Bonjour Jean-Chris2b.
On ne voit pas comment la foudre aurait pu provoquer un dégât sur le seul radiateur, sans faire exploser d'autres récepteurs plus sensibles comme tout l'électroménager ou l'audio-visuel qui fonctionne avec une électronique sensible en entrée.
Citation :
...le courant arrive bien au boitier.
Bien sûr, on comprend ce que vous voulez dire ; mais comme vous êtes professionnel, il vaut mieux employer le vocabulaire du métier.
Dans le cas du radiateur, la tension est bien appliquée en entrée de l'appareil, mais le courant ne circule pas (analogie hydraulique basique : tension = ddp = pression ; intensité du courant = débit - le tuyau d'arrosage est bien alimenté, il est sous pression ; mais le robinet étant fermé, l'eau ne coule pas).
Citation :
Est-ce que je suis habilité à lui faire l'attestation
On ne voit pas comment vous pourriez établir une attestation, sur quels critères ou quelles constatations ?
Citation :
Ai-je un moyen de vérifier que la panne vient réellement d'un choc avec la foudre ?
Non.
La foudre peut frapper l'habitation si celle ci se trouve en zone kéraunique élevée, et si la distribution de l'énergie électrique est en aérien. Mais le phénomène est tellement aléatoire qu'on n'en sait pas plus. Maintenant, s'il s'agit de la foudre en boule, c'est autre chose de plus conséquent qu'une surtension possible sur le réseau, mais non prouvée.

Un radiateur est une résistance + un thermostat ; si l'un des deux est HS on le change, d'autant plus que l'appareil est sous garantie. Il n'y a pas lieu de changer l'ensemble. Le SAV de la marque serait à même de vérifier l'état du radiateur (du moins, on l'espère), mais il faut démonter. Ce n'est pas à vous de le faire.
S'il s'agit d'un radiateur premier prix de marque tartempion, on ne fait pas trop d'effort.

L'avis personnel est que vous ne pouvez vous engager vis à vis de votre client. Vous ne pouvez vous substituer à l'expert qui serait mandaté par l'assureur. Seul l'assureur peut décider de son action. Mais c'est au client de faire une déclaration d'accident. Après ce n'est plus votre problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 octobre 2020 à 19:13
forum consulter ce sujet Attestation de panne due à la foudre sur le forum Électricité

Bonjour bebealsace91. Sauf erreur, les IS en votre possession ne sont pas équipés de déclencheurs. Dans un cas comme le vôtre il est mieux de contacter un commercial Schneider Electric. Certes, avec un peu de temps on pourrait déterminer les équipements à mettre en service, mais cela dépend du cahier des charges. Vous demandez un travail de bureau d'études qu'on ne peut pas faire rapidement dans le cas d'une entraide bricolage.

Le fait que vous ayez des interrogations sur la signification de 24 AC ou 48 DC montre qu'il vaudrait mieux vous faire assister par un électrotechnicien expérimenté de bon niveau. Ces données sont détaillées dans les fiches produit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 octobre 2020 à 16:08
forum consulter ce sujet Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Naga.
Sur la photo 19 le bornier Wago court-circuite en permanence les deux fils bleu et rouge.
Normal que plus rien ne fonctionne.
Sur la photo 20 le court-circuit est supprimé : normal que l'Aiphone commande la porte.
Photo 18 : je n'arrive pas à voir si le contact normalement ouvert est entre L et 1 ou L et 2. Il faut brancher ce BP comme celui du dessous qui commande le télérupteur.
Si l'Aiphone n'a pas le contrôle si le bleu est en 1, mettez le en 2 (je n'ai pas ce modèle installé ici - mais ce ne semble pas être le problème - voir en fin de contribution).
La notice ici n'est pas claire Bouton poussoir Legrand
On tourne en rond. J'espère que la commande va finir par fonctionner.
En regardant de nouveau les photos, on voit sur la photo 16 qu'il y a un voyant. Il n'est pas adapté à fonctionner sur la commande de porte. Il faudrait l'enlever, d'autant plus qu'il ne doit pas s'allumer.
Cordialement.
30 octobre 2020 à 15:02
forum consulter ce sujet Aiphone branchement contacts secs sur le forum Électricité

Bonsoir. Je donne ma langue au chat. Je ne connais pas ce système et n'ai pas l'expérience de ce type de receveur à carreler ni de la bonde qui va avec. Demandez conseil auprès du vendeur ou un ami expérimenté. Je suis bien désolé.
Attendons d'autres avis. L'ami Maçon37 par exemple.
Cordialement.
29 octobre 2020 à 23:51
forum consulter ce sujet Pose receveur de douche à carreler sur le forum Plomberie

Bonsoir CMT et Benoit55600. Juste ma remarque habituelle.
Un ID tétrapolaire 30 mA c'est mieux que rien. Au moindre défaut d'isolement tout l'habitat est dans le noir.
Quand on peut, cas du neuf ou de la rénovation complète, on met au minimum trois ID mono et un ou deux ID tétrapolaires.
De nombreux exemples de tableaux de répartition triphasés super nickel sont en illustration sur le forum. Un autre de bonne taille est présent dans un article en haut de cette page où sa réalisation est décrite.
Cordialement.
29 octobre 2020 à 21:25
forum consulter ce sujet Différence inter diff 30 milli et 300 milli sur le forum Électricité

Bonsoir Naga. On va faire les devoirs du soir.
Le relais est inutile puisque l'Aiphone seul commande la porte.
On ne sait quel BP est dans le sous-sol.
Question idiote : est-ce bien un modèle de type normalement ouvert au repos (NO) ? Il existe des BP inverseurs et si l'on ne raccorde pas bien le contact il devient NF.
C'est pour cela qu'un ohmmètre serait bien utile.
Si l'on se réfère à l'image 2 et encadrement 21, il s'agit bien d'un BP NO. Mais devant l'écran, on a des doutes.
Pour lever le doute, vous déconnectez les deux fils qui vont sur le BP et vous faites la simulation d'un contact qui se ferme en faisant contact sur les deux bouts. L'autre solution est de simuler le contact directement avec deux fils sur les bornes du haut de l'encadrement 21.
Si vous reprenez le contrôle par l'Aiphone et le BP simulé, il faudra voir ce qui se passe dans le BP où le câble de liaison.
Ce qu'il y a de curieux néanmoins c'est que vous arrivez à commander la porte avec le BP.
Cette petite manip évitera de vérifier le contact à l'ohmmètre.
Cordialement.
29 octobre 2020 à 21:05
forum consulter ce sujet Aiphone branchement contacts secs sur le forum Électricité

Bonjour Martien. Effectivement, il y a abrasif et abrasif. Pas loin d’ici il y a du grain 40, mais aussi de l'extra fin appelé papier 400 nominalement utilisé en carrosserie, mais bien utile pour remettre à neuf des casseroles ayant subi la carbonisation de carottes ou de champignons. C'est fou ce que la couche tient bien en résistant au tampon métallique.
La carbonisation est bien utile pour mettre en évidence hors contact visuel le bon fonctionnement de l'organe de l'olfaction ce qui, en temps de covid, permet de rester optimiste.

Richard fera au mieux pour redonner un peu de vie au combiné (qui ne doit pas travailler beaucoup), avec un bon vieux Johnny Cash dans les oreilles (avec cet accompagnement de guitare reconnaissable entre mille), un autre organe à soigner.

Pour revenir aux contacts il existe des études (et vous les évoquez en filigrane) qui montrent que la section vraiment utile par où passent les lignes de courant est inférieure à la surface brute de contact des grains. Des macrographies montrent qu'un grain est plus ressemblant à des montages russes qu'à un miroir de Hubble.
Cordialement.

On espère que Richard a remis la ligne en état.
29 octobre 2020 à 14:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur vintage Ticino A26 380V sur le forum Électricité

Bonjour Naga. J'ai bien regardé et lu plusieurs fois les expérimentations.
En gros, il y a un branchement parallèle du contact du BP dans le garage et celui issu du relais interne à l'Aiphone.
Citation :
De plus entre les 2 clacs de l’Aiphone, le bouton poussoir ne répond pas. Il faut attendre le 2nd clac pour qu’il puisse de nouveau être opérationnel et mettre en mouvement la porte du garage.
Cela avait été prévu car entre les 2 clacs le relais est activé et son contact est fermé. L'action sur le BP est sans effet avant le 2ème clac, et c'est ce que vous constatez. Shunter un contact déjà fermé ne change rien. Au repos, tous les contacts de commande sont ouverts.
Citation :
Par contre dans cette config 5, si j’appuie sur le bouton "ouverture de porte" du poste maitre Aiphone, j’entends bien les clacs (le 1er et le 2nd) mais rien ne se passe.
On ne comprend pas pourquoi car le BP dans le garage est inactif, et le contact interne de l'Aiphone se ferme pendant un certain temps. Déconnectez un des fils du BP dans le garage juste pour voir si vous reprenez le contrôle de l'ouverture porte avec l'Aiphone. On est franchement "sec" devant ce dysfonctionnement. Vérifiez quand même le dénudage des conducteurs dans les bornes rapides.
Dans cette configuration vous pouvez déconnecter les fils de liaison qui sont connectés au moteur, et vous mettez un ohmmètre en sortie des fils, pour voir si le contact de l'Aiphone (ou du BP) se ferme bien. C'est ce que je ferais pour visualiser la fonction de chaque contact de commande, BP ou contact de l'Aiphone. Image 10 ou 11 sauf erreur.

La notice de la platine de commande de l'Aiphone ne semble pas présenter de réglage de la temporisation de l'état actif du relais interne à l'Aiphone. On préfèrerait une impulsion, alors que là c'est une durée relativement importante entre les deux clacs.

Vous allez finir par trouver.
L'autre solution est de raccorder un autre BP à proximité de l'Aiphone, ce qui devrait simplifier la commande. C'est ce que l'on fait quand on commande des portails ; on se contente de mettre des BP en parallèle.
La notice de la porte doit préciser que le nombre de cycles d'ouverture / fermeture par heure est limité. Peut-être pour un problème d'échauffement du moteur.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 19:02
forum consulter ce sujet Aiphone branchement contacts secs sur le forum Électricité

Bonjour.
Suivant la matière du receveur et sa rigidité, vous pouvez utiliser des plots réglables en hauteur et de nombre suffisant.
Il faudra vous arranger pour que le receveur porte en un maximum de points afin qu'il ne travaille pas en flexion.
Des panneaux Wedi collés les uns sur les autres pourraient être une meilleure solution.
Toujours en assurant la rigidité de l'assemblage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 17:04
forum consulter ce sujet Pose receveur de douche à carreler sur le forum Plomberie

Oui, toute cette décennie fut musicalement riche. Mais avec des morts.
Vous branchez la lampe témoin en sortie du combiné. Vous verrez alors si la lampe éclaire régulièrement. Le changer, peut-être pas (c'est un organe robuste qui ne s'use pas), mais nettoyer les contacts à l'abrasif et resserrer les connexions, oui.
Changer le combiné est toujours possible ; on met alors un petit tableau de quelques modules de largeur et l'on encliquette un petit disjoncteur modulaire de calibre adapté à la section de la ligne.
Si la lampe en sortie directe du combiné ne clignote pas, le mauvais contact est en aval. Bref, il faut chercher ce mauvais contact. En espérant que la ligne est bien identifiée.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 15:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur vintage Ticino A26 380V sur le forum Électricité

Bonjour Richard1966. 1966 est l'année où les Beach Boys ont sorti Good Vibrations après des mois et des mois de travail et mixage dans différents studios. Un chef d'oeuvre plus ou moins masqué en 1967 par l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Au vu de la photo il y aurait un grand ménage à effectuer en tête de votre installation où les plombs, au sens propre, peuvent sauter.
Le boîtier blanc n'est pas un disjoncteur, mais un combiné (interrupteur + fusibles).
Vous pouvez utiliser une lampe témoin pour vérifier la qualité de la ligne, en partant de l'arrivée de la tension en amont du combiné.
Les HP/HC n'ont pas de rapport.
Si vous êtes peu bricoleur, faites intervenir un professionnel. Il faut câbler un vrai tableau de répartition, et protéger comme il se doit tous les circuits, notamment ceux qui alimentent le gros électroménager relié à la terre.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 14:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur vintage Ticino A26 380V sur le forum Électricité

Re. En démontant le WC vous aurez peut-être un accès à la canalisation principale ce qui permettra de passer un furet sur un bonne longueur ou le tube d'un nettoyeur haute pression. Devant l'écran on ne sait quel est le trajet de celle-ci ni s'il y a un accès possible (tout à l'égout ? habitat individuel ? immeuble ?).
Cordialement.
28 octobre 2020 à 09:28
forum consulter ce sujet Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire sur le forum Plomberie

Bonjour voxman.
Ce sera un bricolage inefficace. Même pas certain que ce soit réalisable.
Le plus simple serait de trouver dans une recyclerie un modèle équivalent. Vous pouvez voir aussi chez Spareka qui dispose d'un stock important.
En cas d'échec ce sera destination déchèterie.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 23:15
forum consulter ce sujet Prise avec thermostat pour congélateur sur le forum Électroménager

Bonjour Vitorinho. On suppose que vous utilisez une ventouse. En appuyant dessus vous créez une surpression dans la canalisation. Comme elle est bouchée, l'air s'échappe par les siphons des différents appareils, et c'est celui le plus bas qui fuit en premier.
Déprimer ne sert à rien. Il faut localiser le bouchon. Suivant que vous êtes bricoleur ou non, soit vous pourrez tenter un débouchage vous même, ou bien il faudra faire appel à un plombier.
Il est inutile d'employer des produits chimiques. On préfère au minimum le furet, ou mieux, un nettoyeur haute pression avec le tuyau qui convient. Peut-être faudra t-il démonter le WC pour avoir accès à la tuyauterie.
Une société de curage peut également faire le travail.
En général les WC se bouchent avec du papier cuisine ou des serviettes.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 23:07
forum consulter ce sujet Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire sur le forum Plomberie

Bonjour et merci Pascale 13 pour ces bonnes nouvelles, même tardives.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 20:05
forum consulter ce sujet Pose carrelage après retrait parquet collé sur le forum Sols . Carrelages

Re. On va essayer de décrypter.
Si l'on comprend bien, il suffit que le contact extérieur se ferme brièvement pour ouvrir la porte, puis avec une seconde impulsion, la porte se ferme. Ce fonctionnement peut être testé juste avec deux fils dénudés qui permettent d'établir le contact. En gros, vous simulez le contact fugitif. La notice précise bien qu'il faut une impulsion, ce que fait le BP (où est-il exactement ?), mais pas le visiophone apparemment.
Il faut utiliser des contacts secs car il s'agit juste de shunter une tension, repérée avec les signes + et -.
La platine intérieure seule est juste un contact NO ? A confirmer.
Au premier clac de l'Aiphone, le relais interne est enclenché et le contact se ferme. Le BP extérieur est inopérant car le contact est déjà fermé (les bornes + et - sont shuntées = court-circuitées).
Le second clac correspond au relais qui n'est plus commandé, le contact s'ouvre et le BP extérieur est alors actif.
Dans les explications futures faites bien la différence entre BP extérieur et platine Aiphone.
Je ne vois pas pourquoi la platine Aiphone ne commande pas l'ouverture de la porte, alors que la simulation de son contact doit entraîner la fermeture, puis l'ouverture de la porte. Ou plutôt, le contact ne délivre pas une impulsion. Cela est peut-être réglable dans les paramètres qui semblent être accessibles sur l'écran.
La notice complète est ici http://www.aiphone-data.fr/ftp/site_corpo/notice_installation/notice_JO1MDW_JOS1VW_JOS1FW.pdf Il faudrait préciser quelle est votre configuration exacte.

La notice de réglage du poste interne est là http://www.aiphone-data.fr/ftp/site_corpo/notice_utilisation/manuel_JO1MDW.pdf
Il faudrait voir comment peut être programmé le contact.

En résumé : vous simulez l'ouverture de la porte de garage avec 2 fils dénudés.
Ensuite, si la porte s'ouvre et se ferme avec les impulsions, vous voyez comment fonctionne le contact interne de l'Aiphone.

Je suis comme vous, je cherche avec la notice, mais en plus vous avez sous les yeux la configuration exacte. Devant l'écran, on l'imagine.
Je comprends juste que vous utilisez la fonction interphone vidéo. Je ne sais pas s'il y a un portail, avec automatisme d'ouverture ou non. Par contre, il y a une porte de garage. Bref, qui fait quoi ?

A suivre.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 19:05
forum consulter ce sujet Aiphone branchement contacts secs sur le forum Électricité

Bonjour bebert64. Une solution, peut-être pas. Une estimation à la louche fondée sur des suppositions sans aucune démarche devant la machine n'est pas sérieux.
Un dépanneur dépanne ; c'est à dire que, muni du dossier technique de la machine, il envisage les causes possibles de la panne jusqu'à ce qu'il en trouve l'origine exacte.
On ne voit pas la relation entre l'écran et la résistance de chauffage. Si l'alimentation de l'électronique ne fonctionne pas, la panne est générale.
Essayez de trouver un vrai dépanneur, ou bien insistez auprès de celui-ci pour qu'il ait une démarche respectant les règles du métier. Mais vendre est une chose, réparer une autre.
Attendons d'autres avis, celui de Mamigas notamment s'il passe par ici.
Ce qui est certain est le diagnostic au "doigt mouillé" liant écran et résistance n'est pas bon.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 17:11
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Zanussi ZTH485 sur le forum Électroménager

Bonjour GuiguiRyan. On se débrouille, on démonte, on enlève le tartre etc.
Pour voir clair on enlève le siphon.
Bref, une petite heure à passer.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 14:30
forum consulter ce sujet Bouchon de l'évier salle de bain trop enfoncé sur le forum Plomberie

Bonjour Naga. Il s'agit bien d'un contact sec normalement ouvert au repos NO (donc hors potentiel) relié à un relais interne. Il s'agit d'un relais miniature aux capacités de commutation faibles : tension à commuter pas plus de 24 V AC ou DC, courant maxi 1 A, tension à commuter mini 100 mV et courant mini 0,1 mA.
Normalement il n'y a pas de problème pour relier ce contact à l'électronique de commande de la porte si les conditions sont réunies. Voir ce que dit la notice de la porte.
Par exemple, on ne pourrait commander une lampe 230 V avec ce contact, sous peine de faire cuire le contact rapidement.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 14:28
forum consulter ce sujet Aiphone branchement contacts secs sur le forum Électricité

Bonjour jaimediacota. Vous devriez être influenceur sur internet. Il y a des euros à gagner ! Le petit film est explicite, quoique un peu rapide dans les travellings.

Postulat : on peut donc supposer que la broche de terre n'est pas reliée à la terre de l'habitat.

TP 1. On vous suggère de refaire le TP avec le voltmètre branché entre le piquet de terre et la broche de terre de la prise ; mais en même temps, vous branchez en parallèle avec les pointes de touche une lampe à incandescence de quelques watts. Le voltmètre va indiquer 0.

TP 2. Deuxième partie du TP : le voltmètre est branché comme précédemment, et vous déclenchez quelques disjoncteurs sur le tableau de répartition ; la tension mesurée devrait changer. On peut prédire qu'elle ne sera pas loin de zéro quand l'ensemble des circuits de l'habitat seront hors tension, voire DJ de branchement déclenché.

TP 3. On refait la mesure initiale avec un contrôleur analogique (à aiguille). On prend un grand calibre V AC (règle d'usage de tout appareil analogique : sans connaître la valeur de la grandeur, on part toujours du plus grand calibre), l'aiguille dévie, puis on diminue le calibre. On constate que la valeur mesurée diminue en fonction du calibre et que finalement l'appareil ne grille pas même sur le plus petit calibre. Cela signifie que la source de tension supposée présente une très grande résistance interne (Schéma de Thévenin). Le voltmètre avec sa résistance interne faible étouffe la tension induite.

La solution : le fil de terre de relié à la broche de la prise est "en l'air", relié nulle part. Ce conducteur voisine avec d'autres conducteurs dans les goulottes et conduits divers, parcourus par des courants alternatifs. Le conducteur de terre "en l'air" est le siège de tensions induites car il subit des variations de flux dues aux courants variables dans son environnement (loi de Faraday).
Le voltmètre numérique utilisé ne consomme pas suffisamment de courant pour étouffer cette tension (ce que fait la lampe à incandescence) et indique une tension virtuelle. L'impédance d'entrée du voltmètre avec celle en série de la source de tension forme un pont diviseur (d’où les 110 V). Avec un autre voltmètre numérique la valeur affichée serait probablement différente.

Remède : tout d'abord, vérifier la liaison à la terre de toutes les prises de l'habitat. Pour affiner la mesure, utiliser un multimètre un peu plus cher muni de la fonction V AC Low Z. Cela revient à utiliser un voltmètre qui consommerait un peu de courant pendant la mesure, comme le ferait un voltmètre magnétoélectrique à redresseur.
Ainsi, de 10 Mohms (V AC) l'entrée passe à 500 kohms V AC LowZ) : voir ici https://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/D00ZHU04.PDF

Si le postulat s'avérait faux, on imaginera autre chose.

Dans le dépannage général, on préfère utiliser d'abord la lampe témoin, puis on sort la panoplie d'appareils de mesure.

J'ai rajouté quelques élément d'électricité de base si vous voulez compléter de façon amusante et néanmoins scientifique la vidéo. Vous pourrez citer le site d'entraide Bricovidéo avec un lien.
Cordialement.

Nota : ce problème de tensions induites est régulièrement traité sur le forum depuis des années. Vous pouvez voir les sujets avec les mots clé tensions induites gl.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
27 octobre 2020 à 14:17
forum consulter ce sujet Prise de terre à 110 Volts ? sur le forum Électricité

Re. Si c'est une Tp100 ou autre valeur la résistance augmente avec la température.
On vous laisse travailler.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 12:10
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKZM 803 disjoncte sur le forum Électroménager

Bonjour Polo et Cpy. La sonde, quelle que soit sa technologie, est passive. Le peu que je sais sur cette sonde particulière est que ce serait une CTN. Une sonde Pt500, ou Pt100 est une CTP, dont la résistance augmente avec la température. Pour ceux qui passent par le forum Pt signifie que le senseur est un fil métallique en platine, dont la géométrie implique une résistance de 500 ou 100 ohms à 0°C. 2 Mohms me semble une valeur très excessive pour cette raison.
Cpy pourrait préciser ultérieurement si la sonde est bien une CTN à partir des documents de commande.
Pourquoi le raccordement à la terre fait déclencher un ID ? Mystère. Il faudrait voir sur le schéma comment cela fonctionne.
Cpy peut toujours brancher le voltmètre entre la masse de la sonde et la carcasse du four pendant le fonctionnement.
Au point où nous en sommes, on peut souhaiter très fort que le changement de sonde résoudra le problème. Cpy doit garder emballage et facture au cas où il faille renvoyer la sonde si jamais la panne est autre.
Le support de la sonde est relié à la terre du moment où elle est fixée sur le châssis du four. Le schéma du mesurage est conforme à ce que Cpy a effectué.
A suivre.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 08:47
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKZM 803 disjoncte sur le forum Électroménager

Re.
Citation :
Je ne comprends pas pourquoi rajouter un disjoncteur 2A pour le portail
C'est juste pour avoir un circuit dédié. Ainsi vous pourrez travailler sur les raccordements sans couper les autres circuits.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
26 octobre 2020 à 17:37
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisonnaire à 25m sur le forum Électricité

Bonjour et merci Papizac. Prenez votre temps et essayez de sauver la scie. Ryobi est une marque de GSB. On en a pour son argent. En cas de panne, on se débrouille ! (Méthode OSD).
Sur le net on trouve différents réparateurs agréés RYOBI RABUS.
Cordialement.
26 octobre 2020 à 16:37
forum consulter ce sujet Scie circulaire table Ryobi ETS1526HG ne fonctionne plus sur le forum Outillage

Bonjour nicog38.
Citation :
Est-ce que cette installation est correcte et propre ?
Oui, mais on va faire quelques corrections.
Citation :
en amont du disjoncteur différentiel du tableau principal
En amont de l'interrupteur différentiel du tableau principal ; donc sur les borniers Ph et N du tableau.
Citation :
protéger avec un disjoncteur 32A à ce niveau.
C'est bon.
Citation :
Dans le divisionnaire, il y aura un disjoncteur diff 30mA 40A,
Il y aura un interrupteur différentiel 30 mA 40 A.
Citation :
un disjoncteur 16A et un de 10A et une prise 2T
Je rajouterais bien un DJ 2 A pour le portail.

Juste une confusion sur la désignation des matériels.
Cordialement.
26 octobre 2020 à 14:33
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisonnaire à 25m sur le forum Électricité

Bonjour Artfran.
Citation :
Est-ce que tous les moteurs asynchrones peuvent recevoir un variateur de puissance ?
Plutôt de fréquence.
Tous les moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil, oui. A condition de ne pas les faire fonctionner à fréquence trop basse s'ils ne sont pas moto-ventilés. La plupart des variateurs sont à alimenter en triphasé. Néanmoins, il existe une offre où l'alimentation est monophasée 230 V et la sortie triphasée 3×230 V qui implique de connecter le stator en triangle. Dans ce cas la puissance du moteur est de quelques kW ; donc pas possible pour les grosses puissances.
On a appris dernièrement lors d'un sujet traité sur le forum, qu'il existait au moins un type de variateur de fréquence pour les moteurs monophasés ; mais à condition que les bornes des bobinages soient accessibles, donc trois bornes, en comptant le commun. Je ne retrouve pas le sujet traité il y a moins de 2 mois.
Dans le cas de votre perceuse un convertisseur basique mono / tri est possible. Mais comme déjà dit, il faut un peu d'expérience pour relier le convertisseur et la machine, sans oublier la commande.
Cordialement.
26 octobre 2020 à 14:26
forum consulter ce sujet Informations sur les moteurs asynchrones sur le forum Électricité

Bien reçu et surtout, beaucoup mieux compris. Dans ce cas le branchement Ph + N + T se fait sur les 3 alvéoles à droite, les autres étant pour le raccordement bobinages + condensateur.
Vous essayez un branchement direct sur le réseau, puis après vous branchez le variateur.
Il ne devrait pas y avoir de problème. C'est comme si c'était fait.
Cordialement.
26 octobre 2020 à 14:06
forum consulter ce sujet Raccordement variateur moteur hotte professionnelle sur le forum Électricité

Bonjour Gren500. Avez-vous résolu votre problème ?
26 octobre 2020 à 13:56
forum consulter ce sujet Brancher condensateur sur compresseur sur le forum Électricité

Bonjour Huginette.
Voir ce sujet apparenté plutôt pessimiste Notice d'utilisation foyer insert Terranova 695
Il y a un mode opératoire ici Panne ventilation insert Lafoyère 695T conseils démontage
C'est du matériel danois semble t-il, obsolète, un premier prix de grandes surfaces de bricolage pour lequel il n'y a aucun SAV ni pièces détachées.
Il va falloir improviser. Apparemment, il faut une pâte spéciale pour l'étanchéité des couvercles des ventilateurs.
Vous pourriez avoir un peu d'aide auprès d'un revendeur installateur spécialisé en calorifères de ce type.
Si vous êtes propriétaire, le changement pour un insert de marque connue, plus moderne, pourrait être envisagé. Mais sans passer par une grande surface.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
26 octobre 2020 à 09:31
forum consulter ce sujet Insert Terra Nova 695T entretien ventilateurs sur le forum Chauffage

Re. Ok pour le schéma de raccordement du variateur. Le problème concerne le moteur de hotte sur lequel on aimerait trouver 3 fils dont la terre. Là, il y en a plus. Le branchement du condensateur extérieur doit concerner deux conducteurs.
Il faut que le fournisseur vous donne les schémas de raccordement.
Après recherche Nicotra sur le net, on voit qu'il s'agit de moteurs asynchrones à rotor extérieur. Le cordon de liaison vers le moteur arrive dans une boîte à bornes dans laquelle se trouve le condensateur moteur. Les bornes d'alimentation sont alors bien mises en évidence.
Il manque un boîtier sur le moteur de hotte comme on peut voir sur la photo.
Cordialement.

ventilateur escargot

25 octobre 2020 à 21:42
forum consulter ce sujet Raccordement variateur moteur hotte professionnelle sur le forum Électricité

Re. 200 kohms c'est beaucoup plus que quelques, le défaut n'est pas franc, mais c'est peut-être normal*. Certes ce n'est pas l'infini. Sous 230 V, une telle résistance génère un courant de défaut vers la terre de 1,2 mA environ, alors qu'il faut pas loin de 22 mA pour déclencher un ID 30 mA.
*Ce qui peut fausser le résultat est la tension sous laquelle s'effectue le mesurage. Un testeur d'isolement opère sous plusieurs centaines de volts. On trouverait peut-être une valeur beaucoup plus petite avec un testeur d'isolement.

Le test final a été fait ; la sonde thermostatique (nom exact de la pièce) est raccordée en l'air sans toucher la carcasse du four, ce dernier fonctionne ; si vous reliez la base métallique au châssis du four et que l'ID déclenche, on incrimine la sonde.
A priori il s'agit d'une sonde CTN (résistance à coefficient de température négatif - plus elle chauffe, plus la résistance diminue).

En attendant, regardez chez les fournisseurs de pièces détachées si la sonde est disponible et à quel prix (Adepem, Spareka et bien d'autres).

Attendons l'avis de Polo29 qui a probablement été confronté au problème.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 21:24
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKZM 803 disjoncte sur le forum Électroménager

Bonjour Chun.
Citation :
J'ai un panneau de brassage téléphonique de 56 paires à câbler
Dans ce cas, si vous êtes professionnel, vous appliquez les règles du métier.
Dans le cas contraire vous passez la main à une personne dont c'est le métier.
Comme en électricité ou électrotechnique, une formation solide est indispensable, et internet n'est pas un système de formation.
Désolé.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 19:40
forum consulter ce sujet Câblage panneau de brassage téléphonique sur le forum Électricité

Re.
Citation :
Je ne suis pas électricien.
Pas de problème, vous êtes sur le bon forum.
On en déduit que la sonde présente un défaut d'isolement (il s'agit bien de la sonde et non d'une résistance de chauffe comme écrit précédemment).
Le test consiste à mesurer la résistance entre l'une des bornes de la sonde et la carcasse de la sonde, sa partie métallique. Est-ce bien ce que vous avez fait ?
Sur la photo jointe c'est entre chaque broche du connecteur et la partie métallique avec les deux trous. Si tout va bien on doit trouver l'infini ou pas loin. Si tout va mal, quelques ohms ou kiloohms.
Citation :
Qu'est ce que vous en pensez ?
Personnellement rien, n'étant pas certain comment vous avez effectué la mesure.
A suivre.
Cordialement.

Sonde de température Four Whirlpool

25 octobre 2020 à 19:38
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKZM 803 disjoncte sur le forum Électroménager

Bonjour. On comprend que le four ne fonctionne pas bien, mais il ne disjoncte pas, n'étant pas équipé de ce type d'organe de protection.
Dans votre cas, on suppose qu'il y a déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau. A confirmer.
Citation :
le four disjoncte directement.
Précisez si cela se produit alors que le four est alimenté sans chauffe, ou bien au moment où vous déclenchez une chauffe, four ou grill.
Citation :
la résistance qui pendouille hors du four tout fonctionne.
La résistance présente probablement un défaut d'isolement comme suggéré par Polo29. Un test à l'ohmmètre et vous serez fixé.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 18:32
forum consulter ce sujet Four Whirlpool AKZM 803 disjoncte sur le forum Électroménager

Bonjour. Juste un complément en passant.
Vous ne précisez pas le type de la lampe ni son support s'il y en a un (une borne par exemple).
Vous pouvez toujours l'alimenter en provisoire sur une prise de courant de l'habitat pour voir si la lampe est en cause ou bien le circuit qui alimente la terrasse. Néanmoins, on peut penser à un mauvais contact quelque part.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 18:16
forum consulter ce sujet Clignotement lampe extérieure sur le forum Électricité

Bonjour Pascars. Vous ne pourrez rien faire. L'alimentation délivre du 12 volts continu, et quelque part entre l'alimentation et les LEDs, peut-être dans le pied du sapin, une petite électronique génère le clignotement aléatoire. Regardez vers le pied s'il n'y aurait pas un bouton poussoir permettant de choisir la fonction de l’allumage. Sur certaines guirlandes cela existe.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 18:04
forum consulter ce sujet Modifier lumière Del qui flashe à stable sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un complément.
Citation :
Arrivée EDF sur les entrées des deux disjoncteurs différentiels (en parallèle), puis sorties qui alimentent les rangées de disjoncteurs ?
Oui, mais il s'agit d'interrupteurs différentiels (ID) et non de disjoncteurs différentiels (DJ différentiels).
L'ID du haut est bien un 40 A 30 mA. Un deuxième et vous serez tranquille si les circuits sont bien appairés Ph + N.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 17:57
forum consulter ce sujet Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Milo78. La réglette ne renseigne en rien sur la fonction des différents conducteurs.
Il faudrait voir si le moteur est compatible avec le variateur qui fournit uniquement une tension variable.
En gros, sans document concernant le moteur de hotte, on ne peut rien conseiller. Il se pourrait que la hotte doive être raccordée sur une commande déportée.
Voir votre fournisseur.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 14:02
forum consulter ce sujet Raccordement variateur moteur hotte professionnelle sur le forum Électricité

Bonjour Juju84320.
Citation :
Faut-il changer le transfo ?
La règle est de ne jamais changer quoi que ce soit avant d'avoir fait un diagnostic. Avec la notice du produit sous les yeux ce serait plus aisé de voir ce qui pourrait être en défaut. Un transformateur est un organe robuste. Il est très rare qu'il grille, sauf par surcharge, ce qui n'est pas le cas dans un interphone. Tâtez le pour voir s'il chauffe anormalement.
5 V est peut-être la tension nominale de l'appareil, d'autant plus que la sonnerie fonctionne. La phonie est fonction de l'électronique qui la commande ainsi que HP et micro. A tout hasard vérifiez les connexions.
En résumé, devant l'écran on ne peut pas beaucoup vous guider.
Cordialement.
25 octobre 2020 à 09:34
forum consulter ce sujet Problème interphone Bitron sur le forum Électricité

Bonjour Phil80. Si le défaut affecte plusieurs circuits lumière, on peut incriminer un serrage défectueux quelque part.
Difficile de faire un diagnostic à distance.
Vous pouvez déjà resserrer toutes les connections sur le tableau de répartition et toutes celles qui pourraient se trouver dans des boites de dérivation.
On travaille hors tension, DJ de branchement déclenché.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème commande éclairage sur le forum Électricité

Bonjour Gruhdu. Un inverseur bipolaire et non un modèle unipolaire serait préférable. Vous pourrez en trouver avec le même encombrement. Il sera prudent de mettre un fusible en série avec le circuit.
Néanmoins, la solution de la diode est envisageable. Il faudra trouver un modèle 48 V 5 A environ. Mais vous allez perdre un bon 0,6 V.
Une expérimentation facile à faire.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 19:04
forum consulter ce sujet Interrupteur 2 voies sur le forum Électricité

Bonjour Valentine1809.
Citation :
donc dans la dalle.
Il faut en être certain - tout le réseau est peut-être noyé dans la dalle ; y a t-il des contrôles à effectuer, et dans ce cas, lesquels ? Attendons d'autres réponses.

Si l'origine de la fuite est trouvée alors il faut réparer si cela est possible.
Dans l'autre cas, il faudra passer des tubes en apparent ailleurs. Question de logique.
Citation :
car je ne veux pas de tuyaux apparents
Voyez-vous d'autres possibilités ?
Cordialement.
24 octobre 2020 à 13:09
forum consulter ce sujet Fuite dans circuit de chauffage sur le forum Plomberie

Bonjour 1Insp et CMT. Le proche a fait une croix sur le passage de tri en mono, avec les inconvénients que cela représente. D'autre part, le technicien Enedis qui gère ce genre de dossier fait le mort depuis sa première réponse.
Si le besoin s'en fait sentir, il sera toujours possible de passer à 12 kVA. En attendant, il faudra équilibrer le gros électroménager.
Fin de l'histoire.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 10:17
forum consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonjour réponse 10. Vous signalez la présence d'un frein moteur. L'internaute précédent n'en n'a pas fait part. On ne sait si le problème est résolu.
Cordialement.
23 octobre 2020 à 22:51
forum consulter ce sujet Scie circulaire table Ryobi ETS1526HG ne fonctionne plus sur le forum Outillage

Re.
Citation :
Les variateurs de vitesse, sont-ils en cause ?
Je ne savais pas qu'il y en avait un. Il est possible que le variateur soit en cause. Si la variation de vitesse est possible dans certaines limites, le triac n'est pas en cause. Par contre, on peut avoir des doutes sur la commande. Il y a probablement un potentiomètre solidaire de la gâchette de commande de la perceuse. Il peut être en défaut. On peut aussi pulvériser dedans, si cela est possible, un aérosol de nettoyage de contacts.
On peut aussi court-circuiter les électrodes A1 et A2 du triac pour voir si le moteur fonctionne, à vitesse maxi dans ce cas.
Ce n'est plus franchement du bricolage.
Cordialement.
23 octobre 2020 à 09:14
forum consulter ce sujet Perceuse Peugeot PC 1010 RCA plus de puissance sur le forum Outillage

Bonjour Nemo39. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, car il n'y a rien à dire. La solution vous appartient, sachant qu'il ne faut pas vriller les flexibles. Peut-être pourriez vous mettre un peu de graisse silicone plomberie sur la partie tournante du flexible pour qu'elle ne soit pas entraînée. Il faut tenir la partie sertie du flexible avec une pince multiprise.
Citation :
je commence à perdre patience..
On vous comprend, mais la patience et la méticulosité sont des vertus indispensables pour le bricolage de qualité.
Bref, vous allez forcément arriver à effectuer ce branchement.
Cordialement.
22 octobre 2020 à 23:19
forum consulter ce sujet Fuite installation Mitigeur Smeg sur le forum Plomberie

Bonjour Neno 77. On ne pourra vous guider à distance. Sur place on referait comme vous, mais on ne peut guère faire plus, l'électronique consiste probablement en une ou des cartes indépannables. Le plus simple est de contacter le SAV de la marque ici http://www.sav-harman.fr/
Déjà, vous pouvez essayer de détecter un ronflement au niveau des HP, à moins que ce soit le silence total.
Cordialement.
21 octobre 2020 à 10:55
forum consulter ce sujet Caisson Basse HKTS 220SUB 230 HS sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonsoir et merci CMT.
J'ai trouvé ce tableau dans la fiche Sequelec page 16 : Intervention colonne électrique où il est stipulé qu'en mono 9 kVA 45 A il fallait du 16 mm² cuivre. Mais c'est pour le collectif intérieur.
Alors quid du 10 mm² et des 22 mètres ? Probablement pour l'habitat particulier ?.
Aucun document Sequelec n'aborde le problème. Je vous dirais s'il y a du nouveau.
Le dernier bouquin Promotelec donne peut-être une indication ? Si vous pouviez y jeter un œil ?

Pendant qu'on y est, une autre histoire.
Soit une résidence étudiante sur le campus d'une ville où Jeanne d'Arc y a sa statue. La fibre posée par SFR arrive dans un local. Un locataire demande le raccordement à la fibre auprès du fournisseur low coast d'une maison mère de couleur chaude. Le technicien constate que ça ne fonctionne pas. Puis un autre technicien du FAI low coast intervient : "on ne sait pas où arrive la fibre dans le local ; faudrait que l'on voit avec SFR".
Depuis plus d'un mois maintenant le problème n'est pas résolu, rien ne se passe, SFR doit agir, mandaté par le FAI en perdition. Tous les FAI interviennent dans ce local où il semble y avoir un grand bazar, avec un problème de repérage, au minimum.
A l'heure où une majorité de cours est diffusée en distanciel, certains étudiants sont défavorisés par l’incompétence et l'irresponsabilité des FAI en général. Je ne sais si l'on peut généraliser. Vu d'ici c'est l'impression qu'on peut en avoir.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
intervention travaux colonne électrique

20 octobre 2020 à 23:17
forum consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonjour JR13. Regardez s'il y a de grosses étincelles au collecteur et s'il y a un bruit et une odeur d'arc. Voir aussi si les balais sont usés ou non.
Bref, dans ce cas on a des soupçons sur l'état du collecteur, peut-être coupé.
Cordialement.
20 octobre 2020 à 20:31
forum consulter ce sujet Perceuse Peugeot PC 1010 RCA plus de puissance sur le forum Outillage

Pourtant il y a du bleu.
Testez avec une lampe témoin entre un bleu et le rouge & marron. La lampe devrait s'allumer.
20 octobre 2020 à 16:28
forum consulter ce sujet Changer télérupteur GM sur le forum Électricité