Question Forum Climatisation : Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà j'ai un problème avec la clim du salon en froid, elle fonctionne bien mais dès que je demande du chaud le volet se ferme sur l'UI, le ventilateur extérieur se met en marche et rien ne se passe.
J'ai chargé la clim en gaz de la quantité exacte, j'ai contrôlé les câbles mais rien à faire elle ne veut pas en chaud.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance.
Voilà j'ai un problème avec la clim du salon en froid, elle fonctionne bien mais dès que je demande du chaud le volet se ferme sur l'UI, le ventilateur extérieur se met en marche et rien ne se passe.
J'ai chargé la clim en gaz de la quantité exacte, j'ai contrôlé les câbles mais rien à faire elle ne veut pas en chaud.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance.
23 avril 2021 à 12:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour, vous avez chargé en gaz, pourquoi ?
23 avril 2021 à 17:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour, j'ajoute deux questions à celle de PL. Si elle marche en froid le compresseur démarre.
1) Le compresseur démarre-t-il en chaud ?
2) Quel code d'erreur (au bout d'un certain temps) ?
1) Le compresseur démarre-t-il en chaud ?
2) Quel code d'erreur (au bout d'un certain temps) ?
23 avril 2021 à 17:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Je crains de m'avoir trompé en disant que le froid marchait mais en fait c'est seulement de l'air froid ambiant, je m'explique il y a un moment j'ai remarqué une goutte comme de l'huile sur la connexion hp, mais la clim fonctionne bien et au bout d'un certain temps, elle n'a pu fonctionner je me suis dit dans ma petite tête de bricoleur il n'y a plus assez de gaz.
Alors j'ai acheté le matériel pour pouvoir recharger une bouteille de gaz, une pompe à vide et un jeu de mano, j'ai donc commencé à fermer les deux vannes pour y faire un tirage au vide, mais avant j'ai évacué le gaz restant.
Puis après avoir fait le vide j'ai donc envoyé le gaz qu'il fallait, 1.100 kg dans la clim, en me servant d'une balance et depuis elle ne démarre plus, quant je mets la clim en chaud à 26 degrés au bout d'un petit moment le ventilateur de l’unité extérieure se met en fonction mais rien ne se passe, pas d'air chaud, rien ne sort de l'UI, en plus je n'ai pas de code erreur.
Pourriez-vous me guider svp ?
Merci d'avance.
Je crains de m'avoir trompé en disant que le froid marchait mais en fait c'est seulement de l'air froid ambiant, je m'explique il y a un moment j'ai remarqué une goutte comme de l'huile sur la connexion hp, mais la clim fonctionne bien et au bout d'un certain temps, elle n'a pu fonctionner je me suis dit dans ma petite tête de bricoleur il n'y a plus assez de gaz.
Alors j'ai acheté le matériel pour pouvoir recharger une bouteille de gaz, une pompe à vide et un jeu de mano, j'ai donc commencé à fermer les deux vannes pour y faire un tirage au vide, mais avant j'ai évacué le gaz restant.
Puis après avoir fait le vide j'ai donc envoyé le gaz qu'il fallait, 1.100 kg dans la clim, en me servant d'une balance et depuis elle ne démarre plus, quant je mets la clim en chaud à 26 degrés au bout d'un petit moment le ventilateur de l’unité extérieure se met en fonction mais rien ne se passe, pas d'air chaud, rien ne sort de l'UI, en plus je n'ai pas de code erreur.
Pourriez-vous me guider svp ?
Merci d'avance.
23 avril 2021 à 19:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour.
Suite à mon problème de clim j'ai démonté le capot et la façade du groupe ex et là en enlevant le petit capot de la pompe j'ai vu que les fils avaient fondu et étaient sans contact, j'ai réparé les connexions mais sans grande conviction et la pompe refonctionne mais toujours pas de chaud ni de froid. Les tubes et le condenseur se givrent et rien d'autre.
Pourriez-vous me dire ou me guider ?
Merci d'avance pour votre collaboration.
Suite à mon problème de clim j'ai démonté le capot et la façade du groupe ex et là en enlevant le petit capot de la pompe j'ai vu que les fils avaient fondu et étaient sans contact, j'ai réparé les connexions mais sans grande conviction et la pompe refonctionne mais toujours pas de chaud ni de froid. Les tubes et le condenseur se givrent et rien d'autre.
Pourriez-vous me dire ou me guider ?
Merci d'avance pour votre collaboration.
25 avril 2021 à 12:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour, il s'agit ici du domaine des frigoristes que je ne suis pas, je leur laisse la main, désolé.
25 avril 2021 à 16:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour,
A priori, il y a eu une mauvaise connexion des fils, du coup arc électrique et ça a fondu les fils, vous avez rebranché correctement très bien, vous dites plus haut que vous avez remarqué de l'huile au raccord, alors ne cherchez pas plus loin, vous avez une fuite en couleur, donc vous n'avez pas le choix que de faire appel à un frigoriste.
Recherche de fuite et recharge, ça peut aller de 150 à 300 euros, je suis frigoriste.
A priori, il y a eu une mauvaise connexion des fils, du coup arc électrique et ça a fondu les fils, vous avez rebranché correctement très bien, vous dites plus haut que vous avez remarqué de l'huile au raccord, alors ne cherchez pas plus loin, vous avez une fuite en couleur, donc vous n'avez pas le choix que de faire appel à un frigoriste.
Recherche de fuite et recharge, ça peut aller de 150 à 300 euros, je suis frigoriste.
27 avril 2021 à 23:16
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
Bonjour à toute et à tous.
Tout d'abord merci de m"avoir répondu et pour en revenir à la clim il n'y plus de problème, j'ai réparé la fuite.
La fuite était au niveau du raccord bp du système vous savez les tuyaux avec gaz et ensuite j'ai démonté toutes les sondes et je les ai changées, sonde extérieure et sonde intérieure, j'ai pris soin de bien nettoyer le logement où vont les sondes qui étaient oxydées et sales, comme elles sont en cuivre.
Enfin j'ai tout remonté et elle fonctionne très bien en chaud comme en froid, j'ai mesuré les températures avec un thermomètre et me donne exactement la température demandée.
Merci encore pour vos réponses.
Tout d'abord merci de m"avoir répondu et pour en revenir à la clim il n'y plus de problème, j'ai réparé la fuite.
La fuite était au niveau du raccord bp du système vous savez les tuyaux avec gaz et ensuite j'ai démonté toutes les sondes et je les ai changées, sonde extérieure et sonde intérieure, j'ai pris soin de bien nettoyer le logement où vont les sondes qui étaient oxydées et sales, comme elles sont en cuivre.
Enfin j'ai tout remonté et elle fonctionne très bien en chaud comme en froid, j'ai mesuré les températures avec un thermomètre et me donne exactement la température demandée.
Merci encore pour vos réponses.
28 avril 2021 à 09:11