Problème clim Totaline SM18HC407
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
2885
Question dépannage climatisation : Problème clim Totaline SM18HC407
Bonjour,
Quand j'enclenche le disjoncteur 10A de la clim Totaline SM18HC407 j'ai le ventilateur de l'unité extérieure qui tourne et au bout de 2 minutes le disjoncteur déclenche.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
Quand j'enclenche le disjoncteur 10A de la clim Totaline SM18HC407 j'ai le ventilateur de l'unité extérieure qui tourne et au bout de 2 minutes le disjoncteur déclenche.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
19 juillet 2015 à 15:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème clim Totaline SM18HC407
Bonjour.
Certainement le compresseur HS.
Afin de confirmer, hors tension ouvrir le capot du dessus ainsi que la façade de devant permettant l’Accès au compresseur.
Le débrancher, séparer les fils, attention qu'ils ne se touchent pas ainsi qu'une ferraille.
Remettre le tout en service, si le ventilateur fonctionne mais pas de disjonction, nous devrions nous rapprocher du problème.
Certainement le compresseur HS.
Afin de confirmer, hors tension ouvrir le capot du dessus ainsi que la façade de devant permettant l’Accès au compresseur.
Le débrancher, séparer les fils, attention qu'ils ne se touchent pas ainsi qu'une ferraille.
Remettre le tout en service, si le ventilateur fonctionne mais pas de disjonction, nous devrions nous rapprocher du problème.
19 juillet 2015 à 15:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème clim Totaline SM18HC407
Bonjour,
Sur un inverter, compresseur HS.
Sur un inverter, compresseur HS.

19 juillet 2015 à 16:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème clim Totaline SM18HC407
Bonjour,
J'ai démonté les caches de l'unité extérieure je trouve deux compresseurs.
Est-ce que je vérifie compresseur les uns par uns ou les 2 en même temps.
Merci.
J'ai démonté les caches de l'unité extérieure je trouve deux compresseurs.
Est-ce que je vérifie compresseur les uns par uns ou les 2 en même temps.
Merci.
20 juillet 2015 à 09:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème clim Totaline SM18HC407
Bonjour.
2 compresseurs ! donc deux circuits ce qui veut dire 2 UI ??? Minimum.
2 compresseurs ! donc deux circuits ce qui veut dire 2 UI ??? Minimum.
20 juillet 2015 à 19:08
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème clim Totaline SM18HC407
Complément d'information à l'attention de PL.
Bonsoir.
J'ai isolé compresseur par compresseur, j'en ai un qui me fait disjoncter donc pour l'instant je l'ai isolé.
Je tiens à vous remercier pour tous les renseignements que vous m'avez apportés.
Merci et bonne soirée.
Bonsoir.
J'ai isolé compresseur par compresseur, j'en ai un qui me fait disjoncter donc pour l'instant je l'ai isolé.
Je tiens à vous remercier pour tous les renseignements que vous m'avez apportés.
Merci et bonne soirée.
20 juillet 2015 à 19:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème clim Totaline SM18HC407
Bonsoir. Dans votre cas les compresseurs ne sont pas inverter.
20 juillet 2015 à 20:59