Après recherche sur le net, Celduc propose le SYMC0001 (pour compresseur - 2 min d'attente avant le démarrage de durée 800 ms) et le SYMC0000. Dans les deux cas, l'intensité est limitée à 45 A efficace, et il est nécessaire de câbler le condensateur permanent sur le démarreur. En effet, l'électronique interne régule le courant dans l'enroulement principal et dans le condensateur permanent, le démarrage s’effectuant en 800 ms.
Ce n'est donc pas un appareillage "plug and play".
Vous pourriez vous rapprocher d'une de ces sociétés https://www.celduc-relais.com/fr/distributors/ probablement apte à vous conseiller d'autres produits.
On trouve aussi des démarreurs qui utilisent le même principe (condensateur déporté) pour les pompes à chaleur ; la marque est Emerson.
En conclusion, il n'y a pas de solution simple pour un démarrage progressif, le moteur étant monophasé de puissance 3 kW environ.
Maintenant, si le seul problème est la mise en sécurité de l'onduleur, il faudrait voir pourquoi il ne repart pas seul, alors qu'on comprend qu'il faut une intervention manuelle. L'onduleur est peut-être trop basique.
Cordialement.
Ce n'est donc pas un appareillage "plug and play".
Vous pourriez vous rapprocher d'une de ces sociétés https://www.celduc-relais.com/fr/distributors/ probablement apte à vous conseiller d'autres produits.
On trouve aussi des démarreurs qui utilisent le même principe (condensateur déporté) pour les pompes à chaleur ; la marque est Emerson.
En conclusion, il n'y a pas de solution simple pour un démarrage progressif, le moteur étant monophasé de puissance 3 kW environ.
Maintenant, si le seul problème est la mise en sécurité de l'onduleur, il faudrait voir pourquoi il ne repart pas seul, alors qu'on comprend qu'il faut une intervention manuelle. L'onduleur est peut-être trop basique.
Cordialement.
23 janvier 2022 à 10:42
consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé sur le forum ÉlectricitéCitation :Il faudrait vous procurer un voltmètre.
je me dis que ça ne changera rien si je le branche ailleurs.
On comprend que le garage est à 45 m du Linky, donc du disjoncteur de branchement (à confirmer).
Mais où est branché l'onduleur ? Au plus près du disjoncteur de branchement donc du Linky et de l'arrivée de la ligne EDF, ou bien à proximité du pont donc dans le garage ?
Si l'onduleur est dans le garage, il est au plus mauvais endroit car il subit une chute de tension maximum.
S'il est au plus près du DJ de branchement, la chute de tension qu'il subit devrait être moindre.
On essaie à distance de voir où se produit la chute de tension au démarrage. Il est certain qu'il y en a une dans les 45 m de câble. Mais y en a t-il une (moindre) dans la ligne EDF en amont ?
C'est pourquoi un voltmètre permettrait de mesurer la tension pendant le démarrage dans le garage, puis sur les borniers du disjoncteur de branchement.
Un voltmètre analogique à l'ancienne (avec aiguille) est plus adapté qu'un numérique, sauf si celui-ci est muni d'un bargraphe.
Une batterie de condensateurs sert à relever le facteur de puissance d'un récepteur, ce qui revient à diminuer le courant en ligne. Mais ici, 6 kVAR fournis par la batterie est bien trop car le moteur en charge en consomme peut-être 0,5 (il faudrait faire la mesure). Donc il vaut mieux oublier cette possibilité complètement inadaptée.
Votre problème est intéressant, mais pour le moment on essaie de voir s'il y a une solution. Tout dépend de l'emplacement de l'onduleur. Dans le garage avec le pont ce n'est pas bon ; au plus près du disjoncteur de branchement, c’est l'idéal ; sauf si la chute de tension dans le réseau est conséquente pendant le régime transitoire et qui suffit à mettre l'onduleur en veille d'après ce que vous avez expliqué.
On comprend que l'onduleur ne se reconnecte pas tout seul. Est-ce normal ? A confirmer.
Après recherche sur le net avec les mots clé démarreur progressif monophasé, on constate qu'il y aurait une offre.
C'est une piste de recherche qu'il faudrait suivre quand il fera jour.
Il y a Celduc, mais pas de catalogue en ligne.
A suivre.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 23:56
consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé sur le forum Électricité12 A à la louche on est pas loin de 3 kVA. Et au démarrage, n'en parlons pas.
12 A pendant 5 minutes, cela pourrait signifier que le moteur est en surcharge.
Il faudrait déconnecter l'onduleur à chaque démarrage, mais cela représente une grosse servitude.
Il faudrait voir si la chute de tension provient de la ligne d’alimentation de l'habitat, ou si elle résulte de l'alimentation du moteur à partir de la sortie du DJ spécialisé pour l'onduleur.
Comme on peut penser que l'onduleur est branché très près du bornier principal du tableau de répartition et du disjoncteur de branchement, la chute de tension pourrait être produite dans la ligne d'alimentation de l'habitat. Les voisins connectés à la même ligne doivent alors subir cette chute de tension.
A préciser.
Cordialement.
12 A pendant 5 minutes, cela pourrait signifier que le moteur est en surcharge.
Il faudrait déconnecter l'onduleur à chaque démarrage, mais cela représente une grosse servitude.
Il faudrait voir si la chute de tension provient de la ligne d’alimentation de l'habitat, ou si elle résulte de l'alimentation du moteur à partir de la sortie du DJ spécialisé pour l'onduleur.
Comme on peut penser que l'onduleur est branché très près du bornier principal du tableau de répartition et du disjoncteur de branchement, la chute de tension pourrait être produite dans la ligne d'alimentation de l'habitat. Les voisins connectés à la même ligne doivent alors subir cette chute de tension.
A préciser.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 20:20
consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Maxime. On ne sait ce qu'est la pièce, d'autant plus qu'elle est photographiée dans une pochette plastique. Il n'est pas certain qu'elle ait une utilité électrique (en quelle matière est-elle ?). Regardez si la notice évoque cette pièce.
On comprend que si la puissance totale du poêle est de 8 kW avec 3 résistances, elle est de 5,3 kW avec 2, et 2,7 kW avec 1.
Rappelons que le kWh est une unité d'énergie, et que 8 000 kWh est vraiment beaucoup.
La notice du poêle est ici Notice du poêle Harvia
L'appareil peut fonctionner en tri comme en mono.
Cordialement.
On comprend que si la puissance totale du poêle est de 8 kW avec 3 résistances, elle est de 5,3 kW avec 2, et 2,7 kW avec 1.
Rappelons que le kWh est une unité d'énergie, et que 8 000 kWh est vraiment beaucoup.
La notice du poêle est ici Notice du poêle Harvia
L'appareil peut fonctionner en tri comme en mono.
Citation :Avec une résistance en moins ce serait plutôt 5,3 kW.
4500 KWH (Mais je n'en ai aucune certitude).
Cordialement.
22 janvier 2022 à 19:06
consulter ce sujet Changer la puissance d'un poêle Sauna sur le forum ÉlectricitéRe de nouveau.
Le problème c'est qu'on trouve des démarreurs pour moteurs triphasés, mais rien pour le monophasé.
Quelques connaissances en électricité domestique permettent de résoudre les problèmes de tous les jours de l'habitat.
Les machines tournantes c'est beaucoup plus difficile.
La puissance du moteur est la puissance utile. Compte tenu du rendement et du facteur de puissance, l'intensité en ligne peut rapidement être importante.
Mais cela se mesure facilement comme indiqué précédemment.
On ne voit pas comment vous pourriez démarrer cette machine autrement que par un démarrage direct sur le secteur.
Cordialement.
Citation :C'est un moyen de réduire l'intensité au démarrage d'un moteur asynchrone, tout en gardant un couple suffisant. Cela s'apprend en formation initiale en électrotechnique quand on aborde les machines tournantes. C'est donc assez particulier, niveau bac pro, BTS ou DUT.
ce je cherche ..
Le problème c'est qu'on trouve des démarreurs pour moteurs triphasés, mais rien pour le monophasé.
Quelques connaissances en électricité domestique permettent de résoudre les problèmes de tous les jours de l'habitat.
Les machines tournantes c'est beaucoup plus difficile.
La puissance du moteur est la puissance utile. Compte tenu du rendement et du facteur de puissance, l'intensité en ligne peut rapidement être importante.
Mais cela se mesure facilement comme indiqué précédemment.
On ne voit pas comment vous pourriez démarrer cette machine autrement que par un démarrage direct sur le secteur.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 18:36
consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Nico.
Il alimente entre autre, un disjoncteur dont sur la ligne il y a plusieurs PC en cascade dont une ne fonctionne pas.
Il y a donc une coupure qui pourrait affecter le neutre de la prise en défaut, puisque le détecteur (lequel exactement ?) semble détecter une tension induite.
On vous laisse chercher, peut-être un départ défectueux dans une prise (mauvais serrage).
Cordialement.
Citation :C'est plutôt un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement, contrairement à un disjoncteur qui déclenche en cas de surintensité.
il y a sur mon tableau électrique un disjoncteur différentiel 30mA
Il alimente entre autre, un disjoncteur dont sur la ligne il y a plusieurs PC en cascade dont une ne fonctionne pas.
Il y a donc une coupure qui pourrait affecter le neutre de la prise en défaut, puisque le détecteur (lequel exactement ?) semble détecter une tension induite.
Citation :Heureusement, car dans le cas contraire ce serait un court-circuit.
voir si il y a une continuité entre mon fil de phase et mon neutre mais à priori non
On vous laisse chercher, peut-être un départ défectueux dans une prise (mauvais serrage).
Cordialement.
22 janvier 2022 à 17:55
consulter ce sujet Problème sur Neutre Prise 220v sur le forum ÉlectricitéRe bonjour Johnny. Encore relativement très jeune, il va falloir vous entrainer au bricolage, cela vous permettra un peu d'autonomie dans l'entretien de l'habitat. Il faudra pour cela investir dans un peu d'outillage de base. De même, vous mettez de côté dans une boite quelques vis, écrous ou autres bidules que vous pourriez récupérer "au cas où".
Le montage de meubles du magasin bleu est une bonne initiation...
Mais si vous êtes meilleur en pâtisserie et boulangerie (on en voit des bons sur M6 en ce moment), on peut comprendre que vous sous-traitiez à des proches ou amis expérimentés.
Vous pouvez parcourir quelques forums spécialisés de Bricovidéo pour voir quelles interventions vous pourriez être amené à effectuer un jour.
Cordialement.
Le montage de meubles du magasin bleu est une bonne initiation...
Mais si vous êtes meilleur en pâtisserie et boulangerie (on en voit des bons sur M6 en ce moment), on peut comprendre que vous sous-traitiez à des proches ou amis expérimentés.
Vous pouvez parcourir quelques forums spécialisés de Bricovidéo pour voir quelles interventions vous pourriez être amené à effectuer un jour.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 14:24
consulter ce sujet Conseils câblage néon led sur le forum ÉlectricitéBonjour William. C'est une question pour plombier expérimenté qui connait ce matériel. Vous pouvez poser la question au comptoir d'un distributeur spécialisé en matériels sanitaires (Cedeo, Brossette et bien d'autres).
Sinon, vous démontez et vous détartrez comme une cafetière avec de l'acide citrique dissout dans de l'eau bouillante. En espérant qu'il n'y ait pas de joint à changer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Sinon, vous démontez et vous détartrez comme une cafetière avec de l'acide citrique dissout dans de l'eau bouillante. En espérant qu'il n'y ait pas de joint à changer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 12:00
consulter ce sujet Recherche de mitigeur douche encastré sur le forum PlomberieRe.
On sait que l'intensité au démarrage d'un moteur asynchrone peut atteindre jusqu'à 8 fois l'intensité nominale, qu'il soit à vide ou en charge. Cela se mesure avec une pince ampèremétrique à mémoire du maximum (fonction in-rush).
En même temps que l'invention du moteur asynchrone triphasé, on a inventé les démarreurs, qu'ils soient rotoriques (dont certains permettaient le réglage de la vitesse) ou statoriques, étoile triangle, autotransformateur, résistances, électronique.
Cordialement.
Citation :OK. Pas d'autre moyen que de démarrer le moteur sur le réseau.
démarrage du moteur et ce met en sécurité.
On sait que l'intensité au démarrage d'un moteur asynchrone peut atteindre jusqu'à 8 fois l'intensité nominale, qu'il soit à vide ou en charge. Cela se mesure avec une pince ampèremétrique à mémoire du maximum (fonction in-rush).
En même temps que l'invention du moteur asynchrone triphasé, on a inventé les démarreurs, qu'ils soient rotoriques (dont certains permettaient le réglage de la vitesse) ou statoriques, étoile triangle, autotransformateur, résistances, électronique.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 11:55
consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Aydan.
La vibration se transmet dans l'eau, elle peut aussi venir du réseau en amont. Le réducteur de pression à l'entrée du réseau domestique devrait la bloquer.
Quelquefois, ce dysfonctionnement disparaît tout seul.
Vous verrez bien à la longue.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
Citation :Pas trop, bien que des questions analogues ont été posées sur le forum depuis deux semaines, mais sur des installations cuivre.
des idées de piste à explorer ?
La vibration se transmet dans l'eau, elle peut aussi venir du réseau en amont. Le réducteur de pression à l'entrée du réseau domestique devrait la bloquer.
Quelquefois, ce dysfonctionnement disparaît tout seul.
Vous verrez bien à la longue.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 11:05
consulter ce sujet Coup de bélier sans circulation d'eau ? sur le forum PlomberieRe. Vous laissez comme ça (le filet de la vis touche la tôle si le trou est de 4) ; il y a un certain nombre d'évidences en électricité comme ailleurs sur lesquelles on ne revient pas car considérées comme acquises, la liaison terre consiste en une connexion entre le fil jaune/vert et la tôle, et non la peinture isolante. Il fallait laisser la rondelle éventail, elle aurait fait le travail. Le fabricant a utilisé une rondelle éventail pour éviter que le boulon se desserre. Chaque objet technologique a son utilité.
Cordialement.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 10:01
consulter ce sujet Conseils câblage néon led sur le forum ÉlectricitéBonjour Ul33. Le seul moyen est le démarreur statorique, mais davantage prévu pour les machines triphasées.
Il faudrait savoir si la machine entraînée demande un couple au démarrage ou non. Ainsi, on fait la différence entre un ventilateur ou un compresseur. Pour cette dernière machine il faut du couple.
Vous pouvez bidouiller un démarreur statorique rustique avec une grosse résistance qui pourrait être shuntée à la fin du démarrage, à la condition que la machine ne soit pas un compresseur.
Cordialement.
Il faudrait savoir si la machine entraînée demande un couple au démarrage ou non. Ainsi, on fait la différence entre un ventilateur ou un compresseur. Pour cette dernière machine il faut du couple.
Vous pouvez bidouiller un démarreur statorique rustique avec une grosse résistance qui pourrait être shuntée à la fin du démarrage, à la condition que la machine ne soit pas un compresseur.
Cordialement.
21 janvier 2022 à 21:39
consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, car il s'agit de connecter la tôle à la terre, pas la peinture. Bref, on soigne le contact. Mais la rondelle éventail, avec ses dents, va aussi être en contact avec la tôle.
C’est important de gratter la peinture à l’endroit où on va pincer le fil dénudé ?
Cordialement.
21 janvier 2022 à 20:33
consulter ce sujet Conseils câblage néon led sur le forum ÉlectricitéBonjour Flo_601. VETC vous a posé quelques questions pour vous aider dans vos choix. Il faudrait donc que vous apportiez des précisions.
Assurez vous que le professionnel ait pignon sur rue et ne soit pas un débutant sans expérience (bizarre cette TVA à 10 %, et l'absence de TVA (autoentrepreneur ?)).
Assurez vous également de la maintenance, d'un contrat d'entretien éventuel.
Concernant l'adoucisseur, le prix doit comporter fourniture du filtre et du by-pass.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Assurez vous que le professionnel ait pignon sur rue et ne soit pas un débutant sans expérience (bizarre cette TVA à 10 %, et l'absence de TVA (autoentrepreneur ?)).
Assurez vous également de la maintenance, d'un contrat d'entretien éventuel.
Concernant l'adoucisseur, le prix doit comporter fourniture du filtre et du by-pass.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 janvier 2022 à 15:35
consulter ce sujet Aide choix adoucisseur d'eau sur le forum PlomberieBonjour Pil301152. A priori le plan est bon. On constate que l'électrolyseur et le régulateur de pH ne fonctionnent que si la pompe est alimentée. C'est bien cela qu'il faut ?
S'il y a serrage du moteur pompe (ou si son condensateur explose), le DJ 16 A doit déclencher, Les DJ 4 et 6 A ne sont plus alimentés et les appareils en aval ne fonctionnent plus.
Nota : une ligne d'alimentation en 6 mm² plutôt qu'en 2,5 mm² aurait été possible. Mais vu la puissance des appareillages et les 20 mètres de ligne, la chute de tension en ligne doit être inférieure à la limite.
Cordialement.
S'il y a serrage du moteur pompe (ou si son condensateur explose), le DJ 16 A doit déclencher, Les DJ 4 et 6 A ne sont plus alimentés et les appareils en aval ne fonctionnent plus.
Citation :Oui. Le A est réservé pour table de cuisson et lave-linge. Entre A et AC l'écart de prix est faible.
AC serait-il suffisant ?
Citation :Oui, comme expliqué ci-dessus. Avec un moteur triphasé, il aurait fallu monter un disjoncteur moteur qui réagit différemment qu'un DJ tripolaire classique (notamment en cas de déséquilibre des intensités).
L’asservissement est-il bien assuré en cas de « serrage » du moteur filtration ?
Citation :Non.
Le branchement « en cascade » des Disj. asservis (en aval du disjoncteur bipolaire Filtration) présente-t-il des risques ?
Citation :Oui
L’utilisation des bornes du contacteur Tri d’origine (Tesys LC1SK GC310) est-elle correcte ?
Citation :Non. Mais si ce n'est fait, vous devriez envisager un éclairage à leds.
Est-ce dangereux ?
Nota : une ligne d'alimentation en 6 mm² plutôt qu'en 2,5 mm² aurait été possible. Mais vu la puissance des appareillages et les 20 mètres de ligne, la chute de tension en ligne doit être inférieure à la limite.
Cordialement.
21 janvier 2022 à 14:51
consulter ce sujet Modification coffret piscine de Tri en Monophasé avec asservissements sur le forum ÉlectricitéRe.
Un chauffe-eau peut s’entartrer à la longue. On a bien dit à la longue ; mais il faut du temps.
Faites les expériences avec un thermomètre, cela vous fera des arguments.
Merci de nous dire ce qu'il en est lors d'un prochain retour. L'explication du phénomène peut intéresser les lecteurs du forum.
Cordialement.
Citation :Oui, ce n'est pas à vous de payer.
pour que quelqu'un repasse chez moi en attendant...
Un chauffe-eau peut s’entartrer à la longue. On a bien dit à la longue ; mais il faut du temps.
Faites les expériences avec un thermomètre, cela vous fera des arguments.
Merci de nous dire ce qu'il en est lors d'un prochain retour. L'explication du phénomène peut intéresser les lecteurs du forum.
Cordialement.
21 janvier 2022 à 14:27
consulter ce sujet 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf sur le forum PlomberieRe.
Le vocabulaire : Il y a donc une vis de probablement 4 mm (c'est le diamètre du filetage), tête bombée, empreinte cruciforme (certainement Pozidrive 1 ou 2, en abrégé PZ1 ou 2) avec rondelle éventail, et à côté une rondelle de 4.
Il se pourrait que ce soit du 5.
On rappelle, parce que bien des personnes font la confusion (sauf vous désormais), qu'un boulon est l'ensemble vis + écrou. Donc un écrou n'est pas un boulon. Une vis est une vis.
Sauf exception, pour un seul besoin, la visserie ne s'achète pas ; on la trouve dans ses réserves ou celles des copains.
Pas trop le temps de faire une photo, sauf s'il le faut.
Cordialement.
Citation :Oui. Vous trouvez un écrou et c'est bon.
Est-ce que je dois utiliser ceci
Le vocabulaire : Il y a donc une vis de probablement 4 mm (c'est le diamètre du filetage), tête bombée, empreinte cruciforme (certainement Pozidrive 1 ou 2, en abrégé PZ1 ou 2) avec rondelle éventail, et à côté une rondelle de 4.
Il se pourrait que ce soit du 5.
On rappelle, parce que bien des personnes font la confusion (sauf vous désormais), qu'un boulon est l'ensemble vis + écrou. Donc un écrou n'est pas un boulon. Une vis est une vis.
Sauf exception, pour un seul besoin, la visserie ne s'achète pas ; on la trouve dans ses réserves ou celles des copains.
Pas trop le temps de faire une photo, sauf s'il le faut.
Cordialement.
21 janvier 2022 à 14:21
consulter ce sujet Conseils câblage néon led sur le forum ÉlectricitéBonjour EmmaJoy. Si vous êtes locataire, la résolution du dysfonctionnement est de la responsabilité du propriétaire.
On peut comprendre que vous êtes propriétaire.
Dans ce cas il faut vous assurer qu'après une chauffe longue, l'eau est à bonne température, autour de 60°C (on ne peut mettre sa main sous le jet ; utilisez plutôt un thermomètre).
Après, vous tirez de l'eau en remplissant un évier et un lavabo, et vous mesurez la température si c'est possible.
L'eau ne peut pas baisser en température à ce point. Assurez vous que le chauffe-eau est bien monté, sans inversion des orifices eau chaude et eau froide. On n'y croit pas trop, mais on ne sait jamais.
Cordialement.
On peut comprendre que vous êtes propriétaire.
Citation :Vous n’êtes pas la première à changer un composant de l'habitat sans avoir fait de diagnostic. Des euros dépensés pour rien.
nous l'avons changé pour un neuf de 150L également
Dans ce cas il faut vous assurer qu'après une chauffe longue, l'eau est à bonne température, autour de 60°C (on ne peut mettre sa main sous le jet ; utilisez plutôt un thermomètre).
Après, vous tirez de l'eau en remplissant un évier et un lavabo, et vous mesurez la température si c'est possible.
L'eau ne peut pas baisser en température à ce point. Assurez vous que le chauffe-eau est bien monté, sans inversion des orifices eau chaude et eau froide. On n'y croit pas trop, mais on ne sait jamais.
Cordialement.
21 janvier 2022 à 09:16
consulter ce sujet 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf sur le forum PlomberieBonjour Delphine. Bonne manœuvre, il faut être énergique sur le bouton en le tournant brièvement plusieurs fois sans que le siphon déborde.
Il est normal que le groupe coule goutte à goutte pendant la chauffe, mais pas en dehors. Si c'est le cas, il se peut que le changement pour un neuf se justifie.
Pour l'instant, vous observez. Il n'y a pas urgence.
Cordialement.
Il est normal que le groupe coule goutte à goutte pendant la chauffe, mais pas en dehors. Si c'est le cas, il se peut que le changement pour un neuf se justifie.
Pour l'instant, vous observez. Il n'y a pas urgence.
Cordialement.
21 janvier 2022 à 09:06
consulter ce sujet Groupe de sécurité qui goutte sur le forum PlomberieRe. Vous allez probablement enlever le ballast (photo 2). Il y a un trou avec un boulon (= vis + écrou). Vous trouvez une rondelle de la bonne dimension, vous gratouillez un peu la tôle pour enlever la peinture, et vous serrez l'extrémité en cuivre, que vous aurez recourbée, entre la rondelle et la tôle.
Mais regardez comment est fixé le domino (ici on ne voit pas, la photo est floue). Il se pourrait que l'alvéole au milieu du domino soit déjà serrée sur une languette de tôle, auquel cas il n'y aurait pas besoin de raccorder le fil vert jaune en plus.
Cordialement.
Mais regardez comment est fixé le domino (ici on ne voit pas, la photo est floue). Il se pourrait que l'alvéole au milieu du domino soit déjà serrée sur une languette de tôle, auquel cas il n'y aurait pas besoin de raccorder le fil vert jaune en plus.
Citation :Il faut bien commencer. Il vous faudrait un petit outillage de base.
Je suis un extrême débutant.
Cordialement.
20 janvier 2022 à 22:13
consulter ce sujet Conseils câblage néon led sur le forum ÉlectricitéBonjour RGZC.
Il n'est pas certain que les composants des marques soient compatibles. Le plus simple est de remplacer l'ensemble, d'autant plus que le boîtier d'ambiance fait partie du "package".
Vérifier la liaison entre les deux boîtiers avant acquisition du 230.
Cordialement.
Citation :Oui, c'est ce qu'on avait déduit d il y a peu ici Remplacer régulateur de chauffage
L'assistance SE indique qu'il n'ont pas de remplaçant pour le boitier d'ambiance mais qu'il faut s'orienter vers le Delta Dore Calybox 230.
Il n'est pas certain que les composants des marques soient compatibles. Le plus simple est de remplacer l'ensemble, d'autant plus que le boîtier d'ambiance fait partie du "package".
Vérifier la liaison entre les deux boîtiers avant acquisition du 230.
Cordialement.
20 janvier 2022 à 17:40
consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z sur le forum ÉlectricitéBonjour Johnny. Votre branchement semble correct. Le fil de terre est à raccorder sur la tôle.
Il s'agit d'un tube genre fluorescent mais à leds.
Cordialement.
Il s'agit d'un tube genre fluorescent mais à leds.
Cordialement.
20 janvier 2022 à 16:38
consulter ce sujet Conseils câblage néon led sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais si vous êtes propriétaire, poser un cumulus un peu plus loin serait une solution. Sinon, à chaque fois que vous ouvrirez le robinet vous maudirez ce fichu chauffe-eau qui ne chauffe pas grand chose.
il faut viser 12 kw mini aie aie ça va faire mal
Cordialement.
20 janvier 2022 à 14:09
consulter ce sujet Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané sur le forum ÉlectricitéOk. Avant de faire un dessin, pouvez vous préciser si le neutre est au poussoir ou la phase ?
Voir ici en attendant : Câbler un télérupteur avec neutre ou phase
Sur un BP, une borne est reliée directement à la bobine, et l'autre est reliée soit au neutre du circuit soit à la phase du circuit.
C'est cette dernière liaison qui n'est pas bonne.
A suivre.
Voir ici en attendant : Câbler un télérupteur avec neutre ou phase
Sur un BP, une borne est reliée directement à la bobine, et l'autre est reliée soit au neutre du circuit soit à la phase du circuit.
C'est cette dernière liaison qui n'est pas bonne.
A suivre.
20 janvier 2022 à 11:56
consulter ce sujet Panne télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Max. Le problème est moins l'abonnement que le chauffe-eau instantané qui n'est peut-être pas un bon choix : la capacité est faible et l'eau est tiède. Un cumulus est d'un emploi plus confortable, que ce soit pour la salle de bain comme les autres usages en cuisine.
Il faut que la puissance souscrite soit supérieure à la consommation instantanée maximum : four + plaque de cuisson + 8 kW de chauffe-eau instantané (sans simultanéité) = 9 kVA au minimum. Sans garantie qu'il n'y ait pas de déclenchement.
Cordialement.
Il faut que la puissance souscrite soit supérieure à la consommation instantanée maximum : four + plaque de cuisson + 8 kW de chauffe-eau instantané (sans simultanéité) = 9 kVA au minimum. Sans garantie qu'il n'y ait pas de déclenchement.
Cordialement.
20 janvier 2022 à 11:39
consulter ce sujet Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Reste à faire le repérage des liaisons du BP en bas. Cordialement
Citation :Mauvaise pioche. Vous avez perdu des euros. C'est un problème fréquent quand il y a 2 ID ou plus et si les circuits ne sont pas appairés, tous les neutres étant sur la même barrette sur le tableau initial.
J’ai par acquis de conscience remplacé par un neuf le télérupteur en question
Reste à faire le repérage des liaisons du BP en bas. Cordialement
20 janvier 2022 à 10:52
consulter ce sujet Panne télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Florrent.
Le contrôle de la valeur de la prise de terre et de ses connexions fait partie de la rénovation.
Par contre, le picotement sur un circuit coupé est à approfondir.
Cordialement.
Le contrôle de la valeur de la prise de terre et de ses connexions fait partie de la rénovation.
Par contre, le picotement sur un circuit coupé est à approfondir.
Cordialement.
20 janvier 2022 à 09:33
consulter ce sujet Picotements électrique disjoncteurs éteints sur le forum ÉlectricitéRe. Sur les autres posts, vous avez dû voir que les fournisseurs d'eau ne sont pas responsables des dégâts engendrés par des surpressions intempestives. Cela est rare, mais cela arrive. Chaque contrat de fourniture d'eau doit mentionner cette clause. Il faudrait que vous la trouviez pour l'opposer à vos interlocuteurs.
Drôle de façon de pratiquer le métier avec des paroles et sans démarche scientifique, à savoir la mesure de la pression.
On ne voit pas pourquoi la pose d'un chauffe-eau engendrerait des coups de bélier. Quant aux robinets, on ne voit pas la relation. D'autres contributeurs en savent certainement davantage.
Aucune idée concernant la procédure.
S'il y a encore des coups de bélier, il faudra que vous remontiez au créneau. Pas facile.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas un argument recevable. On sait que les coups de bélier peuvent résulter d'une pression trop forte. La pression se mesure sur un robinet de puisage par exemple (pression statique et dynamique), et c'est par là qu'il faudrait commencer si cela n'a pas été fait.
Pourquoi il y aurait un problème de pression que chez vous et pas chez les autres.
Drôle de façon de pratiquer le métier avec des paroles et sans démarche scientifique, à savoir la mesure de la pression.
On ne voit pas pourquoi la pose d'un chauffe-eau engendrerait des coups de bélier. Quant aux robinets, on ne voit pas la relation. D'autres contributeurs en savent certainement davantage.
Aucune idée concernant la procédure.
S'il y a encore des coups de bélier, il faudra que vous remontiez au créneau. Pas facile.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 janvier 2022 à 00:15
consulter ce sujet Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour. Pour vous lancer en plomberie cuivre, il faut de l'outillage. Braser à l'étain est relativement simple si l'on est entraîné, au cuivre/phosphore il faut chauffer fort.
Et protéger les murs.
Sans souder, les raccords olive sont pratiques, il faut juste les bonnes clés.
On croit voir un piquage soudé sur une grosse canalisation chauffage au niveau du robinet à droite.
Ce n'est pas sain.
Si c'est votre première fois, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Ce qu'on voit montre que l'opération peut ne pas être simple.
Cordialement.
Et protéger les murs.
Sans souder, les raccords olive sont pratiques, il faut juste les bonnes clés.
On croit voir un piquage soudé sur une grosse canalisation chauffage au niveau du robinet à droite.
Ce n'est pas sain.
Si c'est votre première fois, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Ce qu'on voit montre que l'opération peut ne pas être simple.
Cordialement.
19 janvier 2022 à 21:29
consulter ce sujet Amélioration du circuit eau existant maison sur le forum PlomberieBonjour helplease.
Voir un sujet équivalent Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
Il y a quelquefois des coups de bélier qui perdurent, mais cela est relativement rare.
Réduire l'ouverture du robinet principal réduit le débit, pas la pression.
On peut penser que les électrovannes souffrent, mais globalement elles sont robustes.
Cordialement.
Citation :C'est évident. On le place en sortie de compteur avec un manomètre muni d'une vanne à bille.
Je suis convaincue qu'il saut installer un réducteur de pression
Voir un sujet équivalent Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
Il y a quelquefois des coups de bélier qui perdurent, mais cela est relativement rare.
Réduire l'ouverture du robinet principal réduit le débit, pas la pression.
Citation :Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre !
Il fallait changer le robinet de la salle de bain et la cuisine
Citation :Rouvrez-le, et manipulez les robinets avec douceur pour ne pas fermer brusquement.
J'ai fermé l'arrivée d'eau sur le chauffe eau et plus aucun coup de béliers depuis
On peut penser que les électrovannes souffrent, mais globalement elles sont robustes.
Cordialement.
19 janvier 2022 à 21:22
consulter ce sujet Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Emmanuel. J'ai fait cette manipulation il y a peu. Les portées du joint ont été finement poncées soigneusement. Pour le montage, graisse silicone sur les portées du joint et sur la bride du corps de chauffe. Pour finir, serrage énergique progressif en diagonale. Il faut serrer à fond. La pression s'exerce pendant la chauffe, et quand elle atteint environ 7 bars, le groupe s'ouvre ce qui fait couler goutte à goutte.
En résumé, serrer très fort.
On met des papiers cuisine sous la bride pour détecter une fuite éventuelle.
Voir ce sujet Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
Cordialement.
En résumé, serrer très fort.
On met des papiers cuisine sous la bride pour détecter une fuite éventuelle.
Voir ce sujet Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
Cordialement.
19 janvier 2022 à 21:11
consulter ce sujet Remplacement joint bride ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieCitation :Classique, mais c'est un autre problème.
Lorsque je monte a l'étage je ne peut pas éteindre la lumière.
Repérez les navettes en haut (soit en jaune, soit en marron) ; connectez les sur les bornes navettes, et remettez en place le commun à sa place normale. Vérifiez quand même si le va et vient est bon, on a des suspicions concernant notre diagnostic.
A suivre.
Cordialement.
19 janvier 2022 à 19:22
consulter ce sujet Problème changement double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Peupe.
Il faut repérer les conducteurs, mais s'agissant probablement d'une copropriété, seul un électricien mandaté sera à même de réaliser les branchements.
Vous allez vendre l'appartement sans interphone, sauf si vous faites intervenir l'électricien habilité à l'entretien des interphones.
Vu d'ici, il n'y a pas d'autre solution.
Cordialement.
Citation :On préconise à longueur de sujets de repérer toutes les connexions avant démontage.
Par contre, je n'ai plus le plan de connexion dans l'ancien interphone.
Citation :Ça devient difficile.
Bien entendu je n'ai pas de plan correspondant au couleurs de fils
Citation :La probabilité que quelqu'un réponde est nulle. Les contributeurs des forums sont peu nombreux.
Qui aurais déjà connecté...
Il faut repérer les conducteurs, mais s'agissant probablement d'une copropriété, seul un électricien mandaté sera à même de réaliser les branchements.
Vous allez vendre l'appartement sans interphone, sauf si vous faites intervenir l'électricien habilité à l'entretien des interphones.
Vu d'ici, il n'y a pas d'autre solution.
Cordialement.
19 janvier 2022 à 16:20
consulter ce sujet Aide branchement interphone 6 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour Adrien.
V et V de gauche : commun jaune et navettes en vert.
V et V de droite : commun en violet relié avec phase en rouge (probable), et navettes en marron.
Sur le nouveau V et V, les bornes sont doublées. Un V et V repéré A, et un autre B.
Les communs L sont en rouge.
Il n'y a plus qu'à câbler fil à fil.
Dans LA rouge, le rouge et le violet. Pas de problème pour le reste (les navettes sont repérées 1 et 2).
Cordialement.
Citation :Il n'y a pas de raison.
J'ai 7 fils et je galère lol.
V et V de gauche : commun jaune et navettes en vert.
V et V de droite : commun en violet relié avec phase en rouge (probable), et navettes en marron.
Sur le nouveau V et V, les bornes sont doublées. Un V et V repéré A, et un autre B.
Les communs L sont en rouge.
Il n'y a plus qu'à câbler fil à fil.
Dans LA rouge, le rouge et le violet. Pas de problème pour le reste (les navettes sont repérées 1 et 2).
Cordialement.
19 janvier 2022 à 15:55
consulter ce sujet Problème changement double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour bateneira.
Votre post permet de faire un tour sur le E-catalogue et d'actualiser les connaissances.
On y trouve ce produit de remplacement de votre référence : Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2
Et on voit que le voyant témoin en 230 V a cette référence : témoin avec voyant brochable référence 067685L en 230V
Cordialement.
Votre post permet de faire un tour sur le E-catalogue et d'actualiser les connaissances.
On y trouve ce produit de remplacement de votre référence : Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2
Et on voit que le voyant témoin en 230 V a cette référence : témoin avec voyant brochable référence 067685L en 230V
Cordialement.
19 janvier 2022 à 14:35
consulter ce sujet Branchement témoin lumineux va et vient sur le forum ÉlectricitéRe.
Un entreprise référencée Qualifélec par exemple. Sans oublier le bouche à oreilles.
Cordialement.
Citation :Un compétant, pas un bricolo aux connaissances limitées.
je continue d’essayer à en trouver un.
Un entreprise référencée Qualifélec par exemple. Sans oublier le bouche à oreilles.
Cordialement.
19 janvier 2022 à 14:29
consulter ce sujet Remplacer régulateur de chauffage sur le forum ÉlectricitéRe.
Les USB intégrées à une PC peuvent être des solutions ou on substitue une PC classique par une PC avec USB en coin.
En USB classique, il y a ce type https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41907-1-usb-type-c-1-usb-type-a-230-v-5-v-3-a-15-w/chargeur-usb-type-a-usb-type-c-3a-5v-15w-mosaic-2-modules-230v-blanc
Cordialement.
Citation :Phase + neutre tout bêtement.
Je voulais savoir comment alimenter la prise USB via la PC.
Les USB intégrées à une PC peuvent être des solutions ou on substitue une PC classique par une PC avec USB en coin.
En USB classique, il y a ce type https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41907-1-usb-type-c-1-usb-type-a-230-v-5-v-3-a-15-w/chargeur-usb-type-a-usb-type-c-3a-5v-15w-mosaic-2-modules-230v-blanc
Cordialement.
19 janvier 2022 à 14:26
consulter ce sujet Prise de courant et prise USB sur le forum ÉlectricitéRe.
Faites plutôt intervenir un professionnel. Vous ne savez pas bien comment fonctionne un programmeur délesteur. Vos branchements risquent de conduire à une catastrophe si vous ne dominez pas le sujet.
Cordialement.
Citation :Non. Sur les documents Schneider Electric ou Deltadore, les schémas de raccordements sont les mêmes : le boitier de raccordement sur le tableau de répartition et le boîtier d'ambiance qui permet de faire la programmation journalière et hebdomadaire. Il n'y a pas de thermostat.
je dois changer le disjoncteur...
Faites plutôt intervenir un professionnel. Vous ne savez pas bien comment fonctionne un programmeur délesteur. Vos branchements risquent de conduire à une catastrophe si vous ne dominez pas le sujet.
Cordialement.
19 janvier 2022 à 09:03
consulter ce sujet Remplacer régulateur de chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour Aurelyam. La notice de branchement et de réglage est ici :
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=GHE13108AB.pdf&p_Doc_Ref=GHE13108AB
Cordialement.
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=GHE13108AB.pdf&p_Doc_Ref=GHE13108AB
Cordialement.
18 janvier 2022 à 21:45
consulter ce sujet Remplacer régulateur de chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour bpl.
Ref. 6 003 41
Ref. 0 671 06
Ref. 0 775 95
Le choix est large, en Céliane, Mosaic, Dooxie.
Dans la chambre, il est bon de mettre une PC sous l'interrupteur à l'entrée (pour aspirateur - boîtier batibox 2 postes).
La lumière peut être centrale avec deux spots indépendants de chaque coté de la tête de lit :
BP à l'entrée, un BP de chaque côté pour lumière centrale - Un inter simple de chaque côté pour spot décalé (pour lire sans ombre) - 2 PC en bas de chaque côté.
Tout cela s'il faut refaire un peu de travaux d'électricité.
Cordialement.
Citation :Oui, il faut bien alimenter la prise USB. Il existe maintenant une prise USB intégrée sur une PC en un seul module. Voyez ces produits sur le E-catalogue Legrand :
doit-on utiliser les fils de la prise de courant ?
Ref. 6 003 41
Ref. 0 671 06
Ref. 0 775 95
Le choix est large, en Céliane, Mosaic, Dooxie.
Dans la chambre, il est bon de mettre une PC sous l'interrupteur à l'entrée (pour aspirateur - boîtier batibox 2 postes).
La lumière peut être centrale avec deux spots indépendants de chaque coté de la tête de lit :
BP à l'entrée, un BP de chaque côté pour lumière centrale - Un inter simple de chaque côté pour spot décalé (pour lire sans ombre) - 2 PC en bas de chaque côté.
Tout cela s'il faut refaire un peu de travaux d'électricité.
Cordialement.
18 janvier 2022 à 20:30
consulter ce sujet Prise de courant et prise USB sur le forum ÉlectricitéBonjour Moose37. Des problèmes de fonctionnement ? Aucune idée. Généralement, quand le vantail est fermé le moteur consomme davantage et l’automatisme le coupe. La mécanique de l'ensemble bras + moteur fait que le vantail est plaqué et qu'il ne s'ouvre pas au premier coup de vent.
Regardez exactement ce que vous avez fait par rapport à la notice de montage, et voyez s'il faut enlever la plaque ou non. Devant l'écran... on ne voit rien !
Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de reprendre les réglages.
Cordialement.
Regardez exactement ce que vous avez fait par rapport à la notice de montage, et voyez s'il faut enlever la plaque ou non. Devant l'écran... on ne voit rien !
Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de reprendre les réglages.
Citation :Oui, et je ne suis pas d'un grand secours. Il est certain que si le réglage est conforme à la notice, le portail fonctionne pendant des années sans qu'on ait besoin d'y revenir.
ma question est très spécifique
Cordialement.
18 janvier 2022 à 20:15
consulter ce sujet Fin de course sur portail battant Nice Hykekit sur le forum ÉlectricitéMario a tout dit.
18 janvier 2022 à 16:15
consulter ce sujet Connaissez-vous cette pièce mécanique sur le forum ChauffageBonjour Fanette27. Vous n'ennuyez personne. Le forum essaie juste d'apporter un peu d'aide en fonction des compétences des contributeurs.
Au vu des photos, l'intervenant n'est pas un fignoleur. Les murs derrière les soudures ont été mal protégés.
Une idée en passant. Exiger la venue du chef d'entreprise afin qu'il constate l'étendue des dégâts et qu'il constate les non conformités s'il y en a (la sortie chaudière ?).
Une autre serait de faire passer une société de contrôle gaz comme Qualigaz. L'installation est peut-être conforme, mais l’exécution des travaux laisse à désirer. Si l’esthétique n'est pas un caractère retenu par Qualigaz, la certification pourrait être obtenue. Il semble que vous en ayez déjà une. Vous pouvez essayer ailleurs.
Difficile de vous conseiller, un expert. L'expert judiciaire ne doit-il pas être mandaté par un tribunal ?
Les mots clé pour la recherche internet : Chambre syndicale du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Expert Qualigaz etc.
Attendons d'autres avis. Notamment VETC si vous l'avez contacté par l'intermédiaire du forum.
Cordialement.
Votre autre post en lien :
Au vu des photos, l'intervenant n'est pas un fignoleur. Les murs derrière les soudures ont été mal protégés.
Une idée en passant. Exiger la venue du chef d'entreprise afin qu'il constate l'étendue des dégâts et qu'il constate les non conformités s'il y en a (la sortie chaudière ?).
Une autre serait de faire passer une société de contrôle gaz comme Qualigaz. L'installation est peut-être conforme, mais l’exécution des travaux laisse à désirer. Si l’esthétique n'est pas un caractère retenu par Qualigaz, la certification pourrait être obtenue. Il semble que vous en ayez déjà une. Vous pouvez essayer ailleurs.
Difficile de vous conseiller, un expert. L'expert judiciaire ne doit-il pas être mandaté par un tribunal ?
Les mots clé pour la recherche internet : Chambre syndicale du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Expert Qualigaz etc.
Citation :Bonne idée si l'entreprise botte en touche.
saisir un conciliateur de justice
Attendons d'autres avis. Notamment VETC si vous l'avez contacté par l'intermédiaire du forum.
Cordialement.
Votre autre post en lien :
Citation :Si c'est ainsi il pourrait s'agir d'une non conformité. Dans ce cas vous avez un moyen de pression. L'idée de faire expertiser l'installation est à creuser. Donc par un expert Qualigaz.
Il m'a expliqué que ce n'était pas bon et que des gaz pouvaient s'infiltrer dans l'habitation par la sous-pente.!!
18 janvier 2022 à 16:13
consulter ce sujet Connaissez-vous cette pièce mécanique sur le forum ChauffageRe. Les chauffe-eau couplés en triphasé forment une charge équilibrée dont les trois intensités sont identiques.
On ne peut faire mieux.
Toutes les charges triphasées doivent être en aval d'au moins un ID tétrapolaire. Idem pour la plaque de cuisson qui fonctionne au minimum sur deux phases si elle a été choisie en conséquence.
Cordialement.
On ne peut faire mieux.
Toutes les charges triphasées doivent être en aval d'au moins un ID tétrapolaire. Idem pour la plaque de cuisson qui fonctionne au minimum sur deux phases si elle a été choisie en conséquence.
Cordialement.
18 janvier 2022 à 13:31
consulter ce sujet Calcul puissance compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Moose37.
Il faut que le génie soit bien outillé et qu'il aille sur place (vous vous reconnaissez). Soit vous arrivez à rétablir la situation en sciant ou disquant, soit vous approvisionnez deux autres bras neufs.
Un autre raison pour ne pas souder est qu'en cas de choc malencontreux avec un véhicule, il faut pouvoir changer le bras.
De toute façon, vous allez rétablir la situation d'une manière ou d'une autre.
Il faut que les mécanismes soient solidement fixés sur les poteaux. La force d'arrachement est très grande.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas une bonne idée.
j'ai soudé le bras du moteur sur le vantail
Citation :Devant l'écran, on pense plutôt oui.
Donc je me demande si j'ai fait une vraie conn... ou pas.
Il faut que le génie soit bien outillé et qu'il aille sur place (vous vous reconnaissez). Soit vous arrivez à rétablir la situation en sciant ou disquant, soit vous approvisionnez deux autres bras neufs.
Un autre raison pour ne pas souder est qu'en cas de choc malencontreux avec un véhicule, il faut pouvoir changer le bras.
De toute façon, vous allez rétablir la situation d'une manière ou d'une autre.
Il faut que les mécanismes soient solidement fixés sur les poteaux. La force d'arrachement est très grande.
Cordialement.
17 janvier 2022 à 22:26
consulter ce sujet Fin de course sur portail battant Nice Hykekit sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci Bouboule. On a perdu notre temps sur ce sujet. Ni ried ni MauryV10 n'ont daigné apporter une quelconque réponse. Cordialement.
17 janvier 2022 à 21:35
consulter ce sujet Problème radiateur électrique Acova chauffe en continu sur le forum ChauffageBonjour Daidedou. La sortie out doit permettre de relier un autre luminaire en cascade avec celui-ci.
Du côté IN il y a deux fils. En prenant les précautions d'usage il faut voir si le 230 V est présent, mais dans ces cas là on préfère l'usage d'une lampe témoin.
Il faut voir ce que commande l'interrupteur à l'entrée de la cuisine, en espérant qu'il y en ait un.
Il faudra probablement démonter le luminaire.
Ce travail est de la responsabilité de l'électricien mandaté par l'agence. Ce n'est pas à vous de le faire si des dysfonctionnements sont présents au moment d'emménager.
Soyez ferme avec l'agence.
Cordialement.
Du côté IN il y a deux fils. En prenant les précautions d'usage il faut voir si le 230 V est présent, mais dans ces cas là on préfère l'usage d'une lampe témoin.
Il faut voir ce que commande l'interrupteur à l'entrée de la cuisine, en espérant qu'il y en ait un.
Il faudra probablement démonter le luminaire.
Ce travail est de la responsabilité de l'électricien mandaté par l'agence. Ce n'est pas à vous de le faire si des dysfonctionnements sont présents au moment d'emménager.
Soyez ferme avec l'agence.
Cordialement.
17 janvier 2022 à 21:24
consulter ce sujet Quel câble pour lampe de cuisine sur le forum ÉlectricitéOK. Ce qui vous attend si vous rénovez vous même ; maîtres mots : équilibrage des intensités, appairage des circuits, répartition des circuits lumière et PC sur plusieurs ID Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
Cordialement.
17 janvier 2022 à 20:34
consulter ce sujet Calcul puissance compteur sur le forum ÉlectricitéCitation :S'il n'y avait pas de déclenchement du Linky, il n'y a pas de raison d'augmenter la puissance souscrite.
La puissance était de 18 kVA.
Si vous avez le double tarif, il faut jongler avec les charges de nuit.
Ici, même puissance, pas de délesteur, il faut être modéré sur la consigne de température.
Comptez vous rénover votre tableau de répartition ? Vous même ? Un pro ?
Cordialement.
17 janvier 2022 à 18:55
consulter ce sujet Calcul puissance compteur sur le forum ÉlectricitéCitation :Un vieux stock ? Un coin bon ?
GL pourtant j’en ai trouvé sur internet.
Assurez-vous que le 15783 est en état.
17 janvier 2022 à 18:46
consulter ce sujet Remplacer régulateur de chauffage sur le forum Électricité