Pas de chaud clim Olimpia Splendid Unico Pro Inverter
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
9140
Question Forum Dépannage Climatisation : Pas de chaud clim Olimpia Splendid Unico Pro Inverter
Bonjour.
J'ai une clim sans groupe extérieur Olimpia Splendid Unico Pro Inverter 14HP qui ne fait pas de chaud (difficile à dire si elle fait du froid à cette époque ;-) avec un code panne 07 "Protection du courant du compresseur non-approprié", je comprends pas trop ce que ça veux dire...
Quoi qu'il en soit elle démarre, le compresseur se met en route, aucune chaleur n'est produite sur l'échangeur ni ailleurs et elle se met en défaut puis réessaye 3 fois sans plus de succès. Donc je suis simplement à me demander si elle est chargée en gaz (R410A) ?
Quelqu'un sait il s'il y a une "valve" pour brancher un manomètre quelque part et où ? Voir vue éclatée jointe
Merci pour votre retour.
01504 unico air hp utiswin.pdf
J'ai une clim sans groupe extérieur Olimpia Splendid Unico Pro Inverter 14HP qui ne fait pas de chaud (difficile à dire si elle fait du froid à cette époque ;-) avec un code panne 07 "Protection du courant du compresseur non-approprié", je comprends pas trop ce que ça veux dire...
Quoi qu'il en soit elle démarre, le compresseur se met en route, aucune chaleur n'est produite sur l'échangeur ni ailleurs et elle se met en défaut puis réessaye 3 fois sans plus de succès. Donc je suis simplement à me demander si elle est chargée en gaz (R410A) ?
Quelqu'un sait il s'il y a une "valve" pour brancher un manomètre quelque part et où ? Voir vue éclatée jointe
Merci pour votre retour.
01504 unico air hp utiswin.pdf
05 décembre 2023 à 20:26
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Pas de chaud clim Olimpia Splendid Unico Pro Inverter
Bonjour à tous.
Personne pour me répondre ?
Merci.
Personne pour me répondre ?
Merci.
14 décembre 2023 à 15:30
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Pas de chaud clim Olimpia Splendid Unico Pro Inverter
Bonjour.
Je m'inscris spécialement pour votre question, que j'ai trouvée par pur hasard...
Je travaille pour Olimpia Splendid.
Est-ce que le code erreur 7 ne serait pas lié aux condensats ?
Où l'avez-vous acheté et quel est le numéro de série ?
Je m'inscris spécialement pour votre question, que j'ai trouvée par pur hasard...
Je travaille pour Olimpia Splendid.
Est-ce que le code erreur 7 ne serait pas lié aux condensats ?
Où l'avez-vous acheté et quel est le numéro de série ?
15 décembre 2023 à 15:40
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Pas de chaud clim Olimpia Splendid Unico Pro Inverter
Et concernant le gaz c'est un circuit fermé donc impossible qu'il n'y ait plus de gaz.
15 décembre 2023 à 15:52
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Pas de chaud clim Olimpia Splendid Unico Pro Inverter
Bonjour,
Erreur 7 signifie en général qu'il n'y a plus de gaz dans la machine ou un problème sur le compresseur (vu aujourd'hui avec le SAV).
Erreur 7 signifie en général qu'il n'y a plus de gaz dans la machine ou un problème sur le compresseur (vu aujourd'hui avec le SAV).
29 août 2024 à 17:07
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Pas de chaud clim Olimpia Splendid Unico Pro Inverter
Bonjour.
Un circuit fermé ne signifie pas qu'il ne peut pas perdre de gaz, les fuites sa existe (évaporateur, condenseur....)
Un circuit fermé ne signifie pas qu'il ne peut pas perdre de gaz, les fuites sa existe (évaporateur, condenseur....)
30 août 2024 à 06:35