Pas de refroidissement clim Delonghi
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8888
Conseils forum dépannage climatisation : Pas de refroidissement clim Delonghi
Bonjour.
Je suis en panne de froid au bon moment.
J'ai une pompe à chaleur Delonghi ex 120 silent mobile.
Le conduit de refoulement en extérieur reste froid.
L'air reste à température ambiante malgré le démarrage du groupe qui lui chauffe bien.
Le bac condensation est vide et aucun message d'erreur.
Merci d'avance.
Je suis en panne de froid au bon moment.
J'ai une pompe à chaleur Delonghi ex 120 silent mobile.
Le conduit de refoulement en extérieur reste froid.
L'air reste à température ambiante malgré le démarrage du groupe qui lui chauffe bien.
Le bac condensation est vide et aucun message d'erreur.
Merci d'avance.
24 août 2023 à 16:36
Questions / Réponses Climatisation 1
Pas de refroidissement clim Delonghi
Bonjour.
"malgré le démarrage du groupe qui lui chauffe bien". Vous voulez dire que vous avez enlevé un panneau et que le compresseur est chaud au toucher?
Normalement il y a 2 échangeurs sur ce type d'appareil et 2 ventilateurs.
1/ Les ventilateurs tournent-ils tous les deux?
2/ Un échangeur est-il chaud et l'autre froid?
"malgré le démarrage du groupe qui lui chauffe bien". Vous voulez dire que vous avez enlevé un panneau et que le compresseur est chaud au toucher?
Normalement il y a 2 échangeurs sur ce type d'appareil et 2 ventilateurs.
1/ Les ventilateurs tournent-ils tous les deux?
2/ Un échangeur est-il chaud et l'autre froid?
24 août 2023 à 17:25
Questions / Réponses Climatisation 2
Pas de refroidissement clim Delonghi
Dom-Aom.
Bonjour et merci pour la réponse rapide.
Le ventilateur pour l'intérieur démarre immédiatement et celui qui refoule à l'extérieur un moment après avec le compresseur.
Pour ce qui concerne les échangeurs en effet il y en a deux. Les deux sont à la même température.
Ni chaud ni froid alors que hier le fonctionnement était bon.
Bonjour et merci pour la réponse rapide.
Le ventilateur pour l'intérieur démarre immédiatement et celui qui refoule à l'extérieur un moment après avec le compresseur.
Pour ce qui concerne les échangeurs en effet il y en a deux. Les deux sont à la même température.
Ni chaud ni froid alors que hier le fonctionnement était bon.
24 août 2023 à 17:36
Questions / Réponses Climatisation 3
Pas de refroidissement clim Delonghi
Eh bien je ne vois guère que 2 explications possibles :
1/ le gaz est parti dans une fuite ; pour faire réparer, il sera difficile de trouver quelqu'un qui prenne l'appareil en charge.
2/ le compresseur a cassé, la partie moteur tourne mais pas la partie "pompe". Et là c'est déchetterie direct, malheureusement.
Pour confirmer qu'une de ces hypothèse est la bonne, mesurez la consommation de l'appareil avec votre compteur EDF. Normalement elle devrait être de 700-1000W ; là je pense que vous serez plutôt vers les 200, vu que le compresseur n'a plus de gros travail à effectuer.
1/ le gaz est parti dans une fuite ; pour faire réparer, il sera difficile de trouver quelqu'un qui prenne l'appareil en charge.
2/ le compresseur a cassé, la partie moteur tourne mais pas la partie "pompe". Et là c'est déchetterie direct, malheureusement.
Pour confirmer qu'une de ces hypothèse est la bonne, mesurez la consommation de l'appareil avec votre compteur EDF. Normalement elle devrait être de 700-1000W ; là je pense que vous serez plutôt vers les 200, vu que le compresseur n'a plus de gros travail à effectuer.
25 août 2023 à 08:26