Erreur code E1 sur Airco inverter Continental Edison
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4755
Forum Réparation Climatisation : Erreur code E1 sur Airco inverter Continental Edison
Bonjour à tous,
J'ai installé il y a 3 ans 2 Aircos prêts à monter, préchargés.
Aucun problème sauf dernièrement pour un des deux.
J'obtiens un erreur code E1 après 3 à 4 minutes de fonctionnement.
Le moteur compresseur ne se met pas en marche seule la soufflerie de l'unité interne tourne.
J'ai suivi cette vidéo de diagnostic qui représente exactement le même matériel, mêmes cartes PCB :
https://youtu.be/G8YrnMI91T8.
J'arrive à la conclusion qu'il faudrait changer la carte de l'unité externe (voire interne).
- pas de valeur négative lors du test des bornes N et S, seulement des valeurs fluctuantes positives.
- le reste est OK
- le reactor (valeur 0)
- le fusible, extérieur OK
- j'ai testé également les 2 sondes intérieures, qui ont les mêmes valeurs que le 2e Airco.
Il me resterait à tester les cartes de celui qui fonctionne sur celui en panne (dangereux... ?).
Voici les 2 cartes en annexes, je n'ai rien vu de spécial sur les composants.
Que me conseilleriez-vous d'encore de contrôler, vu que je ne trouve pas de cartes similaires, sauf en Chine (Alibaba) par commande de 100 ?
D'avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
J'ai installé il y a 3 ans 2 Aircos prêts à monter, préchargés.
Aucun problème sauf dernièrement pour un des deux.
J'obtiens un erreur code E1 après 3 à 4 minutes de fonctionnement.
Le moteur compresseur ne se met pas en marche seule la soufflerie de l'unité interne tourne.
J'ai suivi cette vidéo de diagnostic qui représente exactement le même matériel, mêmes cartes PCB :
https://youtu.be/G8YrnMI91T8.
J'arrive à la conclusion qu'il faudrait changer la carte de l'unité externe (voire interne).
- pas de valeur négative lors du test des bornes N et S, seulement des valeurs fluctuantes positives.
- le reste est OK
- le reactor (valeur 0)
- le fusible, extérieur OK
- j'ai testé également les 2 sondes intérieures, qui ont les mêmes valeurs que le 2e Airco.
Il me resterait à tester les cartes de celui qui fonctionne sur celui en panne (dangereux... ?).
Voici les 2 cartes en annexes, je n'ai rien vu de spécial sur les composants.
Que me conseilleriez-vous d'encore de contrôler, vu que je ne trouve pas de cartes similaires, sauf en Chine (Alibaba) par commande de 100 ?
D'avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
12 juin 2018 à 17:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Erreur code E1 sur Airco inverter Continental Edison
Bonjour.
Je ne voudrais pas être défaitiste, mais le plus classique est un manque de gaz dû à des fuites sur les kits de montage frigos, (sujet déjà abordé sur ce forum).
Il est assez rare que cela soit dû à une carte défectueuse, si vous êtes certain du diag.
Changez-la et faites un essai.


Je ne voudrais pas être défaitiste, mais le plus classique est un manque de gaz dû à des fuites sur les kits de montage frigos, (sujet déjà abordé sur ce forum).
Il est assez rare que cela soit dû à une carte défectueuse, si vous êtes certain du diag.
Changez-la et faites un essai.



13 juin 2018 à 19:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Erreur code E1 sur Airco inverter Continental Edison
Bonjour PL,
Merci pour la réponse.
Vu le code d'erreur, je n'y pensais pas, je vais donc m'armer de mon bâton de pèlerin et chercher les solutions déjà proposées.
Y a-t-il un moyen rapide de savoir si du gaz manque (bête question, on ne sait jamais ...) ?
Il me reste toutefois encore la solution de changer la carte de l'unité externe.
Encore merci.
Merci pour la réponse.
Vu le code d'erreur, je n'y pensais pas, je vais donc m'armer de mon bâton de pèlerin et chercher les solutions déjà proposées.
Y a-t-il un moyen rapide de savoir si du gaz manque (bête question, on ne sait jamais ...) ?
Il me reste toutefois encore la solution de changer la carte de l'unité externe.
Encore merci.
14 juin 2018 à 14:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Erreur code E1 sur Airco inverter Continental Edison
Bonsoir,
Si vous changez les cartes vous allez à la cata !! Les photos montrent qu'elles ne sont pas identiques.
La panne affichée n'a rien à avoir avec la pression du fluide frigorigène.
Soit que l'IGBT du correcteur du facteur de puissance est HS ou que le hacheur qui fabrique les tensions de la carte est HS, il y a d'autres causes pour produire cette panne, laquelle est HS la photo 1 ou 2.
Le métier de frigoriste est bien compliqué.
Cordialement, JIMA
Si vous changez les cartes vous allez à la cata !! Les photos montrent qu'elles ne sont pas identiques.
La panne affichée n'a rien à avoir avec la pression du fluide frigorigène.
Soit que l'IGBT du correcteur du facteur de puissance est HS ou que le hacheur qui fabrique les tensions de la carte est HS, il y a d'autres causes pour produire cette panne, laquelle est HS la photo 1 ou 2.
Le métier de frigoriste est bien compliqué.
Cordialement, JIMA
14 juin 2018 à 21:20