-a-t-il possibilité de voir dans quelles charges débite la sortie accessoires ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 août 2017 à 08:54
consulter ce sujet Portail coulissant problème moteur Came BZ1 sur le forum ÉlectricitéBonjour yanou31. Il faut que chaque ligne de radiateur soit repérée et protégée sur le tableau de répartition, et tous les fils pilote doivent y être ramenés. Si ce n'est pas le cas, une solution radio ou par CPL peut se faire moyennant un surcout notable.
Ces raccordements sont du ressort d'un professionnel. Si vous êtes novice il vaut mieux passer la main.
Si le compteur est électronique, le choix et la mise en œuvre d'un programmateur délesteur sont plus simples.
Cordialement.
Ces raccordements sont du ressort d'un professionnel. Si vous êtes novice il vaut mieux passer la main.
Si le compteur est électronique, le choix et la mise en œuvre d'un programmateur délesteur sont plus simples.
Cordialement.
15 août 2017 à 21:24
consulter ce sujet Installer programmateur avec fils ou sans fils sur le forum ÉlectricitéBonjour Stephw. 14/2 AWG correspond environ à 2×2,1 mm². Protéger cette ligne avec un DJ 15 A est normal pour une intensité possible de 15 A à 60°C jusqu'à 25 A à 90°C.
On comprend que le neutre blanc et une phase en noir alimentent un DJ bipolaire sous 120 V.
Pourquoi pas. Cela ne change rien au fonctionnement du disjoncteur.
On ne connait pas la signification de A/C (un circuit en AC, oui).
Merci de nous dire si cette contribution répond à votre attente.
Cordialement.
On comprend que le neutre blanc et une phase en noir alimentent un DJ bipolaire sous 120 V.
Pourquoi pas. Cela ne change rien au fonctionnement du disjoncteur.
On ne connait pas la signification de A/C (un circuit en AC, oui).
Merci de nous dire si cette contribution répond à votre attente.
Cordialement.
15 août 2017 à 21:18
consulter ce sujet Fils blanc neutre dans un disjoncteur pourquoi ? sur le forum ÉlectricitéBonjour jjNicoli. Couper du courant alternatif est relativement simple car ce courant passe par 0 deux fois par période.
Couper du courant continu est plus délicat car, comme son qualificatif le précise, il varie peu sans passer par zéro. C'est pour cela qu'il faut des disjoncteurs spécifiques.
Les critères de choix sont sensiblement les mêmes : intensité assignée nominale, courbe de déclenchement, pouvoir de coupure, tension assignée.
Voir ce document, en espérant que les références sont toujours bonnes car le document est de 2009 : disjoncteurs courant continu c60h dc.pdf
Si les références sont obsolètes, on approfondira.
Cordialement.
Couper du courant continu est plus délicat car, comme son qualificatif le précise, il varie peu sans passer par zéro. C'est pour cela qu'il faut des disjoncteurs spécifiques.
Les critères de choix sont sensiblement les mêmes : intensité assignée nominale, courbe de déclenchement, pouvoir de coupure, tension assignée.
Voir ce document, en espérant que les références sont toujours bonnes car le document est de 2009 : disjoncteurs courant continu c60h dc.pdf
Si les références sont obsolètes, on approfondira.
Cordialement.
15 août 2017 à 19:45
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu sur le forum ÉlectricitéBonjour Jaromil. Le plus simple pour vous est juste de récupérer les câbles d'alimentation des radiateurs.
Un électricien compétent pourra faire du jour dans le tableau.
Le thermostat sera inutilisable, de même que le régulateur et l'horloge.
Le programmeur délesteur permet de ne pas être obligé de souscrire un contrat Enedis supérieur à celui que vous avez actuellement. En général 9 kVA suffit pour un habitat moyen tout électrique, mais avec un délesteur programmeur (regardez le Fip'clic 2 zones chez Schneider Electric) ; il y en a d'autres dans d'autres marques qui font le même travail.
On conseille régulièrement les grandes marques de radiateurs rayonnants à inertie, Atlantic, Thermor, Acova, et Campa pour finir. Un radiateur de qualité est forcément lourd. Vous verrez que maintenant les radiateurs peuvent dialoguer sans fil pilote. Ce ne sont pas des premiers prix.
Cordialement.
Un électricien compétent pourra faire du jour dans le tableau.
Le thermostat sera inutilisable, de même que le régulateur et l'horloge.
Le programmeur délesteur permet de ne pas être obligé de souscrire un contrat Enedis supérieur à celui que vous avez actuellement. En général 9 kVA suffit pour un habitat moyen tout électrique, mais avec un délesteur programmeur (regardez le Fip'clic 2 zones chez Schneider Electric) ; il y en a d'autres dans d'autres marques qui font le même travail.
On conseille régulièrement les grandes marques de radiateurs rayonnants à inertie, Atlantic, Thermor, Acova, et Campa pour finir. Un radiateur de qualité est forcément lourd. Vous verrez que maintenant les radiateurs peuvent dialoguer sans fil pilote. Ce ne sont pas des premiers prix.
Cordialement.
15 août 2017 à 12:45
consulter ce sujet Remplacement chauffages tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour laurent-D
Pas de problème particulier. L'eau chauffe, se dilate, le groupe de sécurité élimine le trop plein.
Cordialement.
Pas de problème particulier. L'eau chauffe, se dilate, le groupe de sécurité élimine le trop plein.
Cordialement.
15 août 2017 à 10:40
consulter ce sujet Fuite d'eau et cumulus renseignements sur le forum PlomberieBien reçu.
Vous ne risquez pas grand chose au niveau de la foudre, votre livraison étant en souterrain, mais par prudence vous débranchez en cas d'orage.
Les solutions Legrand ici : multiprise Legrand
Cordialement.
Vous ne risquez pas grand chose au niveau de la foudre, votre livraison étant en souterrain, mais par prudence vous débranchez en cas d'orage.
Les solutions Legrand ici : multiprise Legrand
Cordialement.
14 août 2017 à 21:41
consulter ce sujet Panne interrupteur bloc parafoudre ? sur le forum ÉlectricitéLe démontage du siphon pourra être effectué par un plombier. En attendant, vous mettez en œuvre les méthodes préconisées. Le cintre est en réalité un porte-manteau en fil de fer. Dans un petit trou comme l'évacuation, vous le modifiez comme préconisé à 9h33.
Faites une recherche sur le net avec les mots siphon baignoire.
On vous souhaite bonne pêche.
Cordialement.
Faites une recherche sur le net avec les mots siphon baignoire.
On vous souhaite bonne pêche.
Cordialement.
14 août 2017 à 21:32
consulter ce sujet Ma baignoire a avalé une débarbouillette sur le forum PlomberieBonjour Louis.
C'est simple, comme dit l'invité, vous donnez la solution ce qui permettra à d'autres internautes de résoudre des problèmes identiques.
Cordialement.
Citation :
Comment clore cette discussion car j'ai trouvé la solution ?
C'est simple, comme dit l'invité, vous donnez la solution ce qui permettra à d'autres internautes de résoudre des problèmes identiques.
Cordialement.
14 août 2017 à 21:26
consulter ce sujet Portail électrique inefficacité antenne déportée sur le forum ÉlectricitéOk Brice, mais attention, ce n'est pas la masse (la seule masse possible est la terre - on relie le conducteur de protection (la terre) au châssis métallique de l'objet) ; c'est la phase ou le neutre.
Une affaire de réglée. Cordialement.
Une affaire de réglée. Cordialement.
14 août 2017 à 21:23
consulter ce sujet Panne spots encastré extérieur sur le forum ÉlectricitéOk. Vous vérifiez la tension continue moteur.
Vous regardez également si le pignon n'est pas bloqué.
Vous regardez également si le pignon n'est pas bloqué.
14 août 2017 à 19:49
consulter ce sujet Mon portail Came ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBien. Il faudrait fraiser la portée avec un outil manuel. Vous mettez le joint neuf ; vous ouvrez le robinet puis vissez la tête. Vous mettez un peu de graisse silicone sur l'axe cannelé et l'intérieur de la tête puis vous ré-emboitez la poignée.
Cordialement.
Cordialement.
14 août 2017 à 14:48
consulter ce sujet Robinet lavabo qui goutte sur le forum Plomberie