Problème pompe à chaleur Baxi Chappée
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
8067
Question Forum Climatisation : Problème pompe à chaleur Baxi Chappée
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Baxi Chappée 12.0RT que je viens de récupérer.
Celle ci ne semble pas produire ni de chaud ni de froid...
Je ne suis pas beaucoup équipé mais dispose d'un mano pour les pressions HP/ BP.
En froid j'ai une bp de 12bars et une HP de 18 bars.
D’où peu provenir le problème ? Le compresseur HS ?
En vous remerciant.
Jojoy69
J'ai une pompe à chaleur Baxi Chappée 12.0RT que je viens de récupérer.
Celle ci ne semble pas produire ni de chaud ni de froid...
Je ne suis pas beaucoup équipé mais dispose d'un mano pour les pressions HP/ BP.
En froid j'ai une bp de 12bars et une HP de 18 bars.
D’où peu provenir le problème ? Le compresseur HS ?
En vous remerciant.
Jojoy69
15 septembre 2022 à 19:14
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Problème pompe à chaleur Baxi Chappée
Bonjour.
C'est quoi comme gaz ?
Je verrais bien le compresseur qui ne compresse pas suffisamment, donc HS.
C'est quoi comme gaz ?
Je verrais bien le compresseur qui ne compresse pas suffisamment, donc HS.
24 septembre 2022 à 12:36
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Problème pompe à chaleur Baxi Chappée
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Affectivement après recherche de mon côté, il semblerait que le compresseur / clapets soient HS...
Donc a priori c'est mort.
Merci de votre réponse.
Affectivement après recherche de mon côté, il semblerait que le compresseur / clapets soient HS...
Donc a priori c'est mort.
27 septembre 2022 à 16:42