Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
8194
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
Bonjour.
Ma clim LG FM19H Artcool A3UW186FAO ne fonctionne plus.
Démarrage, voyant vert split Artcool panne CH5. Fusible sur la carte de l'unité extérieure HS.
Ce fusible est soudé, j'ai soudé en parallèle un fusible identique, il ne saute pas mais la PAC ne démarre toujours pas.
Le ventilo ne tourne pas.
J'ai vérifié l'alim bien sûr, et j'ai débranché et rebranché tous les connecteurs de la carte.
Je pense que la carte extérieur est HS...
Merci pour me donner un avis, et je suis preneur pour une info sur un revendeur de pièces détachées LG.
Salutations à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma clim LG FM19H Artcool A3UW186FAO ne fonctionne plus.
Démarrage, voyant vert split Artcool panne CH5. Fusible sur la carte de l'unité extérieure HS.
Ce fusible est soudé, j'ai soudé en parallèle un fusible identique, il ne saute pas mais la PAC ne démarre toujours pas.
Le ventilo ne tourne pas.
J'ai vérifié l'alim bien sûr, et j'ai débranché et rebranché tous les connecteurs de la carte.
Je pense que la carte extérieur est HS...
Merci pour me donner un avis, et je suis preneur pour une info sur un revendeur de pièces détachées LG.
Salutations à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2022 à 18:30
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
Bonjour.
CH5, c'est une absence de communication UI/UE. Vous avez sans doute quelque chose qui a claqué sur la ligne de haute tension continue Elle est mesurable au niveau du gros condensateur qui n'a pas été mis en place (donc ses soudures). Si c'est bien ça, alors le composant noir en haut à droite et à moitié coupé par le cadrage de la photo doit chauffer.
CH5, c'est une absence de communication UI/UE. Vous avez sans doute quelque chose qui a claqué sur la ligne de haute tension continue Elle est mesurable au niveau du gros condensateur qui n'a pas été mis en place (donc ses soudures). Si c'est bien ça, alors le composant noir en haut à droite et à moitié coupé par le cadrage de la photo doit chauffer.
30 novembre 2022 à 10:30
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
Ne remplacez pas la PTC qui chauffe, elle fait son boulot correctement. Elle chauffe parce que la HT est en court-jus.
Vous avez 3 condos, et un emplacement pour un 4ème, qui est libre. Vous avez des pistes imprimées pour souder ce condo, qui sont donc accessibles pour une mesure de tension, car les 3 (ou 4) condos ont la HT à leurs bornes. Normalement vous devriez lire 330V DC, vous lirez surement beaucoup moins (quelques V).
Vous avez 3 condos, et un emplacement pour un 4ème, qui est libre. Vous avez des pistes imprimées pour souder ce condo, qui sont donc accessibles pour une mesure de tension, car les 3 (ou 4) condos ont la HT à leurs bornes. Normalement vous devriez lire 330V DC, vous lirez surement beaucoup moins (quelques V).
30 novembre 2022 à 18:52
Réponse 4 du forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
Bonjour.
Je n'ai aucune tension aux bornes de l'emplacement du quatrième condensateur.
J'ai eu 3 réponses négatives quant à la fourniture de cette carte...
Elle n'est plus produite....
Je n'ai aucune tension aux bornes de l'emplacement du quatrième condensateur.
J'ai eu 3 réponses négatives quant à la fourniture de cette carte...
Elle n'est plus produite....
01 décembre 2022 à 09:22
Réponse 5 du forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
Bonjour.
Il est à craindre que l'IPM soit HS. Faites une photo gros plan comme ci-dessous, en faisant en sorte de bien montrer les naissances des 3 fils de couleur, et toutes les soudures de l'IPM, qui se trouve dessous et est fixé sur une masse métallique par les 2 vis cruciformes en son milieu. Un IPM se trouve dans le commerce, au moins en Chine.
Courant coupé, mesurez entre 1 des 3 fils de couleur et le +, puis le - des gros condos. Donc 2 mesures. Si une des mesures est un court-circuit, l'IPM est effectivement HS.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il est à craindre que l'IPM soit HS. Faites une photo gros plan comme ci-dessous, en faisant en sorte de bien montrer les naissances des 3 fils de couleur, et toutes les soudures de l'IPM, qui se trouve dessous et est fixé sur une masse métallique par les 2 vis cruciformes en son milieu. Un IPM se trouve dans le commerce, au moins en Chine.
Courant coupé, mesurez entre 1 des 3 fils de couleur et le +, puis le - des gros condos. Donc 2 mesures. Si une des mesures est un court-circuit, l'IPM est effectivement HS.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2022 à 14:26
Réponse 7 du forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
Aïe... c'est bien ce que je craignais. Mais tout n'est pas perdu pour autant.
Pour affiner le diagnostic, débranchez les fils du compresseur (les repérer!), parce qu'il se comporte comme un quasi court-circuit (ses enroulements font moins d'un ohm). Puis cherchez un CtCt entre rouge et +, bleu et +, jaune et +, rouge et -, bleu et -, jaune et -. Au moins 2 de ces 6 mesures doivent donner un CtCt. Ce qui confirmera quels transistors de puissance sont morts dans l'IPM sur les 6.
L'étape suivante sera de dessouder l'IPM, de lire sa référence puis de le commander (voire d'en commander 2 en prévision d'une panne future). Il y a de bonnes chances que la machine reparte après cela.
Pour affiner le diagnostic, débranchez les fils du compresseur (les repérer!), parce qu'il se comporte comme un quasi court-circuit (ses enroulements font moins d'un ohm). Puis cherchez un CtCt entre rouge et +, bleu et +, jaune et +, rouge et -, bleu et -, jaune et -. Au moins 2 de ces 6 mesures doivent donner un CtCt. Ce qui confirmera quels transistors de puissance sont morts dans l'IPM sur les 6.
L'étape suivante sera de dessouder l'IPM, de lire sa référence puis de le commander (voire d'en commander 2 en prévision d'une panne future). Il y a de bonnes chances que la machine reparte après cela.
02 décembre 2022 à 09:17
Réponse 8 du forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
Bonjour.
court-circuit entre jaune et + et jaune et -
court-circuit entre rouge et + et rouge et -
Bleu et + 184 kΩ
Bleu et - 184 kΩ
Bonne journée.
court-circuit entre jaune et + et jaune et -
court-circuit entre rouge et + et rouge et -
Bleu et + 184 kΩ
Bleu et - 184 kΩ
Bonne journée.
02 décembre 2022 à 11:26
Réponse 9 du forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
Aux quais.
Mesurez aussi, câbles débranchés, les résistances des 3 enroulements du compresseur. Normalement les valeurs sont identiques à 0.1 ohm près, et de l'ordre de l'ohm. Soigner les contacts pour des valeurs si faibles, et retranchez la valeur que vous lisez quand vous réunissez les pointes de touche.
Mesurez aussi, câbles débranchés, les résistances des 3 enroulements du compresseur. Normalement les valeurs sont identiques à 0.1 ohm près, et de l'ordre de l'ohm. Soigner les contacts pour des valeurs si faibles, et retranchez la valeur que vous lisez quand vous réunissez les pointes de touche.
02 décembre 2022 à 17:24
Réponse 10 du forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur LG FM19H fusible HS
Bonjour.
Voici les 3 mesures:
Rouge Jaune 1.7 ohm
Jaune bleu 1.7 ohm
Bleu rouge 1.6 ohm
La tolérance est de +/- 0.1 ohm
Voici les 3 mesures:
Rouge Jaune 1.7 ohm
Jaune bleu 1.7 ohm
Bleu rouge 1.6 ohm
La tolérance est de +/- 0.1 ohm
03 décembre 2022 à 12:30