Re. Il faut que vous choisissiez le mode de fonctionnement :
1. Commande en HC du contacteur, avec en plus marche forcée de ce contacteur avec le contact horloge. L'horloge peut être déconnectée grâce à sa commande en façade. Autrement dit, même si elle est alimentée en permanence, vous pouvez décider que son contact n'agit pas.
2. Commande en HC du contacteur ou commande par horloge, avec un inverseur unipolaire manuel au niveau des contacts.

Il y a un schéma de l'ami CMT ici Comment brancher mon cumulus en heures creuses
On alimente l'interrupteur horaire en sortie du DJ 2 A, et on fait ce qu'on veut avec le contact (fonctionnement 1).

Pour le fonctionnement 2, on rajoutera un inverseur qui mettra en service, soit C1 C2, soit le contact horloge.
Cordialement.
19 mai 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour tony591. Avez-vous coché la case "recevoir les notifications" ?
Cela vous permettrait de prendre rapidement connaissance des contributions.
Citation :
Possible ?
Oui, mais cela revient à faire une étude ce qui n'est pas l'objet premier du forum.
Néanmoins, on peut vous aider.
Un programmateur horaire permettrait de shunter le contact C1 C2 qui commande le contacteur de chauffe-eau en HC, et de forcer son fonctionnement en dehors des HP / HC habituelles.
De nombreux schémas sont disponibles sur ce forum.
Il n'est pas certain que le double tarif présente un intérêt économique. Faites vos additions pour une certaine consommation annuelle, en tarif de base et en double tarif. Vous verrez ainsi si le double tarif se justifie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 mai 2022 à 16:35
forum consulter ce sujet Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Braveheart.

A part les deux photos et le fait que vous signaliez qu'il y a déclenchement supposé d'un interrupteur différentiel, aucune interprétation n'est possible.
Le double tarif HP / HC n'a plus d’intérêt économique. le chauffe-eau peut fonctionner en permanence.
Cordialement.
19 mai 2022 à 16:12
forum consulter ce sujet Problème fil pilote chauffage et chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonjour Mijlouc.

N'importe quel microvariateur ferait l'affaire, comme suggéré précédemment.
Danfoss possède une gamme importante, mais les documents trouvés sur le net restent assez généralistes.
Il faut aussi que le stator du moteur asynchrone triphasé 230 / 400 V puisse être couplé en triangle.
Le montage peut être complexe pour qui n'a pas trop l'habitude de l'électrotechnique.
C'est pourquoi le changement de motorisation serait à privilégier.
Sous traiter l'adaptation à un bobinier est également possible. Tout dépend si la valeur de la machine outil et ses capacités le justifient.
En fonction de vos besoins, voyez si cette machine vaut la peine d'être transformée, ou si l'achat d'une machine neuve ou d'occasion pour le bricolage occasionnel suffirait.
En résumé, monter un petit variateur est possible, mais il faut être assez proche du métier.
Cordialement.
19 mai 2022 à 08:40
forum consulter ce sujet Brancher moteur 3 fils 2 condensateurs sur le forum Électricité

Deux questions sont demeurées sans réponse :
1. Le montage fonctionnait-il avant ?
2. Avez vous repéré les conducteurs avant de les débrancher ?

Pourquoi serait-il nécessaire d'apporter ces précisions ?
On essaye peut-être de remettre d'aplomb un montage déjà en panne avant le 16 mai..
Alors, repérage des navettes ou non, cela ne changera pas grand chose.

Enfin, pour comprendre comment fonctionne le montage et pourquoi on vous propose quelques vérifications, regardez comment est câblé un va et vient classique.
Cordialement.
18 mai 2022 à 20:58
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur double va et vient sur le forum Électricité

Bonjour Miljouc.
Sachant que la machine nécessite du couple, que ce soit au démarrage et en régime établi, la solution envisagée ne convient pas.
Soit vous changez la motorisation pour un fonctionnement en monophasé, soit vous utilisez un convertisseur de fréquence basique, 230 V mono 230 V triphasé.
Cordialement.
18 mai 2022 à 14:22
forum consulter ce sujet Brancher moteur 3 fils 2 condensateurs sur le forum Électricité

Depuis que cela a été conseillé, avez vous branché le lave-linge sur une PC d'un autre circuit ?
Pour le moment, le diagnostic n'est pas fait.
18 mai 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Avis problème différentiel qui saute sur le forum Électricité

Bonjour Adrien.
Citation :
J'espère que vous avez repéré les noirs avant de débrancher.
On espère, mais si le montage fonctionnait avant, on peut douter.
Citation :
Avez-vous bien repéré les navettes ?
Les contributeurs ont des doutes.
Pourquoi avez vous envisagé de changer le mécanisme si le montage fonctionnait ?
En attendant, révisez le schéma du montage va et vient et vous verrez comment repérer les navettes avec un multimètre en fonction ohmmètre. Le problème est que le repérage n'a pas été fait au montage. Il aurait pu y avoir deux couleurs différentes par groupe de navettes.
Cordialement.
18 mai 2022 à 10:52
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur double va et vient sur le forum Électricité

Re. Il n'y a pas d'appareillage entouré en bleu. Désolé.
Pour l'instant, la cause du dysfonctionnement n'est pas établie.
17 mai 2022 à 23:12
forum consulter ce sujet Avis problème différentiel qui saute sur le forum Électricité

Si vous coupez le DJ et qu'il n'y a plus de tension sur les prises, elles sont sur le même circuit.
Rien ne dit que la prise est en cause. Il faut faire les essais conseillés.
Cordialement.
17 mai 2022 à 19:44
forum consulter ce sujet Avis problème différentiel qui saute sur le forum Électricité

Re.
Citation :
j’ai une autre prise murale juste à côté de l’autre.
Branchez le LL sur une autre prise éloignée indépendante du circuit LL. Les deux prises proches sont certainement en parallèle sur le même circuit.
17 mai 2022 à 16:23
forum consulter ce sujet Avis problème différentiel qui saute sur le forum Électricité

Bonjour CBF. Il s'agit de trouver la phase directe et le neutre du circuit lumière actuel, indépendamment du circuit existant.
Une lampe témoin serait bien utile.

Le montage se nomme simple allumage.
Apparemment, vous n'avez pas trouvé la phase directe de ce circuit lumière.
Cordialement.
17 mai 2022 à 10:45
forum consulter ce sujet Repiquage sur un circuit d'éclairage sur le forum Électricité

Re. L'interrupteur différentiel 30 mA est à gauche sur le rang.
Il déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre (même l'humain peu prudent).
Le DJ 20 A déclenche en cas de surintensité.
C'est ce qui se passe chez vous, d'où l'idée de débrancher la fiche et observer, puis de la remettre lave-linge à l'arrêt, puis en marche.
Tous les autres circuits autres que le lave-linge sont hors de cause.
On pense à l'antiparasite branché directement derrière le bornier du lave-linge.
Une sorte de gros sucre branché entre phase, neutre et terre.
Cordialement.
17 mai 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Avis problème différentiel qui saute sur le forum Électricité

Re. Si le chauffe-eau à 10 ans, ce peut se concevoir.
Dans ce genre de chauffe-eau, il faut changer la batterie qui alimente l'électrode tous les 5 ans environ.
S'il y en a une.
On reste néanmoins dubitatif sur l'effet anticorrosion. Notamment sur le bloc de chauffe avec le fourreau.
Expérience personnelle relatée dans le forum.
Citation :
capacité de production d’eau chaude étant amoindrie
Pas forcément si le fourreau, même oxydé, continue à transmettre la chaleur (jusqu'à ce qu'il y ait un trou).
S'il y a du calcaire, la transmission peut être atténuée.
Cordialement.
17 mai 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Branchement cumulus tri en mono sur le forum Électricité

Bonjour Sylvain. On comprend que la météo locale a entrainé une absence de pluie. De la difficulté de conjuguer le verbe pleuvoir.
Jannot évoque peut-être une absence d'humidité ambiante.
Mais on ne voit pas bien le rapport avec la panne.
Si l'élément qui déclenche est le disjoncteur de protection de la ligne du lave-linge, il y a une surintensité. Se produit-elle dès que la fiche est raccordée à la prise ? Y a t-il une odeur de brûlé ?
Jannot devra faire la différence entre protection différentielle 30 mA et disjoncteur. D'où les questions posées.
A suivre.
Cordialement.

17 mai 2022 à 08:04
forum consulter ce sujet Avis problème différentiel qui saute sur le forum Électricité

Bonjour Cyril.

Il faut changer le kit tri pour un kit mono.
Cordialement.
17 mai 2022 à 00:27
forum consulter ce sujet Branchement cumulus tri en mono sur le forum Électricité

Bonjour Jannot. Le LL peut être en cause. Inutile de démonter la prise. Débranchez juste la fiche.
Citation :
qui se baisse à chaque fois.
Précisez exactement quel élément déclenche et dans quelles conditions.
Citation :
le différentiel électrique avait sauté
Lequel ?
On attend des précisions.
Cordialement.
17 mai 2022 à 00:25
forum consulter ce sujet Avis problème différentiel qui saute sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Citation :
Je ne suis pas un spécialiste
Là est le problème. Si le tableau était simple vous n'auriez pas trop de problème. Ici, c'est différent vu "le foutoir des fils partout avec plusieurs couleurs différentes".
Il faudrait vous faire aider par un proche expérimenté, voire un professionnel. Et abandonner le tournevis testeur à lampe néon dont l'interprétation de la lueur est difficile.
Citation :
il est raccordé au bornier du haut.
Donc il n'est pas tout seul. Devant l'écran on ne sait à quoi sert ce bornier.
Cordialement.
16 mai 2022 à 14:14
forum consulter ce sujet Recherche fil de terre dans tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Alexf. Il s'agit donc d'un défaut d'isolement plus ou moins aléatoire pouvant affecter un récepteur relié à la terre. Un internaute a eu un problème du même type avec un conducteur actif dont l'isolant était coupé au niveau du trou d'entrée dans la réglette métallique.
Il va falloir continuer l'opération en débranchant certains récepteurs dans la cave.
Vous êtes sur le bon chemin. La distance n'est pas en cause.
Si le neutre touche la terre, l'effet est identique, même luminaire coupé.
On vous laisse chercher. Si l'ID tient, vous titillez les conducteurs d'alimentation des réglettes.
Cordialement.
15 mai 2022 à 23:30
forum consulter ce sujet Comportement étrange inter différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Richard24. En électricité il n'y a pas de bons fils, que des mauvais qui, si on les touche, provoquent au mieux une électrisation, au pire une électrocution. On vous laisse chercher les différences.

La règle de survie dans les métiers de l'électricité est qu'on travaille hors tension, et s'il faut travailler sous tension, il vaut mieux être formé pour savoir ce qu'on fait, et utiliser les équipements de protection individuelle. La règle des règles est qu'on doute en permanence, d'où la vérification de l'absence de tension avant toute intervention.
Vous n'auriez pas dû toucher ces conducteurs.

Il n'est pas certain que la sortie de câble triphasée soit calibrée en 32 A. Il faut regarder le calibre de sa protection surintensité sur le tableau de répartition. Elle est normalement réservée à une plaque de cuisson capable de fonctionner avec 2 phases au minimum et un neutre. Il faut voir aussi la section des conducteurs.

Le four doit avoir sa prise de courant spécifique 16 A.

Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.
Reste l'utilité ou non de rester en triphasé ; cela dépend des besoins, donc de la puissance souscrite, et sa valeur.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
15 mai 2022 à 22:12
forum consulter ce sujet Maison raccordée en 380v je l'ai découvert à mes dépens sur le forum Électricité

Bonjour Superpat. Il n'est pas certain que le moteur soit à courant continu.
On penserait plutôt à un moteur pas à pas. Le sens de rotation, la fréquence de rotation, voire la position (s'il y a un codeur), sont asservis par une électronique de commande.
Sur ce document Wikipedia moteur pas à pas vous verrez le principe de la commande en pont, ainsi que les 4 fils d'alimentation des 2 bobines.
Il ne faut pas modifier les raccordements.
Cordialement.
15 mai 2022 à 21:57
forum consulter ce sujet Modeur imprimante 3D modifier sens sur le forum Électricité

Bonjour 106. Le problème n'est pas de changer l'interrupteur, qui est une opération relativement simple, du moins, on suppose ; il faut trouver la pièce de rechange neuve (pas de réparation possible).
Il vous faut trainer sur le net pour dénicher le bon fournisseur.
Cordialement.
15 mai 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Problème interrupteur scie à chantourner Scheppach SD1600V sur le forum Outillage

Bonjour row.
Citation :
j'ai nettoyé avec de l'acide sulfurique dilué à 1/10ème
Même dilué, cela reste un acide fort.
Rappelons que l'acide sulfurique est l'électrolyte des batteries au plomb. On sait l'usage qui en est fait sous son appellation vitriol. Preuve que c'est un produit dangereux.
On préfèrerait l'acide acétique légèrement chauffé (appellation commerciale, vinaigre ménager). Ou bien un nettoyage au nettoyeur haute pression.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
15 mai 2022 à 17:12
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Thomson TDW60 pas d'arrivée d'eau sur le forum Électroménager

Bonjour Eric. Juste une remarque en passant.
Le triphasé n'est jamais d'une utilisation simple, surtout pour les petites puissances souscrites.
N'existe t-il pas de climatiseurs fonctionnant en triphasé ?
Sinon, actuellement la puissance est de 12 kVA en triphasé ; le retour en monophasé ne serait-il pas une option qui supprimerait les problèmes d'équilibrage des intensités ? Et l'approvisionnement des gros récepteurs, plaque de cuisson, chauffe-eau, climatiseur.
Il faut penser également à l'éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, auquel cas le triphasé 18 kVA se justifierait, avec un délestage d'une borne 11 kVA avec tores de mesure d'intensité.
Cordialement.
15 mai 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Dimensionnement circuit électrique installation climatiseur sur le forum Électricité

Bonjour Bricolodudimanche. Il s'agit d'effectuer une réparation pérenne, pas une solution provisoire.
Une arrivée en plomb est déjà bizarre, en pleine terre et probablement sans grillage avertisseur. Peut-être faudra t-il changer la conduite pour du polyéthylène.
Devant l'écran on ne peut que vous conseiller de faire intervenir un professionnel expérimenté. Ce n'est pas du bricolage, et pas le dimanche.
Il faudra éclaircir pourquoi le tuyau d'alimentation du voisin passe là où il ne faut pas, sans protection, en plomb qui plus est.
Le problème est plus compliqué qu'on peut le penser.
Cordialement.
15 mai 2022 à 15:16
forum consulter ce sujet Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin sur le forum Plomberie

Re. La consultation de la notice précise qu'en cas de voyant en parallèle sur chaque BP, pour identifier l'appareillage dans le noir, le courant cumulé ne doit pas dépasser 50 mA.
Après consultation du site de la marque, il est précisé qu'un voyant Céliane consomme 3 mA sous 230 V. Il ne devrait pas y avoir de problème pour 12 BP.
Pour ce qui concerne le schéma, la notice le présente avec phase ou neutre au BP, ce qui alimente fugitivement la borne de commande B
Un DJ 2 A protègera la minuterie et la bobine du contacteur.
Un DJ 16 A alimentera le contacteur avec Ph et N, la sortie alimentera tous les luminaires.
La bobine du contacteur sera alimentée en sortie de la minuterie en 4 (phase coupée) et neutre direct en sortie du DJ 2 A.
Vous dites si cela vous convient.
Et on répète que le forum traite toutes les demandes, des initiés ou non.
Quand l'intervention d'un professionnel est souhaitable, on l'exprime.
Citation :
Je suis nouveau sur ce forum
Plus maintenant. Revenez quand vous avez besoin.
Cordialement.
14 mai 2022 à 21:57
forum consulter ce sujet Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété sur le forum Électricité

Re. Un modèle 25 A suffit amplement. Et il est disponible.
Cordialement.
14 mai 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Rechercher pont redresseur sur le forum Électricité

Bonjour Yespare.
Citation :
Je ne savais pas que le forum électricité n'était réservé qu'aux particuliers bricolos. Désolé je me suis trompé d'adresse.
Pas du tout, il n'a jamais été écrit cela, la preuve en est les réponses effectuées.
Il a simplement été précisé que les demandes émanaient la plupart du temps de non professionnels qui demandent juste un coup de main, ce que les contributeurs réguliers ou occasionnels effectuent.
La plupart du temps signifie qu'il y a aussi d'autres demandes. C'est juste statistique.

La notice du produit est ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/291959-08.pdf
Pour les caractéristiques de coupure, certes il y a la puissance active, mais on préfère la puissance apparente et la nature de la charge, résistive pure linéaire et les autres, comme les leds ou les fluocompactes qui ne sont pas linéaires (elles n'absorbent pas un courant sinusoïdal), et le contact subit davantage de contraintes.

Le schéma est très simple, c'est pratiquement celui de la commande d'un chauffe-eau par une horloge. Vous devez connaître. Si vous voulez je vous ferais un schéma un peu plus tard.
Cordialement.

14 mai 2022 à 13:52
forum consulter ce sujet Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété sur le forum Électricité

Re. Le pont pressenti est en rupture de stock jusqu'en juillet chez RS.

Chez Conrad il y a :
ON Semiconductor GBPC3501 Pont redresseur GBPC 100 V 35 A Monophasé
ON Semiconductor GBPC3504 Pont redresseur GBPC 400 V 35 A Monophasé
ON Semiconductor GBPC2504 Pont redresseur GBPC 400 V 25 A Monophasé

Vous enduirez la face de contact du nouveau pont avec la graisse thermique que vous récupérerez sur le pont HS. Ou bien, vous utiliserez de la graisse silicone pour plomberie, faute de mieux.
Il s'agit d'évacuer la chaleur produite dans le pont vers le support métallique.
Cordialement.
14 mai 2022 à 10:02
forum consulter ce sujet Rechercher pont redresseur sur le forum Électricité

Bonjour Wroom69. Il y en a de disponibles ici pont redresseur
Le pont est globalement surdimensionné en tension, en courant il faudrait voir le montage.
Il y en a certainement d'autres chez RS, la référence d'origine est indisponible.
Il serait bon de plaquer le pont sur une surface de refroidissement avec de la graisse silicone.
Le contrôle des 4 diodes se fait aisément avec un multimètre.
Citation :
J'ai changé le fils d'alimentation sans succès
Ce semblait prévisible.
Cordialement.
13 mai 2022 à 23:40
forum consulter ce sujet Rechercher pont redresseur sur le forum Électricité

C1 C2 est un contact hors potentiel présent dans Linky. On ne voit pas grand chose sur la photo ci-dessus. Et ce n'est pas le compteur bleu, sauf erreur.
Avec le compteur bleu à l'ancienne il faut un relais 175 Hz, un boitier extérieur bleu ou noir.
Si elle n'utilise pas le double tarif, il faut souscrire un tarif de base.
Pour l'instant, on est dans le flou.
Cordialement.

13 mai 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit sur le forum Électricité

Bonjour Nonosb.
Citation :
Est-ce que l'horloge directement reliée au ballon ne suffit pas ?
Non, elle ne suffit pas, si l'on veut que le contact de l'horloge résiste aux commutations qui dégradent les contacts. Un contact d'horloge ou de minuterie a un faible pouvoir de coupure. En plus, la commutation omnipolaire de la puissance est préférable.
Voir cette question http://www.forum-électricité.com/eclairage-led-sous-sol-copropriete.html en réponse 4.
Un chauffe-eau peut très bien fonctionner en permanence sans horloge ni contacteur. Le double tarif HP / HC n'offre plus aucun intérêt.
Cordialement.
13 mai 2022 à 15:42
forum consulter ce sujet Ballon d'eau-chaude / contacteur ? sur le forum Électricité

Bonjour chezoim. Il y a encore de la place pour rajouter un DJ 2 A et un contacteur.
On suppose qu’actuellement le chauffe-eau est alimenté en permanence et que sa protection est présente sur le tableau.
Pour faire fonctionner le chauffe-eau en jour nuit il faut un abonnement double tarif qui n'offre plus aucun intérêt économique. Il faut alors soit un relais de commutation 175 Hz, soit un compteur Linky qui inclut le contact C1 C2.
Vous voyez avec votre ami. Mais à priori, ce n'est pas utile.
En photo il y a un compteur bleu à l'ancienne et un disjoncteur de branchement.
Cordialement.
13 mai 2022 à 15:24
forum consulter ce sujet Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit sur le forum Électricité

Bonjour Yespare.
Citation :
Je suis professionnel,depuis 7 ans
Ce n'était pas précisé.

La plupart des internautes qui demandent assistance sur le forum sont plutôt des particuliers dont l'électricité n'est pas le métier. Pour les projets qui dépassent leurs compétences, et c'est fréquent, on les renvoie vers les professionnels.

Vous devez savoir que le pouvoir de coupure des horloges ou minuteries diverses est relativement faible, même si les notices précisent souvent 16 A pour une charge résistive.
Pour le modèle que vous avez choisi, c'est juste 1 000 VA pour la charge envisagée. Ce n'est pas un appareillage "adapté" aux leds.

La grandeur à prendre en compte est l'intensité commutée et la nature de la charge. Une ligne longue n'est pas que résistive, elle est également inductive. On s'en aperçoit rien qu'en coupant la lumière chez soi, sous la forme d'un arc aux bornes du contact. Il se passe la même chose au niveau du relais interne à la minuterie ou à l'interrupteur horaire. Et à la longue, le contact colle, ou ne se fait pas en devenant résistant. C'est également le même problème qui affecte les relais miniatures qui commutent les plaques de cuisson vitroceram. Quand on s'aperçoit qu'un feu s'allume tout seul, ça fait drôle.

Quand on voit le relais chargé de faire cette commutation, on a des doutes sur la longévité du composant.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31979-minuterie-multifonctions/minuterie-modulaire-multifonction-230v-50hz-et-60hz-sortie-16a-250v-1-module

En conclusion, bien évidemment il faudra un contacteur bipolaire qui assurera la coupure omnipolaire Ph + N de la ligne d'éclairage. Vous adapterez la protection du circuit de commande avec disjoncteur 2 A.

Vous verrez si un circuit RC aux bornes de la bobine du contacteur se justifie pour la protection du contact de la minuterie. On a déjà eu à traiter ce problème sur le forum pour des thermostats Netamo particulièrement fragiles. On suppose que le constructeur a bien dimensionné le relais interne. En général, pour des petites applications de ce type, on ne met pas de circuit RC, bien qu'en théorie le relais interne est sujet à l'usure due aux arcs.

Cordialement.
13 mai 2022 à 09:23
forum consulter ce sujet Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété sur le forum Électricité

Bonjour Just.
Citation :
mon résonnement est-il logique ?
Oui.
Mais nous sommes dubitatifs sur le fait que la table de cuisson ne pourrait pas fonctionner en 230 V.
Citation :
J'ai récupéré une plaque vitrocéramique
Oui, mais cette plaque fonctionnait-elle en France ou ailleurs ?
Tant que vous ne disposerez pas des caractéristiques exactes vous n'avancerez pas. Cette table a une référence. Bien que ce soit difficile de les trouver sur le net, il faut essayer.

Pour l'instant, les renseignements dont nous disposons sont : plaque récupérée Siemens, alimentation 3 phases + N + Terre ou 2 phases + N + Terre, élément chauffant 400 V.
On ne peut avancer dans ces conditions. L'aide en ligne de la marque peut être utile :
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/aide-en-ligne/aide-en-ligne
Cordialement.
13 mai 2022 à 08:57
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique Siemens sur le forum Électricité

Bonjour. Comme vous n'êtes pas identifié avec un pseudo vous ne recevrez pas les notifications et il n'y aura pas de discussion suivie, faute de retours.
Citation :
Est-ce possible de m'aider à trouver une solution
Il faudrait être sur place.
Vous ne dites pas si vous avez déjà vidé la piscine sans problème. Si oui, il faut faire pareil. Si non, le pisciniste qui assure l'entretien annuel bassin + machinerie, s'il y en a un, vous dépannera.

Néanmoins, on trouve des forums spécialisés en piscines sur le net. Votre problème n'est pas unique. Malgré quelques explications plus ou moins confuses, il n'y a pas de résultats probants en quelques lignes. Il se confirme qu'il faut être sur place et avoir l'expérience nécessaire.
Cordialement.
12 mai 2022 à 23:46
forum consulter ce sujet La vidange de la piscine s'est arrêtée sur le forum Divers

Bonjour Alexf.
Citation :
l'origine peut-elle être sur un des circuits alimentés par les disjoncteurs alimentés par cet inter différentiel ?
On peut partir sur cette hypothèse.
Vous abaissez tous les DJ qui alimentent des récepteurs reliés à la terre et vous verrez alors ce qui se passe quand vous renouvellerez l'expérience.
Le phénomène est-il récent ?
A suivre.
Cordialement.

12 mai 2022 à 21:17
forum consulter ce sujet Comportement étrange inter différentiel sur le forum Électricité

Bonjour Clioman38.

Vous posez deux fois la même question. La photo est floue et de toute façon les couleurs ne renseignent en rien.
Voir en 22231.
Cordialement.
12 mai 2022 à 12:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement boitier électrique de piscine sur le forum Électricité

Bonjour Yespare.
Citation :
je n'ai pas l'habitude des forums.
Celui-ci est animé par des bénévoles, professionnels ayant du temps disponible ou des amateurs très expérimentés.
Le fait de vous inscrire avec un pseudo et d'avoir coché la case "recevoir les notifications" permet d'établir une discussion suivie. On n'oublie pas de faire des retours, qu'il y ait des solutions ou non.

On ne fera pas le projet s'agissant d'un travail devant être réalisé par un professionnel. Il ne s'agit pas d'une aide ponctuelle que le forum pratique régulièrement.
Il y a des contraintes à respecter, des normes à mettre en oeuvre, et le professionnel garantit la conformité de l'installation et engage sa responsabilité. Ce que ne peut faire le particulier.
C'est donc à la copropriété de confier la réalisation à un professionnel reconnu et expérimenté (pas le premier bricolo venu).
On rappelle que les contributeurs ne défendent aucun pré-carré.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

12 mai 2022 à 10:25
forum consulter ce sujet Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété sur le forum Électricité

Bonjour clioman38.
Il n'y a pas grand chose dans votre coffret.
Un schéma complet est proposé ici http://www.forum-électricité.com/contacteur-alimenter-pompe-de-piscine.html
Citation :
J'ai par ailleurs un fil noir sortie disjoncteur et un noir sortie carte avec un bleu.
Oui, mais on ne sait pas de quoi il s'agit.

Si vous vous sentez léger, faites appel à un électricien.
Cordialement.
12 mai 2022 à 10:13
forum consulter ce sujet Branchement coffret piscine sur le forum Électricité

Bonjour bidbid21.
Citation :
et que la section 6mm² est déjà tirée
Avez vous une idée concernant la puissance désirée de la borne de recharge ?
Si vous êtes en copropriété il doit y avoir une règlementation pour l'installation de bornes dans les communs. Vous devriez consulter le professionnel agréé choisi pour qu'il vous précise la procédure.
Cordialement.
11 mai 2022 à 21:26
forum consulter ce sujet Avis rénovation tableau électrique actuel et futur sur le forum Électricité

Bonjour Damien33.
Un retour de votre part concernant la résolution du problème, qui pourrait intéresser d'autres usagers du forum, serait bienvenu.
Cordialement.
11 mai 2022 à 09:48
forum consulter ce sujet Abandon de chantier pour cause d’arrêt maladie sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Just. Juste une question en passant.
Citation :
Sachant que les éléments chauffants sont identifiés 400V
Est-ce bien la tension nominale ?
Si la plaque est connectable comme vous le précisez, avec neutre, la tension nominale de chaque élément chauffant doit être de 230 V.
Référez vous à la notice ou au schéma peut-être présent au niveau du bornier de raccordement.
Beaucoup de sujets apparentés ci-dessous abordent le branchement des plaques de cuisson.
Cordialement.
11 mai 2022 à 09:05
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique Siemens sur le forum Électricité

Bonjour train14 ou invités. Le fabricant a t-il détaillé la signification de l'erreur 04 ? Cela a une certaine importance.
Cordialement.
10 mai 2022 à 23:27
forum consulter ce sujet Erreur 04 sur adoucisseur Softeo Comap sur le forum Plomberie

Bonjour Mouky. On aperçoit un disjoncteur moteur, un interrupteur horaire, et un contacteur tripolaire. Il y a deux conducteurs marrons et deux bleus en l'air. Pour savoir qui fait quoi devant l'écran, c'est difficile.
Si c'est le seul équipement pour la piscine, ce n'est pas conforme. Il n'y a ni protection surintensité ni protection différentielle 30 mA.
Le câblage est fait à la va vite, et on peut supposer qu'il n'y a pas de schéma.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller. On ne fait pas de branchement au hasard.
Sur place ce serait plus simple à condition de passer du temps pour retrouver ses petits.
Citation :
comme je suis nul en électricité
Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, en revanche, ne pas avoir fait de repérage avant de démonter est une faute.
Et maintenant comment faire ?
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Il pourrait s'agir du câble le plus haut, avec le neutre bleu que vous pourriez raccorder sur un des bleus en présence.
Quant au marron, vous essayez les deux branchements possibles et vous verrez bien.
Il n'empêche qu'une telle réalisation en examen professionnel de premier niveau ne passe pas.
Cordialement.
10 mai 2022 à 21:55
forum consulter ce sujet Aide rebranchement boîtier piscine sur le forum Électricité

Bonjour SamSou.
Une borne rapide type Wago risque de prendre trop de place et vous pourriez ne plus pouvoir fixer l'appareillage.
Un petit domino ferait mieux l'affaire.
Essayez de tirer le toron ou le câble (si vous savez d'où il part) pour récupérer quelques centimètres.
S'il s'agit d'un câble, vous pouvez essayer de le remplacer.
Une solution pour bricoleur averti serait de faire une petite épissure soudée à l'étain avec un isolant thermorétractable pour isoler la liaison.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
10 mai 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Peut-on mettre des wago dans une prise électrique en saillie sur le forum Électricité

Bonjour Manu1990.

Le descriptif était clair, débit eau chaude + débit eau froide = coupure de l'alimentation en gaz (et la veilleuse ?).
Le problème est qu'il y a peu de contributeurs du métier dans ce forum.
Si le phénomène est apparu progressivement, on peut penser à un entartrage possible du serpentin.
Dès qu'il s'agit de gaz, on renvoie les internautes vers les professionnels expérimentés.
On peut vous indiquer le SAV Saunier-Duval qui saura répondre à votre question.
Si vous pouvez faire un retour ultérieur, d'autres internautes confrontés au même dysfonctionnement auront des éléments de réponse :
https://www.saunierduval.fr/particulier/services/service-client/hotline/

Cordialement.
10 mai 2022 à 15:49
forum consulter ce sujet Chauffe-eau se coupe lorsqu'on allume l'eau froide sur le forum Plomberie

Bonjour Phil94. On ne pourra guère aller plus loin devant l'écran.
On voit à gauche la plaque avant de l'appareillage, et à droite ce qui est probablement l'envers.
Au milieu, une plaque double dont on ne peut connaitre l'utilité.
La résolution de l'énigme ne peut se faire que sur place, avec papier et crayon au minimum, un multimètre, et pour aller au bout, une certaine habitude des circuits électriques est nécessaire.
L'intervention d'un professionnel expérimenté semble la seule solution si votre expérience personnelle est limitée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 mai 2022 à 10:04
forum consulter ce sujet Quel type de prise électrique cela peut être sur le forum Électricité

Bonjour Marishkaa.
Citation :
j’aurai peut-être de l’aide ici
On aimerait bien, mais ce sera difficile devant un écran de faire la recherche d'un dossier égaré.
Ce n'est pas bien grave, car bien des installations ne sont pas dument repérées comme on peut le constater dans de nombreuses questions posées sur le forum. Mais c'est très dommage.

Pour faire évoluer la situation il faudra repérer les circuits issus du tableau de répartition si par hasard l'étiquetage des départs n'était pas effectué.
Le dossier devait peut-être contenir les schémas de passage des conduits encastrés. Quand on en dispose cela peut aider quand il y a des modifications, et dans le cas contraire, on se débrouille.
On vous laisse chercher les documents.
Cordialement.
10 mai 2022 à 09:46
forum consulter ce sujet Schémas électriques appartement perdus est-ce grave ? sur le forum Électricité

Bonjour Ajiro. Votre projet reste à définir.

On ne peut faire aucune recommandation (pourquoi un DJ 2 A sur le tableau principal, pourquoi un câble 3G16 mm² sans justification de la section ?).
Citation :
relier 2 disjoncteurs différentiels
Confusion entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Citation :
il faudra installer un interrupteur différentielle sur le tableau principal.
Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. La ligne issue du tableau principal n'étant pas protégée contre les surintensités.

Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux secondaires sur ce forum réalisés par l'ami CMT et accessibles dans les questions apparentées ci-dessous, ou à l'aide du moteur de recherche au dessus.
Cordialement.