Installation climatisation split parcours des tuyaux
Actuellement
10 382
questions dans le
forum climatisation
408
Dépannage Conseils climatisation : Installation climatisation split parcours des tuyaux
Invité
Bonjour, je vais installer une climatisation split. L'unité extérieure se trouve environ à 2 mètres au dessous de l'unité intérieure. Le parcours des tuyaux m'oblige pour contourner une poutre à passer au dessus du niveau de l'unité intérieure pour rejoindre l'unité extérieure. Y a-t-il une contre indication à ça ? En ce qui concerne le condensat, je peux le faire descendre directement. Merci de votre réponse et bonne journée. PAPY91
02 mai 2008 à 15:21
Comment choisir la climatisation 1
Invité

Installation climatisation split parcours des tuyaux
Invité
Bonsoir, avec votre projet vous risquez d'avoir un point siphon et des mauvais retours au compresseur. G.B.
08 mai 2008 à 16:07
Comment choisir la climatisation 2
Invité

Installation climatisation split parcours des tuyaux
Invité
J'ai fait installer un chauffage complet (PAC air/air) fin mars et les raccordements des unités à l'étage suivent un chemin du même type avec un point haut au-dessus des splits intérieurs, cela n'est pas un problème. Seule la distance totale doit être respectée.
10 mai 2008 à 02:20
Comment choisir la climatisation 3
Invité

Installation climatisation split parcours des tuyaux
Invité
Il faut faire un siphon tous les 3 mètres de hauteur sur l'aspiration (gros tuyau) si le moteur se trouve plus haut que l'unité intérieure.