Profil du membre GL
Actuellement
10 508
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit GL
a posté 31 723 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Richard. Vous êtes la nième victime des tapis de course qui ne se réparent pas et dont le SAV est inexistant.
Ces machines fonctionnent jusqu'à la porte du magasin, ensuite la fiabilité se joue aux dés.
Le moteur est une pièce robuste. Votre interlocuteur n'est pas un bon.
Vu que le fusible saute, il y a un problème dans la commande de puissance. Mais sans schéma et en gros, aucun document, inutile de chercher davantage. Vous avez perdu 240 €. Une erreur de jeunesse.
Il y aurait des tests à effectuer, mais pour cela, il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique à partir de CE2 (un long apprentissage).
Pour rester optimiste, la plupart du temps on conseille d'aller courir en forêt quand cela est possible. Et apparemment, il devrait y en avoir pas loin de chez vous.
Malheureusement, comme ses frères, ce tapis de course finira en déchèterie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ces machines fonctionnent jusqu'à la porte du magasin, ensuite la fiabilité se joue aux dés.
Le moteur est une pièce robuste. Votre interlocuteur n'est pas un bon.
Vu que le fusible saute, il y a un problème dans la commande de puissance. Mais sans schéma et en gros, aucun document, inutile de chercher davantage. Vous avez perdu 240 €. Une erreur de jeunesse.
Il y aurait des tests à effectuer, mais pour cela, il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique à partir de CE2 (un long apprentissage).
Citation :Les dés ont parlé !
Diagnostic posé par mail
Pour rester optimiste, la plupart du temps on conseille d'aller courir en forêt quand cela est possible. Et apparemment, il devrait y en avoir pas loin de chez vous.
Malheureusement, comme ses frères, ce tapis de course finira en déchèterie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 21:11
consulter ce sujet Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R sur le forum ÉlectricitéBonjour JEANMI02.
Les constructeurs ne communiquent jamais les schémas, sauf pour les SAV agréés.
Le variateur est en série avec le moteur universel. Il suffit de le shunter.
Avant de faire la manœuvre, observez bien le montage du variateur.
Mais le câblage interne étant très dense, ce ne sera pas bien facile.
Cordialement.
Les constructeurs ne communiquent jamais les schémas, sauf pour les SAV agréés.
Le variateur est en série avec le moteur universel. Il suffit de le shunter.
Avant de faire la manœuvre, observez bien le montage du variateur.
Mais le câblage interne étant très dense, ce ne sera pas bien facile.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 19:11
consulter ce sujet Branchement sans passer par le variateur scie sauteuse Bosch PTS 800 sur le forum OutillageBonjour WillowBX.
La pompe aurait ainsi pu être triphasée.
Si vous envisagez une pompe à chaleur, choisissez là en triphasé.
Vous faites le bilan des puissances et ainsi vous verrez si une seule phase peut être utilisée ou bien trois. En fonction de cela vous choisirez l'ID.
Quel est le calibre du disjoncteur ? Il peut ne pas être utile si vous montez l'ID en tête avec les DJ en cascade.
Pour une distribution triphasée, on fait fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être, afin d'équilibrer les intensités.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas il vaut mieux distribuer les récepteurs sur les 3 phases afin d'équilibrer au mieux les intensités.
Mon installation est sur une base triphasée.
La pompe aurait ainsi pu être triphasée.
Si vous envisagez une pompe à chaleur, choisissez là en triphasé.
Vous faites le bilan des puissances et ainsi vous verrez si une seule phase peut être utilisée ou bien trois. En fonction de cela vous choisirez l'ID.
Quel est le calibre du disjoncteur ? Il peut ne pas être utile si vous montez l'ID en tête avec les DJ en cascade.
Pour une distribution triphasée, on fait fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être, afin d'équilibrer les intensités.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 19:07
consulter ce sujet Interrupteur différentiel installation triphasée pour une piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour Nej.
Vous ne pouvez rien faire d'autre. Par contre, vous pouvez agir contre le propriétaire qui a le devoir de proposer un logement décent au sens juridique du terme (voir le net).
Il faudrait vous mettre à plusieurs locataires pour mettre le propriétaire face à ses responsabilités.
Si l'eau remonte, il y a encore un bouchon, ou un obstacle dû à la contre-pente.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous ne pouvez rien faire d'autre. Par contre, vous pouvez agir contre le propriétaire qui a le devoir de proposer un logement décent au sens juridique du terme (voir le net).
Il faudrait vous mettre à plusieurs locataires pour mettre le propriétaire face à ses responsabilités.
Si l'eau remonte, il y a encore un bouchon, ou un obstacle dû à la contre-pente.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 14:30
consulter ce sujet Évacuation en contre pente sur le forum PlomberieBonjour EauDouce.
Pourriez vous préciser à quel circuit vous pensez ?
Cordialement.
Pourriez vous préciser à quel circuit vous pensez ?
Cordialement.
21 octobre 2021 à 11:19
consulter ce sujet Protection des personnes en courant continue sur le forum ÉlectricitéBonjour Econdeaux. Je n'ai pas d'expérience de ce type de cafetière, néanmoins, la vôtre pourrait probablement durer encore si vous la détartriez.
Peut-être la notice précise t-elle la procédure de détartrage. On utilise une poudre à diluer qu'on mélange à de l'eau (si possible sans trop de sels minéraux, Volvic ou autre), et on fait quelques cycles qu'on peut interrompre, le temps que l'acide dissolve le calcaire. C'est la procédure utilisée pour la cafetière classique (< 30 €) à quelques mètres d'ici.
Démonter le corps de chauffe ? Si vous pouvez éviter, ce sera plus simple.
L'avis personnel est qu'il devrait y avoir moyen de faire un détartrage à l'ancienne. Sur le net il est spécifié que les produits de détartrage peuvent être utilisées pour tous types de cafetières.
Vous pouvez diluer au moins deux sachets pour augmenter la concentration, tout en faisant plusieurs cycles d'affilée. Ensuite, il faudra faire des cycles à l'eau pure pour rincer abondamment.
Vous faites au mieux, mais plutôt sans démonter.
Cordialement.
Peut-être la notice précise t-elle la procédure de détartrage. On utilise une poudre à diluer qu'on mélange à de l'eau (si possible sans trop de sels minéraux, Volvic ou autre), et on fait quelques cycles qu'on peut interrompre, le temps que l'acide dissolve le calcaire. C'est la procédure utilisée pour la cafetière classique (< 30 €) à quelques mètres d'ici.
Démonter le corps de chauffe ? Si vous pouvez éviter, ce sera plus simple.
Citation :Si c'est comme les centrales vapeur, on ne sait par où prendre le problème, donc on ne démonte rien, on rince.
A mon avis cela peut s’avérer complique. Qu'en pensez vous ?
L'avis personnel est qu'il devrait y avoir moyen de faire un détartrage à l'ancienne. Sur le net il est spécifié que les produits de détartrage peuvent être utilisées pour tous types de cafetières.
Vous pouvez diluer au moins deux sachets pour augmenter la concentration, tout en faisant plusieurs cycles d'affilée. Ensuite, il faudra faire des cycles à l'eau pure pour rincer abondamment.
Vous faites au mieux, mais plutôt sans démonter.
Citation :Merci, on fait ce qu'il faut. Qu'il en soit de même pour vous.
J’espère que vous allez bien.
Cordialement.
21 octobre 2021 à 11:16
consulter ce sujet Démontage imprimante Canon pixma MG2550 sur le forum DiversBonsoir kevinkat.
Il faudrait trouver un transformateur abaisseur gratuit quelque part et faire l'essai.
Et ainsi voir si l'achat d'un TV neuf aux normes européennes ne serait pas préférable.
Cordialement.
Citation :Oui, mais ce sujet n'a pas inspiré grand monde comme vous avez constaté.
attendre des réponses éventuelles
Il faudrait trouver un transformateur abaisseur gratuit quelque part et faire l'essai.
Et ainsi voir si l'achat d'un TV neuf aux normes européennes ne serait pas préférable.
Cordialement.
20 octobre 2021 à 20:54
consulter ce sujet Utiliser en France téléviseur Samsung modèle FP-T5084 sur le forum ÉlectricitéBonjour jose62.
Essayez de voir si la pose au plafond ne rend pas la bouche gauche, donc un peu tordue, ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique de la bouche.
Si vous en avez une autre, vous pouvez intervertir pour voir.
Cordialement.
Essayez de voir si la pose au plafond ne rend pas la bouche gauche, donc un peu tordue, ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique de la bouche.
Si vous en avez une autre, vous pouvez intervertir pour voir.
Cordialement.
20 octobre 2021 à 11:25
consulter ce sujet Problème VMC Bahia détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéRe. En gros, le tube de 40 qui part en souterrain va où ? Il semble bien y avoir un bouchon.
Il doit bien déboucher vers le tout à l'égout s'il y en a un. Peut-être se raccorde t-il sur un tube plus gros. En effet, chez vous il n'y a pas qu'un évier et un lave-linge ; il y a au moins un WC et une salle de bain. Et les évacuations correspondantes doivent toutes se réunir pour n'en faire qu'une.
Il faudrait désormais faire intervenir un plombier. Il essaiera de déterminer comment est réalisée l'évacuation générale des eaux usées.
Le problème n'est pas simple du tout.
Cordialement.
Il doit bien déboucher vers le tout à l'égout s'il y en a un. Peut-être se raccorde t-il sur un tube plus gros. En effet, chez vous il n'y a pas qu'un évier et un lave-linge ; il y a au moins un WC et une salle de bain. Et les évacuations correspondantes doivent toutes se réunir pour n'en faire qu'une.
Il faudrait désormais faire intervenir un plombier. Il essaiera de déterminer comment est réalisée l'évacuation générale des eaux usées.
Le problème n'est pas simple du tout.
Cordialement.
20 octobre 2021 à 08:46
consulter ce sujet Évier cuisine bouché help sur le forum PlomberieBonjour Olivier22.
Pour tester le pont, on le débranche, et on teste diode par diode en direct et en inverse. Vos mesures indiquent que le pont est bon.
Vous semblez avoir fait le tour de ce qui est possible de faire.
On ne connait pas le principe de fonctionnement détaillé, et le schéma de raccordement que vous avez dessiné ne peut beaucoup nous aider.
Le circuit d'excitation est alimenté par le pont entre les cathodes communes (+ orange) et les anodes communes (- bleu). Pont débranché, vous pouvez tester la continuité en espérant que ce sont les deux bornes de l'enroulement d'excitation.
Peut-être faudrait-il envoyer du courant dans le bon sens avec votre batterie auxiliaire (une alimentation stabilisée réglable serait préférable). Mais on peut avoir peur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces conducteurs bleu et orange, de l'électronique par exemple ; dans ce cas, il faut se montrer très prudent et ne pas faire n'importe quoi.
Un sujet voisin traite un problème identique, sauf que la machine triphasée est historique et que le fonctionnement est facile à comprendre. La réponse de l'internaute est attendue. Il doit changer un pont.
Y a t-il un SAV quelque part ? Ou un bobinier. Ce serait le moment de vous documenter.
Il y a une adresse courriel en Italie. Il faudrait voir où elle mène.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Hélas non (quoique), car il faudrait être devant la machine et essayer de comprendre comment le circuit d'excitation fonctionne.
Pouvez-vous préciser ce que je peux essayer ?
Pour tester le pont, on le débranche, et on teste diode par diode en direct et en inverse. Vos mesures indiquent que le pont est bon.
Vous semblez avoir fait le tour de ce qui est possible de faire.
On ne connait pas le principe de fonctionnement détaillé, et le schéma de raccordement que vous avez dessiné ne peut beaucoup nous aider.
Le circuit d'excitation est alimenté par le pont entre les cathodes communes (+ orange) et les anodes communes (- bleu). Pont débranché, vous pouvez tester la continuité en espérant que ce sont les deux bornes de l'enroulement d'excitation.
Peut-être faudrait-il envoyer du courant dans le bon sens avec votre batterie auxiliaire (une alimentation stabilisée réglable serait préférable). Mais on peut avoir peur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces conducteurs bleu et orange, de l'électronique par exemple ; dans ce cas, il faut se montrer très prudent et ne pas faire n'importe quoi.
Un sujet voisin traite un problème identique, sauf que la machine triphasée est historique et que le fonctionnement est facile à comprendre. La réponse de l'internaute est attendue. Il doit changer un pont.
Y a t-il un SAV quelque part ? Ou un bobinier. Ce serait le moment de vous documenter.
Il y a une adresse courriel en Italie. Il faudrait voir où elle mène.
A suivre.
Cordialement.
19 octobre 2021 à 22:50
consulter ce sujet Groupe électrogène qui ne produit pas d'électricité sur le forum ÉlectricitéUne autre idée.
Il est d'usage qu'une canalisation d'évacuation respire, c'est à dire qu'elle comporte un tuyau qui généralement va en toiture de façon à équilibrer les pressions quand il y a débit.
Si cette mise à l'air est absente, le fait d'envoyer un gros volume d'eau crée un bouchon qui a du mal à s'écouler car il doit chasser de l'air devant lui (c'est une image). Cela pourrait se vérifier pratiquement, surtout si le phénomène dure depuis toujours.
Il faudrait donc préciser si ce phénomène est très récent ou non.
Vous pouvez essayer de remplir l'évier, mais en limitant considérablement le débit, ne serait-ce qu'avec la main. Il se pourrait alors que l'évacuation se passe bien.
Autre expérience que vous avez déjà faite : quand vous videz l'évier d'un coup, entendez vous des glouglous ?
Autre question : où va le tube qui part dans le sol ? Fosse septique ou tout à l'égout ?
Si au bout du tube enterré il y a un regard, il faudrait regarder si le débit est normal ou réduit quand vous videz l'évier.
On se demande aussi s'il n'y aurait pas une jonction entre le tube de 40 enterré et un autre qui viendrait d'un autre endroit de l'habitat (salle de bain, WC, baignoire etc.).
Avez vous accès au tuyau enterré au niveau de l'adhésif ?
A terme, il faudra mettre un manchon de dilatation horizontal Nicoll pour avoir un accès étanche, dans lequel évier et LL pourront se vider.
Devant l'écran on tourne en rond.
A suivre.
Il est d'usage qu'une canalisation d'évacuation respire, c'est à dire qu'elle comporte un tuyau qui généralement va en toiture de façon à équilibrer les pressions quand il y a débit.
Si cette mise à l'air est absente, le fait d'envoyer un gros volume d'eau crée un bouchon qui a du mal à s'écouler car il doit chasser de l'air devant lui (c'est une image). Cela pourrait se vérifier pratiquement, surtout si le phénomène dure depuis toujours.
Il faudrait donc préciser si ce phénomène est très récent ou non.
Vous pouvez essayer de remplir l'évier, mais en limitant considérablement le débit, ne serait-ce qu'avec la main. Il se pourrait alors que l'évacuation se passe bien.
Autre expérience que vous avez déjà faite : quand vous videz l'évier d'un coup, entendez vous des glouglous ?
Autre question : où va le tube qui part dans le sol ? Fosse septique ou tout à l'égout ?
Si au bout du tube enterré il y a un regard, il faudrait regarder si le débit est normal ou réduit quand vous videz l'évier.
On se demande aussi s'il n'y aurait pas une jonction entre le tube de 40 enterré et un autre qui viendrait d'un autre endroit de l'habitat (salle de bain, WC, baignoire etc.).
Avez vous accès au tuyau enterré au niveau de l'adhésif ?
A terme, il faudra mettre un manchon de dilatation horizontal Nicoll pour avoir un accès étanche, dans lequel évier et LL pourront se vider.
Devant l'écran on tourne en rond.
A suivre.
19 octobre 2021 à 22:29
consulter ce sujet Évier cuisine bouché help sur le forum PlomberieBonjour Marie Paccou.
Ce n'est pas tant la motorisation qui sera assez facile à faire avec un moteur asynchrone triphasé alimenté par un variateur de fréquences classique, muni d'un réducteur, que la partie mécanique.
On suppose que vous connaissez un ferronnier qui sait fabriquer une telle structure.
La vitesse périphérique sera de 15,7 m/s (56,5 km/h), ce qui peut constituer un danger pour celui qui s'approcherait trop près.
Bref, il y a un peu de mécanique préparatoire à effectuer. Il faut que le système soit hyper stable (fixé au sol), et équilibré.
Maître mot : sécurité.
Ce n'est pas un petit projet.
Un lycée d'enseignement technologique ou un lycée professionnel de votre région pourrait peut-être vous aider. Il faut alors entrer en relation avec le proviseur et le chef de travaux des sciences et techniques industrielles.
Cordialement.
Ce n'est pas tant la motorisation qui sera assez facile à faire avec un moteur asynchrone triphasé alimenté par un variateur de fréquences classique, muni d'un réducteur, que la partie mécanique.
On suppose que vous connaissez un ferronnier qui sait fabriquer une telle structure.
La vitesse périphérique sera de 15,7 m/s (56,5 km/h), ce qui peut constituer un danger pour celui qui s'approcherait trop près.
Bref, il y a un peu de mécanique préparatoire à effectuer. Il faut que le système soit hyper stable (fixé au sol), et équilibré.
Maître mot : sécurité.
Ce n'est pas un petit projet.
Un lycée d'enseignement technologique ou un lycée professionnel de votre région pourrait peut-être vous aider. Il faut alors entrer en relation avec le proviseur et le chef de travaux des sciences et techniques industrielles.
Cordialement.
19 octobre 2021 à 18:45
consulter ce sujet Cherche gros moteur 75 RPM pour illusion d'optique sur le forum ÉlectricitéCitation :Il faut voir ce que c'est. Pas de variateur possible (ce n'est pas marqué "dimmable").
Un petit grésillement de temps en temps
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
19 octobre 2021 à 16:16
consulter ce sujet Remplacer spots halogène par spots LED sur le forum ÉlectricitéRe. Il y a bien un bouchon au delà de la jonction évier évacuation lave-lige. Sinon, l'écoulement serait normal.
Vous pouvez démonter de nouveau le siphon de l'évier et boucher le départ avec un adhésif toilé.
Ensuite, vous branchez la buse du nettoyeur HP dans le tube évacuation lave-lige en faisant l'étanchéité au mieux.
Avec un peu de chance le bouchon sera poussé.
On voit en bas (image 3), dans le chiffon, une jonction avec de l'adhésif.
Si elle est amovible, il faudrait injecter l'eau haute pression à cet endroit.
Cordialement.
Vous pouvez démonter de nouveau le siphon de l'évier et boucher le départ avec un adhésif toilé.
Ensuite, vous branchez la buse du nettoyeur HP dans le tube évacuation lave-lige en faisant l'étanchéité au mieux.
Avec un peu de chance le bouchon sera poussé.
On voit en bas (image 3), dans le chiffon, une jonction avec de l'adhésif.
Si elle est amovible, il faudrait injecter l'eau haute pression à cet endroit.
Cordialement.
19 octobre 2021 à 16:12
consulter ce sujet Évier cuisine bouché help sur le forum PlomberieBonjour Cricrou33.
Si de l'eau remonte dans le tube de vidange du lave-linge, le bouchon est en aval de la jonction.
Évier bouché, mais où ? Il y a le siphon blanc, puis ensuite l'évacuation générale. Avez vous démonté et nettoyé ce siphon ?
A suivre.
Cordialement.
Si de l'eau remonte dans le tube de vidange du lave-linge, le bouchon est en aval de la jonction.
Évier bouché, mais où ? Il y a le siphon blanc, puis ensuite l'évacuation générale. Avez vous démonté et nettoyé ce siphon ?
A suivre.
Cordialement.
19 octobre 2021 à 13:32
consulter ce sujet Évier cuisine bouché help sur le forum PlomberieBonjour fulvio13.
On suppose que vous mesurez la tension en sortie de l'alimentation, et non 100 mètres plus loin. A confirmer.
On suppose aussi, d'après ce que vous écrivez, que des batteries tampons sont en parallèle avec la sortie de l'alimentation.
Il faudrait chercher du côté de l'ensemble ALS + batteries. Quand l'ensemble débite du courant, qui ne doit pas être bien grand, une chute de tension anormale apparaît, d'autant plus que les batteries ne font pas leur travail.
Bref, il y a du mesurage à effectuer.
Une ALS fonctionne ou pas, il n'y a pas de demi mesure. Assurez vous qu'une limitation d'intensité ne serait pas active si ce réglage existe. Reste quand même le problème des batteries tampon qui semblent ne pas fonctionner.
A vous relire on a des doutes sur l'endroit où vous mesurez la tension. Si c'est en bout de ligne, une chute de tension pourrait affecter celle-ci. On pense alors à des résistances de contact dans certaines connexions. En effet, on ne voit pas pourquoi les batteries tampon seraient affectées à l'origine de la ligne.
A suivre, avec des compléments.
Cordialement.
On suppose que vous mesurez la tension en sortie de l'alimentation, et non 100 mètres plus loin. A confirmer.
On suppose aussi, d'après ce que vous écrivez, que des batteries tampons sont en parallèle avec la sortie de l'alimentation.
Il faudrait chercher du côté de l'ensemble ALS + batteries. Quand l'ensemble débite du courant, qui ne doit pas être bien grand, une chute de tension anormale apparaît, d'autant plus que les batteries ne font pas leur travail.
Bref, il y a du mesurage à effectuer.
Une ALS fonctionne ou pas, il n'y a pas de demi mesure. Assurez vous qu'une limitation d'intensité ne serait pas active si ce réglage existe. Reste quand même le problème des batteries tampon qui semblent ne pas fonctionner.
A vous relire on a des doutes sur l'endroit où vous mesurez la tension. Si c'est en bout de ligne, une chute de tension pourrait affecter celle-ci. On pense alors à des résistances de contact dans certaines connexions. En effet, on ne voit pas pourquoi les batteries tampon seraient affectées à l'origine de la ligne.
A suivre, avec des compléments.
Cordialement.
19 octobre 2021 à 11:04
consulter ce sujet Impact du vieillissement d'une alimentation 24V sur le forum ÉlectricitéBonjour ALB56. Juste une idée en passant.
Vous pouvez ceinturer la maison avec une évacuation enterrée avec une petite pente si possible, avec un regard au droit de chaque sortie. Les tubes pourront rentrer dans chaque regard.
Voir l'offre Nicoll.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pouvez ceinturer la maison avec une évacuation enterrée avec une petite pente si possible, avec un regard au droit de chaque sortie. Les tubes pourront rentrer dans chaque regard.
Voir l'offre Nicoll.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 octobre 2021 à 22:06
consulter ce sujet Modification tuyauterie évacuation sur le forum PlomberieOn croise les doigts pour vous. L'artisanat a besoin de compagnons.
Pensez à vous connecter avec votre pseudo.
Cordialement.
Pensez à vous connecter avec votre pseudo.
Cordialement.
18 octobre 2021 à 22:01
consulter ce sujet Formation AFPA plombier chauffagiste tests psychotechniques sur le forum PlomberieBonjour biloubilou. Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à filament. C'est inscrit dessus en allemand.
Il faut détailler ce que sont les spots leds, et comment et à partir de quoi on les alimente.
Sur l'image 4 on croit comprendre que l'alimentation du spot est de 230 V AC.
Si c'est ainsi, on les branche en parallèle sur le secteur 230 V par l’intermédiaire d'un interrupteur, soit le mural à l'entrée de la pièce soit celui du meuble.
Cordialement.
Citation :Non, ils sont branchés en parallèle sur du 11,5 V AC.
qui lui alimente en série les deux spots.
Il faut détailler ce que sont les spots leds, et comment et à partir de quoi on les alimente.
Sur l'image 4 on croit comprendre que l'alimentation du spot est de 230 V AC.
Si c'est ainsi, on les branche en parallèle sur le secteur 230 V par l’intermédiaire d'un interrupteur, soit le mural à l'entrée de la pièce soit celui du meuble.
Cordialement.
18 octobre 2021 à 21:58
consulter ce sujet Remplacer spots halogène par spots LED sur le forum ÉlectricitéBonjour Rick_1. Un autre inconvénient du triphasé est la prise de recharge pour véhicule électrique.
En tri, il faut passer à 11 kW, et brider le système interne pour éviter tout déclenchement (avec contrôle du courant absorbé) à 8 kW comme en monophasé. Encore une contrainte.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
En tri, il faut passer à 11 kW, et brider le système interne pour éviter tout déclenchement (avec contrôle du courant absorbé) à 8 kW comme en monophasé. Encore une contrainte.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 octobre 2021 à 17:42
consulter ce sujet Modification installation triphasé sur le forum ÉlectricitéRe bonjour lhore.
Il faut abandonner les lampes à filament et poser des projecteurs à leds.
Ici il y en a presque une dizaine pour du balisage sur les murs et la consommation est de quelques dizaines de mA. Donc sans soucis pour les relais miniature des détecteurs.
Chez vous, le projecteur initial doit aussi être équipé d'un petit relais. Moins cher à la production qu'un triac, et plus robuste.
Vous voilà tranquille pour l'hiver !
Cordialement.
Il faut abandonner les lampes à filament et poser des projecteurs à leds.
Ici il y en a presque une dizaine pour du balisage sur les murs et la consommation est de quelques dizaines de mA. Donc sans soucis pour les relais miniature des détecteurs.
Chez vous, le projecteur initial doit aussi être équipé d'un petit relais. Moins cher à la production qu'un triac, et plus robuste.
Vous voilà tranquille pour l'hiver !
Cordialement.
18 octobre 2021 à 17:36
consulter ce sujet Projecteur extérieur ne s'éteint jamais sur le forum ÉlectricitéRe.
Cordialement.
Citation :Donc branchement entre phase et neutre.
je n'ai le choix qu'entre la phase, le neutre et la terre
Citation :Oui. Celle-ci n'est possible que si le fil pilote du radiateur est relié au programmateur délesteur.
il perdra sa programmation aussi ?
Cordialement.
18 octobre 2021 à 17:28
consulter ce sujet Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment sur le forum ÉlectricitéRe.
Cordialement.
Citation :C'est bien, mais on aimerait savoir laquelle. Cela peut être utile au lecteur de passage.
La solution a été trouvée !
Cordialement.
18 octobre 2021 à 13:34
consulter ce sujet Mon robinet de douche m’est resté dans la main sur le forum PlomberieBonjour lhore. Pour faire ce type de bidouille il faut déjà être bon bricoleur.
Vous avez sauvé votre projecteur.
Mais finalement, le câble que vous avez tiré aurait permis d'alimenter un autre luminaire. Vous ne gagnez pas grand chose, hormis de pouvoir utiliser le projecteur solaire.
De toute façon, sa batterie interne ne sera pas éternelle. Espérons qu'elle passe l'hiver.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Vous avez sauvé votre projecteur.
Mais finalement, le câble que vous avez tiré aurait permis d'alimenter un autre luminaire. Vous ne gagnez pas grand chose, hormis de pouvoir utiliser le projecteur solaire.
De toute façon, sa batterie interne ne sera pas éternelle. Espérons qu'elle passe l'hiver.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
18 octobre 2021 à 13:32
consulter ce sujet Projecteur extérieur ne s'éteint jamais sur le forum ÉlectricitéBonjour lampadaire.
Vous réglerez la température à la main.
Ne pas raccorder la terre au radiateur, celui-ci étant à double isolation.
Néanmoins, si le radiateur n'est pas un premier prix il y a moyen de le connecter par système radio. Mais c'est l'ensemble de la programmation qui est alors à adapter.
Cordialement.
Citation :L'isoler.
que dois-je en faire ?
Citation :Oui, puisque le fil pilote n'est pas raccordé au programmateur.
est-ce qu'on perd toutes ces fonctions ?
Vous réglerez la température à la main.
Ne pas raccorder la terre au radiateur, celui-ci étant à double isolation.
Néanmoins, si le radiateur n'est pas un premier prix il y a moyen de le connecter par système radio. Mais c'est l'ensemble de la programmation qui est alors à adapter.
Cordialement.
18 octobre 2021 à 12:30
consulter ce sujet Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment sur le forum ÉlectricitéBonjour Mathilde.
En gros, qu'est-ce qui ne va pas ?
Cordialement.
Citation :La vis en photo 1 peut probablement se visser dans un trou fileté sur l'axe de la pièce en vert, ou bien juste serrer la poignée sur l'axe.
il n'est pas non plus possible de le revisser
Citation :Ne serait-il pas juste déboité ?
Mon robinet de douche est cassé
En gros, qu'est-ce qui ne va pas ?
Cordialement.
18 octobre 2021 à 12:24
consulter ce sujet Mon robinet de douche m’est resté dans la main sur le forum PlomberieBonjour Sophiev. Le plus simple serait de contacter les services de la Ville qui pourront vous conseiller d'améliorer le système de raccordement (de votre côté) au tout à l'égout si cela est utile.
Normalement il devrait se trouver un regard, au niveau de la rue, dans lequel la canalisation de l'habitat est reliée.
Chez vous le système est différent et on ne peut savoir s'il est apte à fonctionner ou non après des années sans utilisation.
Le Service des eaux est en mesure de curer l'ensemble avec un camion équipé, s'il y a engorgement au niveau du regard ou ce qui en fait office.
Votre interlocuteur est soit la Ville, soit directement le Service des eaux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Normalement il devrait se trouver un regard, au niveau de la rue, dans lequel la canalisation de l'habitat est reliée.
Chez vous le système est différent et on ne peut savoir s'il est apte à fonctionner ou non après des années sans utilisation.
Le Service des eaux est en mesure de curer l'ensemble avec un camion équipé, s'il y a engorgement au niveau du regard ou ce qui en fait office.
Votre interlocuteur est soit la Ville, soit directement le Service des eaux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 octobre 2021 à 12:19
consulter ce sujet Raccordement tout-à-l'égout maison conseils sur le forum PlomberieBonjour Danos.
Le PWM (ou MLI) est réservé à la commande des machines tournantes et leurs asservissements.
On en trouve dans d'autres domaines qu'on abordera pas.
Pour le chauffage, on utilise une alimentation par trains d'ondes sinusoïdales de rapport cyclique variable, réglé par l'électronique interne en fonction de la température de consigne et de la température du lieu (cela se nomme régulation à bande proportionnelle).
Faire du PWM nécessite une électronique de commande sophistiquée pour régler la fréquence, la valeur efficace de la tension, le découpage permettant l'annulation des harmoniques impairs jusqu'au rang 11.
Faire fonctionner un radiateur avec un simple triac à partir du secteur sans aucun intermédiaire est extrêmement économique.
Et ça fonctionne très bien.
Pourquoi faire compliqué ?
Cordialement.
Citation :Jamais vu ce genre de commutation.
parfois agrémenté de plusieurs interrupteurs pour choisir la puissance appelée.
Le PWM (ou MLI) est réservé à la commande des machines tournantes et leurs asservissements.
On en trouve dans d'autres domaines qu'on abordera pas.
Pour le chauffage, on utilise une alimentation par trains d'ondes sinusoïdales de rapport cyclique variable, réglé par l'électronique interne en fonction de la température de consigne et de la température du lieu (cela se nomme régulation à bande proportionnelle).
Faire du PWM nécessite une électronique de commande sophistiquée pour régler la fréquence, la valeur efficace de la tension, le découpage permettant l'annulation des harmoniques impairs jusqu'au rang 11.
Faire fonctionner un radiateur avec un simple triac à partir du secteur sans aucun intermédiaire est extrêmement économique.
Et ça fonctionne très bien.
Pourquoi faire compliqué ?
Cordialement.
17 octobre 2021 à 21:04
consulter ce sujet Radiateurs électriques et mode PWM sur le forum ÉlectricitéRe. Si le pont est mort, il faut le changer. Testez le nouveau avant de le monter.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
17 octobre 2021 à 20:54
consulter ce sujet Recherche référence varistance ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Virginie2vs.
A vous lire, on comprend que vous faites des branchements au hasard.
En électricité, comme dans bien des domaines, il y a une démarche logique à effectuer. Ici vous n'avez pas fait de repérage, il ne faut pas compter sur un branchement qui, par hasard, serait le bon.
Faire déclencher les protections surintensités n'est pas la bonne méthode.
C'est comme si vous testiez les freins d'une auto devant un mur.
Il vous a été signalé plusieurs qu'il vous faut désormais faire intervenir un professionnel.
Malgré toute la bonne volonté des contributeurs, on ne peut faire de dépannage à distance, d'autant plus que que vous avez créé un imbroglio complet et que vous semblez être assez éloignée du métier.
Désolé.
Cordialement.
A vous lire, on comprend que vous faites des branchements au hasard.
En électricité, comme dans bien des domaines, il y a une démarche logique à effectuer. Ici vous n'avez pas fait de repérage, il ne faut pas compter sur un branchement qui, par hasard, serait le bon.
Faire déclencher les protections surintensités n'est pas la bonne méthode.
C'est comme si vous testiez les freins d'une auto devant un mur.
Il vous a été signalé plusieurs qu'il vous faut désormais faire intervenir un professionnel.
Malgré toute la bonne volonté des contributeurs, on ne peut faire de dépannage à distance, d'autant plus que que vous avez créé un imbroglio complet et que vous semblez être assez éloignée du métier.
Désolé.
Cordialement.
17 octobre 2021 à 20:51
consulter ce sujet Brancher interrupteurs simple trois prises sur le forum ÉlectricitéOn se débrouille !
A part percer pas trop gros, pas grand chose à faire. Le calcaire bloque tout.
On utilise la graisse silicone pour visser tout ce qui touche à l'eau.
A part percer pas trop gros, pas grand chose à faire. Le calcaire bloque tout.
On utilise la graisse silicone pour visser tout ce qui touche à l'eau.
16 octobre 2021 à 14:09
consulter ce sujet Vis HS sur cabochon de robinet sur le forum PlomberieBonjour Gino1953. Une solution a été proposée au problème que vous avez évoqué le 07 octobre 2021 à 20:10.
Qu'en est-il ?
Devant l'écran on ne sait pas. A vous de chercher et de dissoudre le calcaire au besoin en démontant le système.
Cordialement.
Qu'en est-il ?
Citation :C'est probable.
D'où vient la fuite ? Joint !!!
Devant l'écran on ne sait pas. A vous de chercher et de dissoudre le calcaire au besoin en démontant le système.
Cordialement.
16 octobre 2021 à 12:19
consulter ce sujet Fuite d'eau cuvette WC Geberit sur le forum PlomberieBonjour Thief86. On ne sait si la tête de vis est en relief ou non. En relief, il faut utiliser les outils courants tels que pince, pince étau etc. En creux, il faudra peut-être percer au centre pour enlever sa tête.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.
16 octobre 2021 à 12:14
consulter ce sujet Vis HS sur cabochon de robinet sur le forum PlomberieBonjour Martien. Donc, sortie sur relais miniature. 16 A sur circuit résistif... bof. Il en faudra un de rechange !
Cordialement.
Cordialement.
16 octobre 2021 à 10:13
consulter ce sujet Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquement sur le forum ÉlectricitéBonjour Michel.
Pour tester le pont de diodes, on le déconnecte. Ensuite on teste diode après diode, en polarisation directe tout d'abord (le multimètre indique la tension de seuil), et en inverse ou le multimètre doit indiquer l'infini.
Le pont de diodes a un rôle prépondérant. Il est parcouru par le courant d'excitation, et donc chauffe. Comme il n'est pas refroidi, il peut se détériorer.
Maintenant, on ne sait quel transitoire a pu le détruire, s'il est détruit.
Sur l'établi, ici, le test du pont prendrait peu de temps.
Mais il est vrai que c'est le composant essentiel du circuit d'excitation.
Il y a 3 ponts de diodes à tester. Si les 2 ponts série sont claqués, ils sont ouverts et il n'y a pas de tension en sortie. Par contre, si le pont shunt est en état et que l'excitation shunt fonctionne, on peut mesurer de la tension directement entre les bagues, même si les ponts série sont coupés.
Cordialement.
Citation :Vous n'avez pas écrit qu'il était claqué.
Pourquoi le pont de diode à claqué
Pour tester le pont de diodes, on le déconnecte. Ensuite on teste diode après diode, en polarisation directe tout d'abord (le multimètre indique la tension de seuil), et en inverse ou le multimètre doit indiquer l'infini.
Le pont de diodes a un rôle prépondérant. Il est parcouru par le courant d'excitation, et donc chauffe. Comme il n'est pas refroidi, il peut se détériorer.
Maintenant, on ne sait quel transitoire a pu le détruire, s'il est détruit.
Sur l'établi, ici, le test du pont prendrait peu de temps.
Mais il est vrai que c'est le composant essentiel du circuit d'excitation.
Il y a 3 ponts de diodes à tester. Si les 2 ponts série sont claqués, ils sont ouverts et il n'y a pas de tension en sortie. Par contre, si le pont shunt est en état et que l'excitation shunt fonctionne, on peut mesurer de la tension directement entre les bagues, même si les ponts série sont coupés.
Cordialement.
16 octobre 2021 à 09:53
consulter ce sujet Recherche référence varistance ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Jennifer. Il faut regarder s'il y a des vis quelque part. Devant l'écran on ne voit pas.
La tôle est peut-être encliquetée.
Donc, un exercice d'observation. Voyez si la grille bouge en la tapotant. Si elle est soudée, elle ne bougera pas.
Attendons d'autres avis, un contributeur davantage expérimenté pourrait vous en dire plus.
Cordialement.
La tôle est peut-être encliquetée.
Donc, un exercice d'observation. Voyez si la grille bouge en la tapotant. Si elle est soudée, elle ne bougera pas.
Attendons d'autres avis, un contributeur davantage expérimenté pourrait vous en dire plus.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 23:07
consulter ce sujet Conseils pour nettoyer un radiateur sur le forum ChauffageRe. On peut douter des capacités de commutation du module si la commutation n'est pas à relais. 3,5 kW et 16 A ; on peut ne pas croire ce qui est écrit. 16 A dans un triac, "ça chauffe". Dans un relais, comme il est forcément miniature, la durée de vie est très limitée. Bref, ce semble un gadget.
Cordialement.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 22:02
consulter ce sujet Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquement sur le forum ÉlectricitéBonjour Clo67.
Le système initial n'est pas prévu pour recevoir le tuyau car il n’y a pas d'étanchéité (bout du doigt - il manque une pièce de serrage).
L'idéal serait de poser un siphon pour lave-linge ou lave-vaisselle ; pas d'autre solution vraiment satisfaisante.
Cordialement.
Le système initial n'est pas prévu pour recevoir le tuyau car il n’y a pas d'étanchéité (bout du doigt - il manque une pièce de serrage).
Citation :La cuve du LL est directement en contact avec les vapeurs d'égout car il n'y a pas de siphon. En plus, lors de la vidange, l'eau sous pression peut refouler plus ou moins dans le siphon de l'évier. Le linge pourrait prendre une mauvaise odeur.
une odeur horrible de canalisation.
L'idéal serait de poser un siphon pour lave-linge ou lave-vaisselle ; pas d'autre solution vraiment satisfaisante.
Citation :Oui, mais on ne sait pas où la sortie vidange était reliée.
j'ai dû bouger et donc débrancher mon lave linge
Cordialement.
15 octobre 2021 à 21:58
consulter ce sujet Gros problème branchement évacuation lave linge sur le forum PlomberieBonjour morganlag.
Le plus simple serait d'utiliser le module pour un luminaire indépendant.
Cordialement.
Citation :Une chance sur deux que vous détruisiez la sortie light du portail. Ou le module.
mais je renvois le 220v sur la sortie Light
Le plus simple serait d'utiliser le module pour un luminaire indépendant.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 21:06
consulter ce sujet Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquement sur le forum ÉlectricitéBonjour Olivier 22. A priori vous avez fait toutes les vérifications nécessaires. Chaque diode du pont montre qu'en polarisation directe la tension de seuil est voisine de 0,6 V, donc elles sont supposées bonnes. Faites l'essai de chaque diode en inverse ; le multimètre doit indiquer l'infini. Pont de diodes débranché.
Ce qui est bizarre, c'est qu'en envoyant du courant d'excitation (mais non mesuré, vous avez juste appliqué une tension) avec une batterie l'alternateur ne s'amorce pas.
Il faudrait le synoptique exact de l'alternateur pour voir s'il y a autre chose à vérifier.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage pour le moment.
Cordialement.
Citation :Ça dépend de la polarité appliquée.
Entre le bleu et l'orange : 15,2 Mohms (normal à cause du pont de diodes)
Ce qui est bizarre, c'est qu'en envoyant du courant d'excitation (mais non mesuré, vous avez juste appliqué une tension) avec une batterie l'alternateur ne s'amorce pas.
Il faudrait le synoptique exact de l'alternateur pour voir s'il y a autre chose à vérifier.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage pour le moment.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 21:01
consulter ce sujet Groupe électrogène qui ne produit pas d'électricité sur le forum ÉlectricitéBigre ! Ce n'est pas franchement un HLM. Merci d'avoir apporté toutes ces précisions. Nous avons découvert petit à petit le système et le pays, en nous étonnant de la puissance installée. Ici, une maison de 80 m² tout électrique et bien isolée peut être alimentée avec 9 kVA avec un délesteur. La facture est raisonnable, mais il ne fait pas - 30 °C au cœur de l'hiver.
Sur le forum c'est la première intervention avec l'Ukraine, on en a quelquefois au delà des mers.
Là, c'est du sérieux.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Sur le forum c'est la première intervention avec l'Ukraine, on en a quelquefois au delà des mers.
Là, c'est du sérieux.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
15 octobre 2021 à 20:45
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé sur le forum ÉlectricitéNon, surtout pas.
C'est un essai de laboratoire.
Si vous faites ainsi, c'est pétard assuré, il vaut mieux avoir casque et lunettes de protection...
Une varistance en cours d'écrêtage agit juste sur un transitoire, si le phénomène persiste, l'énergie dissipée entraînera un dégagement de chaleur important et ce sera la destruction.
On trouve ces composants dans les parafoudres. Le parafoudre lui même contrôle l'état des varistances et s'il est HS, un voyant signale qu'il faut le changer.
Vous remettez la varistance bleue ou une neuve et ce sera bon. Sur la photo, on n'aperçoit pas de dégradation.
Rappelons que le 380 V est une tension sinusoïdale qui varie entre + et - 540 V.
Si j'ai cet essai à faire à la maison, je peux utiliser le 400 V entre phases, une résistance série de 10 000 ohms ou plus (valeur donnée à la louche, donc à calculer pour rester dans les limites d'intensité), j'utilise une sonde différentielle d'oscilloscope qui divise par 100, et je visualise la tension aux bornes de la varistance. Ainsi on voit à quelle valeur de tension la varistance devient conductrice. Une manip facile quand on a le matériel. Mais à la maison, c'est rare.
Donc, vous comprenez pourquoi vous remettez la varistance bleue en fonction, ou une neuve.
Cordialement.
C'est un essai de laboratoire.
Si vous faites ainsi, c'est pétard assuré, il vaut mieux avoir casque et lunettes de protection...
Une varistance en cours d'écrêtage agit juste sur un transitoire, si le phénomène persiste, l'énergie dissipée entraînera un dégagement de chaleur important et ce sera la destruction.
On trouve ces composants dans les parafoudres. Le parafoudre lui même contrôle l'état des varistances et s'il est HS, un voyant signale qu'il faut le changer.
Vous remettez la varistance bleue ou une neuve et ce sera bon. Sur la photo, on n'aperçoit pas de dégradation.
Rappelons que le 380 V est une tension sinusoïdale qui varie entre + et - 540 V.
Si j'ai cet essai à faire à la maison, je peux utiliser le 400 V entre phases, une résistance série de 10 000 ohms ou plus (valeur donnée à la louche, donc à calculer pour rester dans les limites d'intensité), j'utilise une sonde différentielle d'oscilloscope qui divise par 100, et je visualise la tension aux bornes de la varistance. Ainsi on voit à quelle valeur de tension la varistance devient conductrice. Une manip facile quand on a le matériel. Mais à la maison, c'est rare.
Donc, vous comprenez pourquoi vous remettez la varistance bleue en fonction, ou une neuve.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 20:30
consulter ce sujet Recherche référence varistance ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, j'ai eu le problème. Pas moyen de trouver le joint bas du siphon. Il a fallu acheter un nouveau siphon pour récupérer le joint. Moins de 15 €. Mais il y a deux qualités, le joint épais ou non. Choisir le meilleur.
Sinon je vais envisager de changer tout le siphon.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 15:45
consulter ce sujet Cherche bouchon à encoche 45 mm pour tuyau sur le forum PlomberieBonjour Wennequen. On ne sait à quoi sert ce tube. Peut-être faudra t-il trouver un ensemble tuyau + bouchon (siphon ?).
Vous pouvez voir ce que proposent les distributeurs spécialisés, Cédéo Brossette et bien d'autres.
Sinon, si ce tube et son bouchon ne sont pas utiles, vous remettez le bouchon et l'entourez d'un adhésif puissant.
La recherche d'un joint de rechange peut aussi être une course d'obstacles.
Regardez ce que propose Nicoll. On ne sait jamais.
Cordialement.
Vous pouvez voir ce que proposent les distributeurs spécialisés, Cédéo Brossette et bien d'autres.
Sinon, si ce tube et son bouchon ne sont pas utiles, vous remettez le bouchon et l'entourez d'un adhésif puissant.
La recherche d'un joint de rechange peut aussi être une course d'obstacles.
Regardez ce que propose Nicoll. On ne sait jamais.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 14:52
consulter ce sujet Cherche bouchon à encoche 45 mm pour tuyau sur le forum PlomberieCitation :Je ne pense pas, car le boitier de commande semble commander le sauna en tout ou rien, ça chauffe ou ça ne chauffe pas. L’essentiel est que l'appareil fonctionne, que la température de consigne soit atteinte rapidement, et qu'elle soit à peu près régulée.
doit fonctionner de la même manière avec ses 3 disjoncteurs ?
Remarque hors sujet : on peut très bien se passer d'un sauna. Cela diminue considérablement la facture d'électricité.
Un chauffe eau électrique fonctionne exactement de la même façon en tout ou rien, sauf que c'est son thermostat qui commute.
Si le sauna vous donne satisfaction ainsi, vous l'alimentez avec le DJ différentiel tétrapolaire prévu, et vous commandez la chauffe avec le boitier de commande en votre possession.
Vu la chaudière électrique, le chauffe-eau, le sauna, vous devez avoir une puissance souscrite énorme. On peut supposer qu'il ne fait pas chaud en Ukraine, mais une telle puissance installée, multipliée par on ne sait combien, nécessite beaucoup de charbon ou d'uranium. Vu l'état de la planète, il y aurait des actions d'économie d'énergie que le pays pourrait effectuer, ne serait-ce que l'isolation des bâtiments.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 14:14
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Francks5.
C'est difficile. Sur les synoptiques on voit que le moteur est commandé par un contacteur, et il manque tout le circuit de commande car on y voit un sélecteur M O D, et deux électrovannes.
Le transformateur est là pour alimenter la commande, et il est adapté pour le fonctionnement, soit en monophasé 230 V, soit en triphasé avec ou sans neutre.
Le projet de fonctionnement en monophasé est trop compliqué à mettre en œuvre.
Le constructeur Fog pourrait peut-être vous proposer une adaptation.
https://www.fog-automotive.com/fr/
Cordialement.
C'est difficile. Sur les synoptiques on voit que le moteur est commandé par un contacteur, et il manque tout le circuit de commande car on y voit un sélecteur M O D, et deux électrovannes.
Le transformateur est là pour alimenter la commande, et il est adapté pour le fonctionnement, soit en monophasé 230 V, soit en triphasé avec ou sans neutre.
Le projet de fonctionnement en monophasé est trop compliqué à mettre en œuvre.
Le constructeur Fog pourrait peut-être vous proposer une adaptation.
https://www.fog-automotive.com/fr/
Cordialement.
15 octobre 2021 à 11:58
consulter ce sujet Branchement pont élévateur sur le forum ÉlectricitéOn comprend mieux.
Si le chauffage est de 24 kW en triphasé, cela fait 8 kW par phase, et sous 230 V, l'intensité absorbée est de 35 A. Donc on pose un DJ de calibre immédiatement supérieur, donc 40 ou 63 A. Le DJ peut être de type AC classique (le DJ coupe de l'alternatif), et le bloc différentiel AC ou A, au choix et suivant soit le prix, soit les normes locales.
Pour le chauffe-eau, donc supposé triphasé, l'intensité par phase est de 2 000 / 230 = 9 A. En triphasé on passe au calibre supérieur, soit 10 ou 16 A (suivant la section des conducteurs, 2,5 mm² convient).
Si le chauffe-eau est monophasé, sous 230 V l’intensité sera 6 000 / 230 = 26 A. On pose alors un DJ de calibre 32 A pour une ligne en 6 mm².
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel (= DJ + bloc différentiel intégré) et interrupteur différentiel ID. Un ID est suivi en aval de disjoncteurs. Regardez les tableaux proposés sur le forum, les exemples sont nombreux.
Cordialement.
Cordialement.
Si le chauffage est de 24 kW en triphasé, cela fait 8 kW par phase, et sous 230 V, l'intensité absorbée est de 35 A. Donc on pose un DJ de calibre immédiatement supérieur, donc 40 ou 63 A. Le DJ peut être de type AC classique (le DJ coupe de l'alternatif), et le bloc différentiel AC ou A, au choix et suivant soit le prix, soit les normes locales.
Pour le chauffe-eau, donc supposé triphasé, l'intensité par phase est de 2 000 / 230 = 9 A. En triphasé on passe au calibre supérieur, soit 10 ou 16 A (suivant la section des conducteurs, 2,5 mm² convient).
Si le chauffe-eau est monophasé, sous 230 V l’intensité sera 6 000 / 230 = 26 A. On pose alors un DJ de calibre 32 A pour une ligne en 6 mm².
Citation :Cela y ressemble.
bref une vrai usine à gaz
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel (= DJ + bloc différentiel intégré) et interrupteur différentiel ID. Un ID est suivi en aval de disjoncteurs. Regardez les tableaux proposés sur le forum, les exemples sont nombreux.
Cordialement.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 11:42
consulter ce sujet Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur sur le forum ÉlectricitéRe. En l'absence de notice, on peut comprendre que le système commande le sauna en tout ou rien (il chauffe à pleine puissance ou non), et qu'il assure la programmation de la température désirée et le temps de fonctionnement.
On ne peut savoir sur quel organe de puissance du sauna il agit, peut-être un contacteur interne au sauna.
Vous seul avez la réponse.
Cordialement.
On ne peut savoir sur quel organe de puissance du sauna il agit, peut-être un contacteur interne au sauna.
Vous seul avez la réponse.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 10:43
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans une autre discussion, on a pu comprendre que vous étiez en Ukraine.
Vous aviez précisé que l'alimentation de l'habitat était en triphasé.
Les puissances que vous annoncez ici semblent considérables.
On suppose que chauffe-eau et chaudière fonctionnent actuellement et que les lignes qui les alimentent sont protégées comme vous le précisez. Alors, pourquoi changer les appareillages de protection ?
Deuxième question : ces récepteurs fonctionnent-ils en triphasé, ce qui serait logique par rapport à la présence du triphasé chez vous ?
Les caractéristiques d'un disjoncteur sont :
- Intensité assignée In
- Courbe de déclenchement (généralement C dans l'habitat (déclenchement entre 5 et 8 In)
- Type de sensibilité du déclencheur : AC pour un usage général, A pour des récepteurs pouvant comporter de l'électronique comme une plaque de cuisson ou un lave-linge.
Donc la puissance d'un disjoncteur n'est pas un paramètre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Dans une autre discussion, on a pu comprendre que vous étiez en Ukraine.
Vous aviez précisé que l'alimentation de l'habitat était en triphasé.
Les puissances que vous annoncez ici semblent considérables.
On suppose que chauffe-eau et chaudière fonctionnent actuellement et que les lignes qui les alimentent sont protégées comme vous le précisez. Alors, pourquoi changer les appareillages de protection ?
Deuxième question : ces récepteurs fonctionnent-ils en triphasé, ce qui serait logique par rapport à la présence du triphasé chez vous ?
Les caractéristiques d'un disjoncteur sont :
- Intensité assignée In
- Courbe de déclenchement (généralement C dans l'habitat (déclenchement entre 5 et 8 In)
- Type de sensibilité du déclencheur : AC pour un usage général, A pour des récepteurs pouvant comporter de l'électronique comme une plaque de cuisson ou un lave-linge.
Donc la puissance d'un disjoncteur n'est pas un paramètre.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 10:36
consulter ce sujet Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le disjoncteur différentiel Hager dont vous avez donné le lien convient aussi. Pour ce qui concerne le sauna, on est parti sur le fait qu'il possédait ses propres moyens de réglage de la puissance et mise en service, sans qu'il soit besoin de couper une phase pour réduire sa puissance. A vous de préciser comment il fonctionne.
C'est pour cela qu'il vous a été conseillé un appareillage de coupure et protection de la ligne qui alimente le sauna, surintensité avec la partie disjoncteur, et différentielle 30 mA avec le capteur interne.
Il faut effectivement un câble 5 fois 2,5 mm², 3 phases, le neutre et la terre.
Cordialement.
Le disjoncteur différentiel Hager dont vous avez donné le lien convient aussi. Pour ce qui concerne le sauna, on est parti sur le fait qu'il possédait ses propres moyens de réglage de la puissance et mise en service, sans qu'il soit besoin de couper une phase pour réduire sa puissance. A vous de préciser comment il fonctionne.
C'est pour cela qu'il vous a été conseillé un appareillage de coupure et protection de la ligne qui alimente le sauna, surintensité avec la partie disjoncteur, et différentielle 30 mA avec le capteur interne.
Il faut effectivement un câble 5 fois 2,5 mm², 3 phases, le neutre et la terre.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 09:40
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé sur le forum Électricité