Panne pompe à chaleur Toshiba fusible HS
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9683
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne pompe à chaleur Toshiba fusible HS
Bonjour.
Je viens chercher vos lumières.
Voilà, l'ue de la pompe à chaleur de ma mère est en rade. Erreur 04....
Après ouverture de l'ue, première chose apparente, le fusible de 25A est HS, il a littéralement explosé le verre.
Je vous donne la réf de la pompe à chaleur en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner ce soucis.
Toshiba ESTIA 14,91kW HWS-1605H8-E - HWS-1405XWHT9-E
A savoir, il y a énormément de coupure de courant dans le village de ma mère....
La pompe à chaleur doit tourner depuis 12ans environ.
Merci d'avance à tous pour vos lumières.
Cordialement
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens chercher vos lumières.
Voilà, l'ue de la pompe à chaleur de ma mère est en rade. Erreur 04....
Après ouverture de l'ue, première chose apparente, le fusible de 25A est HS, il a littéralement explosé le verre.
Je vous donne la réf de la pompe à chaleur en espérant que vous pourrez m'aider à solutionner ce soucis.
Toshiba ESTIA 14,91kW HWS-1605H8-E - HWS-1405XWHT9-E
A savoir, il y a énormément de coupure de courant dans le village de ma mère....
La pompe à chaleur doit tourner depuis 12ans environ.
Merci d'avance à tous pour vos lumières.
Cordialement
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 octobre 2024 à 08:43
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs
Panne pompe à chaleur Toshiba fusible HS
Bonjour.
Pour exploser de la sorte le fusible, il a fallu un court-circuit (CtCt) très violent après lui, sur la haute tension continue. Soit le pont de diodes, soit l'IGBT (gros transistor 3 pattes), soit l'IPM du ventilateur (circuit qui pilote le ventilateur), soit l'IPM du compresseur. On peut cumuler, par exemple, l'IGBT qui se met en CtCt puis fait claquer le pont de diodes.
Vos photos 1 et 3 sont de bonne qualité. Pas celle du milieu, qui n'est surement pas de vous, pourquoi ne pas avoir pris votre carte en photo? Une photo bien nette des 2 faces serait un plus pour vous piloter dans d'éventuelles mesures pour établir un diagnostic.
Pour exploser de la sorte le fusible, il a fallu un court-circuit (CtCt) très violent après lui, sur la haute tension continue. Soit le pont de diodes, soit l'IGBT (gros transistor 3 pattes), soit l'IPM du ventilateur (circuit qui pilote le ventilateur), soit l'IPM du compresseur. On peut cumuler, par exemple, l'IGBT qui se met en CtCt puis fait claquer le pont de diodes.
Vos photos 1 et 3 sont de bonne qualité. Pas celle du milieu, qui n'est surement pas de vous, pourquoi ne pas avoir pris votre carte en photo? Une photo bien nette des 2 faces serait un plus pour vous piloter dans d'éventuelles mesures pour établir un diagnostic.
11 octobre 2024 à 17:27
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs
Panne pompe à chaleur Toshiba fusible HS
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Effectivement la photo 2 n'est pas de moi, c'était pour illustrer.
Je n'aurai qu'une photo de face. Je n'ai pas encore démonté celle-ci.
Mais je joins la photo de face.
Pensez vous que l'on puisse changer la carte et résoudre le problème ?
Ou le problème peut ne peut venir de la carte mais d'ailleurs, transformateur arrière etc....
La carte de face n'a pas l'air endommagée. Rien qui ne saute aux yeux si ce n'est que ce fusible.
J'ai déjà essayé de ressouder un fusible, il explose également dès le réarmement du disjoncteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement la photo 2 n'est pas de moi, c'était pour illustrer.
Je n'aurai qu'une photo de face. Je n'ai pas encore démonté celle-ci.
Mais je joins la photo de face.
Pensez vous que l'on puisse changer la carte et résoudre le problème ?
Ou le problème peut ne peut venir de la carte mais d'ailleurs, transformateur arrière etc....
La carte de face n'a pas l'air endommagée. Rien qui ne saute aux yeux si ce n'est que ce fusible.
J'ai déjà essayé de ressouder un fusible, il explose également dès le réarmement du disjoncteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 octobre 2024 à 17:47
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs
Panne pompe à chaleur Toshiba fusible HS
Ah bah oui... votre carte n'est pas franchement la même, car elle a 3 IPM et non 2, vu que vous avez 2 ventilos. Et l'IPM du compresseur occupe l'empreinte large sur votre carte alors que sur l'autre photo il est sur l'empreinte étroite. Votre machine est plus puissante, d'ailleurs elle a 4 gros condos HT au lieu de 3.
En milieu de carte, vous avez 2 ponts de diodes dont les pattes centrales sont réunies par les fils orange et mauve. Testez la résistance vue entre ces 2 pattes, je verrais bien un court-circuit (CtCt). Si non, testez entre les pattes extérieures (sur les 2 ponts), et là il y aura environ 0 ohm. Restera à trouver le composant qui cause ce CtCt.
En milieu de carte, vous avez 2 ponts de diodes dont les pattes centrales sont réunies par les fils orange et mauve. Testez la résistance vue entre ces 2 pattes, je verrais bien un court-circuit (CtCt). Si non, testez entre les pattes extérieures (sur les 2 ponts), et là il y aura environ 0 ohm. Restera à trouver le composant qui cause ce CtCt.
13 octobre 2024 à 19:58