Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4333
Question Forum Climatisation : Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa
Bonjour.
J'ai une clim Airton modèle TAC-09+12-chsa (h) bisplit, le split A ne fait pas de chaud, par compte il fonctionne bien en froid et pour lui B tout fonctionne normalement.
Merci de votre aide.
J'ai une clim Airton modèle TAC-09+12-chsa (h) bisplit, le split A ne fait pas de chaud, par compte il fonctionne bien en froid et pour lui B tout fonctionne normalement.
Merci de votre aide.
12 novembre 2017 à 08:45
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa
Bonsoir,
Pas très clair votre truc c'est le 12 ou le 09 ? qui pose problème, bref faites la manip suivante :
1/ couper celui qui fonctionne avec la télécommande
2/ mettre mode chaud et programmer une température de 30°C. Regarder sur la télécommande l'icône doit être complètement à droite ; normalement il devrait fonctionner. Sinon y'a un caprice.
J'attends votre réponse.
Cordialement.
AB37
Pas très clair votre truc c'est le 12 ou le 09 ? qui pose problème, bref faites la manip suivante :
1/ couper celui qui fonctionne avec la télécommande
2/ mettre mode chaud et programmer une température de 30°C. Regarder sur la télécommande l'icône doit être complètement à droite ; normalement il devrait fonctionner. Sinon y'a un caprice.
J'attends votre réponse.
Cordialement.
AB37
12 novembre 2017 à 19:16
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa
@ tracto 31
La moindre des corrections c'est de répondre à un post, en ce qui me concerne votre sujet est clos.
Cordialement.
AB37
La moindre des corrections c'est de répondre à un post, en ce qui me concerne votre sujet est clos.
Cordialement.
AB37
14 novembre 2017 à 05:57
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa
Bonjour.
Excusez-moi pour le retard, j'ai de gros problème cardiaque (greffe du cœur), je ne peux pas être sur le forum en permanence. Merci de votre compréhension.
La référence du modèle est 403713 c'est un bi split un 2500 + un 3500, c'est le plus puissant qui ne fonctionne pas bien, il ne fait que du froid mais pas de chaud.
Merci encore pour votre aide. Cordialement.
Excusez-moi pour le retard, j'ai de gros problème cardiaque (greffe du cœur), je ne peux pas être sur le forum en permanence. Merci de votre compréhension.
La référence du modèle est 403713 c'est un bi split un 2500 + un 3500, c'est le plus puissant qui ne fonctionne pas bien, il ne fait que du froid mais pas de chaud.
Merci encore pour votre aide. Cordialement.

14 novembre 2017 à 08:15
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa
Bonjour.
Voua hou ALBRE37, c'est rapide comme réponse et sympathique.



Là je pense qu'il va falloir appeler une société connaissant cette marque ce qui ne va pas être facile, et voulant en plus se déplacer, encore moins évident.
Il se pourrait si vous ayez 2 compresseurs que la V4V de UE A ne fonctionne pas soit par la commande et ou la bobine d'enclenchement soit d'une carte soit de l'UI soit de l'UE qui ne commande plus cette fonction.
UE = unité extérieure.
UI = unité intérieure.
Voua hou ALBRE37, c'est rapide comme réponse et sympathique.




Là je pense qu'il va falloir appeler une société connaissant cette marque ce qui ne va pas être facile, et voulant en plus se déplacer, encore moins évident.
Il se pourrait si vous ayez 2 compresseurs que la V4V de UE A ne fonctionne pas soit par la commande et ou la bobine d'enclenchement soit d'une carte soit de l'UI soit de l'UE qui ne commande plus cette fonction.
UE = unité extérieure.
UI = unité intérieure.
14 novembre 2017 à 19:32
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa
Bonsoir,
Pourriez-vous faire la manip que je vous ai indiquée lors de mon dernier post ; cela me permettra d'être certain qu'il y a bien un problème. Vous ferez également cette 2ème manip qui consiste à mettre le split en ventilation donc ni chaud / ni froid, pour ce faire avec la T Cde appuyer sur mode autant de fois que nécessaire pour amener l’icône sur FAN. Le ventilo doit fonctionner et noter la temp indiquée sur l'afficheur.
Si vous ne l'avez pas fait, couper le 220V pour faire un reset complet puis attendre une minute et remettre le courant.
PL salut, y'a qu'un seul CP et donc 1 vanne 4 V, le souci est de savoir si c'est un pb de sonde ou de communication avec le groupe ext, il n'a pas de code défaut, j'ai déjà eu ça, panne carte principale et assez rarement la carte split.
Cordialement.
AB37
Pourriez-vous faire la manip que je vous ai indiquée lors de mon dernier post ; cela me permettra d'être certain qu'il y a bien un problème. Vous ferez également cette 2ème manip qui consiste à mettre le split en ventilation donc ni chaud / ni froid, pour ce faire avec la T Cde appuyer sur mode autant de fois que nécessaire pour amener l’icône sur FAN. Le ventilo doit fonctionner et noter la temp indiquée sur l'afficheur.
Si vous ne l'avez pas fait, couper le 220V pour faire un reset complet puis attendre une minute et remettre le courant.
PL salut, y'a qu'un seul CP et donc 1 vanne 4 V, le souci est de savoir si c'est un pb de sonde ou de communication avec le groupe ext, il n'a pas de code défaut, j'ai déjà eu ça, panne carte principale et assez rarement la carte split.
Cordialement.
AB37
14 novembre 2017 à 20:23
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa
J'ai oublié de vous mettre la notice au cas où ? elle est en PJ.
Manuel d'utilisation bi split inverter Airton tca 2112ha dvo
Cordialement.
AB37
Manuel d'utilisation bi split inverter Airton tca 2112ha dvo
Cordialement.
AB37
14 novembre 2017 à 20:45