Bonjour.
Tout est plus ou moins dans le titre ...
Est-il possible de faire passer une liaison frigorifique dans des combles, et ensuite de descendre vers le split.
1m de liaison qui descendrait ainsi.
Est-ce dérangeant pour la circulation du gaz / huile ?
De plus, sur les 19m de liaison, 10 seraient dans des combles non isolés.
Environ 50 degrés : faut-il prévoir une sur-isolation des liaisons ?
J'ai aussi la possibilité de passer une partie (6m) par mon garage mais alors j'ai 3 coudes en plus.
Mon projet est pour clim 3,5kW, R32, 1/4 3/8. Toshiba / Mitsubishi.
Quasiment que pour du froid.
Merci pour vos réponses.
Tout est plus ou moins dans le titre ...
Est-il possible de faire passer une liaison frigorifique dans des combles, et ensuite de descendre vers le split.
1m de liaison qui descendrait ainsi.
Est-ce dérangeant pour la circulation du gaz / huile ?
De plus, sur les 19m de liaison, 10 seraient dans des combles non isolés.
Environ 50 degrés : faut-il prévoir une sur-isolation des liaisons ?
J'ai aussi la possibilité de passer une partie (6m) par mon garage mais alors j'ai 3 coudes en plus.
Mon projet est pour clim 3,5kW, R32, 1/4 3/8. Toshiba / Mitsubishi.
Quasiment que pour du froid.
Merci pour vos réponses.
23 juillet 2020 à 09:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Liaison frigorifique dans les combles qui descend vers split
Bonjour,
Sur un plan thermique, il me semble évident qu'un cheminement des tuyaux dans une ambiante à 50° va dégrader le rendement du rafraichissement. Une isolation appropriée des liaisons devrait limiter le problème.
Concernant les montées/descentes des canalisations, je ne pense pas que cela pose de problème tant que les dénivelés recommandés sont respectés, attendons d'autres réponses.
Au final, pourquoi pas soumettre vos cheminements au SAV technique du constructeur qui fera ses remarques éventuelles.
Sur un plan thermique, il me semble évident qu'un cheminement des tuyaux dans une ambiante à 50° va dégrader le rendement du rafraichissement. Une isolation appropriée des liaisons devrait limiter le problème.
Concernant les montées/descentes des canalisations, je ne pense pas que cela pose de problème tant que les dénivelés recommandés sont respectés, attendons d'autres réponses.
Au final, pourquoi pas soumettre vos cheminements au SAV technique du constructeur qui fera ses remarques éventuelles.
23 juillet 2020 à 11:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Liaison frigorifique dans les combles qui descend vers split
Invité
Bonjour.
La seule "réelle" problématique c'est les 50c dans les combles.
Le fluide frigorigène arrivera dans les combles en état prétendu "mélange liquide gaz" et à une température plutôt fraîche.
Le fait qu'il aura à circuler à travers 3 ambiances différentes dont une extrêmement élevée par rapport aux autres, va favoriser le phénomène de flash-gaz.
Ce sont les mêmes symptômes que de la précédente dus à un tuyau pincé sur la ligne liquide.
Vaut mieux le passer par le garage si la température y est plus clémente.
Pour les liaisons frigorifiques peu importe d'où elles viennent du moment que vous respectez le dénivelé, la distance maxi par UI, la distance totale admissible.
Cordialement.
La seule "réelle" problématique c'est les 50c dans les combles.
Le fluide frigorigène arrivera dans les combles en état prétendu "mélange liquide gaz" et à une température plutôt fraîche.
Le fait qu'il aura à circuler à travers 3 ambiances différentes dont une extrêmement élevée par rapport aux autres, va favoriser le phénomène de flash-gaz.
Ce sont les mêmes symptômes que de la précédente dus à un tuyau pincé sur la ligne liquide.
Vaut mieux le passer par le garage si la température y est plus clémente.
Pour les liaisons frigorifiques peu importe d'où elles viennent du moment que vous respectez le dénivelé, la distance maxi par UI, la distance totale admissible.
Cordialement.
25 juillet 2020 à 09:23