Problèmes pompe à chaleur Sanyo
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
3839
Question forum dépannage : Problèmes pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
J'ai un problème depuis décembre 2013 j'ai la platine principale Sanyo 6231924597 qui claque tous les ans.
Ma pompe à chaleur Sanyo air/air sap cmrv 3144 eh.
Cela fait 4 ans de suite que la carte grille, et le chauffagiste me dit qu'il n'y est pour rien, à chaque fois une facture de 845€ actuellement je suis en procès avec mon chauffagiste, donc il n'intervient plus chez moi et là je suis encore en panne mes consoles intérieures clignotent rouge, donc je dois couper les consoles et les redémarrer, ensuite ça fonctionne mais pas longtemps.
Je voulais savoir si vous aviez une idée d’où provient le problème.
Merci.
J'ai un problème depuis décembre 2013 j'ai la platine principale Sanyo 6231924597 qui claque tous les ans.
Ma pompe à chaleur Sanyo air/air sap cmrv 3144 eh.
Cela fait 4 ans de suite que la carte grille, et le chauffagiste me dit qu'il n'y est pour rien, à chaque fois une facture de 845€ actuellement je suis en procès avec mon chauffagiste, donc il n'intervient plus chez moi et là je suis encore en panne mes consoles intérieures clignotent rouge, donc je dois couper les consoles et les redémarrer, ensuite ça fonctionne mais pas longtemps.
Je voulais savoir si vous aviez une idée d’où provient le problème.
Merci.
26 février 2017 à 10:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
A ce prix là au bout de 4 ans j'aurais eu une clim neuve et de meilleure qualité.

Les UI clignotent sur quel voyant et combien de fois ?
Le technicien a t-il eu l'idée de peser le gaz ? Recherche de fuites éventuelles ?
A ce prix là au bout de 4 ans j'aurais eu une clim neuve et de meilleure qualité.


Citation :Là je ne comprends pas si la carte est HS rien ne devrait fonctionner, on est d'accord, donc pour moi le problème est autre.
et là je suis encore en panne mes consoles intérieures clignotent rouge, donc je dois couper les consoles et les redémarrer, ensuite ça fonctionne mais pas longtemps.
Les UI clignotent sur quel voyant et combien de fois ?
Le technicien a t-il eu l'idée de peser le gaz ? Recherche de fuites éventuelles ?
26 février 2017 à 10:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
La carte n'est pas encore grillée mais elle en suit le chemin.
Clignotement en rouge des consoles, le groupe s’arrête et aucune led sur la carte électronique n'est allumée, j'éteins les consoles et je les rallume, elles ne fonctionnent pas longtemps.
Les révisions ont été faites. Le gaz n'a pas été pesé ni aucune recherche de fuite.
Clignotement en rouge des consoles, le groupe s’arrête et aucune led sur la carte électronique n'est allumée, j'éteins les consoles et je les rallume, elles ne fonctionnent pas longtemps.
Les révisions ont été faites. Le gaz n'a pas été pesé ni aucune recherche de fuite.
26 février 2017 à 21:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Ce matin j'ai fait un relevé de quand elle s’arrête et quand elle se remette en route toute seule.
Allumé 7h21 coupé 7h25
7h27 7h29
7h31 7h33
7h35 7h38
7h41
Pas de coupure depuis 40 minutes.
Ce matin j'ai fait un relevé de quand elle s’arrête et quand elle se remette en route toute seule.
Allumé 7h21 coupé 7h25
7h27 7h29
7h31 7h33
7h35 7h38
7h41
Pas de coupure depuis 40 minutes.
27 février 2017 à 08:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
J'ai effectué un relevé des coupures ce matin.
allumé 7h21 coupé 7h25
7h27 7h29
7h31 7h33
7h35 7h38
7h41
Pas de coupures depuis 7h41.
allumé 7h21 coupé 7h25
7h27 7h29
7h31 7h33
7h35 7h38
7h41
Pas de coupures depuis 7h41.
27 février 2017 à 08:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Sur la carte extérieure, vous avez (effectivement) 4 LEDs notées "ERR". Mais vous en avez une 5ème au fond d'un trou, appelée "power lamp". Est-elle allumée quand vous avez la panne? Si "non", alors l'alim à découpage ne fonctionne plus, reste à savoir pourquoi.
Cordialement, Dom.
Sur la carte extérieure, vous avez (effectivement) 4 LEDs notées "ERR". Mais vous en avez une 5ème au fond d'un trou, appelée "power lamp". Est-elle allumée quand vous avez la panne? Si "non", alors l'alim à découpage ne fonctionne plus, reste à savoir pourquoi.
Cordialement, Dom.
27 février 2017 à 08:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
La led power lamp est bien allumée.
27 février 2017 à 14:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
Pour les cartes précédentes, la panne arrivait-elle petit à petit comme aujourd'hui, ou était-ce une arrivée brutale et définitive?
Comme l'a dit PL, ce pourrait être un déficit de gaz qui fait monter en température trop violemment le gaz qui reste. Vos mesures de ce matin venaient après une longue période de repos (plus d'une heure) ou étaient-elles prises pendant une série de cycles?
Pendant que le compresseur tourne, quelle est la température approximative des gros tuyaux en sortie d'UE? tièdes, chauds, brûlants? Si brûlants, une goutte d'eau déposée dessus se met-elle à bouillir assez vite?
La power lamp a-t-elle une puissance lumineuse différente entre les périodes ON et OFF?
Si vous mettez un sac poubelle sur l'arrière de l'échangeur (pour empêcher l'air extérieur de le traverser), cela a-t-il une influence sur la longueur des cycles?
Comme l'a dit PL, ce pourrait être un déficit de gaz qui fait monter en température trop violemment le gaz qui reste. Vos mesures de ce matin venaient après une longue période de repos (plus d'une heure) ou étaient-elles prises pendant une série de cycles?
Pendant que le compresseur tourne, quelle est la température approximative des gros tuyaux en sortie d'UE? tièdes, chauds, brûlants? Si brûlants, une goutte d'eau déposée dessus se met-elle à bouillir assez vite?
La power lamp a-t-elle une puissance lumineuse différente entre les périodes ON et OFF?
Si vous mettez un sac poubelle sur l'arrière de l'échangeur (pour empêcher l'air extérieur de le traverser), cela a-t-il une influence sur la longueur des cycles?
27 février 2017 à 17:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
En suite des explications de Dom, si manque de gaz, votre problème ne va pas aller en s'arrangeant, les sondes risquent de se décaler et donner des mauvaises infos sur la carte, suivant comme est placée celle-ci généralement au dessus du compresseur, elle chauffe anormalement les composants électroniques n'apprécient pas du tout.
A mon avis il faudrait peser le gaz, si manque en fonction des préconisations (poids de gaz) constructeur, recherche de fuite obligatoire, pour quelques € de plus changer les sondes.
En suite des explications de Dom, si manque de gaz, votre problème ne va pas aller en s'arrangeant, les sondes risquent de se décaler et donner des mauvaises infos sur la carte, suivant comme est placée celle-ci généralement au dessus du compresseur, elle chauffe anormalement les composants électroniques n'apprécient pas du tout.
A mon avis il faudrait peser le gaz, si manque en fonction des préconisations (poids de gaz) constructeur, recherche de fuite obligatoire, pour quelques € de plus changer les sondes.
27 février 2017 à 18:08
Réponse 9 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
Réponse à Dom-Aom pour les autres cartes, les consoles s’arrêtaient et le compteur sautait, concernant les tuyaux, ils sont légèrement tièdes, la led power lamp éclaire mais sans plus.
Concernant les coupures c'est très aléatoire ça peut fonctionner 2 minutes comme 30 minutes des fois ça redémarre tout seul.
Concernant les coupures c'est très aléatoire ça peut fonctionner 2 minutes comme 30 minutes des fois ça redémarre tout seul.
28 février 2017 à 14:11
Réponse 10 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
Réponse à PL.
OK merci pour les infos et mon chauffagiste qui me dit que ça vient des variations de tension chez EDF.
Vu que je l'ai mis en procès avec mon assurance il ne fait plus rien.
C'est vraiment sérieux comme site.
OK merci pour les infos et mon chauffagiste qui me dit que ça vient des variations de tension chez EDF.
Vu que je l'ai mis en procès avec mon assurance il ne fait plus rien.
C'est vraiment sérieux comme site.
28 février 2017 à 14:14
Réponse 11 d'un contributeur du forum dépannage PAC
Problèmes pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Pour les autres cartes, dont les pannes ont fait disjoncter, oui, c'est dû à des microcoupures du réseau ou des baisses de tension. Si vous avez conservé les cartes, vous pouvez les réparer pour 20€ chaque... et en remettre une en fonction, car la panne d'aujourd'hui est différente : elle pourrait venir de la carte, ou alors d'un élément extérieur comme une sonde.
Concernant la panne classique, le dernier dépannage en date est en question 3717 :
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Cordialement, Dom.
Pour les autres cartes, dont les pannes ont fait disjoncter, oui, c'est dû à des microcoupures du réseau ou des baisses de tension. Si vous avez conservé les cartes, vous pouvez les réparer pour 20€ chaque... et en remettre une en fonction, car la panne d'aujourd'hui est différente : elle pourrait venir de la carte, ou alors d'un élément extérieur comme une sonde.
Concernant la panne classique, le dernier dépannage en date est en question 3717 :
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
Cordialement, Dom.
28 février 2017 à 18:59