Bonjour.
Pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6KW
Alors après avoir installé le Kit Rafraichissement Atlantic 075312 j'ai été dans le menu Spécialiste, Configuration, Prog N° 5711, et j'ai mis Système Rafraich 2 tubes.
Suite à ça, ça m'a ajouté le menu Programme Horaire 5 et Circuit Rafraichissement.
Donc dans Programme Horaire 5 j'ai mis...
Lun-dim : 1ère phase EN 08h00
Puis Lun-dim : 1ère phase Hors 20h00
Puis j'ai été dans Circuit Rafraichissement 1 et il y a cela...
901 > Mode de fonctionnement > Automatique
902 > Consigne Confort > 22°
907 > Libération > Programme horaire 5
908 > T° départ à T°ex 25°C > 20.0°C
909 > T° départ à T°ex 35°C > 16.0°C
912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 24.0°C
913 > Durée Blocge apr fin chauf h > 24
918 > Début compens.été à T° ext > 26°C
919 > Fin compens. été à T° ext > 40°C
920 > Augm. conso. comp été > 4.0°C
923 > T° cs déprt mn à T°ex 25°C > 18.0°C (passer à 20°C car Zone Géographique 3)
924 > T° cs déprt mn à T°ex 35°C > 18.0°C (passer à 20°C car Zone Géographique 3)
928 > influence de l'ambiance > 80%
932 > Limit.influence ambiance > 0.5°C
938 > Sous-refroid vanne mélange > 0°C
941 > Temps course servomoteur s > 240
963 > Avec régul. prim/ppe primair > Non
Ne connaissant pas j'ai laissé comme ça... enfin j'ai juste mis la température confort à 22° (Ligne 902) et j'ai passé la température (Ligne 923 et 924) à 20° comme la notice l'indique vu que je suis dans la zone géographique 3.
Puis j'ai appuyé sur le bouton qui permet de mettre la PAC en mode auto (bouton en haut à droite de l'affichage digital).
Et sur le bouton qui ressemble à un flocon de neige.
Le souci c'est que la PAC m'affiche pas de demande or qu'il fait 22,5° dehors.
P. S. : Sur la notice il indique qu'il ne faut mettre le circulateur entre 0 et 4, mais d’après ce que je comprends c'est soit au dessus de 4 ou alors faut mettre en position Dégazage.
Je n'y comprends absolument rien donc si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment gentil.
Merci par avance.
Pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo+ 6KW
Alors après avoir installé le Kit Rafraichissement Atlantic 075312 j'ai été dans le menu Spécialiste, Configuration, Prog N° 5711, et j'ai mis Système Rafraich 2 tubes.
Suite à ça, ça m'a ajouté le menu Programme Horaire 5 et Circuit Rafraichissement.
Donc dans Programme Horaire 5 j'ai mis...
Lun-dim : 1ère phase EN 08h00
Puis Lun-dim : 1ère phase Hors 20h00
Puis j'ai été dans Circuit Rafraichissement 1 et il y a cela...
901 > Mode de fonctionnement > Automatique
902 > Consigne Confort > 22°
907 > Libération > Programme horaire 5
908 > T° départ à T°ex 25°C > 20.0°C
909 > T° départ à T°ex 35°C > 16.0°C
912 > Limite Rafraichiss. à T°ex > 24.0°C
913 > Durée Blocge apr fin chauf h > 24
918 > Début compens.été à T° ext > 26°C
919 > Fin compens. été à T° ext > 40°C
920 > Augm. conso. comp été > 4.0°C
923 > T° cs déprt mn à T°ex 25°C > 18.0°C (passer à 20°C car Zone Géographique 3)
924 > T° cs déprt mn à T°ex 35°C > 18.0°C (passer à 20°C car Zone Géographique 3)
928 > influence de l'ambiance > 80%
932 > Limit.influence ambiance > 0.5°C
938 > Sous-refroid vanne mélange > 0°C
941 > Temps course servomoteur s > 240
963 > Avec régul. prim/ppe primair > Non
Ne connaissant pas j'ai laissé comme ça... enfin j'ai juste mis la température confort à 22° (Ligne 902) et j'ai passé la température (Ligne 923 et 924) à 20° comme la notice l'indique vu que je suis dans la zone géographique 3.
Puis j'ai appuyé sur le bouton qui permet de mettre la PAC en mode auto (bouton en haut à droite de l'affichage digital).
Et sur le bouton qui ressemble à un flocon de neige.
Le souci c'est que la PAC m'affiche pas de demande or qu'il fait 22,5° dehors.
P. S. : Sur la notice il indique qu'il ne faut mettre le circulateur entre 0 et 4, mais d’après ce que je comprends c'est soit au dessus de 4 ou alors faut mettre en position Dégazage.
Je n'y comprends absolument rien donc si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment gentil.
Merci par avance.
02 août 2016 à 14:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Aide paramètres Kit rafraichissement pompe à chaleur Atlantic
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 74 971 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 74 971 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
02 août 2016 à 14:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Aide paramètres Kit rafraichissement pompe à chaleur Atlantic
Bonjour.
Dans le paramètre 902 et 912 on est bien d'accord que vous avez mis > donc supérieure à....
Ou vous avez utilisé le symbole mathématique comme étant une simple flèche ?
Parce-qu'avec une consigne de confort à 22c il est normal qu'il se passe rien à 22,5.
Par ailleurs avez-vous bien pris soin de vérifier que votre PC est apte à fonctionner en rafraîchissement ?
Une copie de la doc serait la bienvenue.
Cordialement.
Adelclimatisation
Dans le paramètre 902 et 912 on est bien d'accord que vous avez mis > donc supérieure à....
Ou vous avez utilisé le symbole mathématique comme étant une simple flèche ?
Parce-qu'avec une consigne de confort à 22c il est normal qu'il se passe rien à 22,5.
Par ailleurs avez-vous bien pris soin de vérifier que votre PC est apte à fonctionner en rafraîchissement ?
Une copie de la doc serait la bienvenue.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 août 2016 à 20:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Aide paramètres Kit rafraichissement pompe à chaleur Atlantic
Invité
Bonjour,
Ayant pour projet d'utiliser le même système dans ma future maison en construction début 2018, je n'ai pas bien compris le fonctionnement du mode "rafraîchissement".
J'ai compris qu'il faut ajouter un kit rafraîchissement, OK ... Mais par contre je ne comprends pas par quel moyen le froid va se propager dans la maison.
L'option choisie par le constructeur est le système avec radiateur rayonnant.
Mais alors par quel procédé se diffuse le froid dans les pièces ?
Faut-il investir dans un système de "ventilo radiateur" ou un truc du genre, ou bien les derniers rayonnants font-il aussi le boulot au niveau du froid...
Merci de vos réponses....
Ayant pour projet d'utiliser le même système dans ma future maison en construction début 2018, je n'ai pas bien compris le fonctionnement du mode "rafraîchissement".
J'ai compris qu'il faut ajouter un kit rafraîchissement, OK ... Mais par contre je ne comprends pas par quel moyen le froid va se propager dans la maison.
L'option choisie par le constructeur est le système avec radiateur rayonnant.
Mais alors par quel procédé se diffuse le froid dans les pièces ?
Faut-il investir dans un système de "ventilo radiateur" ou un truc du genre, ou bien les derniers rayonnants font-il aussi le boulot au niveau du froid...
Merci de vos réponses....
03 novembre 2017 à 20:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Aide paramètres Kit rafraichissement pompe à chaleur Atlantic
Bonne soirée invité ainsi qu'à toutes et à tous.
Le kit rafraichissement (attention ce n'est pas de la climatisation) ne peut être utilisé sur des radiateurs.
Il est prévu pour un plancher chauffant/rafraîchissant.
Les radiateurs ne peuvent pas se substituer à un échangeur froid à eau glacée.
Ils sont statiques (non ventilés) ce qui sied à merveille pour du chauffage mais pas pour du rafraichissement.
Ça va dégouliner de partout et ne rafraîchiront pas grand chose. Donc NON.
A contrario, des ventilos-convecteurs seront parfaits pour assurer le chauffage et la climatisation.
Des poutres froides / chaudes sont pour moi ce qui se fait le mieux avec les PCs.
Les radiateurs (sauf les nouvelles générations) nécessitent un départ chaud, donc une pompe à chaleur haute température et par conséquent une consommation plus élevée que pour une pompe à chaleur basse température pour des besoins identiques.
Il faut les sortir les 60c° minimum pour un radiateur.
Un ventilo-convecteur n'aura besoin que de 45c.
Un PC 35 à 40 maxi et on peut même aller plus bas (question de dimensionnement et surface d'échange).
Poutres chaudes idem que le PC.
Côté froid :
Radiateurs = hors catégorie c'est niet, nada, hors jeu.
Ventilo-convecteur = cela dépend du régime sélectionné.
On peut mettre du 7/12 ou du 12/17 (ce sont des températures entrée / sortie d'eau) plus c'est bas plus ça consomme.
Poutres froides un régime de 16/19 ou 17/20 c'est suffisant pour rafraîchir et éviter tout problème de condensation.
Ce dernier régime est valable aussi pour les PCs et les VCs.
Cela va de soi que c'est le plus économique de tous.
Avez-vous déjà signé le devis ? Sinon je vous invite à y réfléchir plus avant de vous lancer dans l'aventure.
Cordialement.
Le kit rafraichissement (attention ce n'est pas de la climatisation) ne peut être utilisé sur des radiateurs.
Il est prévu pour un plancher chauffant/rafraîchissant.
Les radiateurs ne peuvent pas se substituer à un échangeur froid à eau glacée.
Ils sont statiques (non ventilés) ce qui sied à merveille pour du chauffage mais pas pour du rafraichissement.
Ça va dégouliner de partout et ne rafraîchiront pas grand chose. Donc NON.
A contrario, des ventilos-convecteurs seront parfaits pour assurer le chauffage et la climatisation.
Des poutres froides / chaudes sont pour moi ce qui se fait le mieux avec les PCs.
Les radiateurs (sauf les nouvelles générations) nécessitent un départ chaud, donc une pompe à chaleur haute température et par conséquent une consommation plus élevée que pour une pompe à chaleur basse température pour des besoins identiques.
Il faut les sortir les 60c° minimum pour un radiateur.

Un ventilo-convecteur n'aura besoin que de 45c.
Un PC 35 à 40 maxi et on peut même aller plus bas (question de dimensionnement et surface d'échange).
Poutres chaudes idem que le PC.
Côté froid :
Radiateurs = hors catégorie c'est niet, nada, hors jeu.
Ventilo-convecteur = cela dépend du régime sélectionné.
On peut mettre du 7/12 ou du 12/17 (ce sont des températures entrée / sortie d'eau) plus c'est bas plus ça consomme.
Poutres froides un régime de 16/19 ou 17/20 c'est suffisant pour rafraîchir et éviter tout problème de condensation.
Ce dernier régime est valable aussi pour les PCs et les VCs.
Cela va de soi que c'est le plus économique de tous.
Avez-vous déjà signé le devis ? Sinon je vous invite à y réfléchir plus avant de vous lancer dans l'aventure.
Cordialement.
03 novembre 2017 à 21:43