Erreur J3 pompe à chaleur AJtech rzq 71 module extérieur R410A
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
1154
Problèmes climatisation dépannage : Erreur J3 pompe à chaleur AJtech rzq 71 module extérieur R410A
Invité
Bonjour,
En prévision de l'hiver, j'ai mis ma pompe à chaleur de marque AJtech modèle rzq 71 en route et j'ai eu la surprise de voir clignoter l'info clé + J3 sur le boîtier de commande, en bas à gauche.
Je fais le tour des "popotes" sur internet et je ne trouve rien d'utile si ce n'est que le code J3 correspond à un problème de sonde sur le tuyau de refoulement.
J'ai démonté le carter du module extérieur mais je n'ai pas vu ce qui pouvait ressembler à cette sonde.
Quelqu'un aurait-il le plan (ou lien) du module R410A que je puisse situer cette satanée sonde ?
Merci beaucoup par avance.
En prévision de l'hiver, j'ai mis ma pompe à chaleur de marque AJtech modèle rzq 71 en route et j'ai eu la surprise de voir clignoter l'info clé + J3 sur le boîtier de commande, en bas à gauche.
Je fais le tour des "popotes" sur internet et je ne trouve rien d'utile si ce n'est que le code J3 correspond à un problème de sonde sur le tuyau de refoulement.
J'ai démonté le carter du module extérieur mais je n'ai pas vu ce qui pouvait ressembler à cette sonde.
Quelqu'un aurait-il le plan (ou lien) du module R410A que je puisse situer cette satanée sonde ?
Merci beaucoup par avance.
18 septembre 2009 à 13:29
Conseils 1 forum climatisation
Invité

Erreur J3 pompe à chaleur AJtech rzq 71 module extérieur R410A
Invité
Il faut suivre le tube de refoulement compresseur jusqu'à la rencontre d'un petit tube creux, un petit câble doit en sortir si ce n'est pas le cas, elle s'est peut-être décrochée.
Quand vous la trouvez, la débrancher et mesurer avec un appareil de mesure : pour une température de 20°C ambiante => 25 kohms, 25°C ambiant => 20 kohms.
Ce sont des mesures à peu près standards pour tous les fabricants.
Demander les mesures au constructeur si ce n'est pas assez précis.
Et si les mesures sont hors plage, changer la sonde.
Quand vous la trouvez, la débrancher et mesurer avec un appareil de mesure : pour une température de 20°C ambiante => 25 kohms, 25°C ambiant => 20 kohms.
Ce sont des mesures à peu près standards pour tous les fabricants.
Demander les mesures au constructeur si ce n'est pas assez précis.
Et si les mesures sont hors plage, changer la sonde.
19 septembre 2009 à 09:44