Profil du membre GL
Actuellement
10 508
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit GL
a posté 31 723 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Niko2268.
On ne connaît pas cette marque. Sauf qu'il s'agit d'un modèle de premier prix distribué par les GSB, donc sans SAV ni garantie particulière au delà de deux ans.
S'il y a commande par fil pilote, il faut absolument respecter le branchement phase et neutre. On n'inverse pas.
Le fonctionnement hors programmation permet la vérification du bon fonctionnement. La chauffe doit alors obéir au doigt et à l'oeil à la température de consigne du thermostat et du senseur de température interne au radiateur. Il faut contrôler que ce dernier n'est pas sous une couche de moumoutte poussiéreuse.
Si le fonctionnement est aléatoire, on peut avoir des doutes concernant le thermostat électronique.
Il serait étonnant que vous en trouviez en rechange.
Destination déchèterie possible.
Il vaut mieux acquérir des matériels de marques connues, Acova, Atlantic, Campa, Thermor etc.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne connaît pas cette marque. Sauf qu'il s'agit d'un modèle de premier prix distribué par les GSB, donc sans SAV ni garantie particulière au delà de deux ans.
S'il y a commande par fil pilote, il faut absolument respecter le branchement phase et neutre. On n'inverse pas.
Le fonctionnement hors programmation permet la vérification du bon fonctionnement. La chauffe doit alors obéir au doigt et à l'oeil à la température de consigne du thermostat et du senseur de température interne au radiateur. Il faut contrôler que ce dernier n'est pas sous une couche de moumoutte poussiéreuse.
Si le fonctionnement est aléatoire, on peut avoir des doutes concernant le thermostat électronique.
Il serait étonnant que vous en trouviez en rechange.
Destination déchèterie possible.
Il vaut mieux acquérir des matériels de marques connues, Acova, Atlantic, Campa, Thermor etc.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 février 2022 à 10:43
consulter ce sujet Radiateur inertie liquide ne refroidit pas sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Merci de bien vouloir clore cette discussion qui ne vous a intéressé qu'un temps très bref, sans respect pour les contributeurs qui vous ont encouragé. Qu'en sera t-il en clientèle ?
Citation :Et puis ?
Je m’y suis mis !
Merci de bien vouloir clore cette discussion qui ne vous a intéressé qu'un temps très bref, sans respect pour les contributeurs qui vous ont encouragé. Qu'en sera t-il en clientèle ?
31 janvier 2022 à 20:58
consulter ce sujet Formation AFPA plombier chauffagiste tests psychotechniques sur le forum PlomberieBonjour hermione87. On ne voit pas bien ce que vous avez fait.
Faites un petit dessin avant / après avec rouge pour l'eau chaude et bleu pour l'eau froide.
La contre pression n'existe pas. C'est juste un problème de robinets et de tuyaux.
Cordialement.
Faites un petit dessin avant / après avec rouge pour l'eau chaude et bleu pour l'eau froide.
La contre pression n'existe pas. C'est juste un problème de robinets et de tuyaux.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 20:53
consulter ce sujet Plus d'arrivée d'eau froide dans la cuisine sur le forum PlomberieBonjour Rivoli45. Vous ne trouverez aucun document de service gratuitement, sauf exception.
Ceux-ci sont réservés aux SAV professionnels.
Vous démontez la hotte, et sur l'établi vous pourrez intervenir, avec un peu de logique.
Cordialement.
Ceux-ci sont réservés aux SAV professionnels.
Vous démontez la hotte, et sur l'établi vous pourrez intervenir, avec un peu de logique.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 14:36
consulter ce sujet Démontage hotte Scholtès HI439 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Sarah.
Il faut désembouer les radiateurs, certes, mais aussi la chaudière.
Celle-ci peut également comporter une partie ou peuvent se produire des dépôts.
Cordialement.
Citation :C'est pour cela que c'est au plombier de résoudre le problème, c'est son métier et il a obligation de résultats.
Je ne comprends rien
Il faut désembouer les radiateurs, certes, mais aussi la chaudière.
Celle-ci peut également comporter une partie ou peuvent se produire des dépôts.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 14:31
consulter ce sujet Radiateurs ne chauffent pas après un désembouage sur le forum ChauffageBonjour Ottawh.
L'absence de réponse montre que les particuliers font appel aux professionnels avec raison.
Ceux-ci sont qualifiés pour remplir la machine de gaz réfrigérant, contrôler l'étanchéité, mettre en service et régler la PAC.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'absence de réponse montre que les particuliers font appel aux professionnels avec raison.
Ceux-ci sont qualifiés pour remplir la machine de gaz réfrigérant, contrôler l'étanchéité, mettre en service et régler la PAC.
Citation :Il est probable que personne ne se dérangera pour faire ce travail sans avoir fourni le système entier.
un plombier ou spécialiste fera ensuite la mise en service (r32).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 14:26
consulter ce sujet Acheter une PAC sans passer par un pro sur le forum ChauffageBonjour Lukile.
Cela ressemble à un dépôt de calcaire suite à un suintement, soit une oxydation superficielle de la fonte.
On vous laisse chercher.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Cela ressemble à un dépôt de calcaire suite à un suintement, soit une oxydation superficielle de la fonte.
On vous laisse chercher.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 14:19
consulter ce sujet Couleur étrange canalisation évacuation sur le forum PlomberieBonjour Ste83. Juste une idée car on voit mal à travers le béton.
Ce tube est facile à positionner juste au dessus. On comprend qu'il ne débouche pas au dessus du sol. Peut-être y avait-il un lave-mains ? Il est peut-être juste sous le revêtement de sol, du carrelage par exemple.
S'il ne sert pas, vous coupez la partie horizontale et vous collez un tampon de visite. Ce sera pratique pour y faire passer le tube d'un nettoyeur haute pression.
Refaire la descente en tube de 100 est une option pour y coller un tampon de visite de ce diamètre.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Ce tube est facile à positionner juste au dessus. On comprend qu'il ne débouche pas au dessus du sol. Peut-être y avait-il un lave-mains ? Il est peut-être juste sous le revêtement de sol, du carrelage par exemple.
S'il ne sert pas, vous coupez la partie horizontale et vous collez un tampon de visite. Ce sera pratique pour y faire passer le tube d'un nettoyeur haute pression.
Refaire la descente en tube de 100 est une option pour y coller un tampon de visite de ce diamètre.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 10:34
consulter ce sujet A quoi sert ce tuyau d'évacuation déboucher WC sur le forum PlomberieCitation :Jamais démonté. Mais si c'est comme les lames de tondeuses, c'est à l'envers.
l’écrou qui serre la turbine il sert à l'envers ?
30 janvier 2022 à 23:13
consulter ce sujet Problème moteur aspirateur Miele C2 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Salv57. Il faudrait être devin pour savoir comment brancher le système à partir de 4 fils, peu importe leur couleur et leur dimension.
Il serait mieux de vous référer plutôt à la notice de branchement.
Cordialement.
Il serait mieux de vous référer plutôt à la notice de branchement.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 21:17
consulter ce sujet Brancher chauffage électrique thermostatique 180W 12V DC sur le forum ÉlectricitéCitation :Vous ne devez pas interpréter. Il faut démontrer soit de façon visuelle, soit par des mesures.
alors pour moi le fil vert est la phase
Citation :Non, avant, disons plutôt à une époque révolue, on pouvait faire des choix de couleurs fantaisistes et couper on ne sait trop quoi. Mais ici il semble y avoir des disjoncteurs récents, donc un début de rénovation.
Je pense "qu'avant" on faisait comme ça... mais c'était avant. :)
A vous de voir si les disjoncteurs coupent la phase ou le neutre.
Il ne peut y avoir un seul neutre commun à 4 circuits : risque de surcharge, chaleur, augmentation de température etc. Les incendies d'origine électrique ne sont pas si rares que cela.
Le conseil de faire appel à un professionnel est renouvelé. Votre "galère" est déjà commencée, et on sent bien l'impasse dans laquelle vous entrez.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:50
consulter ce sujet Câblage unipolaire ? sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. C'est bien l'intensité du moteur qui indique à la logique de commande que le bras est en butée.
Cordialement.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:41
consulter ce sujet Fin de course sur portail battant Nice Hykekit sur le forum ÉlectricitéVous mesurez la résistance entre deux lames consécutives.
Cela est préférable à la mesure en diamétral.
Pour l'instant, il n'est pas prouvé que l'induit soit mort.
Cela serait le cas si de grosses étincelles se produisent, bien grasses et odorantes, alors que le moteur perd du couple.
Il n'y a peut-être que les charbons à changer.
Cordialement.
Cela est préférable à la mesure en diamétral.
Pour l'instant, il n'est pas prouvé que l'induit soit mort.
Cela serait le cas si de grosses étincelles se produisent, bien grasses et odorantes, alors que le moteur perd du couple.
Il n'y a peut-être que les charbons à changer.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:40
consulter ce sujet Problème moteur scie à onglet sur le forum ÉlectricitéLe schéma est sur le couvercle. La bobine est en A1 et A2, un des contacts en 2 et 4. Mais on ne voit pas grand chose (le contact qui n'est pas en pointillés).
Cordialement.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:36
consulter ce sujet Ampoules qui ne s'allument plus sur le forum ÉlectricitéÇa se voit d’ici. Celle de droite a un culot non bombé.
Essayez de tordre la lamette de la douille utilisée.
Ou bien, essayez de souder le culot en déposant une petite bosse de soudure à l'étain.
Cordialement.
Essayez de tordre la lamette de la douille utilisée.
Ou bien, essayez de souder le culot en déposant une petite bosse de soudure à l'étain.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:33
consulter ce sujet Ampoule neuve ne s'allume pas sur le forum ÉlectricitéBonjour W. L'air d'aspiration passe toujours dans le moteur et est rejeté à l'extérieur en passant par un filtre.
Si les filtres de l'aspirateur sont en mauvais état, de la poussière a pu passer. De toute façon, elle partira. Pour cela, on enlève sac et filtres et on fait tourner dehors.
On peut toujours nettoyer au mieux collecteur et charbons, mais le démontage peut ne pas être aisé.
1. Sans démonter, on ne sait pas.
2. Méthode OSD.
3. Il vaut mieux acquérir un nouvel appareil, ou en trouver un en recyclerie, s'il n'est pas HS. Le moteur coûtera peut-être pas loin d'un aspirateur neuf.
Cordialement.
Si les filtres de l'aspirateur sont en mauvais état, de la poussière a pu passer. De toute façon, elle partira. Pour cela, on enlève sac et filtres et on fait tourner dehors.
On peut toujours nettoyer au mieux collecteur et charbons, mais le démontage peut ne pas être aisé.
1. Sans démonter, on ne sait pas.
2. Méthode OSD.
3. Il vaut mieux acquérir un nouvel appareil, ou en trouver un en recyclerie, s'il n'est pas HS. Le moteur coûtera peut-être pas loin d'un aspirateur neuf.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 20:30
consulter ce sujet Problème moteur aspirateur Miele C2 sur le forum ÉlectroménagerRe. Est-ce nuisible ? Il vaudrait mieux qu'il n'y en n'ait pas, ce sont des vibrations de pression qui affectent tous les équipements ; on pense aux électrovannes, mais sans savoir si elles souffrent ou non ; on pense que non, mais cette impression est sans valeur.
La pression a t-elle été mesurée en sortie de compteur ? C'est par là qu'il faudrait commencer.
Cordialement.
La pression a t-elle été mesurée en sortie de compteur ? C'est par là qu'il faudrait commencer.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 18:48
consulter ce sujet Changement WC coups de bélier sur le forum PlomberieBonjour Foustrack. Juste un avis en passant.
Il a été expliqué dans votre post précédent que les disjoncteurs différentiels n'en sont pas. Ce sont des interrupteurs différentiels qui déclenchent en cas de défaut d'isolement.
Les conducteurs de couleur sont apparemment des conducteurs de phase qui ne devraient être ni jaunes ni verts. Les circuits ne sont pas appairés, et pourtant, il le faudra si cela est possible.
Pour éviter de vous lancer dans ce qui sera une galère aux résultats incertains, faites plutôt appel à un professionnel. On ne peut apprendre les métiers de l'électricité devant un écran.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il a été expliqué dans votre post précédent que les disjoncteurs différentiels n'en sont pas. Ce sont des interrupteurs différentiels qui déclenchent en cas de défaut d'isolement.
Citation :Oui, c'est normal.
Lorsque je baisse le disjoncteur A, tout ce qui est derrière les disjoncteurs B C D E s'éteint.
Les conducteurs de couleur sont apparemment des conducteurs de phase qui ne devraient être ni jaunes ni verts. Les circuits ne sont pas appairés, et pourtant, il le faudra si cela est possible.
Citation :Il semble que vous êtes très éloigné du métier, et il serait déraisonnable d'entreprendre des travaux dont vous ne maîtrisez pas la théorie.
Comment dois-je faire pour mettre aux normes tout ça ?
Pour éviter de vous lancer dans ce qui sera une galère aux résultats incertains, faites plutôt appel à un professionnel. On ne peut apprendre les métiers de l'électricité devant un écran.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 16:26
consulter ce sujet Câblage unipolaire ? sur le forum ÉlectricitéBonjour yannetjoe. Vous posez des questions très particulières que les contributeurs ne peuvent pas traiter, à preuve l'absence de réponse. Il se pourrait que cette marque n'existe plus.
Concernant le rajout d'eau froide, certainement faut-il remplir doucement afin de limiter les chocs thermiques, juste un avis personnel sans valeur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Concernant le rajout d'eau froide, certainement faut-il remplir doucement afin de limiter les chocs thermiques, juste un avis personnel sans valeur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 14:38
consulter ce sujet Besoin d'un renseignement sur chaudière bois Duraquoise sur le forum PlomberieBonjour Jérémy02. Pour tout ce qui est gaz, le forum conseille fortement de faire appel à des professionnels agréés et expérimentés.
Incertitude entre propane, GPL et méthane = mélange explosif.
Cordialement.
Incertitude entre propane, GPL et méthane = mélange explosif.
Citation :Ils ne sont pas du métier. Ne pas faire confiance aveuglément. Il faut savoir dépenser quelques euros pour sa sécurité, celle des siens, celle des proches voisins. On ne bricole pas avec du gaz.
D'après eux
Cordialement.
30 janvier 2022 à 14:31
consulter ce sujet Besoin aide chauffe eau gaz sur le forum PlomberieBonjour Michi. Il y a une recrudescence de coups de bélier sur le forum.
Voyez déjà ce sujet récent http://www.forum-plomberie.com/coup-de-belier-suite-a-un-changement-de-chauffe-eau.html
Cordialement.
Voyez déjà ce sujet récent http://www.forum-plomberie.com/coup-de-belier-suite-a-un-changement-de-chauffe-eau.html
Cordialement.
30 janvier 2022 à 14:24
consulter ce sujet Changement WC coups de bélier sur le forum PlomberieBonjour Xenop. Tube fluo + ballast + starter forment un ensemble autonome dans lequel le ballast a un rôle prépondérant, faire chuter la tension aux bornes du tube fluo et limiter le courant. Par contre, le culot G23 est très spécifique. Êtes vous certain que le ballast ne soit pas un convertisseur électronique ?
Pour ce qui concerne le tube équipé des leds, le principe de fonctionnement n'est pas le même. Dans l'incertitude, vous vous renseignez. Mais ce ne sera pas basta. Autrement dit, la solution est probablement moins simple.
On recommande une température de couleur relativement faible pour avoir un rendu assez chaud, comme une lampe à incandescence. 3 000 K est passe partout.
En résumé, voyez comment un tube leds se raccorde sur une réglette type tube fluo. Mais le culot est un problème en lui même.
Cordialement.
Pour ce qui concerne le tube équipé des leds, le principe de fonctionnement n'est pas le même. Dans l'incertitude, vous vous renseignez. Mais ce ne sera pas basta. Autrement dit, la solution est probablement moins simple.
On recommande une température de couleur relativement faible pour avoir un rendu assez chaud, comme une lampe à incandescence. 3 000 K est passe partout.
En résumé, voyez comment un tube leds se raccorde sur une réglette type tube fluo. Mais le culot est un problème en lui même.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 14:20
consulter ce sujet Branchement culot G23 sur le forum ÉlectricitéRe.
Vous essayez sur un petit bout avec une spatule large. Et après, vous poncez comme d'habitude.
Cordialement.
Citation :Pas pro, mais je l'ai déjà fait. Regardez ce que dit la notice.
Pensez-vous que de la pâte pour bande à joint comme enduit de finition peut faire l'affaire ?
Vous essayez sur un petit bout avec une spatule large. Et après, vous poncez comme d'habitude.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 14:10
consulter ce sujet Plâtre ou MAP sur petite épaisseur plafond sur le forum MaçonnerieBonjour Gerad. Regardez comment est fait le culot. Si c'est du E27, le plot de soudure est peut-être un peu maigre.
Cordialement.
Citation :Oui, mais lequel ?
au même culot.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 09:35
consulter ce sujet Ampoule neuve ne s'allume pas sur le forum ÉlectricitéBonjour Julien. Le moteur semble en fin de vie.
Regardez la procédure de vérification ici http://www.forum-electricite.com/panne-scie-circulaire-skill.html
Distribuée par Lidl, cette machine est faite pour être vendue, utilisée un certain temps, pour finir en déchèterie.
Faites le contrôle précis du bobinage de l'induit. Pour les charbons, voir sur le net.
Cordialement.
Regardez la procédure de vérification ici http://www.forum-electricite.com/panne-scie-circulaire-skill.html
Distribuée par Lidl, cette machine est faite pour être vendue, utilisée un certain temps, pour finir en déchèterie.
Faites le contrôle précis du bobinage de l'induit. Pour les charbons, voir sur le net.
Cordialement.
30 janvier 2022 à 09:33
consulter ce sujet Problème moteur scie à onglet sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Oui. A condition d'utiliser une pince à sertir. Si on n'en n'a pas, on peut serrer à la pince multiprise faute de mieux. Cordialement.
Est-ce que ce genre de cosse permet de faire transiter 10A ?
29 janvier 2022 à 22:40
consulter ce sujet Intensité max admise pour des cosses sur le forum ÉlectricitéBonjour Platax Du temps a été passé sur ce sujet Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
Malgré nos rappels ; on aurait aimé connaître la fin de l'histoire.
Malgré nos rappels ; on aurait aimé connaître la fin de l'histoire.
29 janvier 2022 à 22:35
consulter ce sujet Disjoncter une prise avant le reste de l'installation sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avant d'envisager le changement de joint, qui ne suffira peut-être pas, vous serrez à mort toutes les vis. Le chauffe-eau à 10 ans ; d'ici quelques années il fuira au niveau des entrée ou sortie.
Le joint peut être endommagé, mais surtout l'embase en tôle sur laquelle il est emboîté. Malgré tout le soin que vous pourrez apporter, le goutte à goutte peut continuer. Le fourreau pourrait être bien dégradé.
Voir un sujet analogue ici http://www.forum-plomberie.com/tester-ballon-d-eau-chaude.html
Pour changer le fourreau et le joint, il faut vider en entier pour faire un nettoyage complet. La procédure est décrite sur un post d'il y a quelques semaines. Il faudra bien nettoyer la portée du joint avec de l'abrasif fin et enduire de graisse silicone avant remontage.
Cordialement.
Le joint peut être endommagé, mais surtout l'embase en tôle sur laquelle il est emboîté. Malgré tout le soin que vous pourrez apporter, le goutte à goutte peut continuer. Le fourreau pourrait être bien dégradé.
Voir un sujet analogue ici http://www.forum-plomberie.com/tester-ballon-d-eau-chaude.html
Pour changer le fourreau et le joint, il faut vider en entier pour faire un nettoyage complet. La procédure est décrite sur un post d'il y a quelques semaines. Il faudra bien nettoyer la portée du joint avec de l'abrasif fin et enduire de graisse silicone avant remontage.
Cordialement.
29 janvier 2022 à 21:17
consulter ce sujet Fuite chauffe eau Atlantic Diapason sur le forum PlomberieRe.
Mais ce qui inquiète est que le phénomène est apparu d'un coup. Devant l'écran on a aucune idée de son origine autre que si l'eau ne coule pas, c'est qu'elle rencontre un obstacle.
Cordialement.
Citation :C'est bien possible. Il n'y a peut-être pas de ventilation primaire, ou bien elle est mal positionnée, voire bouchée. En attendant, vous pouvez poser un clapet d'équilibrage des pressions. Lors de l'écoulement, il s'ouvrira par aspiration. Cela pourra résoudre votre problème.
J'en viens même à me demander si l'installation n'était pas faite comme cela depuis le début..
Mais ce qui inquiète est que le phénomène est apparu d'un coup. Devant l'écran on a aucune idée de son origine autre que si l'eau ne coule pas, c'est qu'elle rencontre un obstacle.
Cordialement.
29 janvier 2022 à 19:53
consulter ce sujet Évacuation évier problème bizarre sur le forum PlomberieCitation :Oui, et il ne déclenche pas. Dans ce cas, il s'agit d'un défaut d'isolement.
C'est un fusible 16A. Il est neuf.
Il faut examiner le circuit en entier si c'est bien le cas.
On ne peut vous conseiller que cette démarche.
Cordialement.
29 janvier 2022 à 12:33
consulter ce sujet Disjoncteur disjoncte fusible identifié sur le forum ÉlectricitéCitation :Dans ce cas là, c'est le différentiel 500 mA du DJ de branchement qui détecte un défaut d'isolement sur le circuit alimenté par le fusible en question.
Il s'agit du disjoncteur principal.
Il faut voir quels sont les récepteurs reliés à la terre présents sur ce circuit. Il y en a un qui présente donc un défaut d'isolement : contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre (four, frigo, gros électroménager etc.).
Quel est le calibre du fusible ?
Citation :Oui, on avance.
En espérant que ça réponde aux questions posées.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 23:48
consulter ce sujet Disjoncteur disjoncte fusible identifié sur le forum ÉlectricitéBonjour. Voyez http://elec-bobinage.fr/ qui participe de temps en temps au forum. Cordialement.
28 janvier 2022 à 21:34
consulter ce sujet Pièces détachées Hilti 76 ATC sur le forum OutillageBonjour Marjorie82200.
Citation :On ne voit pas de quoi il s'agit. Un dessin ? Du relief ? Cordialement.
J'ai les 3 petites vagues sur tout les radiateurs
28 janvier 2022 à 21:27
consulter ce sujet Signification symbole qui ressemble à 3 petites vagues verticales sur le forum ChauffageBonjour Tomek28. Si vous avez déjà démonté ou installé une réglette fluo, vous avez dû voir que la section des conducteurs de liaison entre starter et ballast est faible, à vue d’œil peut-être 0,5 mm².
L'important est de connecter la terre sur l'ensemble.
Cordialement.
L'important est de connecter la terre sur l'ensemble.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 21:24
consulter ce sujet Câblage ballast tubes T5 sur le forum ÉlectricitéBonjour Frédérique.
Ce tableau est bidouillé. Il faut le refaire entièrement et incorporer un interrupteur différentiel 30 mA. Bien évidemment, un seul DJ par ligne.
Faites plutôt intervenir un professionnel reconnu. Il n'y a pas beaucoup de travail, mais il faut le faire bien, en commençant par identifier tous les circuits, voire en rajouter d'autres au besoin (plaque de cuisson, gros électroménager, sans oublier les liaisons à la terre).
Cordialement.
Citation :Non.
Est ce normal ?
Ce tableau est bidouillé. Il faut le refaire entièrement et incorporer un interrupteur différentiel 30 mA. Bien évidemment, un seul DJ par ligne.
Faites plutôt intervenir un professionnel reconnu. Il n'y a pas beaucoup de travail, mais il faut le faire bien, en commençant par identifier tous les circuits, voire en rajouter d'autres au besoin (plaque de cuisson, gros électroménager, sans oublier les liaisons à la terre).
Cordialement.
28 janvier 2022 à 18:44
consulter ce sujet Double porte fusible pour chaque circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Gromi3. C'est un peu confus.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Lequel exactement ? Protection surintensité ? Protection différentielle 30 mA s'il y en a ? Disjoncteur de branchement ?
mon disjoncteur disjonctait régulièrement
Citation :Ça se complique.
Il y a 10 jours il y en a une qui affichait une continuité de courant
Citation :Qu'entendez vous par tripatouillage ?
J'ai un peu tripatouillé les fils, condamné cette prise et c'est reparti
Citation :Il y a donc de nouveau un déclenchement, mais de quoi ?
rebelote cette semaine
Citation :Ni grave ni significatif, c'est juste une tension induite
je lis 7volts sur les prises déconnectées.
Citation :Averc un peu de précisions, peut-être pourrions nous faire quelques hypothèses.
quel serait donc le problème ?
A suivre.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 18:39
consulter ce sujet Disjoncteur disjoncte fusible identifié sur le forum ÉlectricitéBonjour Chris55.
Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de plombs. Les protections surintensité actuelles sont des fusibles ou des disjoncteurs modulaires.
Ensuite il y a les protections vis à vis des défauts d'isolement que sont des interrupteurs différentiels 30 mA quand il y en a, ou bien le disjoncteur de branchement 500 mA.
Il faut donc voir quel est l'élément qui déclenche et dans quelles conditions exactes : dès branchement de la prise, ou lors de la mise en service.
Cordialement.
Citation :Oui, un électricien sur place. Devant l'écran on peu juste apporter des précisions.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de plombs. Les protections surintensité actuelles sont des fusibles ou des disjoncteurs modulaires.
Ensuite il y a les protections vis à vis des défauts d'isolement que sont des interrupteurs différentiels 30 mA quand il y en a, ou bien le disjoncteur de branchement 500 mA.
Il faut donc voir quel est l'élément qui déclenche et dans quelles conditions exactes : dès branchement de la prise, ou lors de la mise en service.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 18:02
consulter ce sujet Problème électrique desserte réfrigérée sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. Juste un avis en passant.
Les clapets sont un pis-aller.
Cordialement.
Citation :Il n'a pas voulu faire trop d'efforts ?
Le plombier n'a pas mis de ventilation primaire dans notre nouvelle installation.
Les clapets sont un pis-aller.
Citation :Oui, mais peut-être pas impossible.
Il est maintenant plus difficile d'en mettre une.
Citation :Tout dépend où sont ces racines. Mais cela n'a pas de rapport avec les odeurs.
Nettoyage du tout à l'égout qui a des racines
Citation :Le tout à l'égout lui même est plus ou moins à la pression atmosphérique. La ventilation primaire est à raccorder bien en amont.
Une ventilation secondaire
Cordialement.
28 janvier 2022 à 15:05
consulter ce sujet Remontée d'odeurs quand pompe sous-sol fonctionne sur le forum PlomberieBonjour à tous. Pour compléter.
Ne pas lésiner sur le diamètre des conduits et leur nombre (il vaut mieux trop que pas assez). Faire des routes rectilignes avec des changements de direction à grand rayon. On peut utiliser des conducteurs souples en HO7V-K.
On peut aussi faire passer les conduits dans des trous dans des planches si cela est utile. On trouve facilement des mèches de grands diamètres, mais pas en GSB généralement.
Les conducteurs peuvent être regroupés dans une boîte de dérivation accessible de laquelle peuvent partir d'autres conduits.
Bref, une réflexion s'impose.
On ne rappellera pas non plus qu'un réseau lumière nécessite environ 6 couleurs de conducteurs différentes.
Concernant l'éclairage, on fait maintenant des petits spots led à encastrer dans les faux plafonds avec un bon rendu lumineux et esthétique.
De même, isoler au dessus du faux plafond est un plus.
Tout cela prend du temps.
En photo, conduits pour alimenter des spots dans la pièce en dessous.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ne pas lésiner sur le diamètre des conduits et leur nombre (il vaut mieux trop que pas assez). Faire des routes rectilignes avec des changements de direction à grand rayon. On peut utiliser des conducteurs souples en HO7V-K.
On peut aussi faire passer les conduits dans des trous dans des planches si cela est utile. On trouve facilement des mèches de grands diamètres, mais pas en GSB généralement.
Les conducteurs peuvent être regroupés dans une boîte de dérivation accessible de laquelle peuvent partir d'autres conduits.
Bref, une réflexion s'impose.
On ne rappellera pas non plus qu'un réseau lumière nécessite environ 6 couleurs de conducteurs différentes.
Concernant l'éclairage, on fait maintenant des petits spots led à encastrer dans les faux plafonds avec un bon rendu lumineux et esthétique.
De même, isoler au dessus du faux plafond est un plus.
Tout cela prend du temps.
En photo, conduits pour alimenter des spots dans la pièce en dessous.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 janvier 2022 à 14:41
consulter ce sujet Meilleure façon de fixer gaines icta en faux-plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est curieux que ces bruits s'apparentent à des percussions. L'utilisation de fruits blets est une bonne idée. Des pommes de terre archi cuites et qui se démolissent un peu seraient certainement un meilleur reflet de la réalité. Il en faudrait des kilos.
Le bruit étant caractéristique avec des eaux chargées, c'est avec celles-ci que les essais auraient dû être effectués.
On connait le système Chutunic de Nicoll, à force de parcourir leur site. Peut-être y aurait-il moyen de les contacter vous même avec les enregistrements.
Friaphon prospose des tubes isolés. Aucun avis.
Armaconfort propose des isolants acoustiques de canalisation déjà posées.
Tecsound propose également des isolants.
L'idée serait de changer les tubes par un système de tubes réduisant les bruits, on pense à Chutunic, tout en traitant les dévoiements qui seront d'autant plus sensibles aux impacts, et c'est ce que l'on entend, que les changements de direction sont brusques.
Manifestement, le promoteur semble avoir fait une descente verticale ou avec des dévoiements qui sont autant d'obstacles que les matières chargées frappent en générant des des bruits d'impacts importants.
Il faut également que les tubes soient mécaniquement isolés des supports.
Tout cela fait que "vous n'êtes pas sorti de l'auberge".
Peut-être faudrait-il faire une action collective avec l'ensemble des occupants.
Des acousticiens bien équipés et sérieux savent faire des analyses acoustiques reproductibles. Avec de l'eau, nécessairement ; avec du riz (ou des lentilles ?) sans intérêt.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le bruit étant caractéristique avec des eaux chargées, c'est avec celles-ci que les essais auraient dû être effectués.
On connait le système Chutunic de Nicoll, à force de parcourir leur site. Peut-être y aurait-il moyen de les contacter vous même avec les enregistrements.
Friaphon prospose des tubes isolés. Aucun avis.
Armaconfort propose des isolants acoustiques de canalisation déjà posées.
Tecsound propose également des isolants.
L'idée serait de changer les tubes par un système de tubes réduisant les bruits, on pense à Chutunic, tout en traitant les dévoiements qui seront d'autant plus sensibles aux impacts, et c'est ce que l'on entend, que les changements de direction sont brusques.
Manifestement, le promoteur semble avoir fait une descente verticale ou avec des dévoiements qui sont autant d'obstacles que les matières chargées frappent en générant des des bruits d'impacts importants.
Il faut également que les tubes soient mécaniquement isolés des supports.
Tout cela fait que "vous n'êtes pas sorti de l'auberge".
Peut-être faudrait-il faire une action collective avec l'ensemble des occupants.
Citation :Oui car les conditions de l'essai ne sont pas représentatives des conditions d'emploi normal des conduits. Ces chocs sourds font penser à des impacts.
...Ne trouvez-vous pas suspect...
Des acousticiens bien équipés et sérieux savent faire des analyses acoustiques reproductibles. Avec de l'eau, nécessairement ; avec du riz (ou des lentilles ?) sans intérêt.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 14:27
consulter ce sujet Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA sur le forum PlomberieBonjour Vinnie_CH.
Le phénomène étant subit votre description fait penser à un bouchon. L'action d'un nettoyeur haute pression dans le tube noir permettrait déjà de souffler le bouchon s'il y en a un.
Ensuite, l'état du siphon est facile à contrôler, il y a peu de chances qu'il soit bouché, mais il faut regarder.
Votre fichier n'a pas été téléchargé. Il serait préférable d'utiliser un hébergeur spécialisé.
Une canalisation d'évacuation comporte normalement une ventilation permettant d'équilibrer les pressions. Elle débouche généralement en toiture. Voyez également son état.
S'agissant d'un appartement, les voisins subissent-ils le même désagrément ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le phénomène étant subit votre description fait penser à un bouchon. L'action d'un nettoyeur haute pression dans le tube noir permettrait déjà de souffler le bouchon s'il y en a un.
Ensuite, l'état du siphon est facile à contrôler, il y a peu de chances qu'il soit bouché, mais il faut regarder.
Votre fichier n'a pas été téléchargé. Il serait préférable d'utiliser un hébergeur spécialisé.
Une canalisation d'évacuation comporte normalement une ventilation permettant d'équilibrer les pressions. Elle débouche généralement en toiture. Voyez également son état.
S'agissant d'un appartement, les voisins subissent-ils le même désagrément ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 13:48
consulter ce sujet Évacuation évier problème bizarre sur le forum PlomberieBonjour Nat25000.
Au mieux, après démontage vous pourrez réduire la fuite ; sinon, le changement de mitigeur sera la solution, surtout si le vôtre est ancien et plus ou moins bas de gamme.
Vous pouvez garder le mitigeur ainsi pour le changer un peu plus tard.
Cordialement.
Citation :Il y a une fuite, et en plomberie cela se traduit toujours par des dépôts calcaires. La réciproque est vraie, sans fuite, pas de dépôt.
en fait cela provient du dessous du mitigeur
Au mieux, après démontage vous pourrez réduire la fuite ; sinon, le changement de mitigeur sera la solution, surtout si le vôtre est ancien et plus ou moins bas de gamme.
Vous pouvez garder le mitigeur ainsi pour le changer un peu plus tard.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 09:40
consulter ce sujet Dépôt blanc sur mitigeur de salle de bain sur le forum PlomberieRe. Le peintre qui travaille ici utilise ce produit.
Avec dextérité et efficacité. Vous pouvez prendre aussi un enduit de finition.
Vous avez aussi la possibilité d'ôter la baguette momentanément. Ou alors il faut poncer à ras.
Vous la protégez avec un adhésif.
Cordialement.
Avec dextérité et efficacité. Vous pouvez prendre aussi un enduit de finition.
Vous avez aussi la possibilité d'ôter la baguette momentanément. Ou alors il faut poncer à ras.
Vous la protégez avec un adhésif.
Cordialement.
28 janvier 2022 à 09:33
consulter ce sujet Plâtre ou MAP sur petite épaisseur plafond sur le forum Maçonnerie140 litres pour une douche, c'est beaucoup. Il y a un problème qu'on ne peut traiter devant l'écran.
Essayez d'affiner les mesures avec un thermomètre qui convient.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
Essayez d'affiner les mesures avec un thermomètre qui convient.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
27 janvier 2022 à 23:38
consulter ce sujet 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf sur le forum PlomberieBonjour Steve. Je donne ma langue au chat et laisse la place aux contributeurs plus expérimentés dans ce genre de chauffe-eau.
Ne serait-ce pas un chauffe-eau thermodynamique ?
Il est probable que vous vous deviez faire intervenir un spécialiste.
Cordialement.
Ne serait-ce pas un chauffe-eau thermodynamique ?
Il est probable que vous vous deviez faire intervenir un spécialiste.
Cordialement.
27 janvier 2022 à 23:14
consulter ce sujet Ballon Altech baisse de température rapide sur le forum PlomberieCitation :Le rôle du forum est d'aider d'une façon générale. Vous n'embêtez personne.
Désolé de vous embêter encore.
Citation :Oui, mais avant il faut voir s'il fonctionne. Il faut être deux. Il y en a un qui appuie fugitivement sur un BP, l'autre regarde si le contact mobile change de position et y reste.
Ça se change cela ?
Le montage est dit "à 3 fils", avec neutre au BP.
Voir des explications ici http://www.forum-electricite.com/telerupteur-49107-avec-5-fils.html
Faites un schéma simple où les fils seront repérés. Il semble n'y avoir que des fils noirs. Il faudra les identifier avec des étiquettes si vous devez changer le télérupteur.
A suivre.
Cordialement.
27 janvier 2022 à 23:08
consulter ce sujet Ampoules qui ne s'allument plus sur le forum ÉlectricitéRe. Si on fait la soustraction, on trouve 0. Il doit y avoir une erreur, et il manque une virgule.
Plus de 300 000 m3, soit 300 millions de litres !
Plus de 300 000 m3, soit 300 millions de litres !
27 janvier 2022 à 22:59
consulter ce sujet 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf sur le forum PlomberieRe. Vous avez démonté la prise.
Vous savez donc où les conducteurs étaient branchés.
Et notamment la terre. Peu importe où se trouvent phase et neutre, vous branchez la terre sur sa broche, puis les deux autres dans les alvéoles qui restent. Cordialement.
Vous savez donc où les conducteurs étaient branchés.
Et notamment la terre. Peu importe où se trouvent phase et neutre, vous branchez la terre sur sa broche, puis les deux autres dans les alvéoles qui restent. Cordialement.
27 janvier 2022 à 18:13
consulter ce sujet Remplacer ancienne prise ronde sur le forum ÉlectricitéRe. C'est une question à laquelle on ne pourra pas répondre.
C'est au fournisseur d'énergie d'amener le câble jusqu'à chaque point de livraison.
Pourra t-il se reprendre sur une ligne existante ? C'est à lui de voir si cela est possible ou non. Il choisira le point de raccordement des trois lignes. La ligne actuelle véhicule 15 kVA en triphasé. Suivant sa section, elle pourra délivrer beaucoup plus ou non, mais en fonction des normes actuelles, peut-être faudra t-il la renforcer ou en créer trois autres. Ni vous ni le forum ne pouvons le savoir.
Votre question initiale pouvait laisser comprendre que vous alliez poser des compteurs auxiliaires. Désolé pour la réponse partiellement hors sujet.
De toute façon, l'ouverture de ligne se fera dès la fourniture du certificat Consuel.
Conclusion : il faut contacter Enedis, qui enverra alors un technicien ou un commercial.
Cordialement.
C'est au fournisseur d'énergie d'amener le câble jusqu'à chaque point de livraison.
Pourra t-il se reprendre sur une ligne existante ? C'est à lui de voir si cela est possible ou non. Il choisira le point de raccordement des trois lignes. La ligne actuelle véhicule 15 kVA en triphasé. Suivant sa section, elle pourra délivrer beaucoup plus ou non, mais en fonction des normes actuelles, peut-être faudra t-il la renforcer ou en créer trois autres. Ni vous ni le forum ne pouvons le savoir.
Citation :Oui, mais en l’occurrence ce sera Enedis qui décidera à partir de quel point et par quel cheminement les nouveaux points de livraison seront alimentés. Ce ne sera pas vous qui choisirez, mais vous pourrez vous entendre avec Enedis. Peut-être sera t-il possible de se raccorder dans la colonne montante s'il y en a une.
un petit immeuble a un seul câble qui est par la suite dispatcher sur plusieurs compteur.
Votre question initiale pouvait laisser comprendre que vous alliez poser des compteurs auxiliaires. Désolé pour la réponse partiellement hors sujet.
De toute façon, l'ouverture de ligne se fera dès la fourniture du certificat Consuel.
Conclusion : il faut contacter Enedis, qui enverra alors un technicien ou un commercial.
Cordialement.
27 janvier 2022 à 12:05
consulter ce sujet Rajouter des compteurs edf sur le forum ÉlectricitéBonjour Jérôme. C'est très simple.
L'ouverture de ligne sera assujettie à la présentation d'un certificat de conformité Consuel.
Votre investissement exige des dépenses incompressibles.
Bien des posts du forum Litiges travaux concerne des locataires en difficulté avec leur bailleur qui n'assure pas ses responsabilités.
En résumé, il faut contacter le fournisseur d'énergie pour qu'il câble des points de livraison ; un électricien posera, si ce n'est fait, un tableau de répartition incluant tous les départs protégés en conformité avec la norme NF C 15-100 (plaque de cuisson, four, gros électroménager etc.) ; il demandera le passage du Consuel.
Chaque locataire fera l'ouverture de ligne avec le certificat Consuel en main. Vous verrez la procédure exacte avec l'électricien.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il y a interdiction absolue de revendre de l'énergie électrique. C'est donc un projet à oublier.
Je vais créer trois logements et je souhaite avoir trois compteurs électrique pour des appartements de 80m² x3.
Citation :Oui. A vrai dire, il faut demander la réalisation de 3 postes de livraison et comptage indépendants, un par appartement. Chaque locataire choisira son contrat.
Ou je dois faire repasser des nouveaux câbles de la rue
L'ouverture de ligne sera assujettie à la présentation d'un certificat de conformité Consuel.
Citation :Ce n'est pas un argument. En tant que propriétaire, vous avez des obligations. Outre le fait que le logement doit être décent au sens juridique du terme, l'indépendance de la fourniture d'énergie doit être assurée.
ce qui coûte beaucoup plus cher....
Votre investissement exige des dépenses incompressibles.
Bien des posts du forum Litiges travaux concerne des locataires en difficulté avec leur bailleur qui n'assure pas ses responsabilités.
En résumé, il faut contacter le fournisseur d'énergie pour qu'il câble des points de livraison ; un électricien posera, si ce n'est fait, un tableau de répartition incluant tous les départs protégés en conformité avec la norme NF C 15-100 (plaque de cuisson, four, gros électroménager etc.) ; il demandera le passage du Consuel.
Chaque locataire fera l'ouverture de ligne avec le certificat Consuel en main. Vous verrez la procédure exacte avec l'électricien.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 janvier 2022 à 11:11
consulter ce sujet Rajouter des compteurs edf sur le forum Électricité