Question forum climatisation : Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Bonjour.
Sur une clim Airton, est-il possible d'alimenter le moteur du ventilateur sur l'alimentation du compresseur au départ sur le bornier interne.
N 1 2 3
n neutre
2 compresseurs
3 ventilateurs.
Merci à tous.
Sur une clim Airton, est-il possible d'alimenter le moteur du ventilateur sur l'alimentation du compresseur au départ sur le bornier interne.
N 1 2 3
n neutre
2 compresseurs
3 ventilateurs.
Merci à tous.
22 septembre 2013 à 18:36
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Invité

Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Invité
Normalement votre câble d'alimentation va à l’unité extérieure avec PH/ N /T et un autre câble relie l’unité extérieure et intérieure.
Regardez bien vos schémas de câblage, normalement nul besoin d'alimenter spécialement le moto-ventilateur par le compresseur vous pourriez risquer de casser une carte électronique ou que votre ventilateur tourne automatiquement avec votre compresseur ce qui n'est pas un fonctionnement normal.
Regardez bien vos schémas de câblage, normalement nul besoin d'alimenter spécialement le moto-ventilateur par le compresseur vous pourriez risquer de casser une carte électronique ou que votre ventilateur tourne automatiquement avec votre compresseur ce qui n'est pas un fonctionnement normal.
22 septembre 2013 à 21:08
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Bonjour,
Je sais ce n'est pas un fonctionnement normal mais une solution de dépannage par sécurité pour faire un essai, je dois débrancher la cosse qui vient du relais qui se trouve sur la carte de l'appareil interieur, sachant que le moteur du ventilateur extérieur est bon, je l'ai alimenté en direct et fonctionne parfaitement bien.
Merci de m'avoir déjà répondu.
Je sais ce n'est pas un fonctionnement normal mais une solution de dépannage par sécurité pour faire un essai, je dois débrancher la cosse qui vient du relais qui se trouve sur la carte de l'appareil interieur, sachant que le moteur du ventilateur extérieur est bon, je l'ai alimenté en direct et fonctionne parfaitement bien.
Merci de m'avoir déjà répondu.
23 septembre 2013 à 13:18
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Bonsoir.
Cela était à peu près valable il y a 15 à 20 ans ; mais à l'heure actuelle avec les inverter à vos risques et périls.
Et je ne pense pas que cela fonctionne.
Cela était à peu près valable il y a 15 à 20 ans ; mais à l'heure actuelle avec les inverter à vos risques et périls.
Et je ne pense pas que cela fonctionne.

23 septembre 2013 à 19:28
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Le souci, je n'arrive pas à trouver le schéma de la carte d'où par la commande du moteur sûrement un micro relais.
Bonsoir et merci.
Bonsoir et merci.
23 septembre 2013 à 20:16
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
A savoir ma clim a 7 ans, trop de givre et perte de puissance de chauffe, si elle grille pas très grave de toute façon il va falloir la remplacer.
23 septembre 2013 à 20:21
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Bonsoir,
Vous avez aussi sûrement un manque de charge de fluide.
Cordialement.
Vous avez aussi sûrement un manque de charge de fluide.
Cordialement.
23 septembre 2013 à 21:31
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Bonsoir.
Trop de givre sur quoi, condenseur ou évaporateur ? Je suppose UE, et sûrement un manque de gaz donc parti dans votre environnement atmosphérique, j’espère que vos enfants ne sont pas incommodés ? Étant du métier je m'en voudrais !

Trop de givre sur quoi, condenseur ou évaporateur ? Je suppose UE, et sûrement un manque de gaz donc parti dans votre environnement atmosphérique, j’espère que vos enfants ne sont pas incommodés ? Étant du métier je m'en voudrais !

23 septembre 2013 à 21:41
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Bonjour,
Un peu de givre sur UE uniquement quand le compresseur fonctionne à fond, à l’arrêt du compresseur, mais à 7 ans peut-être un peu normal qu'il manque un peu de gaz.
Quant aux enfants à 65 ans il n'y en pas à la maison, je pense que s'il y avait fuite tout le gaz est parti depuis longtemps.
Un peu de givre sur UE uniquement quand le compresseur fonctionne à fond, à l’arrêt du compresseur, mais à 7 ans peut-être un peu normal qu'il manque un peu de gaz.
Quant aux enfants à 65 ans il n'y en pas à la maison, je pense que s'il y avait fuite tout le gaz est parti depuis longtemps.
24 septembre 2013 à 08:27
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Invité

Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Invité
Bonjour et bonne journée à tous.
Puisque vous dites que vous l'avez branché en direct et qu'il fonctionne bien, cela nous renseigne que votre ventilateur est un mono et non pas un ventilateur inverter.
De ce fait et pour uniquement une durée provisoire oui vous pouvez l'asservir au compresseur, si ce dernier est lui-même non inverter.
Si vous ne savez pas si le compresseur est un inverter ou pas, il vous suffit de regarder comment est faite son alimentation.
S'il passe par un contacteur de puissance alors c'est un compresseur normal "TOR" donc vous pouvez y brancher le ventilateur, s'il est relié à une carte "module de puissance" alors là hors de question, vous allez flinguer la carte, le compresseur et le ventilateur.
Le givre qui apparait sur l'ue n'est pas obligatoirement un manque de charge, il est certainement dû au fait que le ventilateur ne tourne pas.
Vous dites avoir 2 compresseurs, dans ce cas vous avez au moins un des 2 qui est un compresseur TOR. Il arrive que des constructeurs comme LG mettent 2 compresseurs, 1 inverter et un tor, je ne connais pas votre marque, mais avec 2 compresseurs et 3 ventilateurs je dirais que c'est une clim tout ou rien, mais à vous de nous en dire plus.
Par ailleurs, le ventilateur est un mono vitesse ou tri vitesses ? Y a-t-il 3 fils ou 5 ? Si 5 alors tri vitesses à ce moment.
Branchez la 2ème voire la 3ème s'il fait froid par chez vous.
Ce que vous voulez faire, en tant que frigolo je suis amené souvent à le faire sur une série de chez Daikin, dont la carte d'alimentation finie par ne plus alimenter la 2ème et 3ème vitesse. Donc branchement en direct sur le contacteur du compresseur en attente du remplacement de la carte de commande.
Pour ainsi dire j'ai dû procéder à la même manipulation 5 fois en une semaine sur 5 clim et clients différents.
Pas de souci du moment que c'est du TOR et que vous vous branchez sur la bonne alimentation.
Cordialement.
Puisque vous dites que vous l'avez branché en direct et qu'il fonctionne bien, cela nous renseigne que votre ventilateur est un mono et non pas un ventilateur inverter.
De ce fait et pour uniquement une durée provisoire oui vous pouvez l'asservir au compresseur, si ce dernier est lui-même non inverter.
Si vous ne savez pas si le compresseur est un inverter ou pas, il vous suffit de regarder comment est faite son alimentation.
S'il passe par un contacteur de puissance alors c'est un compresseur normal "TOR" donc vous pouvez y brancher le ventilateur, s'il est relié à une carte "module de puissance" alors là hors de question, vous allez flinguer la carte, le compresseur et le ventilateur.
Le givre qui apparait sur l'ue n'est pas obligatoirement un manque de charge, il est certainement dû au fait que le ventilateur ne tourne pas.
Vous dites avoir 2 compresseurs, dans ce cas vous avez au moins un des 2 qui est un compresseur TOR. Il arrive que des constructeurs comme LG mettent 2 compresseurs, 1 inverter et un tor, je ne connais pas votre marque, mais avec 2 compresseurs et 3 ventilateurs je dirais que c'est une clim tout ou rien, mais à vous de nous en dire plus.
Par ailleurs, le ventilateur est un mono vitesse ou tri vitesses ? Y a-t-il 3 fils ou 5 ? Si 5 alors tri vitesses à ce moment.
Branchez la 2ème voire la 3ème s'il fait froid par chez vous.
Ce que vous voulez faire, en tant que frigolo je suis amené souvent à le faire sur une série de chez Daikin, dont la carte d'alimentation finie par ne plus alimenter la 2ème et 3ème vitesse. Donc branchement en direct sur le contacteur du compresseur en attente du remplacement de la carte de commande.
Pour ainsi dire j'ai dû procéder à la même manipulation 5 fois en une semaine sur 5 clim et clients différents.
Pas de souci du moment que c'est du TOR et que vous vous branchez sur la bonne alimentation.
Cordialement.
24 septembre 2013 à 07:28
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Bonsoir. Donc une réf complète des UI et de l'UE serait un plus. 

24 septembre 2013 à 17:27
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Invité

Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton
Invité
Bonjour,
Je possède 2 clim TCL (une des marques vendues par Airton).
Les 2 clim sont non-inverter. L'un fait du froid seul (j'habite à La Réunion), l'autre est réversible.
Sur celui qui fait froid seul une seule phase part de l'UI pour arriver à L'UE et alimente le ventilateur et le compresseur.
Par contre sur l'autre, j'ai 3 phases, une pour le compresseur, une pour pour le ventilateur et une la V4V.
Je pense que s'il s'agit d'un tout ou rien, il n'y pas de souci. Il faudrait donc la réf de votre clim.
Cordialement. LOULOU
Je possède 2 clim TCL (une des marques vendues par Airton).
Les 2 clim sont non-inverter. L'un fait du froid seul (j'habite à La Réunion), l'autre est réversible.
Sur celui qui fait froid seul une seule phase part de l'UI pour arriver à L'UE et alimente le ventilateur et le compresseur.
Par contre sur l'autre, j'ai 3 phases, une pour le compresseur, une pour pour le ventilateur et une la V4V.
Je pense que s'il s'agit d'un tout ou rien, il n'y pas de souci. Il faudrait donc la réf de votre clim.
Cordialement. LOULOU