Bonsoir.
J'ai un souci avec ma clim Mitsubishi Heavy Industries SKM22ZF-S
Ce matin je me lève, plus d'électricité : mon disjoncteur avait disjoncté, je remonte tout est OK pendant 2h clim aussi, puis ça re-disjoncte.
Je disjoncte la clim en pensant que c'est sûrement elle le problème et remet le courant : toute la journée OK.
J'essaie de remettre la clim le lendemain et ça disjoncte immédiatement.
Je suis allé démonter l'unité voir si des cartes n'étaient pas grillées ou quelque chose de voyant n'avait pas brulé, mais rien d'apparent.
J'ai trouvé des docs sur internet avec des diags : problème compresseur (bloqué ?) ou défaut de phase sur l'alim, court-circuit transistor...
Il y a 1 an on m'a fait changer une petite carte mais ce n'était pas le même problème, mais j'ai une carte neuve qu'on m'avait fait acheter pour rien (la grosse carte, est-ce la carte inverter ?)
La personne qui était venue la dernière fois ne veut plus venir (la clim est en hauteur sur le toit et c'est assez compliqué d'y accéder. Je vais sûrement passer l'été sans clim.
Si vous avez quelques conseils, merci.
J'ai un souci avec ma clim Mitsubishi Heavy Industries SKM22ZF-S
Ce matin je me lève, plus d'électricité : mon disjoncteur avait disjoncté, je remonte tout est OK pendant 2h clim aussi, puis ça re-disjoncte.
Je disjoncte la clim en pensant que c'est sûrement elle le problème et remet le courant : toute la journée OK.
J'essaie de remettre la clim le lendemain et ça disjoncte immédiatement.
Je suis allé démonter l'unité voir si des cartes n'étaient pas grillées ou quelque chose de voyant n'avait pas brulé, mais rien d'apparent.
J'ai trouvé des docs sur internet avec des diags : problème compresseur (bloqué ?) ou défaut de phase sur l'alim, court-circuit transistor...
Il y a 1 an on m'a fait changer une petite carte mais ce n'était pas le même problème, mais j'ai une carte neuve qu'on m'avait fait acheter pour rien (la grosse carte, est-ce la carte inverter ?)
La personne qui était venue la dernière fois ne veut plus venir (la clim est en hauteur sur le toit et c'est assez compliqué d'y accéder. Je vais sûrement passer l'été sans clim.

Si vous avez quelques conseils, merci.
31 juillet 2018 à 22:09
Réponse 1 du forum climatisation
Problème clim Mitsubishi SKM22ZF qui disjoncte
Bonjour.
Vu que votre disjoncteur de maison a sauté, il se peut que la raison soit une fuite à la terre. Pour vous en assurer, déconnectez juste le temps de la manip le fil de terre qui part vers la clim. Si ça ne disjoncte plus c'est bien ça. Si ça continue de disjoncter, alors c'est une surconsommation. Les causes possibles sont différentes pour les 2 cas de figure. Remettez ensuite le fil de terre, sinon danger.
Cordialement, Dom.
Vu que votre disjoncteur de maison a sauté, il se peut que la raison soit une fuite à la terre. Pour vous en assurer, déconnectez juste le temps de la manip le fil de terre qui part vers la clim. Si ça ne disjoncte plus c'est bien ça. Si ça continue de disjoncter, alors c'est une surconsommation. Les causes possibles sont différentes pour les 2 cas de figure. Remettez ensuite le fil de terre, sinon danger.
Cordialement, Dom.
01 août 2018 à 07:44
Réponse 2 du forum climatisation
Problème clim Mitsubishi SKM22ZF qui disjoncte
Du coup j'ai enlevé la terre et ça ne disjoncte plus.
J'ai rallumé les splits un par un, pas de voyant d'erreurs ni rien.
La ventilation fonctionne bien, par contre je n'ai qu'1 split sur 3 qui fait du froid. Les 2 autres ne font pas de froid du tout.
J'ai essayé toutes les combinaisons, qu'un split seul tour à tour, 2 puis 2 et les 3 en même temps, toujours le même qui fait que du froid.
Quels tests je pourrais faire ? est-ce qu'il pourrait y avoir un voyant (code erreur) sur le groupe ?
J'ai remis la terre, si jamais je veux refaire des tests combien de temps je peux laisser allumer sans la terre ? et quel risque pour la clim ?
Merci.
J'ai rallumé les splits un par un, pas de voyant d'erreurs ni rien.
La ventilation fonctionne bien, par contre je n'ai qu'1 split sur 3 qui fait du froid. Les 2 autres ne font pas de froid du tout.
J'ai essayé toutes les combinaisons, qu'un split seul tour à tour, 2 puis 2 et les 3 en même temps, toujours le même qui fait que du froid.
Quels tests je pourrais faire ? est-ce qu'il pourrait y avoir un voyant (code erreur) sur le groupe ?
J'ai remis la terre, si jamais je veux refaire des tests combien de temps je peux laisser allumer sans la terre ? et quel risque pour la clim ?
Merci.

02 août 2018 à 22:42
Réponse 3 du forum climatisation
Problème clim Mitsubishi SKM22ZF qui disjoncte
Bonjour.
Le danger d'enlever la terre est que désormais (tant que la panne n'est pas réparée) les carcasses des UE et UI ainsi que les tuyaux ne sont plus à la terre mais à une tension indéfinie qui peut aller jusqu'à 230V AC. Donc risque d'électrocution pour celui qui les touche... Mais pas pour la clim.
On a déjà eu le cas dans le forum d'électrovannes claquées. Ce sont des éléments qui dosent l'arrivée de gaz dans les UI. Je verrais bien un pb de ce type. Un des 4 enroulements du composant touche la terre. Du coup ça fait griller un driver de la carte, et si ce driver alimente aussi une autre EV, bingo 2 splits ne marchent plus.
Voir question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
Le danger d'enlever la terre est que désormais (tant que la panne n'est pas réparée) les carcasses des UE et UI ainsi que les tuyaux ne sont plus à la terre mais à une tension indéfinie qui peut aller jusqu'à 230V AC. Donc risque d'électrocution pour celui qui les touche... Mais pas pour la clim.
On a déjà eu le cas dans le forum d'électrovannes claquées. Ce sont des éléments qui dosent l'arrivée de gaz dans les UI. Je verrais bien un pb de ce type. Un des 4 enroulements du composant touche la terre. Du coup ça fait griller un driver de la carte, et si ce driver alimente aussi une autre EV, bingo 2 splits ne marchent plus.
Voir question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
03 août 2018 à 09:03