Problème détendeur erreur gaz chaud
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3224
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonjour.
J'ai une PAC air/eau Alphainnotec lw120A (depuis 2009) avec une chaudière fuel en délestage pour les jours rouges du tempo (ERDF).
Ma PAC s'est mise en sécurité avec erreur gaz chaud 704 un dimanche soir (jour bleu) donc le fuel a pris le relais.
Un technicien est venu, a trouvé que c'était le détendeur :
Il a ouvert la partie qui se trouve à l'extérieur, le détendeur était gelé (du givre tout le long), il gelait ce jour là (je n'y connais rien, ça peut peut-être vous aider comme indication).
Après avoir bidouillé, il m'a dit qu'un tout petit "truc" (je ne me souviens plus du nom) était bloqué dans le détendeur.
Maintenant, sans aucune intervention, la PAC fonctionne correctement, aucune mise en sécurité.
J'ai démonté la partie extérieure, le détendeur n'est plus plein de givre mais il n'a plus gelé aussi fort depuis l'incident.
Devis de réparation : 645€.
J'aimerais l'avis d'un connaisseur ou d'un pro pour savoir si je dois changer ce détendeur.
Merci pour vos réponses.
J'ai une PAC air/eau Alphainnotec lw120A (depuis 2009) avec une chaudière fuel en délestage pour les jours rouges du tempo (ERDF).
Ma PAC s'est mise en sécurité avec erreur gaz chaud 704 un dimanche soir (jour bleu) donc le fuel a pris le relais.
Un technicien est venu, a trouvé que c'était le détendeur :
Il a ouvert la partie qui se trouve à l'extérieur, le détendeur était gelé (du givre tout le long), il gelait ce jour là (je n'y connais rien, ça peut peut-être vous aider comme indication).
Après avoir bidouillé, il m'a dit qu'un tout petit "truc" (je ne me souviens plus du nom) était bloqué dans le détendeur.
Maintenant, sans aucune intervention, la PAC fonctionne correctement, aucune mise en sécurité.
J'ai démonté la partie extérieure, le détendeur n'est plus plein de givre mais il n'a plus gelé aussi fort depuis l'incident.
Devis de réparation : 645€.
J'aimerais l'avis d'un connaisseur ou d'un pro pour savoir si je dois changer ce détendeur.
Merci pour vos réponses.
14 février 2016 à 18:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème détendeur erreur gaz chaud
Invité
Bonsoir à toutes et à tous.
Pour l'instant laissez vivre et tenez-nous au courant.
Il y a deux cas de figure :
Détendeur avec bobine à pointeau.
Détendeur avec bobine à électroaimant.
Dans le premier cas "bobine à pointeau" il arrive que le pointeau du détendeur reste bloqué, dans ce cas, cela donnera les mêmes symptômes. Détendeur peu ouvert, donc débit du fluide très bas, donc simultanément givrage en sortie détendeur et température de refoulement élevée.
Donc le bidouillage qu'il a fait, il est probable qu'il ait réussi à débloquer le pointeau. Et c'est tant mieux pour vous. Un peu de graisse ne lui fera pas de mal.
Deuxième cas, bobine à électroaimant :
La bobine à 3 pôles ou 3 roulements si vous préférez, avec le temps, une fine couche de vert de gris se forme entre la bobine et le corps du détendeur, des fois il y a comme une espèce de rouille, cela finit par faire office d'isolant et le champ magnétique ne fonctionne plus. Un simple nettoyage permet de retrouver le bon fonctionnement.
Des fois juste en décalant la bobine d'un quart de tour ça suffit.
Laissez vivre pour le moment et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Adelclimatisation
Pour l'instant laissez vivre et tenez-nous au courant.
Il y a deux cas de figure :
Détendeur avec bobine à pointeau.
Détendeur avec bobine à électroaimant.
Dans le premier cas "bobine à pointeau" il arrive que le pointeau du détendeur reste bloqué, dans ce cas, cela donnera les mêmes symptômes. Détendeur peu ouvert, donc débit du fluide très bas, donc simultanément givrage en sortie détendeur et température de refoulement élevée.
Donc le bidouillage qu'il a fait, il est probable qu'il ait réussi à débloquer le pointeau. Et c'est tant mieux pour vous. Un peu de graisse ne lui fera pas de mal.
Deuxième cas, bobine à électroaimant :
La bobine à 3 pôles ou 3 roulements si vous préférez, avec le temps, une fine couche de vert de gris se forme entre la bobine et le corps du détendeur, des fois il y a comme une espèce de rouille, cela finit par faire office d'isolant et le champ magnétique ne fonctionne plus. Un simple nettoyage permet de retrouver le bon fonctionnement.
Des fois juste en décalant la bobine d'un quart de tour ça suffit.
Laissez vivre pour le moment et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Adelclimatisation
14 février 2016 à 19:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonsoir.
Je vous ai répondu dans le même sens qu'Adel sur un autre site. Donc même réponse.
Je vous ai répondu dans le même sens qu'Adel sur un autre site. Donc même réponse.
14 février 2016 à 20:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Merci pour vos réponses.
Il me semble que le technicien m'avait parlé d'un pointeau.
Sur le devis, je n'ai pas de référence, je n'ai juste que détendeur LW120-190 qui doit correspondre à la PAC.
Il me semble que le technicien m'avait parlé d'un pointeau.
Sur le devis, je n'ai pas de référence, je n'ai juste que détendeur LW120-190 qui doit correspondre à la PAC.
14 février 2016 à 22:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème détendeur erreur gaz chaud
Invité
Bonjour à toutes et à tous.
Juste pour à la fois nuancer vos propos et vous rassurer.
La PAC ne fonctionne que par la pertinence de l’intervenant et son esprit d’aller plus loin dans le diagnostic.
Beaucoup se serait contenté de vous dire détendeur HS sans la moindre mesure, voire même vous aurait dit manque de gaz.
Tandis que lui a été investi par sa mission et je le félicite.
Quant au devis de remplacement c’est une suite logique à son diagnostic, car il prévoit certainement un blocage dans le futur.
Mais bon laissez vivre et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Adelclimatisation
Juste pour à la fois nuancer vos propos et vous rassurer.
La PAC ne fonctionne que par la pertinence de l’intervenant et son esprit d’aller plus loin dans le diagnostic.

Beaucoup se serait contenté de vous dire détendeur HS sans la moindre mesure, voire même vous aurait dit manque de gaz.
Tandis que lui a été investi par sa mission et je le félicite.

Quant au devis de remplacement c’est une suite logique à son diagnostic, car il prévoit certainement un blocage dans le futur.
Mais bon laissez vivre et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Adelclimatisation
15 février 2016 à 14:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonjour.
Merci de votre participation à mon problème.
Oui, le technicien est bon, je le connais un peu, c'est lui qui vient chaque année pour l'entretien.
Il a essayé, il a même appelé un collègue à lui pour confirmation.
Le devis prend en compte le détendeur, le déshydrateur ? La MO, le déplacement + supplément gaz en fonction recharge nécessaire.
589HT/648TTC + gaz.
Est-ce que cela peut être lié au gel ? Il devait faire à ce moment -5/-8° ; le détendeur étant gelé (recouvert de givre sur toute la longueur), le pointeau devait donc être gelé, mais pourquoi a-t-il gelé ?
Je n'y connais rien du tout, ce sont mes questions.
Merci.
Merci de votre participation à mon problème.
Oui, le technicien est bon, je le connais un peu, c'est lui qui vient chaque année pour l'entretien.
Il a essayé, il a même appelé un collègue à lui pour confirmation.
Le devis prend en compte le détendeur, le déshydrateur ? La MO, le déplacement + supplément gaz en fonction recharge nécessaire.
589HT/648TTC + gaz.
Est-ce que cela peut être lié au gel ? Il devait faire à ce moment -5/-8° ; le détendeur étant gelé (recouvert de givre sur toute la longueur), le pointeau devait donc être gelé, mais pourquoi a-t-il gelé ?
Je n'y connais rien du tout, ce sont mes questions.
Merci.
15 février 2016 à 16:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonsoir.
Non cela n'est pas lié au gel extérieur, enfin un peu quand même.
C'est de la mécanique, à un moment donné ou un autre ce pointeau peut s'user, se déformer, se bloquer et si le gel est plus ou moins en sortie détendeur cela donne une indication visuelle importante pour le technicien.
Pour le reste, l'idéal est de changer le détendeur complet, le déshy est obligatoire aussi, à partir du moment où on ouvre un circuit frigo, c'est une garantie pour le bon fonctionnement ultérieur de votre installation.
Non cela n'est pas lié au gel extérieur, enfin un peu quand même.
C'est de la mécanique, à un moment donné ou un autre ce pointeau peut s'user, se déformer, se bloquer et si le gel est plus ou moins en sortie détendeur cela donne une indication visuelle importante pour le technicien.
Pour le reste, l'idéal est de changer le détendeur complet, le déshy est obligatoire aussi, à partir du moment où on ouvre un circuit frigo, c'est une garantie pour le bon fonctionnement ultérieur de votre installation.
15 février 2016 à 18:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonsoir et merci d'apporter une réponse à mon problème.
Peut-être une question bête :
Si le pointeau n'est pas abîmé, est-ce que le détendeur a pu geler à cause d'un autre problème, ce qui l'aurait bloqué ? Mais votre réponse est précise.
J'aimerais qu'il refasse froid pour voir s'il se passe la même chose.
Dans le cas contraire, comme la PAC fonctionne normalement maintenant, puis attendre encore un peu avant de réparer ?
Merci.
Peut-être une question bête :
Si le pointeau n'est pas abîmé, est-ce que le détendeur a pu geler à cause d'un autre problème, ce qui l'aurait bloqué ? Mais votre réponse est précise.
J'aimerais qu'il refasse froid pour voir s'il se passe la même chose.
Dans le cas contraire, comme la PAC fonctionne normalement maintenant, puis attendre encore un peu avant de réparer ?
Merci.
15 février 2016 à 18:38
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonjour.
Comme expliqué par Adelclimatisation "laisser courir pour l'instant".
Si votre installation fonctionne de nouveau correctement ne faites rien, surveillez régulièrement si le fonctionnement est normal, et que la production de chauffage aussi.
Il se peut que votre installation fonctionne correctement des années sans que le problème revienne.
Comme expliqué par Adelclimatisation "laisser courir pour l'instant".
Si votre installation fonctionne de nouveau correctement ne faites rien, surveillez régulièrement si le fonctionnement est normal, et que la production de chauffage aussi.
Il se peut que votre installation fonctionne correctement des années sans que le problème revienne.
Citation :Non, ce détendeur subit des variations de température constamment, il est donc étudier pour cela, j'ai déjà vu des détendeurs entourés de 10 cm de glace et fonctionner toujours.
Si le pointeau n'est pas abîmé, est-ce que le détendeur a pu geler à cause d'un autre problème, ce qui l'aurait bloqué ?
16 février 2016 à 17:11
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème détendeur erreur gaz chaud
Bonsoir.
Merci de vos réponses.
Je pense que je ne vais rien faire puisque tout fonctionne.
J’arrête la PAC en mai ou juin, je redémarre en octobre ; je verrai comment ça fonctionne.
Merci à tous.
Je laisserai un message en fonction de l’évolution.
Merci de vos réponses.
Je pense que je ne vais rien faire puisque tout fonctionne.
J’arrête la PAC en mai ou juin, je redémarre en octobre ; je verrai comment ça fonctionne.
Merci à tous.
Je laisserai un message en fonction de l’évolution.
16 février 2016 à 20:36