Bonjour.
Je suis tout nouveau sur ce forum. Je vous sollicite parce-que je me pose pleins de questions sur mon système de chauffage et je sais pas quoi choisir... Alors voilà :
1. A l'étage j'ai 4 chambres à chauffer.
2. Au RDC j'ai une pièce de 50m² à chauffer.
Pour l'étage, j'ai fait installer un Quadri Split General d'une puissance de 9600 W en mode chaud (et 8000W en mode froid).
Y avait plus petit en Quadri Split. Dans chacune des chambres j'ai une unité intérieure de 2000W.
Il s'agit d'une surélévation en RT2012, du coup mes besoins en chaud ne sont pas très grands malgré des températures de -3°C (Je suis dans la région de Bordeaux).
Au RDC, j'ai fait mettre en prévision deux sorties de tube frigo en prévision du prochain groupe.
Le problème :
- Je suis certain que le groupe de l'étage est surdimensionné et du coup il fonctionne en cycle très court et en sous régime. Je m'explique : je monitore la conso électrique avec mon système domotique.
Observations : la conso passe de 0 à 1000 W toutes les 10 minutes. Même si je prends un COP de 4, ça veut dire que j'utilise à peine 4000W sur les 9600 W disponible... Est-ce que déjà ça c'est vrai ?
Je dois installer un Bi Split dans la pièce du RDC, et je suis donc devant plusieurs choix :
- Prendre un "petit bi split" de 4000W et mettre 2 UI de 2000W chacun
- Prendre un bi split de 5600 W et mettre 2 UI de 2500 W chacun
- Prendre un bi split de 4000W et brancher de dessus une des 4 chambres et une UI du RDC. La deuxième UI du RDC sera branchée sur la grosse UE (ce qui permet de tirer plus de puissance et d'allonger les cycles).
- Prendre un bi de 4000W et brancher deux chambres dessus et brancher les deux nouveaux du RDC sur le gros (mais dans ce cas je pense que la nouvelle UE va travailler en cycle court mais peut-être pas autant que la grosse ?).
Enfin voilà je sais pas quoi faire...
Alors si une âme charitable peut m'aider j'en serai très reconnaissant....
P. S. : Je dois de toute façon déplacer l'UE du gros groupe donc dans tous les cas je recommence la mise en service ce qui me permettrai le panachage...
Je suis tout nouveau sur ce forum. Je vous sollicite parce-que je me pose pleins de questions sur mon système de chauffage et je sais pas quoi choisir... Alors voilà :
1. A l'étage j'ai 4 chambres à chauffer.
2. Au RDC j'ai une pièce de 50m² à chauffer.
Pour l'étage, j'ai fait installer un Quadri Split General d'une puissance de 9600 W en mode chaud (et 8000W en mode froid).
Y avait plus petit en Quadri Split. Dans chacune des chambres j'ai une unité intérieure de 2000W.
Il s'agit d'une surélévation en RT2012, du coup mes besoins en chaud ne sont pas très grands malgré des températures de -3°C (Je suis dans la région de Bordeaux).
Au RDC, j'ai fait mettre en prévision deux sorties de tube frigo en prévision du prochain groupe.
Le problème :
- Je suis certain que le groupe de l'étage est surdimensionné et du coup il fonctionne en cycle très court et en sous régime. Je m'explique : je monitore la conso électrique avec mon système domotique.
Observations : la conso passe de 0 à 1000 W toutes les 10 minutes. Même si je prends un COP de 4, ça veut dire que j'utilise à peine 4000W sur les 9600 W disponible... Est-ce que déjà ça c'est vrai ?
Je dois installer un Bi Split dans la pièce du RDC, et je suis donc devant plusieurs choix :
- Prendre un "petit bi split" de 4000W et mettre 2 UI de 2000W chacun
- Prendre un bi split de 5600 W et mettre 2 UI de 2500 W chacun
- Prendre un bi split de 4000W et brancher de dessus une des 4 chambres et une UI du RDC. La deuxième UI du RDC sera branchée sur la grosse UE (ce qui permet de tirer plus de puissance et d'allonger les cycles).
- Prendre un bi de 4000W et brancher deux chambres dessus et brancher les deux nouveaux du RDC sur le gros (mais dans ce cas je pense que la nouvelle UE va travailler en cycle court mais peut-être pas autant que la grosse ?).
Enfin voilà je sais pas quoi faire...
Alors si une âme charitable peut m'aider j'en serai très reconnaissant....
P. S. : Je dois de toute façon déplacer l'UE du gros groupe donc dans tous les cas je recommence la mise en service ce qui me permettrai le panachage...
07 janvier 2021 à 17:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Dimensionnement Climatisation
Bonjour,
Déjà je pense qu'il serait préférable de partir sur des 1500W pour vos chambres (voire en dessous, mais je ne crois pas avoir vu des splits de 1000W).
Pour la pièce de 50m², 2x2500W seront suffisants en RT2012.
Du coup, pour bien "remplir" votre UE actuelle, il faudrait effectivement y câbler les 2 du bas (2x2500W) ainsi que 2 chambres (2x1500W). Ça vous ferait 8kW pour 9.6kW, 80% du maximum, ce qui vous garantirait un bon chauffage même avec des températures très basses (perte de rendement).
Il resterait donc à prendre un petit bi split de 3kW pour les 2 chambres restantes (par exemple chez Mitsu MXZ-2F33VF + 2 X MSZ-AP15VG).
A confirmer par un pro et un bilan thermique.
Déjà je pense qu'il serait préférable de partir sur des 1500W pour vos chambres (voire en dessous, mais je ne crois pas avoir vu des splits de 1000W).
Pour la pièce de 50m², 2x2500W seront suffisants en RT2012.
Du coup, pour bien "remplir" votre UE actuelle, il faudrait effectivement y câbler les 2 du bas (2x2500W) ainsi que 2 chambres (2x1500W). Ça vous ferait 8kW pour 9.6kW, 80% du maximum, ce qui vous garantirait un bon chauffage même avec des températures très basses (perte de rendement).
Il resterait donc à prendre un petit bi split de 3kW pour les 2 chambres restantes (par exemple chez Mitsu MXZ-2F33VF + 2 X MSZ-AP15VG).
A confirmer par un pro et un bilan thermique.

07 janvier 2021 à 21:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Dimensionnement Climatisation
Bonsoir
Merci d’avoir pris le temps de répondre.
Mon souci c’est que mon UE actuelle est de marque GENERAL donc si je veux faire des changements de raccordement il faut que ma deuxième UE soit aussi de marque GÉNÉRAL et le souci c’est qu'ils n'ont pas de UI de moins de 2000W...
Merci d’avoir pris le temps de répondre.
Mon souci c’est que mon UE actuelle est de marque GENERAL donc si je veux faire des changements de raccordement il faut que ma deuxième UE soit aussi de marque GÉNÉRAL et le souci c’est qu'ils n'ont pas de UI de moins de 2000W...
07 janvier 2021 à 21:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Dimensionnement Climatisation
Au temps je suis allé trop vite...
Je peux effectivement câbler deux nouvelles UI de 2500 sur l’actuelle et prendre un nouveau Mitsu de 3kW pour deux chambres.
Je vais devoir mettre à la poubelle deux UI GENERAL de 2000W... pas top top elles ont 6 mois...
Je peux effectivement câbler deux nouvelles UI de 2500 sur l’actuelle et prendre un nouveau Mitsu de 3kW pour deux chambres.
Je vais devoir mettre à la poubelle deux UI GENERAL de 2000W... pas top top elles ont 6 mois...
07 janvier 2021 à 21:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Dimensionnement Climatisation
Invité
Les 2x2000W suffisent peut-être pour la pièce de 50m².
08 janvier 2021 à 19:49