Question Forum Climatisation : Problème voyants rouges clim Daikin monosplit
Bonjour à toutes et tous.
Je suis plombier chauffagiste et pose des clims dans l'entreprise où je travaille. Le dépannage n'est pas ma spécialité mais j'ai des notions appris au fil du temps.
Je souhaiterais avoir votre avis sur un dépannage clip sur un Daikin mono split de 2013 R410a jamais de problèmes jusqu'à quelques jours, 2 voyants rouges sont apparus en mode chaud sur le logo marche arrêt et horloge.
En froid ça ne le fait pas, il est vert. Les filtres étaient tout encrassés, après nettoyage toujours même voyant allumé.
En chaud l'UI fonctionne très bien, bon delta T rien de bizarre à première vue.
Par contre le groupe extérieur semble faire un bruit anormal comme si le compresseur forçait après que le régime de celui-ci augmente, au bout de 15 minutes du givre commence à apparaître sur la batterie.
Je pensais alors à un manque de gaz peut-être mes Mano affichent à ce moment là 33 bars pour 55 degrés, est-ce normal ?
Lorsque je bascule en froid aucun voyant rouge pas de givre sur les tubes au compresseur ni de givre sur l’évaporateur tout fonctionne bien, bon delta T pas de bruit suspect du compresseur.
Sur le code défaut de la télécommande j'ai un bip continue sur F3 (dysfonctionnement provoqué par la température du tuyau de refoulement).
Quelles sont les solutions ? Pourquoi j'ai ces voyants rouges en chauds ?
Pourquoi la batterie du groupe extérieur givre en mode chaud ? Je n'ai pas constaté de fuite de gaz sur les dudgeons.
Avez-vous une hypothèse ? Merci.
Je suis plombier chauffagiste et pose des clims dans l'entreprise où je travaille. Le dépannage n'est pas ma spécialité mais j'ai des notions appris au fil du temps.
Je souhaiterais avoir votre avis sur un dépannage clip sur un Daikin mono split de 2013 R410a jamais de problèmes jusqu'à quelques jours, 2 voyants rouges sont apparus en mode chaud sur le logo marche arrêt et horloge.
En froid ça ne le fait pas, il est vert. Les filtres étaient tout encrassés, après nettoyage toujours même voyant allumé.
En chaud l'UI fonctionne très bien, bon delta T rien de bizarre à première vue.
Par contre le groupe extérieur semble faire un bruit anormal comme si le compresseur forçait après que le régime de celui-ci augmente, au bout de 15 minutes du givre commence à apparaître sur la batterie.
Je pensais alors à un manque de gaz peut-être mes Mano affichent à ce moment là 33 bars pour 55 degrés, est-ce normal ?
Lorsque je bascule en froid aucun voyant rouge pas de givre sur les tubes au compresseur ni de givre sur l’évaporateur tout fonctionne bien, bon delta T pas de bruit suspect du compresseur.
Sur le code défaut de la télécommande j'ai un bip continue sur F3 (dysfonctionnement provoqué par la température du tuyau de refoulement).
Quelles sont les solutions ? Pourquoi j'ai ces voyants rouges en chauds ?
Pourquoi la batterie du groupe extérieur givre en mode chaud ? Je n'ai pas constaté de fuite de gaz sur les dudgeons.
Avez-vous une hypothèse ? Merci.
09 novembre 2019 à 13:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Problème voyants rouges clim Daikin monosplit
Bonjour.
Le voyant se met en rouge en mode chaud et vert en mode froid, c'est tout à fait normal, le 2ème voyant s'allume en rouge si je me souviens bien, quand on est en mode dégivrage, normal aussi, le givre se formant sur l'UE est normal aussi.
Plus il va faire froid, plus il y aura, par contre si les dégivrages sont très fréquents, généralement c'est un signe de manque de gaz.
55°C/ 33 b est une pression / température correcte on peut aller jusque 59/60°C.
En mode chaud, le compresseur est un peu plus bruyant dû aux hautes pressions de fonctionnement.
Bref votre machine a l'air de fonctionner normalement.
Le voyant se met en rouge en mode chaud et vert en mode froid, c'est tout à fait normal, le 2ème voyant s'allume en rouge si je me souviens bien, quand on est en mode dégivrage, normal aussi, le givre se formant sur l'UE est normal aussi.
Plus il va faire froid, plus il y aura, par contre si les dégivrages sont très fréquents, généralement c'est un signe de manque de gaz.
55°C/ 33 b est une pression / température correcte on peut aller jusque 59/60°C.
En mode chaud, le compresseur est un peu plus bruyant dû aux hautes pressions de fonctionnement.
Bref votre machine a l'air de fonctionner normalement.
10 novembre 2019 à 10:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Problème voyants rouges clim Daikin monosplit
Merci PL 

24 novembre 2021 à 09:13