Bonjour.
Je possède une clim depuis 7 ans et là j'ai un code erreur E9 (Problème sur moteur / détendeur électronique).
Je cherche une liste de points à vérifier avant de savoir que changer.
Merci d'avance.

Je possède une clim depuis 7 ans et là j'ai un code erreur E9 (Problème sur moteur / détendeur électronique).
Je cherche une liste de points à vérifier avant de savoir que changer.
Merci d'avance.

21 septembre 2013 à 15:00
Réponse 1 forum climatisation
Invité

Clim Daikin code E9 que faut-il vérifier et changer
Invité
Bonjour à vous et à tous.
Oui il y a des mesures à faire au niveau de la broche d'alimentation du détendeur, pour voir si la bobine "moteur" du détendeur est ok, et si le corps du détendeur est ok.
Mais vu que ne vous précisez pas le modèle de votre clim il sera difficile de vous aider.
Car selon le modèle, il y a des détendeurs à 5 et d'autres à 6 fils.
Lorsqu'on aura plus de précision je vous indiquerais les valeurs que vous devriez avoir sur chaque paire de fils, ainsi on saura qui de la bobine ou du corps du détendeur est défectueux.
En attendant faites une coupure électrique pendant 2 à 3 minutes, remettez le courant, puis faites fonctionner votre clim.
Le fait de couper l'électricité cela permet de réinitialiser le détendeur.
Mais cela remet à zéro les codes défauts aussi, donc au redémarrage ne vous réjouissez pas tout de suite si le défaut ne réapparait pas immédiatement.
Cependant si le défaut ne revient plus, alors il faudra budgétiser le remplacement du corps du détendeur, ultérieurement.
J'ai déjà réussi débloquer des corps de détendeur de cette façon, mais c'est rare que cela tienne très longtemps.
Bref donnez-nous le modèle, les références de votre clim puis nous aviserons ensuite.
Cordialement.
Oui il y a des mesures à faire au niveau de la broche d'alimentation du détendeur, pour voir si la bobine "moteur" du détendeur est ok, et si le corps du détendeur est ok.
Mais vu que ne vous précisez pas le modèle de votre clim il sera difficile de vous aider.
Car selon le modèle, il y a des détendeurs à 5 et d'autres à 6 fils.
Lorsqu'on aura plus de précision je vous indiquerais les valeurs que vous devriez avoir sur chaque paire de fils, ainsi on saura qui de la bobine ou du corps du détendeur est défectueux.
En attendant faites une coupure électrique pendant 2 à 3 minutes, remettez le courant, puis faites fonctionner votre clim.
Le fait de couper l'électricité cela permet de réinitialiser le détendeur.
Mais cela remet à zéro les codes défauts aussi, donc au redémarrage ne vous réjouissez pas tout de suite si le défaut ne réapparait pas immédiatement.
Cependant si le défaut ne revient plus, alors il faudra budgétiser le remplacement du corps du détendeur, ultérieurement.
J'ai déjà réussi débloquer des corps de détendeur de cette façon, mais c'est rare que cela tienne très longtemps.
Bref donnez-nous le modèle, les références de votre clim puis nous aviserons ensuite.
Cordialement.
21 septembre 2013 à 16:56
Réponse 2 forum climatisation
Clim Daikin code E9 que faut-il vérifier et changer
Bonjour.
E9 Anomalie power module.
E9 Anomalie power module.